Consommation d'une pompe a chaleur AIRMAT
Fermé
Bonjour, Je viens de faire installer une pompe AIRMAT cri 110, pour un volume de 288 m3 , je consommais environ 2100 litres de fioul et, dans mon devis , ils ont fait une estimation en électricité de 3500kwh sur une année, ce qui représente environ une dépense de 400euros. Mais depuis ce matin 8heures , la pompe fonctionne en continue,cela fait plus de 2h1/2, et en relevant ma consommation sur 24heures ,j 'ai consommé 41kw,. çà représenterait 10000kw en une année. Qu'en pensez vous ? Il y a t' il un disfonctionnement de cette pompe , car j' habite dans le dpt 17 et hier la température était de 18° a l' hombre et ce matin 8° , c'est encore une température clémente.
Veuillez , me conseiller svp et , d' avance je vous en remercie. jj
Veuillez , me conseiller svp et , d' avance je vous en remercie. jj
A voir également:
- Problème pompe à chaleur airmat
- Pompe à chaleur airmat avis - Meilleures réponses
- Liste code défaut airmat - Meilleures réponses
- Pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
- Airmat et daikin pompes à chaleur et à fric ✓ - Forum Consommation
- Consommation important pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
- Pompe à chaleur de dietrich alezio problème ✓ - Forum Consommation
- Problème pompe à chaleur saunier duval - Forum Consommation
81 réponses
bonjour,
j'ai la même pac que vous, et j'ai fait mettre un compteur à part, à la sortie de la pac.
je consomme 20 kw pour une nuit.
Il me semble que cela est beaucoup, car on est pas encore en Hiver !
j'ai la même pac que vous, et j'ai fait mettre un compteur à part, à la sortie de la pac.
je consomme 20 kw pour une nuit.
Il me semble que cela est beaucoup, car on est pas encore en Hiver !
Bonjour,
J'ai également fait installer une AIRMAT CRI110. Attention, cette solution ne fonctionne qu'au dessus de 6 degrés. Ma consommation annuelle a été 5 fois plus importante que prévue. Mon évaporateur est constamment pris en glace. Le SAV est lamentable et la gestion de la relève de chaudière est très mal étudiée. Quand je suis contraint de couper la PAC parce que les hélices touchent la glace, ma chaudière fuel est coupée.
AIRMAT n'est pas une solution, c'est un problème.
Fuyez cette marque.
J'ai également fait installer une AIRMAT CRI110. Attention, cette solution ne fonctionne qu'au dessus de 6 degrés. Ma consommation annuelle a été 5 fois plus importante que prévue. Mon évaporateur est constamment pris en glace. Le SAV est lamentable et la gestion de la relève de chaudière est très mal étudiée. Quand je suis contraint de couper la PAC parce que les hélices touchent la glace, ma chaudière fuel est coupée.
AIRMAT n'est pas une solution, c'est un problème.
Fuyez cette marque.
je connais bien le produit airmat concretement ce n'est qu'un assemblage de 2 produits un groupe de climatisation reversible et unite interieure simple serpentin immergee le probleme c 'est qu'il n'ya aucun dialogue entre les 2 unites daikin n'a jamais voulut cree un vrai partenariat avec airmat le groupe fonctionne sur sa temperature de retour de gaz comme le ferait une chaudiere fonctionnant sur aquastat c'est la raison pour laquelle elle fait toujour de l'eau a 50 °c a peu pres peu importe la temp exterieur ce qui nuit au cop car plus la temperature de depart est huate plus le cop degringole vous pourrez constater que c'est kla seul pac ou l'on doit installer un kit 1 v (vabnne 3 voies) melangeuse pour la brancher sur plancher chauffant car elle est incapable de fournir de l'eau a 30 ° par exemple comme toutes les autres pac je connais meme des gens qui se sont fabrique leur airmat en achetant un groupe daikin et ensuite une unite interieur car avant elles etaient vendu separement c'est dire que c'est pas complexe est pour finir on fonctionne en tout ou rien avec thermostat sur circulateur pas plus complique qu'une chaudiere mural basic par exemple donc a pas le comfort d'une pac avec loi d'eau en fonction de la temp esxterieur. voila tout sur cette marque.
bonjours j ai une pompe a chaleur airmat cri 110 depuis 2005 je suis des ardennes ma consomation pour 7 mois et de 600 € ,mois le plus froid 25/12/07
(-5°) jours 57 kw nuit 37 kw
(-5°) jours 57 kw nuit 37 kw
Bonjour: J' ai relevé , ma consommation sur un mois , de la pompe a chaleur Airmat , elle est de 1070Kw, sans enlever ma consommation mensuelle avant l' installation. J' ai fais une estimation , sur une période de chauffage de, 240 jours et , je pense ne pas dépasser les 6000Kw. Mais c' est beaucoup plus de ce que les marchands de pompes nous indiquent. A dans un mois pour un autre relevé . Cordialement.... jj
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
je cherche des personnes qui ont un PAC airmat.
Mon groupe extérieur fontcionne en continu , et vous ?
Quand je demande (sur la commande intérieure 21 °) elle fonctionne, mais quand je veut la baisser à 20 ° elle s'éteind même quand dans la maison il fait 16 ° !
Pour ma consommation personelle, elle est de 60 kw par 24 heures et vous ?
je cherche des personnes qui ont un PAC airmat.
Mon groupe extérieur fontcionne en continu , et vous ?
Quand je demande (sur la commande intérieure 21 °) elle fonctionne, mais quand je veut la baisser à 20 ° elle s'éteind même quand dans la maison il fait 16 ° !
Pour ma consommation personelle, elle est de 60 kw par 24 heures et vous ?
Bonjour: Le relevé" de ma consommation sur un mois , pour la pompe seule, est d' environ de 735Kw , période du 9 octobre au 9 novembre 2008 , cet une Airmat 110 , pour un volume de 288M3 . Je n' ai pas , actuellement de problème de régulation , et tous mes radiateurs (10) sont équipés de thermostat , ce qui me permet de régler la température de chaque pièce , sans problème , en variant suivant nos besoins. J'espère répondre a votre question , et si vous avez besoin d' autres renseignements , n' hésitez pas . Cordialement jj
gencuisse
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 14 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
10 novembre 2014
>
jj170
17 nov. 2008 à 17:27
17 nov. 2008 à 17:27
Bonjour
Je voudrai savoir,
-1 – si votre circulateur tourne en permanence
« si c’est le cas comment faites-vous pour réguler avec le thermostat d’ambiance, car une fois les thermostatique régler sur une température, le thermostat d’ambiance ne peut plus répondre au température souhaiter en +ou en –
-2 Si votre circulateur ne se déclenche qu’avec le thermostat d’ambiance, n’avez vous pas eu des variations de température car au début c’est ce qu’il se passait, on réglait sur 20° la température monter jusqu'à 21 et descendait jusqu'à 19 avant de se déclencher.
Je viens de faire installer un cri 110-100 pour un même volume mais au compteur je tourne à environ 41kw par 24h ce qui est énorme par rapport à vous.
Merci de m’éclaircir
cordialement
Je voudrai savoir,
-1 – si votre circulateur tourne en permanence
« si c’est le cas comment faites-vous pour réguler avec le thermostat d’ambiance, car une fois les thermostatique régler sur une température, le thermostat d’ambiance ne peut plus répondre au température souhaiter en +ou en –
-2 Si votre circulateur ne se déclenche qu’avec le thermostat d’ambiance, n’avez vous pas eu des variations de température car au début c’est ce qu’il se passait, on réglait sur 20° la température monter jusqu'à 21 et descendait jusqu'à 19 avant de se déclencher.
Je viens de faire installer un cri 110-100 pour un même volume mais au compteur je tourne à environ 41kw par 24h ce qui est énorme par rapport à vous.
