Quelle section de cable pour un raccordement edf
Fermé
Bonjour,
J'aimerai savoir quelle section de câble je dois passer pour raccordement électrique entre mon tableau électrique et le compteur erdf distance entre les deux 110m branchement demander 36 kva triphasé
MERCI
J'aimerai savoir quelle section de câble je dois passer pour raccordement électrique entre mon tableau électrique et le compteur erdf distance entre les deux 110m branchement demander 36 kva triphasé
MERCI
2 réponses
-
Bonjour,
Vous êtes donc à 60 Ampères.
En monophasé, vous mettriez du 70² cuivre
http://www.destockable.fr/index.php/amperage-section-monophase
En gros 300 kg de câble !
En triphasé, vous mettriez du 16² cuivre
http://www.destockable.fr/index.php/amperage-section-triphase
sous réserve d'une installation hyper bien équilibrée, ce qui ne sera pas le cas.
Je vous conseille du 70² alu qui correspond à une performance 50² cu. C'est moins chère. Vous pouvez opter pour de l'unifilaire, beaucoup plus facile en terme de poids et pour le passage en gaine, c'est validé par la norme NF C15-100.
Vous ne serez pas embêté avec les chutes de tension, c'est un bon compromis technico économique et vous faciliterez la pose. C'est donc un bon conseil !
Cordialement,
PS : Attention, vous aurez besoin de réducteur de section car le domaine branchement se limite à du 35². Je vous propose ceci :
http://www.comptoir-du-cable.com/reducteur-de-section/68-embouts-reducteurs-de-cable-25-95-25mm2.html