Bonsoir,
Je viens de regarder ce que signifie BTU, il s'agit d'une mesure anglaise qui se décline comme suit :
BTU = Volt x Ampères x 3.41
Donc, l'intensité réclamée par votre appareil :
I = 12000 BTU / 220 Volt x 3.41
Soit 16 Ampères
Normalement, vos prises de courant sont dimensionnées pour 16 ampères. Mais vous êtes à la limite de rupture et votre installation n'est peut-être pas prête à accueillir ce truc.
Le mieux serait de lui offrir un départ dédié et réfléchi, directement du tableau élec. (C'est ce qui se fait pour une machine à laver, plaque, sèche linge ou four).
Je viens de regarder ce que signifie BTU, il s'agit d'une mesure anglaise qui se décline comme suit :
BTU = Volt x Ampères x 3.41
Donc, l'intensité réclamée par votre appareil :
I = 12000 BTU / 220 Volt x 3.41
Soit 16 Ampères
Normalement, vos prises de courant sont dimensionnées pour 16 ampères. Mais vous êtes à la limite de rupture et votre installation n'est peut-être pas prête à accueillir ce truc.
Le mieux serait de lui offrir un départ dédié et réfléchi, directement du tableau élec. (C'est ce qui se fait pour une machine à laver, plaque, sèche linge ou four).