Merci de m’éclaircir
cordialement
sanglier
>
gencuisse
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 14 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
10 novembre 2014
17 nov. 2008 à 19:47
17 nov. 2008 à 19:47
bonjours mon votre circulateur tourne en permanence il faux regler le thermostac des radiateur moins un grand jusque la bonne tenperature demander 19° fin 20° a 21°
ou faire regler le programateur interieure de l airmat si posible par un proffessionnelle
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 01/11/2008 02/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 6°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
34 kw 24 kw
nuit kw
12 kw 18 kw0
*******************************************************************************************
semaine 03/11/08 au 09/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 03/11/2008 04/11/2008 05/11/2008 06/11/2008 07/11/2008 08/11/2008 09/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 7° 8° 7° 19° 7° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 22 kw 16 kw 21 kw 28 kw 16 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 13 kw 18 kw 16 kw 16 kw 18 kw 16 kw
*******************************************************************************************
semaine 10/11/08 au 16/11/2008 0
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 10/11/2008 11/11/2008 12/11/2008 13/11/2008 14/11/2008 15/11/2008 16/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 10° 8 ° 6,5° 4° 5° 8° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 21 kw 20 kw 25 kw 28 kw 33 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 15 kw 20 kw 22 kw 22 kw 17 kw 19 kw
*******************************************************************************************
semaine 17/11/08 au 23/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 17/11/08 18/11/08 19/11/08 20/11/08 21/11/08 22/11/08 23/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 1°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw
nuit kw
19 kw
ou faire regler le programateur interieure de l airmat si posible par un proffessionnelle
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 01/11/2008 02/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 6°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
34 kw 24 kw
nuit kw
12 kw 18 kw0
*******************************************************************************************
semaine 03/11/08 au 09/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 03/11/2008 04/11/2008 05/11/2008 06/11/2008 07/11/2008 08/11/2008 09/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 7° 8° 7° 19° 7° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 22 kw 16 kw 21 kw 28 kw 16 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 13 kw 18 kw 16 kw 16 kw 18 kw 16 kw
*******************************************************************************************
semaine 10/11/08 au 16/11/2008 0
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 10/11/2008 11/11/2008 12/11/2008 13/11/2008 14/11/2008 15/11/2008 16/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 10° 8 ° 6,5° 4° 5° 8° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 21 kw 20 kw 25 kw 28 kw 33 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 15 kw 20 kw 22 kw 22 kw 17 kw 19 kw
*******************************************************************************************
semaine 17/11/08 au 23/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 17/11/08 18/11/08 19/11/08 20/11/08 21/11/08 22/11/08 23/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 1°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw
nuit kw
19 kw
Bonjour : L'airmat installé ne fonctionne pas en continue ,elle régule , entre une température d' eau de 46° a 50°, et mes thermostats ne servent qu' a réguler la température de chaque pièce, les chambres a 18° , la salle de bains , surtout le matin , a 23° et , la salle- salon a 21-22°. et tout cela sans variation. Pour l' instant , je suis satisfait , j' attends l' évolution dans le temps et , la consommation. Si vous avez d' autres questions , dans la mesure du possible je vous répondrais . Cordialement. jj
Bonjour,
Je viens pour le meme problème, avec une sdeec 65-13M.
Mais la conso est toute autre.
180 en 48h, 25 la nuit en position mnimum antigel...
35 sinon.
C'est de la folie et d'après mes estimations devrait faire 220€ par mois.
Que faire?
Il s'agit d'un pavillon de 110m2 sur deux niveau.
Si quelqu'un a la meme chaudière et peut me sauver...
merci beaucoup
Je viens pour le meme problème, avec une sdeec 65-13M.
Mais la conso est toute autre.
180 en 48h, 25 la nuit en position mnimum antigel...
35 sinon.
C'est de la folie et d'après mes estimations devrait faire 220€ par mois.
Que faire?
Il s'agit d'un pavillon de 110m2 sur deux niveau.
Si quelqu'un a la meme chaudière et peut me sauver...
merci beaucoup
Bonjour,
Je viens de faire installer une PAC DAIKIN AIRMAT CRI 110-125
Je suis sur un plancher chauffant.
L'hiver n'a pas encore débuté (-1 degré au pire) mais je rencontre déjà des problèmes avec la régulation.
Je me suis procuré des appareils de mesure de température à thermo couple. Voici ce que je constate :
Température excessive dans la pièce : aujourd’hui pour température une demandée au thermostat de 19° j’ai 20°8 dans la pièce, à l’endroit où se situe le thermostat.
Instabilité de la température dans la plancher chauffant : pour de mêmes conditions de températures de consigne et extérieures, la température d’eau envoyée dans le plancher peut varier selon les cas de 25 à plus de 42° (ce qui me semble excessif pour un plancher basse température). Mieux, la température peut (comme c’est le cas ce soir) se mettre à osciller à une période de 2 minutes environ entre 26 et 41°.
Tout ceci se passant lorsque la température descend en dessous de 3 degrés. Pour maintenir un tel régime de fonctionnement (non désiré), la pompe à chaleur (qui à cette température voit son rendement diminuer rapidement) tourne quasiment en permanence.
L’installateur (dont le sérieux ne me semble pas devoir être remis en cause) est venu. Il a fait de contrôle et dans le doute, a changé les sondes et le moteur de la vanne trois voies mais sans résultats.
J’attends avec inquiétude la première facture d’électricité. Je suppose que cela va être catastrophique.
Deux solutions : ou il s’agit d’une panne et tous les espoirs sont permis, ou AIRMAT ne maîtrise pas les techniques de régulation. Et là c’est beaucoup plus grave.
Si vous rencontrez les mêmes problèmes merci de me le faire savoir. Si ceux-ci ont été résolus pouvez vous me donner des indications ? Enfin si cela fonctionne bien chez vous alors rassurez-moi.
Merci pour votre aide.
Je viens de faire installer une PAC DAIKIN AIRMAT CRI 110-125
Je suis sur un plancher chauffant.
L'hiver n'a pas encore débuté (-1 degré au pire) mais je rencontre déjà des problèmes avec la régulation.
Je me suis procuré des appareils de mesure de température à thermo couple. Voici ce que je constate :
Température excessive dans la pièce : aujourd’hui pour température une demandée au thermostat de 19° j’ai 20°8 dans la pièce, à l’endroit où se situe le thermostat.
Instabilité de la température dans la plancher chauffant : pour de mêmes conditions de températures de consigne et extérieures, la température d’eau envoyée dans le plancher peut varier selon les cas de 25 à plus de 42° (ce qui me semble excessif pour un plancher basse température). Mieux, la température peut (comme c’est le cas ce soir) se mettre à osciller à une période de 2 minutes environ entre 26 et 41°.
Tout ceci se passant lorsque la température descend en dessous de 3 degrés. Pour maintenir un tel régime de fonctionnement (non désiré), la pompe à chaleur (qui à cette température voit son rendement diminuer rapidement) tourne quasiment en permanence.
L’installateur (dont le sérieux ne me semble pas devoir être remis en cause) est venu. Il a fait de contrôle et dans le doute, a changé les sondes et le moteur de la vanne trois voies mais sans résultats.
J’attends avec inquiétude la première facture d’électricité. Je suppose que cela va être catastrophique.
Deux solutions : ou il s’agit d’une panne et tous les espoirs sont permis, ou AIRMAT ne maîtrise pas les techniques de régulation. Et là c’est beaucoup plus grave.
Si vous rencontrez les mêmes problèmes merci de me le faire savoir. Si ceux-ci ont été résolus pouvez vous me donner des indications ? Enfin si cela fonctionne bien chez vous alors rassurez-moi.
Merci pour votre aide.
Bonjour, J'ai un problème de régulation sur Airmat CRI 110. Le thermostat intérieur marque 30 ° alors que le relevé réalisé par l'installateur indique 23,7°. La conséquence est que la pac fonctionne quasiment en permanence. Il a été dit à l'installateur que la pompe n'étant plus sous garantie, le changement du thermostat et de la carte seraient à ma charge. Pac mise en service le 22 mars 2006 avec entre temps des anomalies de fonctionnement de l'unité extérieure: charge en glace l'hiver arrêtant les pales.
De plus, je ne m'y retrouve pas dans les promesses d'économie d'énergie. Qui a donné suite à ces dysfonctionnements et quelles procédures entreprises?
De plus, je ne m'y retrouve pas dans les promesses d'économie d'énergie. Qui a donné suite à ces dysfonctionnements et quelles procédures entreprises?
