Consommation d'une pompe a chaleur AIRMAT
Fermé
Bonjour, Je viens de faire installer une pompe AIRMAT cri 110, pour un volume de 288 m3 , je consommais environ 2100 litres de fioul et, dans mon devis , ils ont fait une estimation en électricité de 3500kwh sur une année, ce qui représente environ une dépense de 400euros. Mais depuis ce matin 8heures , la pompe fonctionne en continue,cela fait plus de 2h1/2, et en relevant ma consommation sur 24heures ,j 'ai consommé 41kw,. çà représenterait 10000kw en une année. Qu'en pensez vous ? Il y a t' il un disfonctionnement de cette pompe , car j' habite dans le dpt 17 et hier la température était de 18° a l' hombre et ce matin 8° , c'est encore une température clémente.
Veuillez , me conseiller svp et , d' avance je vous en remercie. jj
Veuillez , me conseiller svp et , d' avance je vous en remercie. jj
81 réponses
-
bonjour,
j'ai la même pac que vous, et j'ai fait mettre un compteur à part, à la sortie de la pac.
je consomme 20 kw pour une nuit.
Il me semble que cela est beaucoup, car on est pas encore en Hiver !-
BONJOUR/ Je ne relève plus ma consommation a la journée , j' attends le 9 novembre , pour un relevé mensuel ,je vous indiquerais ma consommation et , je le ferais tous les mois jusqu' a la fin de l' hiver. Pouvez me dire , si votre pompe ,lorsque vous etes devant,au lieu d' aspirer , elle refoule , car je trouve cela étonnant pour une pompe dont son principe est d' aspirer. Cordialement ....jj
-
@jj170ma pac, aspire par les côtés et rejette par le devant.
cordialement -
-
-
@jj170je viens de lire le message,
votre pac me parait bonne c est vrai loin de ce qu ils disent 3.50 euros par m2 chiffre que je n ai jamais cru
pour la PAC je me suis base sur un fioul a 0.65 /litre 2200 =1430 euros sans compter la cuisine salle de bains et congelateurs .
donc le 3.00 euros m2 je l ai passe a 4.50 e soit pour 100 m2 450 euros voir 500 e
il faut voir
-
-
bonjours j ai une pompe a chaleur airmat cri 110 depuis 2005 je suis des ardennes ma consomation pour 7 mois et de 600 € ,mois le plus froid 25/12/07
(-5°) jours 57 kw nuit 37 kw-
Bonjour: J' ai relevé , ma consommation sur un mois , de la pompe a chaleur Airmat , elle est de 1070Kw, sans enlever ma consommation mensuelle avant l' installation. J' ai fais une estimation , sur une période de chauffage de, 240 jours et , je pense ne pas dépasser les 6000Kw. Mais c' est beaucoup plus de ce que les marchands de pompes nous indiquent. A dans un mois pour un autre relevé . Cordialement.... jj
-
-
-
-
Bonjour: Merci pour votre réponse , car votre consommation me réconforte un peu et , surtout vous etes situé dans les Ardennes , c' est plus froid qu ' en Charente maritime. J' attends le 9 novembre pour relever la consommation sur un mois . Une autre question: je pensais qu' une pompe a chaleur aspirait l' air , mais si vous mettez une feuille de papier devant , vous , vous apercevez que ça refoule ? avez vous le meme problème ! ...Cordialement jj
-
salut pour repondre a ta question cest normal car sa aspire par derriere
( 4 fois par jour durant 1h30 =E0 2h30 ) je constac que tu a un mauvais reglage l moi sa tourne a peu pres 10 mn =2 surface de la maison 100 m
faux faire regler a l interrieure de l airmat le programateur ( voir si tu est pas en marche forcer trot rapidememt reglage mini - 10° -
Bonjour,
Je viens pour le meme problème, avec une sdeec 65-13M.
Mais la conso est toute autre.
180 en 48h, 25 la nuit en position mnimum antigel...
35 sinon.
C'est de la folie et d'après mes estimations devrait faire 220€ par mois.
Que faire?
Il s'agit d'un pavillon de 110m2 sur deux niveau.
Si quelqu'un a la meme chaudière et peut me sauver...
merci beaucoup -
Bonjour,
je cherche des personnes qui ont un PAC airmat.
Mon groupe extérieur fontcionne en continu , et vous ?
Quand je demande (sur la commande intérieure 21 °) elle fonctionne, mais quand je veut la baisser à 20 ° elle s'éteind même quand dans la maison il fait 16 ° !
