Raccordement erdf

Bonjour, ma question concerne les différents type de raccordement.

je vais essayer d'être le plus précis possible.

entre la maison (tableau Electrique) et la limite de propriété (emplacement prévu pour le compteur) il y a 27 mètres. entre le compter (limite de propriété) et le point de raccordement EDF environ 25 mètres.

Ma question et donc, qui fait quoi et surtout a qui incombe la pose des câbles.
merci d'éclaircir ma lanterne.

2 réponses

  1. Bonsoir;

    Le type 1 signifie :
    - que le compteur et le câble qui l'alimente vont jusqu'à l'habitation et le tout en concession ERDF.
    Le type 2 signifie :
    - que le compteur est mis en limite de de propriété, ceci impose au client la prise en charge du câble de la limite de propriété au logement qui ne sera donc pas en concession.

    Le choix technique tient de la norme NF C-14-100 qui en gros dit qu'au delà de30 mètres ERDF n'a plus à assumer le raccordement jusqu'au foyer.

    Pourquoi :
    Parce que le dimensionnement d'un branchement est calculé pour une chute de tension à 2% avec un câble de 35 ²
    Au delà, le client assume. Il faut comprendre qu'il y a une limite à toute chose et tout investissement.

    Cordialement,
    0
    1. merci pour cette réponse
      0
  2. Modérateur
    Bonjour,

    "entre la maison (tableau Electrique) et la limite de propriété (emplacement prévu pour le compteur) il y a 27 mètres"
    C'est ce qu'on appelle la "liaison B"

    "entre le compter (limite de propriété) et le point de raccordement EDF environ 25 mètres. "
    C'est ce qu'on appelle la "liaison A"

    "qui fait quoi et surtout a qui incombe la pose des câbles. "
    A ERDF, pour la liaison A comme pour la liaison B
    https://connect-racco.erdfdistribution.fr/prac-internet/login/
    0
    1. oui j'ai déjà lu ça mais comme selon ou je regarde je vois des choses différentes j'aimerais être sur de ne pas avoir de surprise.
      0
    2. j'ai aussi vu type 1 et type 2, comment comprendre clairement la différence?
      0
    3. Modérateur
      @jackloveType 1 = Liaison A
      Type 2 = Liaison B
      0
    4. oui ça je m'en doute, mais pour quel raison un type 1 plutôt qu'un type 2 ou l'inverse.
      0
    5. car si je me trompe pour le type 2 erdf ne fait pas tout les travaux.
      0