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
16
10 déc. 2008 à 20:56
10 déc. 2008 à 20:56
Bonsoir,
Je vous propose une tentative d'approche de la comparaison entre énergies fioul et élec/PAC.
Côté kwh:
Avec ma chaudière fioul (Zaegel-Held récente 23 kw basse température et haut rendement), je consommais l'an dernier à cette période 14L/jour, avec donc une production de chaleur de 14 x 10= 140 kwh.
Cette année, la PAC qui la remplace consomme actuellement 39 kwh/jour en moyenne (je relève chaque jour la conso PAC, en distinguant HP et HC), et produit bien sûr à peu près la même chaleur, puisqu'il fait la même température dedans, voire un poil mieux car je ne la réduis pas la nuit.
Je déduis donc que le COP moyen réel actuel de ma pompe (càd température dans la fourchette 3° à 8°) est de l'ordre de 140/39, soit 3.6.
Côté financier:
Pour le fioul dont le prix actuel est un peu inespéré, çà donne 14L x 0.60= 8.4 € (mais 11.2€ avec un fioul à 80 cents, et 14€ avec un fioul à 1€ comme on l'a connu cet été).
Pour la PAC, 26HP x 0.11 + 13HC x 0.07= 3.77 €.
Attention, le COP va nettement baisser au coeur de l'hiver, et le bilan sera alors moins favorable.
Le calcul sur la totalité de la saison de chauffe sera plus représentatif, mais c'est déjà une approche.
Qu'est-ce que çà vous inspire?
Je vous propose une tentative d'approche de la comparaison entre énergies fioul et élec/PAC.
Côté kwh:
Avec ma chaudière fioul (Zaegel-Held récente 23 kw basse température et haut rendement), je consommais l'an dernier à cette période 14L/jour, avec donc une production de chaleur de 14 x 10= 140 kwh.
Cette année, la PAC qui la remplace consomme actuellement 39 kwh/jour en moyenne (je relève chaque jour la conso PAC, en distinguant HP et HC), et produit bien sûr à peu près la même chaleur, puisqu'il fait la même température dedans, voire un poil mieux car je ne la réduis pas la nuit.
Je déduis donc que le COP moyen réel actuel de ma pompe (càd température dans la fourchette 3° à 8°) est de l'ordre de 140/39, soit 3.6.
Côté financier:
Pour le fioul dont le prix actuel est un peu inespéré, çà donne 14L x 0.60= 8.4 € (mais 11.2€ avec un fioul à 80 cents, et 14€ avec un fioul à 1€ comme on l'a connu cet été).
Pour la PAC, 26HP x 0.11 + 13HC x 0.07= 3.77 €.
Attention, le COP va nettement baisser au coeur de l'hiver, et le bilan sera alors moins favorable.
Le calcul sur la totalité de la saison de chauffe sera plus représentatif, mais c'est déjà une approche.
Qu'est-ce que çà vous inspire?
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
16
16 janv. 2009 à 10:23
16 janv. 2009 à 10:23
Bonjour,
Papy.com a écrit: Bonsoir miclaf82
Pour se qui est des 21400kwh pour des grille-pains ,moi je suis actuellement à 9837kwh tout compris pour 8mois début Mai fin OCTOBRE il me reste 4 mois (chauffage ,eau chaude,lumiére,appareilles ménagés ect...)Oui tu planches pour 7500 ou 8000kwh mais je crois qu'il ne faut pas induire les gens en erreur, si ça va il faut attendre mais fesson cette opération 9837 : 8 x 12 = 14755,5 KWH je pense que mais petits achats vont me faire de petites économies.
Je donne ces chiffres pour aider et pas pour spamer le forum car je pense que beoucoup de gens se sont fait avoir avec les PACS croyant qu'ils allaient diviser le chauffage par deux voir trois tant cas faire.J'ai une personne dans mon entourage avec PAC et chauffe eau solaire pour l'instant pas trop de commentaire et pourtant je le connait bien,il m'en ferait tout une tartine.
On ne peut comparer que ce qui est comparable, ce qui n'est pas le cas ci-dessus.
Je vais essayer d'illustrer mes propos avec 2 exemples.
Exemple 1: Soit une maison (180 m² de 1971 en tarn et garonne sans label promotélec) dont le besoin de chauffage annuel (hors ECS), qui découle de son bilan calorifique (m², hauteur sous plafond, isolation murs+sol+plafond+ouvrants) et des données climatologiques du lieu, est de 21400 kwh. Cette donnée caractérise la maison et est constante QUELQUE SOIT LE TYPE D'ENERGIE QUI SERA UTILISE pour chauffer.
Compte tenu des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles, on déduit:
Si on la chauffe au solaire, il faut 300m² de panneaux (et rien que du soleil)
Si on la chauffe au fioul, il en faut 2140 L.
Si on la chauffe au bois, il en faut 5 tonnes.
Si on la chauffe au propane (citerne), il en faut 1650 kg.
Si on la chauffe avec des radiateurs électriques (convecteurs, panneaux rayonnants ou accumulation), le compteur edf tournera de 21400 kwh.
Si on la chauffe avec une PAC aérotherme de COP saisonnié 2.7, le compteur edf tournera de 8000 kwh.
Exemple 2: Soit une autre maison (par exemple 110 m² de 1984 en moselle avec label promotélec) dont le besoin de chauffage annuel hors ECS est de 11000 kwh.. Cette donnée caractérise la maison et est constante QUELQUE SOIT LE TYPE D'ENERGIE QUI SERA UTILISE pour chauffer.
Si on la chauffe au fioul, il en faut 1100 L.
Si on la chauffe au bois, il en faut 2.6 tonnes.
Si on la chauffe au propane (citerne), il en faut 850 kg.
Si on la chauffe avec des radiateurs électriques (convecteurs, panneaux rayonnants ou accumulation), le compteur edf tournera de 11000 kwh.
Si on la chauffe avec une PAC aérotherme de COP saisonnié 2.7, le compteur edf tournera de 4100 kwh.
Avec une PAC aérotherme, la facture annuelle edf sera donc réduite de:
- 1340€ dans l'exemple 1, c'est compatible avec un bon retour sur investissement
- 690€ seulement dans l'exemple 2: à mon avis, une PAC n'est pas une solution financièrement intéressante ici, bien que toujours meilleure pour la planète ;-).
Cordialement à tous
Papy.com a écrit: Bonsoir miclaf82
Pour se qui est des 21400kwh pour des grille-pains ,moi je suis actuellement à 9837kwh tout compris pour 8mois début Mai fin OCTOBRE il me reste 4 mois (chauffage ,eau chaude,lumiére,appareilles ménagés ect...)Oui tu planches pour 7500 ou 8000kwh mais je crois qu'il ne faut pas induire les gens en erreur, si ça va il faut attendre mais fesson cette opération 9837 : 8 x 12 = 14755,5 KWH je pense que mais petits achats vont me faire de petites économies.
Je donne ces chiffres pour aider et pas pour spamer le forum car je pense que beoucoup de gens se sont fait avoir avec les PACS croyant qu'ils allaient diviser le chauffage par deux voir trois tant cas faire.J'ai une personne dans mon entourage avec PAC et chauffe eau solaire pour l'instant pas trop de commentaire et pourtant je le connait bien,il m'en ferait tout une tartine.
On ne peut comparer que ce qui est comparable, ce qui n'est pas le cas ci-dessus.
Je vais essayer d'illustrer mes propos avec 2 exemples.
Exemple 1: Soit une maison (180 m² de 1971 en tarn et garonne sans label promotélec) dont le besoin de chauffage annuel (hors ECS), qui découle de son bilan calorifique (m², hauteur sous plafond, isolation murs+sol+plafond+ouvrants) et des données climatologiques du lieu, est de 21400 kwh. Cette donnée caractérise la maison et est constante QUELQUE SOIT LE TYPE D'ENERGIE QUI SERA UTILISE pour chauffer.
Compte tenu des pouvoirs calorifiques moyens des combustibles, on déduit:
Si on la chauffe au solaire, il faut 300m² de panneaux (et rien que du soleil)
Si on la chauffe au fioul, il en faut 2140 L.
Si on la chauffe au bois, il en faut 5 tonnes.