Pour ma consommation personelle, elle est de 60 kw par 24 heures et vous ?-
Bonjour: Le relevé" de ma consommation sur un mois , pour la pompe seule, est d' environ de 735Kw , période du 9 octobre au 9 novembre 2008 , cet une Airmat 110 , pour un volume de 288M3 . Je n' ai pas , actuellement de problème de régulation , et tous mes radiateurs (10) sont équipés de thermostat , ce qui me permet de régler la température de chaque pièce , sans problème , en variant suivant nos besoins. J'espère répondre a votre question , et si vous avez besoin d' autres renseignements , n' hésitez pas . Cordialement jj
-
@jj170Bonjour
Je voudrai savoir,
-1 – si votre circulateur tourne en permanence
« si c’est le cas comment faites-vous pour réguler avec le thermostat d’ambiance, car une fois les thermostatique régler sur une température, le thermostat d’ambiance ne peut plus répondre au température souhaiter en +ou en –
-2 Si votre circulateur ne se déclenche qu’avec le thermostat d’ambiance, n’avez vous pas eu des variations de température car au début c’est ce qu’il se passait, on réglait sur 20° la température monter jusqu'à 21 et descendait jusqu'à 19 avant de se déclencher.
Je viens de faire installer un cri 110-100 pour un même volume mais au compteur je tourne à environ 41kw par 24h ce qui est énorme par rapport à vous.
Merci de m’éclaircir
cordialement -
@gencuissebonjours mon votre circulateur tourne en permanence il faux regler le thermostac des radiateur moins un grand jusque la bonne tenperature demander 19° fin 20° a 21°
ou faire regler le programateur interieure de l airmat si posible par un proffessionnelle
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 01/11/2008 02/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 6°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
34 kw 24 kw
nuit kw
12 kw 18 kw0
*******************************************************************************************
semaine 03/11/08 au 09/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 03/11/2008 04/11/2008 05/11/2008 06/11/2008 07/11/2008 08/11/2008 09/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 7° 8° 7° 19° 7° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 22 kw 16 kw 21 kw 28 kw 16 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 13 kw 18 kw 16 kw 16 kw 18 kw 16 kw
*******************************************************************************************
semaine 10/11/08 au 16/11/2008 0
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 10/11/2008 11/11/2008 12/11/2008 13/11/2008 14/11/2008 15/11/2008 16/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 10° 8 ° 6,5° 4° 5° 8° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 21 kw 20 kw 25 kw 28 kw 33 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 15 kw 20 kw 22 kw 22 kw 17 kw 19 kw
*******************************************************************************************
semaine 17/11/08 au 23/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 17/11/08 18/11/08 19/11/08 20/11/08 21/11/08 22/11/08 23/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 1°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw
nuit kw
19 kw -
Bonjour : L'airmat installé ne fonctionne pas en continue ,elle régule , entre une température d' eau de 46° a 50°, et mes thermostats ne servent qu' a réguler la température de chaque pièce, les chambres a 18° , la salle de bains , surtout le matin , a 23° et , la salle- salon a 21-22°. et tout cela sans variation. Pour l' instant , je suis satisfait , j' attends l' évolution dans le temps et , la consommation. Si vous avez d' autres questions , dans la mesure du possible je vous répondrais . Cordialement. jj
-
@jj170et si tous les premiers du mois, ont relevaient notre consommation électrique de nos pompes à chaleur, pour moi c'est facile j'ai un sous-compteur spécial pour ma PAC.
Qui joue le jeu ?
-
-
alors voilà, pour novembre ma pac airmat cri 110, j'ai consommé 1582 kw.
Je chauffe à 19 °, moi c est les ardennes et lpendant 3 semainnes la moiyennes et de 6° a 8° la dernierre semaines
et de -2° a -5°.
je chauffe , sur 2 niveaux, avec 10 radiateurs . a+-
sanglier,
compte tenu de votre message elle me parait bonne cela fait 53kwh/jour pour novembre.
mais est ce la pac SEULE OU AVEC LE RESTE .
