Bonjour,
Je viens de fixer un détecteur de fumée norme européenne EN 14 604 avec de l'adhésif double face haute performance. J'ai choisi ce mode de pose car je n'ai pas souhaiter percer le plafond. En effet je ne sais où se trouve les tuyaux de chauffage ainsi que les gaines électriques.
Un syndic de mes connaissances vient de me faire savoir qu'en ce qui concerne les détecteurs certifiés NF, ceux-ci doivent être posés avec un mode de fixation à vis.
Suis-je dans l'illégalité avec un détecteur non certifié NF?
Merci de votre aide.
Cordialement
frama83

2 réponses

Rochat1 Messages postés 12859 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 5 937
14 févr. 2015 à 13:39
Bonjour,

détecteur de fumée norme européenne EN 14 604


C'est la norme imposée et de ce fait vous avez choisi l'appareil normalisé.

Ce que dit la loi :

La norme NF 292 (éditée par l'AFNOR) impose l'usage de vis. Voici un extrait du référentiel : « Tout DAAF certifié NF ne peut être monté qu'avec un dispositif de fixation par vis ». Le recours à l'adhésif ou au magnet est de fait proscrit.

Attention aux contradictions de certains constructeurs de détecteurs de fumée

Certains fabricants de détecteurs de fumée vantent les mérites de la certification NF de leurs produits et proposent dans le même temps une fixation par adhésif. Ce type de pose va à l'encontre des préconisations de l'organisme certificateur français, l'AFNOR. La norme NF

Donc votre syndic est un pro !!

Cdlt.
0
frama83 Messages postés 87 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 septembre 2023 4
14 févr. 2015 à 14:10
Merci Rochat 1, ce qui signifie qu'un DAAF en 14 604 non certifié NF peut-être fixé par un autre dispositif que les vis.
Ai-je bien compris?
Savez-vous si les compagnies d'assurances exigent la norme NF?

Je n'ai pas compris que dans la Loi le détecteur de fumée devait être obligatoirement certifié NF.

Merci
cdlt
frama83
0
Rochat1 Messages postés 12859 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 5 937
14 févr. 2015 à 15:08
Un détecteur de fumée DOIT être aux normes européennes et doit mentionner la référence NF EN 14604. Il doit également être fixé au plafond par vis. Tout ce qui ne correspond pas à cette description N'EST PAS VALABLE !
0
AZURJE Messages postés 1 Date d'inscription mardi 6 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2015 > Rochat1 Messages postés 12859 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024
6 oct. 2015 à 20:22
il ne faut pas confondre la norme NF (Norme Française) et la norme EN (Norme Européenne). tout détecteur doit être conforme à la norme EN 14604 mais n'a pas obligation de répondre en plus à la norme NF.
le fixation par adhésif est tolérée par la norme EN 14604, seule applicable en cas de recours aux assurances.
la "couche supérieure" NF, non obligatoire pour les assurances, exige elle une fixation par vis.