Si on la chauffe au propane (citerne), il en faut 1650 kg.
Si on la chauffe avec des radiateurs électriques (convecteurs, panneaux rayonnants ou accumulation), le compteur edf tournera de 21400 kwh.
Si on la chauffe avec une PAC aérotherme de COP saisonnié 2.7, le compteur edf tournera de 8000 kwh.
Exemple 2: Soit une autre maison (par exemple 110 m² de 1984 en moselle avec label promotélec) dont le besoin de chauffage annuel hors ECS est de 11000 kwh.. Cette donnée caractérise la maison et est constante QUELQUE SOIT LE TYPE D'ENERGIE QUI SERA UTILISE pour chauffer.
Si on la chauffe au fioul, il en faut 1100 L.
Si on la chauffe au bois, il en faut 2.6 tonnes.
Si on la chauffe au propane (citerne), il en faut 850 kg.
Si on la chauffe avec des radiateurs électriques (convecteurs, panneaux rayonnants ou accumulation), le compteur edf tournera de 11000 kwh.
Si on la chauffe avec une PAC aérotherme de COP saisonnié 2.7, le compteur edf tournera de 4100 kwh.
Avec une PAC aérotherme, la facture annuelle edf sera donc réduite de:
- 1340€ dans l'exemple 1, c'est compatible avec un bon retour sur investissement
- 690€ seulement dans l'exemple 2: à mon avis, une PAC n'est pas une solution financièrement intéressante ici, bien que toujours meilleure pour la planète ;-).
Cordialement à tous
Bonjour miclaf82
bien que toujours meilleure pour la planète ;-).
Je pense que tes donné son fiable et je t'en remerci ,pour se qui est de cette phrase il faut s'avoir que les pacs on du gaz donc dengereux pour la planéte et ensuite elle marche a l'énergie éléctrique,certain radiateur aussi il faut les banirs il contiennent du fluide donc dengereux pour la planète.On en reparlera dans les année a venir.
bien que toujours meilleure pour la planète ;-).
Je pense que tes donné son fiable et je t'en remerci ,pour se qui est de cette phrase il faut s'avoir que les pacs on du gaz donc dengereux pour la planéte et ensuite elle marche a l'énergie éléctrique,certain radiateur aussi il faut les banirs il contiennent du fluide donc dengereux pour la planète.On en reparlera dans les année a venir.
Bonjour à tous, je viens de lire avec beaucoup de craintes ce forum.
Je suis en train de faire construire une maison neuve dans les pyrénées atlantiques à côté de Pau sur un côteau exposé à environ 300m d'altitude. La maison fera 110m2 de plein pied avec un sous sol (terrain en pente).
Nous avons choisi de faire installer une PAC air-eau avec plancher chauffant. L'installateur vient de nous proposer une Airmat CRI 70-71 avec unité intérieur Galice à la place d'une CIAT avec laquelle il a eu énormément de souci de givrage cet hiver.
Pensez vous que celà soit un bon choix.
A noter que j'ai quand même choisi de conserver mon ancien poele à bois pour la grande pièce cuisine-séjour.
Merci par avance.
Je suis en train de faire construire une maison neuve dans les pyrénées atlantiques à côté de Pau sur un côteau exposé à environ 300m d'altitude. La maison fera 110m2 de plein pied avec un sous sol (terrain en pente).
Nous avons choisi de faire installer une PAC air-eau avec plancher chauffant. L'installateur vient de nous proposer une Airmat CRI 70-71 avec unité intérieur Galice à la place d'une CIAT avec laquelle il a eu énormément de souci de givrage cet hiver.
Pensez vous que celà soit un bon choix.
A noter que j'ai quand même choisi de conserver mon ancien poele à bois pour la grande pièce cuisine-séjour.
Merci par avance.
Bonjour: Merci pour votre réponse , car votre consommation me réconforte un peu et , surtout vous etes situé dans les Ardennes , c' est plus froid qu ' en Charente maritime. J' attends le 9 novembre pour relever la consommation sur un mois . Une autre question: je pensais qu' une pompe a chaleur aspirait l' air , mais si vous mettez une feuille de papier devant , vous , vous apercevez que ça refoule ? avez vous le meme problème ! ...Cordialement jj
'tous comprix mais je trouve une consonmation de 10 kw jours de plus que l annee derniere ,vais faire regler le programateur de l airmat a suivre
Vos commentaires m'ont fort intéressé.
Dans la région de TOURS, Je viens d'acquérir une cri 150 /140 mono, qui me surprend un peu par sa consommation, mais surtout par son fonctionnement, j'ai souvent de l'eau a 28 /32°, ce qui est très peu pour chauffer 15 radiateurs, et par moments la température d'eau monte a 47/50°, le groupe étant arrêté, je n'arrive pas a comprendre son fonctionnement qui me parais assez aléatoire, sans compter le phénomène de givrage surtout en partie basse du groupe extérieur, c’est très certainement un problème de réglage mais ou ????
Qui peut me dire ou l'on peut régler les dégivrages.
Pour ce qui est de la régulation d’ambiance, alors la plage est très ''à l'américaine'' environ 3 a 4 degrés entre la coupure et la remise en route de l'installation de 18 a 22° pour 21 demandé, en outre aucune possibilité d' abaissement nocturne ce qui est gênant, ce thermostat d'ambiance me parais des plus simplistes, pour ne pas dire en contradiction avec les directives actuelles sur les économie d’énergie.
Pour ce qui est des docs concernant le fonctionnement alors là Rien de Rien, aucune doc ne m'a été fournie.
Pour ma part, compte tenu de l’inefficacité de la sonde d’ambiance, je souhaiterais qu’elle fonctionne sans thermostat d’ambiance et la régulation se ferait par les robinets thermostatiques des radiateurs ce qui est largement suffisant, car ceux-ci sont à bulbe déporté donc assez précis.
Pour le moment je suis assez déçu, d'autant plus que l'installateur n'est pas disponible du fait de l'incitation fiscale de la fin d'année, d'une part, et que s'il est compétent en matière de frigories il ne me parait pas l'être dans le paramétrage du produit lui même.
Une grosse question y a t'il des techniciens de chez Aimat qui font la mise en route et le paramétrage, si celui-ci est possible, car ce serait certainement une solution pour éviter ce phénomène de mécontentement qui semble grandir
Ce forum est particulièrement bien nourri et intéressant.
Cordialement à tous
B. LECOCQ 02 47 26 71 40
Dans la région de TOURS, Je viens d'acquérir une cri 150 /140 mono, qui me surprend un peu par sa consommation, mais surtout par son fonctionnement, j'ai souvent de l'eau a 28 /32°, ce qui est très peu pour chauffer 15 radiateurs, et par moments la température d'eau monte a 47/50°, le groupe étant arrêté, je n'arrive pas a comprendre son fonctionnement qui me parais assez aléatoire, sans compter le phénomène de givrage surtout en partie basse du groupe extérieur, c’est très certainement un problème de réglage mais ou ????
Qui peut me dire ou l'on peut régler les dégivrages.
Pour ce qui est de la régulation d’ambiance, alors la plage est très ''à l'américaine'' environ 3 a 4 degrés entre la coupure et la remise en route de l'installation de 18 a 22° pour 21 demandé, en outre aucune possibilité d' abaissement nocturne ce qui est gênant, ce thermostat d'ambiance me parais des plus simplistes, pour ne pas dire en contradiction avec les directives actuelles sur les économie d’énergie.
Pour ce qui est des docs concernant le fonctionnement alors là Rien de Rien, aucune doc ne m'a été fournie.
Pour ma part, compte tenu de l’inefficacité de la sonde d’ambiance, je souhaiterais qu’elle fonctionne sans thermostat d’ambiance et la régulation se ferait par les robinets thermostatiques des radiateurs ce qui est largement suffisant, car ceux-ci sont à bulbe déporté donc assez précis.
Pour le moment je suis assez déçu, d'autant plus que l'installateur n'est pas disponible du fait de l'incitation fiscale de la fin d'année, d'une part, et que s'il est compétent en matière de frigories il ne me parait pas l'être dans le paramétrage du produit lui même.