moi j ai une 14kg et je fais 73 kwh/jour tout compris pour 100 m2
mais quand meme decu !!!!! par rapport au devis et l artisan qui a pignon sur rue a angouleme 16 charente
merci -
@charente 16bonjours ma consomation et tous comprix airmat + logement a+
-
-
je viend de voir sur ce forum que partiquement tout le monde a des problemes
1 une pompe a chaleur est donner a 45 °c max
2 tout depand de la temperature exterieur
3 de l isolation de la maison
4et surtout quand on vas chercher du pain on vas pas a la pharmacie pour tout les problemes il faut faire expertisé votre installation par des frigoriste qui serront qualifier pour vous faire un diasnostique-
Bonjour ETUDE / Que peux t' on penser d' une pompe qui est givrée avec forte épaisseur ,en ayant une température extérieure de 8 a10° ? ELLE FONCTIONNE presque en continue , et la consommation en électricité se fait sentir , je ne sais pas la couper ,pour faire fonctionner que la chaudiere ,dans l' attente d' une intervention des spécialistes . Cordialement jjefig
-
-
'tous comprix mais je trouve une consonmation de 10 kw jours de plus que l annee derniere ,vais faire regler le programateur de l airmat a suivre
-
Vos commentaires m'ont fort intéressé.
Dans la région de TOURS, Je viens d'acquérir une cri 150 /140 mono, qui me surprend un peu par sa consommation, mais surtout par son fonctionnement, j'ai souvent de l'eau a 28 /32°, ce qui est très peu pour chauffer 15 radiateurs, et par moments la température d'eau monte a 47/50°, le groupe étant arrêté, je n'arrive pas a comprendre son fonctionnement qui me parais assez aléatoire, sans compter le phénomène de givrage surtout en partie basse du groupe extérieur, c’est très certainement un problème de réglage mais ou ????
Qui peut me dire ou l'on peut régler les dégivrages.
Pour ce qui est de la régulation d’ambiance, alors la plage est très ''à l'américaine'' environ 3 a 4 degrés entre la coupure et la remise en route de l'installation de 18 a 22° pour 21 demandé, en outre aucune possibilité d' abaissement nocturne ce qui est gênant, ce thermostat d'ambiance me parais des plus simplistes, pour ne pas dire en contradiction avec les directives actuelles sur les économie d’énergie.
Pour ce qui est des docs concernant le fonctionnement alors là Rien de Rien, aucune doc ne m'a été fournie.
Pour ma part, compte tenu de l’inefficacité de la sonde d’ambiance, je souhaiterais qu’elle fonctionne sans thermostat d’ambiance et la régulation se ferait par les robinets thermostatiques des radiateurs ce qui est largement suffisant, car ceux-ci sont à bulbe déporté donc assez précis.
Pour le moment je suis assez déçu, d'autant plus que l'installateur n'est pas disponible du fait de l'incitation fiscale de la fin d'année, d'une part, et que s'il est compétent en matière de frigories il ne me parait pas l'être dans le paramétrage du produit lui même.
Une grosse question y a t'il des techniciens de chez Aimat qui font la mise en route et le paramétrage, si celui-ci est possible, car ce serait certainement une solution pour éviter ce phénomène de mécontentement qui semble grandir
Ce forum est particulièrement bien nourri et intéressant.
Cordialement à tous
B. LECOCQ 02 47 26 71 40 -
@nerbarBonsoir Nerbar et à tous les autres,
pour repondre à votre question de réglage du givrage, faites un tour sur chaleur et terre, lien si dessous :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5188, passer le parametre 01 à 02
Mais pour ma part pour régler le problème, j'ai tout d'abord surélevé de 20 cm ma PAC DAIKIN, placé une planche pour éloigné l'eau de ruissellement de dégivrage, vérifié que votre unité extérieur soit de niveau car l'eau doit pouvoir sortir un trou en bas de caisse ( faites des trous suplémentaire si ce n'est pas le cas.
J'ai aussi retiré la grille à l'arriere de l'evaporateur, mais normalement si la pompe dégivre régulierement ce ne doit pas être nécessaire.
Il y a une sonde collée à l'evaporateur derriere la PAC daikin, pour ma part je l'ai dégraffée et eloigné car quand elle était prise en glace, il m'a semblé que le dégivrage ne se faisait pas.
je suis assez satisfait de ma PAC, mais ce n'est pas une relève et elle est uniquement sur plancher chauffant.
l'hiver 2008/2009 qui était long et vigoureux, j'ai consommé 7000 kwh du 15 octobre au 15 avril, réglé à 19°c température interieur 21.
pour le début de cet hiver, j'ai consommé 1833 kwh en 63 jours.
