Pompe a chaleur DAIKIN qui givre

Résolu/Fermé
frantri - 28 oct. 2010 à 11:48
 pendore - 21 mars 2011 à 16:45
Bonjour,
Je possède une pompe à chaleur DAIKIN, (la rolls des pap d'après un vendeur) et un système AIR/AIR gainable, qui dans l'ensemble me donne satisfaction. Economie réalisée sans peine par rapport aux convecteurs, confort d'utilisation et régulation de la température pièce par pièce.
Seule ombre au tableau, dès que la température extérieure est négative, la PAP se couvre de givre, et devient un bloc de glace.
Mon installateur a vérifié la pression et la quantité de gaz dans l'installation, sans résultat, et envisge d'installer un codon chauffant, pour faciliter le dégivrage....
Si dans mon cas, vous avez trouvé une solution simple au problème, je suis preneur.
Je précise que j'habite en Limousin, ou les hivers sont quelquefois rigoureux.
Je vous remercie de votre aide.

18 réponses

ac 3 Messages postés 7058 Date d'inscription mardi 30 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2011 961
28 oct. 2010 à 12:01
Ton installateur est un âne, c'est normal qu'un pompe givre, c'est pourquoi il existe un cycle de dégivrage :

La pompe s'inverse dès qu'il y a du givre pour faire fondre celui-ci.

Ton problème vient du fait que ces cycles de dégivrage ne se font plus.

Problème de sonde ou de carte électronique.

Bonne journée.

PS: Tu peux lui dire que son cordon chauffant , il se le mette ...




































Autour du cou....
38