Une grosse question y a t'il des techniciens de chez Aimat qui font la mise en route et le paramétrage, si celui-ci est possible, car ce serait certainement une solution pour éviter ce phénomène de mécontentement qui semble grandir
Ce forum est particulièrement bien nourri et intéressant.
Cordialement à tous
B. LECOCQ 02 47 26 71 40
Bonsoir Nerbar et à tous les autres,
pour repondre à votre question de réglage du givrage, faites un tour sur chaleur et terre, lien si dessous :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5188, passer le parametre 01 à 02
Mais pour ma part pour régler le problème, j'ai tout d'abord surélevé de 20 cm ma PAC DAIKIN, placé une planche pour éloigné l'eau de ruissellement de dégivrage, vérifié que votre unité extérieur soit de niveau car l'eau doit pouvoir sortir un trou en bas de caisse ( faites des trous suplémentaire si ce n'est pas le cas.
J'ai aussi retiré la grille à l'arriere de l'evaporateur, mais normalement si la pompe dégivre régulierement ce ne doit pas être nécessaire.
Il y a une sonde collée à l'evaporateur derriere la PAC daikin, pour ma part je l'ai dégraffée et eloigné car quand elle était prise en glace, il m'a semblé que le dégivrage ne se faisait pas.
je suis assez satisfait de ma PAC, mais ce n'est pas une relève et elle est uniquement sur plancher chauffant.
l'hiver 2008/2009 qui était long et vigoureux, j'ai consommé 7000 kwh du 15 octobre au 15 avril, réglé à 19°c température interieur 21.
pour le début de cet hiver, j'ai consommé 1833 kwh en 63 jours.
Je pense que ce type de pompe doit être correctement installé, pour info vous trouverez un service de maintenace AIRMAT nouvellement installé dans L'ain (01) voir sur le net.
je suis comme vous tous, je cherche des moyens faciles pour améliorer ma PAC, aujourd'hui je suis preneur pour toute infos sur le cablage de la console interieur, car j'aimerais comprendre comment est piloté la v3v par la sonde intérieure.
je souhaiterais couper la demande en eau au niveau du ballon tampon en arrétant mon circulateur, car celui-ci ne s'arrête jamais même si la temperature de consigne est dépassé de 2 °c.
mon plancher a une enertie énorme , et il lui faut 2h pour perdre un degré dans la maison, de plus j'utilise le bois quand je souhaite dépassé les 21.5° (température actuelle).
Or la chaleur de la cheminée ne semble pas réduire le fonctionnement de la pac.
Donc je suis preneur pour toutes info concernant le branchement de la console d'ambiance airmat , à quoi correspondent les différents câbles.
merci
pour repondre à votre question de réglage du givrage, faites un tour sur chaleur et terre, lien si dessous :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5188, passer le parametre 01 à 02
Mais pour ma part pour régler le problème, j'ai tout d'abord surélevé de 20 cm ma PAC DAIKIN, placé une planche pour éloigné l'eau de ruissellement de dégivrage, vérifié que votre unité extérieur soit de niveau car l'eau doit pouvoir sortir un trou en bas de caisse ( faites des trous suplémentaire si ce n'est pas le cas.
J'ai aussi retiré la grille à l'arriere de l'evaporateur, mais normalement si la pompe dégivre régulierement ce ne doit pas être nécessaire.
Il y a une sonde collée à l'evaporateur derriere la PAC daikin, pour ma part je l'ai dégraffée et eloigné car quand elle était prise en glace, il m'a semblé que le dégivrage ne se faisait pas.
je suis assez satisfait de ma PAC, mais ce n'est pas une relève et elle est uniquement sur plancher chauffant.
l'hiver 2008/2009 qui était long et vigoureux, j'ai consommé 7000 kwh du 15 octobre au 15 avril, réglé à 19°c température interieur 21.
pour le début de cet hiver, j'ai consommé 1833 kwh en 63 jours.
Je pense que ce type de pompe doit être correctement installé, pour info vous trouverez un service de maintenace AIRMAT nouvellement installé dans L'ain (01) voir sur le net.
je suis comme vous tous, je cherche des moyens faciles pour améliorer ma PAC, aujourd'hui je suis preneur pour toute infos sur le cablage de la console interieur, car j'aimerais comprendre comment est piloté la v3v par la sonde intérieure.
je souhaiterais couper la demande en eau au niveau du ballon tampon en arrétant mon circulateur, car celui-ci ne s'arrête jamais même si la temperature de consigne est dépassé de 2 °c.
mon plancher a une enertie énorme , et il lui faut 2h pour perdre un degré dans la maison, de plus j'utilise le bois quand je souhaite dépassé les 21.5° (température actuelle).
Or la chaleur de la cheminée ne semble pas réduire le fonctionnement de la pac.
Donc je suis preneur pour toutes info concernant le branchement de la console d'ambiance airmat , à quoi correspondent les différents câbles.
merci
En releve de chaudier une basse temperature marche tres bien, forcement la chaudiere prendra le relais en cas de temperture de depart inssufisante mais pour du chauffage sur radiateur fonte ou ancien de plus de 15an cela ne fonctionera pas et d'ou la plus par des problemes de ce forum avoir remplacer la chaudiere fuel ou gaz par une PAC air/eau BT. la pac tournera sans arret pour essayer d'assouvire les besoins de temperature demandé
DEMUPAT
Messages postés
4
Date d'inscription
samedi 27 décembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
27 décembre 2008
27 déc. 2008 à 21:06
27 déc. 2008 à 21:06
Bonjour,
je viens de tomber sur ce forum, et je suis très curieux de l'experience de chacun, j'habite en haute savoie.
Je possède une AIRMAT CRI 110, et c'est mon seul chauffage avec une cheminée d'appoint au cas où !.
La maison est isolé moyennement elle est de 2007 en brique de 37,5 cm sans isolant intérieur et toiture moyennement isolé de 25 cm de coton et chanvre.
Surface de plancher chauffant uniquement 135 m² pour un volume de 400m3 ( très haut plafond) et vide sur sejour.
je viens donc d'installer hier un sous compteur sur la PAC Airmat.
Consommation pour 24Heures: 53 KWh avec température ext de -6° la nuit et -1 ° de jour.
Temperature de consigne 18 ° affiché mais température dans la maison entre 19 et 20 °C.
Température du plancher de 26 ° à 28 °C
Je n'arrive pas à me faire une idée exact de la consommation que je devrais normalement avoir, mais d'après tous les posts que j'ai pu lire, il me semble que je m'en tire bien.
Si vous avez des questions particulières à me poser, je suis prêt a vous répondre , d'autant plus qu'il me reste un an de garantie AIRMAT et en discutant et en comparant nos diverses éxpérience, il est possible que des solutions apparaissent et je veut pouvoir me revoir mon install avec Airmat et mon installateur, si il s'avère que mon installation pourrait être améliorer en réglant simplement des paramètres de la pompe.
je viens de tomber sur ce forum, et je suis très curieux de l'experience de chacun, j'habite en haute savoie.
Je possède une AIRMAT CRI 110, et c'est mon seul chauffage avec une cheminée d'appoint au cas où !.
La maison est isolé moyennement elle est de 2007 en brique de 37,5 cm sans isolant intérieur et toiture moyennement isolé de 25 cm de coton et chanvre.
Surface de plancher chauffant uniquement 135 m² pour un volume de 400m3 ( très haut plafond) et vide sur sejour.
je viens donc d'installer hier un sous compteur sur la PAC Airmat.
Consommation pour 24Heures: 53 KWh avec température ext de -6° la nuit et -1 ° de jour.
Temperature de consigne 18 ° affiché mais température dans la maison entre 19 et 20 °C.
Température du plancher de 26 ° à 28 °C
Je n'arrive pas à me faire une idée exact de la consommation que je devrais normalement avoir, mais d'après tous les posts que j'ai pu lire, il me semble que je m'en tire bien.
Si vous avez des questions particulières à me poser, je suis prêt a vous répondre , d'autant plus qu'il me reste un an de garantie AIRMAT et en discutant et en comparant nos diverses éxpérience, il est possible que des solutions apparaissent et je veut pouvoir me revoir mon install avec Airmat et mon installateur, si il s'avère que mon installation pourrait être améliorer en réglant simplement des paramètres de la pompe.