Je pense que ce type de pompe doit être correctement installé, pour info vous trouverez un service de maintenace AIRMAT nouvellement installé dans L'ain (01) voir sur le net.
je suis comme vous tous, je cherche des moyens faciles pour améliorer ma PAC, aujourd'hui je suis preneur pour toute infos sur le cablage de la console interieur, car j'aimerais comprendre comment est piloté la v3v par la sonde intérieure.
je souhaiterais couper la demande en eau au niveau du ballon tampon en arrétant mon circulateur, car celui-ci ne s'arrête jamais même si la temperature de consigne est dépassé de 2 °c.
mon plancher a une enertie énorme , et il lui faut 2h pour perdre un degré dans la maison, de plus j'utilise le bois quand je souhaite dépassé les 21.5° (température actuelle).
Or la chaleur de la cheminée ne semble pas réduire le fonctionnement de la pac.
Donc je suis preneur pour toutes info concernant le branchement de la console d'ambiance airmat , à quoi correspondent les différents câbles.
merci
-
-
bsoir,
Euh..., j'ai pas une airmat, mais c'est qd même une air/eau ;-)...
J'habite une maison de 1970 sur 1 niveau et correctement isolée dans le tarn et garonne (12 bons gros radiateurs fonte). Je chauffe 500m3 (180m² avec 2.80hsp), la partie jour à 20.5° et nuit à 17-18° sans modulation jour/nuit.
Je consommais 2300L de fioul/an (chauffage seul avec modulation jour/nuit), mon installateur a prévu 8500kwh pour la PAC seule.
Voici ce que dit mon compteur divisionnaire:
octobre= 340 moyenne= 11kwh
novembre= 832, moyenne=28kwh
Début décembre, il a gelé assez fort pour ici (-4°) et la conso à grimpé jusqu'à 70kwh par jour.
Ces jours-ci, baisse à 25-30kwh:jour, la pompe régule au ralenti quasi en continu; l'eau départ est vers 35° et le retour à 32°. -
bonjour,
je viens de vous lire ,et les temperatures relevees c est sur 1080 kwh pour 30jours cela me parait convenable
environ 110 euros/mois (0.11 euro /kwh)
mais dés que nous avons baissé a 0 ou-1 là elle tourne en ce moment je fais 75 kwh/jour tout compris soit 60 kwh/jour de chauffe a 20°
cela represente sur 6 mois 10800 kwh soit 1080 euros / l 'an ayant calcule sur un litre de foul a 0.65 d euros et consommant 2200l/an je suis gagnant de :
2200x0.65=1430 euros...
.neanmoins il faut tout rentrer (surface au sol 110m2-vitrage-isolation ect...)
par ailleurs les couts au m2 blabla!!!2.50 euro dans les annonces =pipo!!
mon installateur passe la semaine prochaine,il a pignon sur rue a angouleme et comme patron nous allons voir ensemble mais au telephone il m a bien dit que a 50 kwh/jour j etais plus pres de la realite dans des temperatures entre 0° et 6 ° plus fort de la journee....
une chose m interpelle c est la gelee blanche a l arriere de la PAC ??? tres bonne remarque
nous nous tenons au courant
merci a vous cordialement-
Bjr,
Oui la gelée blanche à l'arrière de la PAC est normale quand la température extérieure baisse vers zéro, et surtout si l'air est chargé d'humidité.
Le fonctionnement de la PAC conduisant à produire du froid dans l'unité extérieure, le radiateur (les fines ailettes) peut se charger de givre ce qui diminue fortement l'efficacité (= le COP); la PAC doit alors lancer un cycle de dégivrage, et pendant ces qqs minutes il y arrêt de la production de chaleur.
Donc température avoisinne zéro+cycles de dégivrage répétés=> on touche du doigt l'inconvénient de nos PAC air/eau -
@miclaf82bonjour,
je viens vous remercier de votre info au sujet de la gelee blanche a l arriere j ai compris si vous a vez d autres infos nous sommes preneurs
merci bonne journee -
@miclaf82rebonjour,
je viens de regarder et il y bien pas loin du cm d epaisseur sur les petites grilles a l arriere d ou je pense que cela fait tourner la PAC beaucoup +
merci -
@miclaf82Bonjour: L' inconvénient c' est que ma pompe ne fait aucun cycle de dégivrage mème a une température de 10° et actuellement elle a une épaisseur de glace qui la recouvre complètement . Cela fait plus de 15 jours que j' attends une intervention des spécialistes ,je commence a perdre patience , car recouverte comme elle est , ça consomme. Je suis d' accord pour signaler tous les problèmes et , gréer un comité de soutien pour défendre nos problèmes face a Airmat. Cordialement .... jj
-
@jj170J'ai également des problèmes avec une AIRMAT CRI 150, la pompe s'arrête de façon aléatoire. Par 3 fois j'ai contacté AIMAT, pas de réponse. L'installateur ne donne plus signe de vie. J'ai commencé une procédure via mon assurance.
