Pompe a chaleur DAIKIN qui givre
Résolu/Fermé
A voir également:
- Degivrage demarrage chaud actif
- Dégivrage pompe à chaleur daikin - Meilleures réponses
- Daikin degivrage demarrage chaud actif - Meilleures réponses
- Pompe à chaleur airwell avis ✓ - Forum Consommation
- Meilleur réglage pompe à chaleur daikin altherma 3 ✓ - Forum Immobilier
- Forum panne pompe à chaleur ✓ - Forum Consommation
- Problème pompe à chaleur saunier duval - Forum Consommation
- Pompe à chaleur de dietrich alezio problème ✓ - Forum Consommation
18 réponses
ac 3
Messages postés
7051
Date d'inscription
mardi 30 septembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2011
961
28 oct. 2010 à 12:01
28 oct. 2010 à 12:01
Ton installateur est un âne, c'est normal qu'un pompe givre, c'est pourquoi il existe un cycle de dégivrage :
La pompe s'inverse dès qu'il y a du givre pour faire fondre celui-ci.
Ton problème vient du fait que ces cycles de dégivrage ne se font plus.
Problème de sonde ou de carte électronique.
Bonne journée.
PS: Tu peux lui dire que son cordon chauffant , il se le mette ...
Autour du cou....
La pompe s'inverse dès qu'il y a du givre pour faire fondre celui-ci.
Ton problème vient du fait que ces cycles de dégivrage ne se font plus.
Problème de sonde ou de carte électronique.
Bonne journée.
PS: Tu peux lui dire que son cordon chauffant , il se le mette ...
Autour du cou....