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
16
27 déc. 2008 à 21:53
27 déc. 2008 à 21:53
Bonsoir,
Sur les infos données et en imaginant le reste (37.5cm c'es t de la monomur sans doute? avec doubles vitrages et sans ponts thermiques), l'isolation semble très correcte.
Le point faible, c'est hsp 3m, bien sûr, mais le plancher chauffant déduit beaucoup le handicap.
Dans ces conditions, 53 kwh/jour, çà montre clairement que l'installation fonctionne bien.
Une question: est-ce que çà givre souvent quand la temp ext reste négative??
Sur les infos données et en imaginant le reste (37.5cm c'es t de la monomur sans doute? avec doubles vitrages et sans ponts thermiques), l'isolation semble très correcte.
Le point faible, c'est hsp 3m, bien sûr, mais le plancher chauffant déduit beaucoup le handicap.
Dans ces conditions, 53 kwh/jour, çà montre clairement que l'installation fonctionne bien.
Une question: est-ce que çà givre souvent quand la temp ext reste négative??
DEMUPAT
Messages postés
4
Date d'inscription
samedi 27 décembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
27 décembre 2008
>
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
27 déc. 2008 à 22:30
27 déc. 2008 à 22:30
Bonsoir,
Pour répondre à la question du givrage, oui elle givre régulierement, je viens d'aller voir et elle a actuellement 5 à 6 mm de givre. mais il est arrivé d'avoir 2 à 3 cm de givre.
(Il fait actuellement -2,5°C et mon plancher est à 25 ° le circulateur est à l'arrêt, certainement parce que ma cheminée est en route depuis 16 heures est que la température intérieur est a 22 °C)
je suis entrain de me pencher sur ce problème, et l'épaisseur de givre semble empêcher le dégivrage lui-même.
Je m'explique, il semble que la sonde accroché à l'arriere du radiateur, evaporateur du systeme daikin est recouverte de glace et donc empêche une detection du mode de degivrage.
j'ai lu sur un autre forum : http://www.zapaweb.com/forums_v2/forums/lire.php?id=econer&l=236&page=1&ppa=
qu'en éloignant cette petite sonde de l'evaporateur cela pourrait améliorer le dégivrage.
De plus détail sur mon installation , j'ai retiré le grillage derriere l'evaporateur pour empêcher que la glace est plus de prise.
Autre détail, je suis entré dans la consol de commande DAIKIN qui est dans le module CRI 110 et j'ai réduit la vitesse des ventilateurs, je ne sais pas si cela apportera quelques choses de plus, mais en tout cas, c'est ça de moins de consommé.
a+
Pour répondre à la question du givrage, oui elle givre régulierement, je viens d'aller voir et elle a actuellement 5 à 6 mm de givre. mais il est arrivé d'avoir 2 à 3 cm de givre.
(Il fait actuellement -2,5°C et mon plancher est à 25 ° le circulateur est à l'arrêt, certainement parce que ma cheminée est en route depuis 16 heures est que la température intérieur est a 22 °C)
je suis entrain de me pencher sur ce problème, et l'épaisseur de givre semble empêcher le dégivrage lui-même.
Je m'explique, il semble que la sonde accroché à l'arriere du radiateur, evaporateur du systeme daikin est recouverte de glace et donc empêche une detection du mode de degivrage.
j'ai lu sur un autre forum : http://www.zapaweb.com/forums_v2/forums/lire.php?id=econer&l=236&page=1&ppa=
qu'en éloignant cette petite sonde de l'evaporateur cela pourrait améliorer le dégivrage.
De plus détail sur mon installation , j'ai retiré le grillage derriere l'evaporateur pour empêcher que la glace est plus de prise.
Autre détail, je suis entré dans la consol de commande DAIKIN qui est dans le module CRI 110 et j'ai réduit la vitesse des ventilateurs, je ne sais pas si cela apportera quelques choses de plus, mais en tout cas, c'est ça de moins de consommé.
a+
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
16
>
DEMUPAT
Messages postés
4
Date d'inscription
samedi 27 décembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
27 décembre 2008
27 déc. 2008 à 22:55
27 déc. 2008 à 22:55
re-bsoir,
je vois un souci à toucher aux ventilos:
Il faut se rappeler que la pompe ne prélève des calories que dans l'air qu'elle aspire, et que moins le volume traité est grand, plus elle aura du mal à en extraire ces calories.
Intervenir sur la vitesse de rotation du compresseur et des ventilos, c'est le rôle de la régulation inverter, qui est mise au point pour faire les meilleurs choix afin que la PAC restitue à tout instant la puissance requise et pas plus (ni moins).
Moi je toucherais pas aux ventilos.......
je vois un souci à toucher aux ventilos:
Il faut se rappeler que la pompe ne prélève des calories que dans l'air qu'elle aspire, et que moins le volume traité est grand, plus elle aura du mal à en extraire ces calories.
Intervenir sur la vitesse de rotation du compresseur et des ventilos, c'est le rôle de la régulation inverter, qui est mise au point pour faire les meilleurs choix afin que la PAC restitue à tout instant la puissance requise et pas plus (ni moins).
Moi je toucherais pas aux ventilos.......
DEMUPAT
Messages postés
4
Date d'inscription
samedi 27 décembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
27 décembre 2008
>
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
27 déc. 2008 à 23:19
27 déc. 2008 à 23:19
Rebonsoir,
C'est vrai pour la vitesse des ventilos, effectivement c'est ce qu'il risque de se produire.
Je vais mener l'expéreince pendant toute la semaine en relevant les consos, vu qu'en ce momment les températures sont négatives ce sera un bon test.
cela fait deux jours que je suis dans cette configuration et j'ai plûtôt pour le moment un bon retour, la Pac tourne plus régulierement et un beaucoup moins bruyante.
La température de mon plancher et constante et à environ 25 °c pour 18 °C demandé, peut être que si la température descend en dessous de -5°c pendant plusieurs jours, je pourrais avoir des problèmes, donc à voir et à suivre....
Cordialement
C'est vrai pour la vitesse des ventilos, effectivement c'est ce qu'il risque de se produire.
Je vais mener l'expéreince pendant toute la semaine en relevant les consos, vu qu'en ce momment les températures sont négatives ce sera un bon test.
cela fait deux jours que je suis dans cette configuration et j'ai plûtôt pour le moment un bon retour, la Pac tourne plus régulierement et un beaucoup moins bruyante.
La température de mon plancher et constante et à environ 25 °c pour 18 °C demandé, peut être que si la température descend en dessous de -5°c pendant plusieurs jours, je pourrais avoir des problèmes, donc à voir et à suivre....
Cordialement
Bonjour.!J'ai fait aussi installer une PAC "air-eau" Daikin Airmat Galice Tandem CRI 110-125/. Unité extérieure Airmat AMCH 125, Ballons ECS Atlantic "Echangeur Optimisé" 200l, en relève de chaudière avec ma chaudière fuel.
J'avais le chauffage au fuel et je consommais entre 1000 et 1500 litres, pour une maison dans le Gard, de 90 m², bien isolée, rez de chaussée, sur cave, avec radiateurs fonte, je réglais mon thermostat sur 22° le jour et 19° la nuit.
Ma consommation électrique était de environ 3700kw par an pour 470 euros.
Il y a environ 1 mois que j'ai installé la PAC et je suis très inquiet. En effet j'ai une consommation électrique qui varie de 45 à 74 kw par jour. (74kw avec -1°la nuit)J'ai demandé au thermostat 22°et j'obtiens entre 20,5°et 21,5°.
De plusil ne fait pas très froid (cette nuit 2° et 11° la journée, j'ai dépensé 54 kw).J'ai fait une moyenne pour le mois tout compris: 1660kw du 15/12 au 15/01(1060 HP et 600 HC). Combien dépenserai-je si la température descend à -4 ou moins ? J'ai bien l'impression qu'il y a un problème quelque part.Les techniciens, à notre demande et à "contre-coeur", sont venus. ils ont dit que tout était normal. On leur avait signalé que la sonde extérieure était placée au sud, donc ils l'ont mise au nord, mais notre consommation reste toujours de l'ordre de 50 Kw par jour avec des T° très clémentes(11°l'après-midi et 0°le matin);Il faut dire aussi que la PAC reste arrêtée très longtemps,2h environ et que l'on sent bien le froid lorsque l'on est immobile (devant la télé).Je regrette ma chaudière à fioul et me demande si je récupererai mon investissement!!Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer un peu ? Merci d'avance.