-
-
Rebjr,
Un cycle de dégivrage devrait donc être imminent.
Ici en Tarn et Garonne, il a fait +3° ce matin et la PAC n'a pas givré.-
re re bonjour
effectivement je viens de voir un nuage de vapeur et elle est degivree..
mais ceci les commerciaux ou autres ne le disent pas...
je comprends qu avec l effet fioul cher dans les 9 1 er moi de 2008 les gens ont fait installer des PAC...
mais il bon d avoir des echanges :chez nous il fait +1 a 10h30
@+merci -
-
@sschumiire,
ma conso jour est de 75 kwh dont 18 kwh /jour sur la conso de 2007 soit 57 kwh/ jour chauffage
57x0.11=6.27 euros
cette nuit plus les raisons :a 1h00 heures creuses:le lave vaiselle en route-la machine a laver le linge - et le
cumulus.......
par ailleurs ma chaudiere a fioul a -2° ne s est pas mise en route.....
j attends ......
merci@+ -
@charente 16ah ok vous ètes en releve de chaudière.
Nos situations ne sont donc pas comparable.
Je suis à 110 approx avec PAC air eau seule -
@sschumiima consommation pour ma PAC est d'environ actuellement 72 kw par jour, j'habite en haute savoie et la nuit il fait environ -2 °.
-
-
Bonsoir,
Je vous propose une tentative d'approche de la comparaison entre énergies fioul et élec/PAC.
Côté kwh:
Avec ma chaudière fioul (Zaegel-Held récente 23 kw basse température et haut rendement), je consommais l'an dernier à cette période 14L/jour, avec donc une production de chaleur de 14 x 10= 140 kwh.
Cette année, la PAC qui la remplace consomme actuellement 39 kwh/jour en moyenne (je relève chaque jour la conso PAC, en distinguant HP et HC), et produit bien sûr à peu près la même chaleur, puisqu'il fait la même température dedans, voire un poil mieux car je ne la réduis pas la nuit.
Je déduis donc que le COP moyen réel actuel de ma pompe (càd température dans la fourchette 3° à 8°) est de l'ordre de 140/39, soit 3.6.
Côté financier:
Pour le fioul dont le prix actuel est un peu inespéré, çà donne 14L x 0.60= 8.4 € (mais 11.2€ avec un fioul à 80 cents, et 14€ avec un fioul à 1€ comme on l'a connu cet été).
Pour la PAC, 26HP x 0.11 + 13HC x 0.07= 3.77 €.
Attention, le COP va nettement baisser au coeur de l'hiver, et le bilan sera alors moins favorable.
Le calcul sur la totalité de la saison de chauffe sera plus représentatif, mais c'est déjà une approche.
Qu'est-ce que çà vous inspire? -
Bonjour,
j'ai exactement le même souci avec le même matériel.
elle fonctionne à fond dès que les t° sont basses.
Installé par C'Clim. ans que cela dure, des mailsn courriers, recommandés, déplacement de AIRMAT sur site et rioen n'y fait. J'ai un dossier complet et je vais bientôt entreprendre une action en justice. Voulez-vous que nous echangions nos infos afin d'avoir plus de poids?
merci
fabricetaudin@orange.fr
06.24.91.01.20 -
Bonjours a tous,
Apres avoir lu tous vos posts je m'apercois que vous que vous etes quasiment tous en radiateurs, le probleme c'est que vous avez fait installer une pompe a chaleur basse temperature (temperature max de l'eau +45°) d'ou le probleme ou votre PAC fonctionne sans arret.
je reste a votre dipsosition pour tous renseignement complementaire
cordialement
P.C-
bonjour,
j ai fait installer ma PAC en releve (releve car ma chaudiere est au fioul et l installateur me l a conseille)....
cela faisait 2 ans quand meme que j hesitais...bref...un jour de juin cette annee je vais le voir pour conclure
l achat de cette PAC en lui disant que je voulais 20 a 21 ° selon nos hivers en charente.
il m a mis une 14kg mitsu bischy 2 ventiots pour 100 m2 au sol.
cette semaine la temperature etait a - 5° et la chaudiere fioul n a pas marche.... c est vrai que elle ne se
repose pas souvent!!!! la PAC LA JE NE SAIS PAS SI C EST UNE BASSE TEMPERATURE, mais si vous avez des infos quelques ce soient je prends...
car je lui ai bien dit que ses bureaux etant a 3 km de chez moi il me verrait
bien a vous de vous lire
cordialement
-
-
Bonjour,
Une PAC basse température avec des radiateurs, çà marche bien et même très bien, pouvu que les radiateurs soient surdimensionnés de 50% minimum (mon cas).
