Raccordement erdf
jacklove
Messages postés
5332
Date d'inscription
samedi 6 septembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
24 janvier 2019
-
9 sept. 2015 à 11:06
jacklove Messages postés 5332 Date d'inscription samedi 6 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 24 janvier 2019 - 9 sept. 2015 à 20:15
jacklove Messages postés 5332 Date d'inscription samedi 6 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 24 janvier 2019 - 9 sept. 2015 à 20:15
A voir également:
- Raccordement erdf
- Distance maximum raccordement tout à légout - Forum Immobilier
- Raccordement tout à l'égout maison ancienne - Guide
- Raccordement tv antenne collective - Forum copropriété
- Prix raccordement edf plus de 30 m forum - Forum Construire une maison
- Raccordement tout à l'égout 100m - Forum Voisinage
2 réponses
Energizor
Messages postés
26006
Date d'inscription
vendredi 18 mars 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2024
19 511
9 sept. 2015 à 11:25
9 sept. 2015 à 11:25
Bonjour,
"entre la maison (tableau Electrique) et la limite de propriété (emplacement prévu pour le compteur) il y a 27 mètres"
C'est ce qu'on appelle la "liaison B"
"entre le compter (limite de propriété) et le point de raccordement EDF environ 25 mètres. "
C'est ce qu'on appelle la "liaison A"
"qui fait quoi et surtout a qui incombe la pose des câbles. "
A ERDF, pour la liaison A comme pour la liaison B
https://connect-racco.erdfdistribution.fr/prac-internet/login/
"entre la maison (tableau Electrique) et la limite de propriété (emplacement prévu pour le compteur) il y a 27 mètres"
C'est ce qu'on appelle la "liaison B"
"entre le compter (limite de propriété) et le point de raccordement EDF environ 25 mètres. "
C'est ce qu'on appelle la "liaison A"
"qui fait quoi et surtout a qui incombe la pose des câbles. "
A ERDF, pour la liaison A comme pour la liaison B
https://connect-racco.erdfdistribution.fr/prac-internet/login/
Bonsoir;
Le type 1 signifie :
- que le compteur et le câble qui l'alimente vont jusqu'à l'habitation et le tout en concession ERDF.
Le type 2 signifie :
- que le compteur est mis en limite de de propriété, ceci impose au client la prise en charge du câble de la limite de propriété au logement qui ne sera donc pas en concession.
Le choix technique tient de la norme NF C-14-100 qui en gros dit qu'au delà de30 mètres ERDF n'a plus à assumer le raccordement jusqu'au foyer.
Pourquoi :
Parce que le dimensionnement d'un branchement est calculé pour une chute de tension à 2% avec un câble de 35 ²
Au delà, le client assume. Il faut comprendre qu'il y a une limite à toute chose et tout investissement.
Cordialement,
Le type 1 signifie :
- que le compteur et le câble qui l'alimente vont jusqu'à l'habitation et le tout en concession ERDF.
Le type 2 signifie :
- que le compteur est mis en limite de de propriété, ceci impose au client la prise en charge du câble de la limite de propriété au logement qui ne sera donc pas en concession.
Le choix technique tient de la norme NF C-14-100 qui en gros dit qu'au delà de30 mètres ERDF n'a plus à assumer le raccordement jusqu'au foyer.
Pourquoi :
Parce que le dimensionnement d'un branchement est calculé pour une chute de tension à 2% avec un câble de 35 ²
Au delà, le client assume. Il faut comprendre qu'il y a une limite à toute chose et tout investissement.
Cordialement,
jacklove
Messages postés
5332
Date d'inscription
samedi 6 septembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
24 janvier 2019
32
9 sept. 2015 à 20:15
9 sept. 2015 à 20:15
merci pour cette réponse
9 sept. 2015 à 11:53
9 sept. 2015 à 12:11
9 sept. 2015 à 14:13
Type 2 = Liaison B
9 sept. 2015 à 14:19
9 sept. 2015 à 14:21