J'avais le chauffage au fuel et je consommais entre 1000 et 1500 litres, pour une maison dans le Gard, de 90 m², bien isolée, rez de chaussée, sur cave, avec radiateurs fonte, je réglais mon thermostat sur 22° le jour et 19° la nuit.
Ma consommation électrique était de environ 3700kw par an pour 470 euros.
Il y a environ 1 mois que j'ai installé la PAC et je suis très inquiet. En effet j'ai une consommation électrique qui varie de 45 à 74 kw par jour. (74kw avec -1°la nuit)J'ai demandé au thermostat 22°et j'obtiens entre 20,5°et 21,5°.
De plusil ne fait pas très froid (cette nuit 2° et 11° la journée, j'ai dépensé 54 kw).J'ai fait une moyenne pour le mois tout compris: 1660kw du 15/12 au 15/01(1060 HP et 600 HC). Combien dépenserai-je si la température descend à -4 ou moins ? J'ai bien l'impression qu'il y a un problème quelque part.Les techniciens, à notre demande et à "contre-coeur", sont venus. ils ont dit que tout était normal. On leur avait signalé que la sonde extérieure était placée au sud, donc ils l'ont mise au nord, mais notre consommation reste toujours de l'ordre de 50 Kw par jour avec des T° très clémentes(11°l'après-midi et 0°le matin);Il faut dire aussi que la PAC reste arrêtée très longtemps,2h environ et que l'on sent bien le froid lorsque l'on est immobile (devant la télé).Je regrette ma chaudière à fioul et me demande si je récupererai mon investissement!!Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer un peu ? Merci d'avance.
nouris.r
Messages postés
64
Date d'inscription
lundi 2 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2009
8
4 févr. 2009 à 20:54
4 févr. 2009 à 20:54
pour repondre a l'ensemble des questions je vois que ces braves consomateurs ecoute trop les chant des sirenes
avant toute signature d'un marchè de chauffage depenser un peu de tune ; cela vous metra a l'abri de bien des deboires et surtout d'avoir des cartouches pour tous vice de bon fonctionement
il faut passer par un bureau d'etude thermique agree voirADEME il vont vous fournir les infos pour certifier votre projet
comme cela vous allez trier les brebis galeuses
je suis consiliateur amiable
pour les tribuneaux la si vous avez de la tune a depenser (5000 € ) et pas de resultat
les avocats doivent etre assister d'expert la il en manque cruelement affaire renvoyer et tu caille dans ton loft et rebelote pour 3000 € 3 ans de procedure bonjour lhypertension
prendre son temps
1/ verifier si votre reseau electrique peu supporter 18 KW avec un chute de tension de 10% MAXI
SINON le constructeur se degage de toute responsabilite
2/ cherche un installeur passionner par son metier
il cherchera le resultat avant la tune (15000€)
3/ une PAC est un bon compromis pour un plancher chauffant
4/ pour des radiateurs l'inertie manque quand la temperature exterieur et a 5°
BALLON tampon isolation performante et ventilatin hygro son souvent preconiser
5/ memoire 1 L de mazout = 10 KW
avant toute signature d'un marchè de chauffage depenser un peu de tune ; cela vous metra a l'abri de bien des deboires et surtout d'avoir des cartouches pour tous vice de bon fonctionement
il faut passer par un bureau d'etude thermique agree voirADEME il vont vous fournir les infos pour certifier votre projet
comme cela vous allez trier les brebis galeuses
je suis consiliateur amiable
pour les tribuneaux la si vous avez de la tune a depenser (5000 € ) et pas de resultat
les avocats doivent etre assister d'expert la il en manque cruelement affaire renvoyer et tu caille dans ton loft et rebelote pour 3000 € 3 ans de procedure bonjour lhypertension
prendre son temps
1/ verifier si votre reseau electrique peu supporter 18 KW avec un chute de tension de 10% MAXI
SINON le constructeur se degage de toute responsabilite
2/ cherche un installeur passionner par son metier
il cherchera le resultat avant la tune (15000€)
3/ une PAC est un bon compromis pour un plancher chauffant
4/ pour des radiateurs l'inertie manque quand la temperature exterieur et a 5°
BALLON tampon isolation performante et ventilatin hygro son souvent preconiser
5/ memoire 1 L de mazout = 10 KW
Aurais-tu trouvé la perle rare ? Pour ma part je ne l'ai pas rencontré. En plus j'ai beaucoup de problèmes avec ma PAC airmat, installé très certainement par un incompétant. Arrêts aléatoires, depuis hier le vase d'expansion fuit et en plus je crois que le circulateur ne fonctionne plus très bien. Je pense qu'il faut que cette branche se réorganise en délivrant des diplômes et pas comme en ce moment, mon installateur était simplement chez carrefour et devait bricoler les frigos.
alors voilà, pour novembre ma pac airmat cri 110, j'ai consommé 1582 kw.
Je chauffe à 19 °, moi c est les ardennes et lpendant 3 semainnes la moiyennes et de 6° a 8° la dernierre semaines
et de -2° a -5°.
je chauffe , sur 2 niveaux, avec 10 radiateurs . a+
Je chauffe à 19 °, moi c est les ardennes et lpendant 3 semainnes la moiyennes et de 6° a 8° la dernierre semaines
et de -2° a -5°.
je chauffe , sur 2 niveaux, avec 10 radiateurs . a+
sanglier,
compte tenu de votre message elle me parait bonne cela fait 53kwh/jour pour novembre.
mais est ce la pac SEULE OU AVEC LE RESTE .
moi j ai une 14kg et je fais 73 kwh/jour tout compris pour 100 m2
mais quand meme decu !!!!! par rapport au devis et l artisan qui a pignon sur rue a angouleme 16 charente
merci
compte tenu de votre message elle me parait bonne cela fait 53kwh/jour pour novembre.
mais est ce la pac SEULE OU AVEC LE RESTE .
moi j ai une 14kg et je fais 73 kwh/jour tout compris pour 100 m2
mais quand meme decu !!!!! par rapport au devis et l artisan qui a pignon sur rue a angouleme 16 charente
merci
je viend de voir sur ce forum que partiquement tout le monde a des problemes
1 une pompe a chaleur est donner a 45 °c max
2 tout depand de la temperature exterieur
3 de l isolation de la maison
4et surtout quand on vas chercher du pain on vas pas a la pharmacie pour tout les problemes il faut faire expertisé votre installation par des frigoriste qui serront qualifier pour vous faire un diasnostique
1 une pompe a chaleur est donner a 45 °c max
2 tout depand de la temperature exterieur
3 de l isolation de la maison
4et surtout quand on vas chercher du pain on vas pas a la pharmacie pour tout les problemes il faut faire expertisé votre installation par des frigoriste qui serront qualifier pour vous faire un diasnostique
Bonjour ETUDE / Que peux t' on penser d' une pompe qui est givrée avec forte épaisseur ,en ayant une température extérieure de 8 a10° ? ELLE FONCTIONNE presque en continue , et la consommation en électricité se fait sentir , je ne sais pas la couper ,pour faire fonctionner que la chaudiere ,dans l' attente d' une intervention des spécialistes . Cordialement jjefig
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
16
6 déc. 2008 à 22:08
6 déc. 2008 à 22:08
bsoir,
Euh..., j'ai pas une airmat, mais c'est qd même une air/eau ;-)...
J'habite une maison de 1970 sur 1 niveau et correctement isolée dans le tarn et garonne (12 bons gros radiateurs fonte). Je chauffe 500m3 (180m² avec 2.80hsp), la partie jour à 20.5° et nuit à 17-18° sans modulation jour/nuit.
Je consommais 2300L de fioul/an (chauffage seul avec modulation jour/nuit), mon installateur a prévu 8500kwh pour la PAC seule.