Il n'y a problème que si la température retour d'eau TR doit dépasser 48°.
Pour le savoir, il m'a suffit de faire fonctionner ma chaudière fioul avec la vanne 3 voies grande ouverte et de relever les TR avant de me décider:
Tous les jours où TR monte au dessus de 48°, une PAC BT ne suffira pas.
1 - si TR >48 qqs jours seulement, solution= PAC BT + un appoint (chaudière actuelle (fioul, gaz), insert...)
2 - si TR>48, mais toujours < 60° en jan-fév, seule une PAC HT peut convenir.
Je suis dans le cas 1, j'ai une PAC BT (moins chère, meilleur COP) et les résultats sont conformes à mes attentes.-
-
-
@miluTR= température de retour d'eau; il est recommandé de faire en sorte que TD (départ)-TR= 2 à 5° maxi.
Pour une temp ext donnée, moins la température d'eau est élevée, plus la PAC sera performante et puissante.
Et vice versa: plus il est nécessaire de pousser la temp d'eau, plus le rendement baisse, ainsi que la puissance: double handicap.
D'où les 2 principes fondamentaux avant d'envisager une PAC sur radiateurs:
- améliorer l'isolation, pour qu'une puissance raisonnable suffise tout en ayant toujours de la réserve
- surdimensionner autant que possible les radiateurs, pour passer avec une temp la plus basse possible, garante d'un meilleur COP.
Exemple: à 2° extérieur, TD/TR= 40/37° chez moi. -
@miclaf82Miclaf82
Merci de l'info. Je pense qu'il s'agit de la temolératue de l'eau inscrite sur le thermostat intérieur.
Chez moi elle varie de 45°5 à 50°5 .. ce serait donc les 5° maxi ???
Merci de confirmer si j'ai bien compris
-
-
En releve de chaudier une basse temperature marche tres bien, forcement la chaudiere prendra le relais en cas de temperture de depart inssufisante mais pour du chauffage sur radiateur fonte ou ancien de plus de 15an cela ne fonctionera pas et d'ou la plus par des problemes de ce forum avoir remplacer la chaudiere fuel ou gaz par une PAC air/eau BT. la pac tournera sans arret pour essayer d'assouvire les besoins de temperature demandé
-
Charente 16 vous a t-il mi une bouteille de melange
-
-
@charente 16Bonjour à tous,
Je laisse, moi, sur ce forum un message très pessimiste. J'ai une galice AIRMAT CRI110 avec unité extérieure DAIKIN RZQ125 depuis maintenant 3 ans. C'était, à l'époque sensé être le top, j'avais mis 6 mois à me décider sur le type de matériel et l'installateur (même si se système est completement dépassé aujourd'hui en terme de conso, de COP et de givrage). Installée par C'CLIM à Bordeaux.
Hé bien, ce système n'à non seulement jamais tenu la moindre de ses promesses (discours commercial, plaquettes publicitaire, documentation technique), mais ne fonctionne toujours pas aujourd'hui (en tous cas pas selon les critères qui nous font choisir une Pompe à chaleur).
-Elle fait du bruit (53 db à l'installation, aujourd'hui réparé après 2 ans de litige avec l'installateur qui à fini par changer l'ensemble)
-L'unité ext givre systématiquement dès que la t°c ext descend vers +1+2°c et ne dégivre que le lendemain quand le soleil refait surface (soit 14h de fonctionnement à fond). L'épaisseur de la glace atteind 4cm et englobe même quelquefois la sonde de t°c ext. Le dégivrage n'est ni fiable ni efficace.
Je ne vous détaille pas, la consomation électrique d'une unité extérieure qui tourne à 100% plus de la moitié de la journée, l'usure des composants (moteurs ventilateurs, compresseur) et le bruit nocturne.
