Terrain viabilsé: coffret edf a charge de qui
Résolu/Fermé
julo31
-
24 mai 2011 à 20:40
pepitou Messages postés 594 Date d'inscription samedi 23 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 janvier 2012 - 19 oct. 2011 à 13:46
pepitou Messages postés 594 Date d'inscription samedi 23 février 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 janvier 2012 - 19 oct. 2011 à 13:46
A voir également:
- Coffret de viabilisation
- Modèle de lettre pour terrain non entretenu - Accueil - Modèles de lettre voisinage
- Prix terrain agricole - - Achat-Vente
- Terrain avec ruine cadastrée ✓ - Forum Immobilier
- Terrain non attenant - Forum plus-values
- Terrain de pétanque et voisins ✓ - Forum Immobilier
2 réponses
Migou76
Messages postés
830
Date d'inscription
vendredi 26 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juillet 2011
353
Modifié par Migou76 le 24/05/2011 à 22:29
Modifié par Migou76 le 24/05/2011 à 22:29
Bonsoir,
Un terrain viabilisé (coté élec), veut dire qu'il y a un coffret en limite de propriété.
On appelle cela une liaison "A".
La liaison "B" avec le comptage et la liaison de la limite de propriété à votre pavillon est à votre charge et n'a rien à voir avec la notion de terrain viabilisé.
Si vous voulez des compléments d'info, je travaille pour ERDF. Pas de problème !
Un terrain viabilisé (coté élec), veut dire qu'il y a un coffret en limite de propriété.
On appelle cela une liaison "A".
La liaison "B" avec le comptage et la liaison de la limite de propriété à votre pavillon est à votre charge et n'a rien à voir avec la notion de terrain viabilisé.
Si vous voulez des compléments d'info, je travaille pour ERDF. Pas de problème !
18 oct. 2011 à 09:55
erdf impose t-il l'emplacement des coffrets ou doivent ils le faire en coherence du plan de bornage et limite de proprieté....
merci..
19 oct. 2011 à 13:46
ERDF impose l'emplacement des coffrets .En limite de propriété .