Voici ce que dit mon compteur divisionnaire:
octobre= 340 moyenne= 11kwh
novembre= 832, moyenne=28kwh
Début décembre, il a gelé assez fort pour ici (-4°) et la conso à grimpé jusqu'à 70kwh par jour.
Ces jours-ci, baisse à 25-30kwh:jour, la pompe régule au ralenti quasi en continu; l'eau départ est vers 35° et le retour à 32°.
Euh..., j'ai pas une airmat, mais c'est qd même une air/eau ;-)...
J'habite une maison de 1970 sur 1 niveau et correctement isolée dans le tarn et garonne (12 bons gros radiateurs fonte). Je chauffe 500m3 (180m² avec 2.80hsp), la partie jour à 20.5° et nuit à 17-18° sans modulation jour/nuit.
Je consommais 2300L de fioul/an (chauffage seul avec modulation jour/nuit), mon installateur a prévu 8500kwh pour la PAC seule.
Voici ce que dit mon compteur divisionnaire:
octobre= 340 moyenne= 11kwh
novembre= 832, moyenne=28kwh
Début décembre, il a gelé assez fort pour ici (-4°) et la conso à grimpé jusqu'à 70kwh par jour.
Ces jours-ci, baisse à 25-30kwh:jour, la pompe régule au ralenti quasi en continu; l'eau départ est vers 35° et le retour à 32°.
bonjour,
je viens de vous lire ,et les temperatures relevees c est sur 1080 kwh pour 30jours cela me parait convenable
environ 110 euros/mois (0.11 euro /kwh)
mais dés que nous avons baissé a 0 ou-1 là elle tourne en ce moment je fais 75 kwh/jour tout compris soit 60 kwh/jour de chauffe a 20°
cela represente sur 6 mois 10800 kwh soit 1080 euros / l 'an ayant calcule sur un litre de foul a 0.65 d euros et consommant 2200l/an je suis gagnant de :
2200x0.65=1430 euros...
.neanmoins il faut tout rentrer (surface au sol 110m2-vitrage-isolation ect...)
par ailleurs les couts au m2 blabla!!!2.50 euro dans les annonces =pipo!!
mon installateur passe la semaine prochaine,il a pignon sur rue a angouleme et comme patron nous allons voir ensemble mais au telephone il m a bien dit que a 50 kwh/jour j etais plus pres de la realite dans des temperatures entre 0° et 6 ° plus fort de la journee....
une chose m interpelle c est la gelee blanche a l arriere de la PAC ??? tres bonne remarque
nous nous tenons au courant
merci a vous cordialement
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
16
10 déc. 2008 à 09:20
10 déc. 2008 à 09:20
Bjr,
Oui la gelée blanche à l'arrière de la PAC est normale quand la température extérieure baisse vers zéro, et surtout si l'air est chargé d'humidité.
Le fonctionnement de la PAC conduisant à produire du froid dans l'unité extérieure, le radiateur (les fines ailettes) peut se charger de givre ce qui diminue fortement l'efficacité (= le COP); la PAC doit alors lancer un cycle de dégivrage, et pendant ces qqs minutes il y arrêt de la production de chaleur.
Donc température avoisinne zéro+cycles de dégivrage répétés=> on touche du doigt l'inconvénient de nos PAC air/eau
Oui la gelée blanche à l'arrière de la PAC est normale quand la température extérieure baisse vers zéro, et surtout si l'air est chargé d'humidité.
Le fonctionnement de la PAC conduisant à produire du froid dans l'unité extérieure, le radiateur (les fines ailettes) peut se charger de givre ce qui diminue fortement l'efficacité (= le COP); la PAC doit alors lancer un cycle de dégivrage, et pendant ces qqs minutes il y arrêt de la production de chaleur.
Donc température avoisinne zéro+cycles de dégivrage répétés=> on touche du doigt l'inconvénient de nos PAC air/eau
charente 16
>
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
10 déc. 2008 à 09:56
10 déc. 2008 à 09:56
bonjour,
je viens vous remercier de votre info au sujet de la gelee blanche a l arriere j ai compris si vous a vez d autres infos nous sommes preneurs
merci bonne journee
je viens vous remercier de votre info au sujet de la gelee blanche a l arriere j ai compris si vous a vez d autres infos nous sommes preneurs
merci bonne journee
charente 16
>
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
10 déc. 2008 à 10:29
10 déc. 2008 à 10:29
rebonjour,
je viens de regarder et il y bien pas loin du cm d epaisseur sur les petites grilles a l arriere d ou je pense que cela fait tourner la PAC beaucoup +
merci
je viens de regarder et il y bien pas loin du cm d epaisseur sur les petites grilles a l arriere d ou je pense que cela fait tourner la PAC beaucoup +
merci
jj170
>
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
27 déc. 2008 à 19:06
27 déc. 2008 à 19:06
Bonjour: L' inconvénient c' est que ma pompe ne fait aucun cycle de dégivrage mème a une température de 10° et actuellement elle a une épaisseur de glace qui la recouvre complètement . Cela fait plus de 15 jours que j' attends une intervention des spécialistes ,je commence a perdre patience , car recouverte comme elle est , ça consomme. Je suis d' accord pour signaler tous les problèmes et , gréer un comité de soutien pour défendre nos problèmes face a Airmat. Cordialement .... jj
miclaf82
Messages postés
88
Date d'inscription
dimanche 18 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2015
16
10 déc. 2008 à 10:44
10 déc. 2008 à 10:44
Rebjr,
Un cycle de dégivrage devrait donc être imminent.
Ici en Tarn et Garonne, il a fait +3° ce matin et la PAC n'a pas givré.
Un cycle de dégivrage devrait donc être imminent.
Ici en Tarn et Garonne, il a fait +3° ce matin et la PAC n'a pas givré.
re re bonjour
effectivement je viens de voir un nuage de vapeur et elle est degivree..
mais ceci les commerciaux ou autres ne le disent pas...
je comprends qu avec l effet fioul cher dans les 9 1 er moi de 2008 les gens ont fait installer des PAC...
mais il bon d avoir des echanges :chez nous il fait +1 a 10h30
@+merci
effectivement je viens de voir un nuage de vapeur et elle est degivree..
mais ceci les commerciaux ou autres ne le disent pas...
je comprends qu avec l effet fioul cher dans les 9 1 er moi de 2008 les gens ont fait installer des PAC...
mais il bon d avoir des echanges :chez nous il fait +1 a 10h30
@+merci
re,
ma conso jour est de 75 kwh dont 18 kwh /jour sur la conso de 2007 soit 57 kwh/ jour chauffage
57x0.11=6.27 euros
cette nuit plus les raisons :a 1h00 heures creuses:le lave vaiselle en route-la machine a laver le linge - et le
cumulus.......
par ailleurs ma chaudiere a fioul a -2° ne s est pas mise en route.....
j attends ......
merci@+
ma conso jour est de 75 kwh dont 18 kwh /jour sur la conso de 2007 soit 57 kwh/ jour chauffage
57x0.11=6.27 euros
cette nuit plus les raisons :a 1h00 heures creuses:le lave vaiselle en route-la machine a laver le linge - et le
cumulus.......
par ailleurs ma chaudiere a fioul a -2° ne s est pas mise en route.....
j attends ......
merci@+
Bonjour,
j'ai exactement le même souci avec le même matériel.
elle fonctionne à fond dès que les t° sont basses.
Installé par C'Clim. ans que cela dure, des mailsn courriers, recommandés, déplacement de AIRMAT sur site et rioen n'y fait. J'ai un dossier complet et je vais bientôt entreprendre une action en justice. Voulez-vous que nous echangions nos infos afin d'avoir plus de poids?
merci
fabricetaudin@orange.fr
06.24.91.01.20
j'ai exactement le même souci avec le même matériel.
elle fonctionne à fond dès que les t° sont basses.
Installé par C'Clim. ans que cela dure, des mailsn courriers, recommandés, déplacement de AIRMAT sur site et rioen n'y fait. J'ai un dossier complet et je vais bientôt entreprendre une action en justice. Voulez-vous que nous echangions nos infos afin d'avoir plus de poids?
merci
fabricetaudin@orange.fr
06.24.91.01.20
30 oct. 2008 à 17:24
30 oct. 2008 à 22:15
cordialement