Bien sur, une pompe givre, mais elle se doit de dégivrer régulièrement et la consomation engendrée par ce dégivrage ne doit pas faire perdre l'interêt d'une économie d'énergie, ce qui n'est pas la cas. J'ai aujourd"hui une consomation de 900€/an de chauffage pour 150m2 de plancher chauffant (soit 3x ce qu'il m'à été calculé par l'installateur lors du 1er devis), je chauffe à 19°c et ne me sert pas du rafraichissement l'été.
Le sérieux, le respect et les compétences montrées par l'installateur (contre qui je lance une procédure judiciaire) qui s'est déplacé maintes fois pour ce souci sans rien y faire et le fabricant (que j'assigne conjointement) qui est venu 1 fois brancher un petit PC sur la pompe pendant 1 semaine et qui n'à rien trouvé) font peur.
EN CLAIR: De mon expérience, JE DECONSEILLE FORTEMENT CE SYSTEME.
Bien évidemment, si quelqu'un à une solution pour moi, c'est avec grand interêt que je le lirais.
Je peux envoyer les photos par mail à ceux qui voudraient comparer leur "givrage" avec le mien
A bientôt et merci d'avance -
@fabounet68bonjour,
je recois l installateur la semaine qui arrive c est les etablissements BERNARD ANGOULEME et je vais mieux pouvoir lui parler de tous ces incovenients.
la mienne elle se degivre toute seule !!!!
mais sur ce forum bien des indications sont nobles (comme les radiateurs ect...)
mais je vous tiens au courant
@+ -
@fabounet68bonjour a tous et a toi,
hier j ai recu le patron de la societe BERNARD ,
basee a angouleme
qui est venu a notre demande faire le point sur ma PAC air eau,ou muni des toutes les question qui se poses sur ce forum,ainsi que les miennes.
quand une societe vous dit pour 350 euros vous chauffez tout l annee du moins l hiver non!!!!
ce n est pas vrai...........en charente apres avoir vu des gens qui ont la meme installation que moi
c est a dire releve de chaudiere : c 50 kwh moyenne sur les 180 jours
soit 9000 kwh x0.11=990 kwh + l EDF normal eclairage ect....TV pc cumulus congelateur ect
une chose importante !!
dans le boitier de reglage chez vous S D S si vous reglez a 21° confort le jour mettez a 20° la nuit car
la pac va le matin rattrapper son retard et tourner.
ma chaudiere ne demarrera qu a - 5° d ailleurs c le but!!!
nous avons releve 2 imperfections (manque un radiateur dans la mezzanine et forcer celui de ma SDS) a voir ete 2009 autre j ai une cheminee qui avale du chaud aussi mais je le sais!!!!
et ma maison ancienne n est pas isolee au top
cordialement.... -
@fabounet68je suis moi installateur de pac j'ai commencé avec de la monobloc Viessmann pas de problème service après vente impeccable. Puis malheureusement, pour faire face à la demande j'ai mis le nez dans l'inverter airmat et je compatie pour ton installateur qui malheureusement est certainement victime du service après vente Airmat qui verrouille tout avec leur sous traitant frigoriste.
J'ai les même problèmes avec un client avec une pompe airmat et le constructeur distille au compte goutte les informations et à un service après vente déplorable. deux mois après mise en service cela fait un mois que la glace se forme jusqu'à 10cm et refus du frigoriste de se déplacer cause pas de contrat d'entretien malgré courrier recommandé airmat continu a faire l'autruche. Je souhaite former un comité de défense contre airmat et si ton installateur ou toi est d'accord on peut me contacter car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner.
cordialement
-
-
Bonjour Energeco,
Tu écris
"En releve de chaudier une basse temperature marche tres bien, forcement la chaudiere prendra le relais en cas de temperture de depart inssufisante mais pour du chauffage sur radiateur fonte ou ancien de plus de 15an cela ne fonctionera pas".
Quelles sont les raisons qui font que tu es si catégorique?
Que dois-je craindre?
Mes radiateurs fonte datent de 1972, je chauffe à 20.5°-21°et je suis satisfait du résultat pour l'instant (la température n'est descendue qu'à -4°).-
-
@charente 16Bonjour,
j'ai moi même ce souci, la pompe a demarré le même jour qu'edf est venu m'installer le triphasé et en 29 jours, j'ai consommé 4000 kw en Hpleine et 2000 en Hcreuse !!
J'ai fait venir l'installateur et le plombier, et ils n'omt refiat l'appoint en gaz R400 qqch et depuis ele semble tourner un peu moins, néanmoins, la facture rique d'être salée !! -
@louloubonjour:
je viens de lire ton message.
ca ne va pas sauf? mais nous manquons de precisions???
j ai une air mat 14 kwh 110 m2 a chauffer et je consomme tout compris 90 kwh/jour par -6 le matin et 0 ou +1 dans la journee.....
j ai 20° dans la maison.....
hier matin j avais 18° j ai demande a ce qu ils m envoient un technicien celui ci a fait:
tres important:au dessus du module interieur -->degaze il y avait de l air,comme c est une releve de fioul et là j en suis content il m a mis en manu a 23° SONDE SALON et ma chaudiere a 50 pour avoir de l eau a 42° des que la temperature baise elle se met en route 3' Environ
conseil:tu fais venir un technicien et tu le suis (s ils ne veulent pas tu fais venir un autre et devant temoins,mais avise l entreprise..)
allez @+ -
@charentaisBonjour, j'ai depuis 2005 une PAC Daikin + ballon airmat Galice cri 11 , je chauffe via mes radiateurs.
J'ai un relevage Fioul mais je ne sais pas comment il est paramétré, depuis 2005, il n'a jamais démarré sauf pour l'entretien!
L'installateur m'a parler de T° inf à -5°c, + decallage entre consigne et T° reelle > 2°c et encore un 30 condition que je ne me souviens plus...
Avec le recul, je me rends compte que mon installateur est un peu light!
Vous semblez avoir pu gerer ces conditions comment avez vous fait?
De plus, pouvez vous me confirmer que sur votre panneau de commande interieur (telecomande filaire) vous n'avez accès qu'a la modif de la T° de consigne et la consultation des T° de ballon et de la sonde Ext.
Merci par avance -
@bjarni leifBonjour,
Si votre chaudière fioul ne prend pas la relève et que vous avez toujours du chauffage, c'est très bon signe puisque ca veut dire que votre Pac fonctionne meme avec des températures négatives contrairement à beaucoup d'autres marques. 2 conditions simultanées pour que la chaudière prenne la relève:
1-Sur votre combiné d'ambiance est réglée d'usine une température extérieure de consigne à 0°C. S'il fait -1°, la 1ère condition est réunie mais ca ne suffit pas. (Cette température de consigne est réglable de +5 à -5. Si votre plombier l'a réglé à - 5°, il faudra -6° pour qu'une condition soit réunie).
2-Votre ballon inox maintient de l'eau de chauffage entre 45 et 52°C. Si le ballon descend en -dessous de ses 45°, la 2ème condition est réunie et votre chaudière se mettra en route toute seule si l'installation a été réalisé dans les règles de l'art...
Ca veut aussi dire qu'il peut faire -15°c à l'extérieur, si l'eau dans votre ballon est toujours au minimum à 45°C, la chaudière ne se mettra toujours pas en route.
Cordialement.
-
-
Bonjour,
Avec du recul, pour faire un bon choix pour ma PAC, il m'aurait fallu connaître (ce qui n'était pas le cas quand j'ai choisi!):
La compétence et la pertinence de l'installateur (choix du montage série ou //, direct ou vanne, ballon ou pas... )
La réalité du fonctionnement de la modulation inverter: une vraie inverter doit s'arrêter rarement, quitte à tourner longtemps au ralenti
L'efficacité et la finesse de la régulation (qu'elle soit thermostatée ou à loi d'eau)
La mise au point (cycles de dégivrage au bon moment et courts...)
La compétence d'un SAV de proximité
L'écoute client par l'usine pour corriger les défauts constatés
...et vous pouvez compléter selon votre vécu.
Je ne suis pas certain que, en 2008 je précise, la marque soit un vrai critère de choix (sauf pour les commerciaux qui émargent sur le chiffre d'affaire bienb sûr).
Exemple, la performance du compresseur de certaines PAC haut de gamme ... et le cas d'école suivant:
Soit 2 PAC air/eau, disons de 14 kw pour fixer les idée: une banale avec un COP normalisé de 3.6 (juste au mini pour le crédit d'impôt), qui tombera vers 2.5 en saisonnié, installée pour 10000€, et une haut de gamme, COP normalisé de 4.2 (2.9 en saisonnié) installée pour 16000€. Celle-ci revient donc à 3000€ de plus, crédit d'impôt déduit.
Quand la 1ère va consommer 7000 kwh sur une saison, la seconde 7000 x 2.5 / 2.9= 6034 kwh., .
Faites le calcul: avec 2/3 en HP et 1/3 en HC, il faudra 32 ans pour amortir le surcoût...c'est à dire jamais.