PROBLEME POMPE A CHALEUR
DAVID023
Messages postés
1
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
cagouille22 Messages postés 8 Statut Membre -
cagouille22 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour,
J' ai fait installer en 2008 un pac hitachi air air.
Voila le descriptif pompe a chaleur ram90qh5 puissance froid 9kw, chaud 11kw chaud a +7° cop froid 3,81 et a chaud 4,47.
Avec 5 unite interieur rak18nh6 puissance a froid 1,8kw et chaud 2,5kw tout en marque hitachi.
prix environ 20000 ttc montée.
Mais voila le gros soucis ma maison 90m2 habitable don 3 unite au rdz de chausse d une surface de 43M2 et les deux autre a l etage pour chaque chambre d 'une surface chacune de 13m2.
Sachant que j ai pas une tres bonne isolation , a ce jour avec des temperature exterieur de -5 degres mon instalation chauffe pas mon habitation environ 15°c pas plus obliger de remettre mon insert en route.
Meme en arretant une ou deux unitée interieur rien ne change.
Le groupe exterieur degivre une fois par heure suivant la temperatre exterieur.
J ai fai appel mon moteur de c est apperiel qui pour fnctionne tres bein et qui il y a pas de probleme sa vient tout simplement de mon isolaton et rien d autre, mais avec mon insert j arrive a avoir 23°c , le technicien et venu ressament pour faire un controle voila ce que j ait vu sur le groupe exterieur fluide c est du R410A charge additionnel 2,750 kg voila.
Quand les 5 unite interieur marche en mode chauff a 23°C ventilation niveau 3 temperature exterieur -5°C ,la pression du groupe et a 15bar et TEMPERATURE de sorti entre 28 a 30 degres pour 23°C demander.
A t il un soucis ou pas cela vient des apperiel ou de mon isolation impossible de chauffer mon habitation aider svp car on a trop froid et de plus une conssomation electrique de 14800 kwh pour une année soit 1400 euro edf aberant.
Un gran merci pour les aides svp
J' ai fait installer en 2008 un pac hitachi air air.
Voila le descriptif pompe a chaleur ram90qh5 puissance froid 9kw, chaud 11kw chaud a +7° cop froid 3,81 et a chaud 4,47.
Avec 5 unite interieur rak18nh6 puissance a froid 1,8kw et chaud 2,5kw tout en marque hitachi.
prix environ 20000 ttc montée.
Mais voila le gros soucis ma maison 90m2 habitable don 3 unite au rdz de chausse d une surface de 43M2 et les deux autre a l etage pour chaque chambre d 'une surface chacune de 13m2.
Sachant que j ai pas une tres bonne isolation , a ce jour avec des temperature exterieur de -5 degres mon instalation chauffe pas mon habitation environ 15°c pas plus obliger de remettre mon insert en route.
Meme en arretant une ou deux unitée interieur rien ne change.
Le groupe exterieur degivre une fois par heure suivant la temperatre exterieur.
J ai fai appel mon moteur de c est apperiel qui pour fnctionne tres bein et qui il y a pas de probleme sa vient tout simplement de mon isolaton et rien d autre, mais avec mon insert j arrive a avoir 23°c , le technicien et venu ressament pour faire un controle voila ce que j ait vu sur le groupe exterieur fluide c est du R410A charge additionnel 2,750 kg voila.
Quand les 5 unite interieur marche en mode chauff a 23°C ventilation niveau 3 temperature exterieur -5°C ,la pression du groupe et a 15bar et TEMPERATURE de sorti entre 28 a 30 degres pour 23°C demander.
A t il un soucis ou pas cela vient des apperiel ou de mon isolation impossible de chauffer mon habitation aider svp car on a trop froid et de plus une conssomation electrique de 14800 kwh pour une année soit 1400 euro edf aberant.
Un gran merci pour les aides svp
3 réponses
bonjour, avonsexac le meme probleme que vous, en dessous de moins 5 les unites ce coupe clignotte et fond un bruit impossible.nous sommes equip en marque atlantic , pour une maison neuve de 88m , avons ete installez par societeCFER .pour nous c'est devenu un enfer on nous a menti du debut a la fin, pour un prix de 17000euros aucune reduction d'impots impossible de les joindre numero hors service, que faire?c'etait pourtant une societe partenaire EDF unissons nous pour nous defendre!
bonjour et pour repondre a votre question si une etude thermique a été realisé pour ensuite determiné la puissance a adopté a votre habitation je pense que aujourd hui vous n en seriez pas la la pompe marche bien pour l instant hormi quel rame et ne chauffe pas il y a des circonstance ou quand il manque du gaz ça ne chauffe pas et la pac se met en bp ,en ce qui vous concerne ont dirait que votre pac est sous dimenssionné ,donc elle rame ,surconsomme de l electricité et une usure prematuré du compresseur se prepare,
cet pas un quelconque demarcheur qui peux calculé une puissance a vu de nez calculé au rassio,je suis chauffagiste je peux ,mai cet faut et faut les calcul au rassio ,la preuve en net 80 pourcent des gens sont avec des pac sous dimenssionné qui consomme a perte de vu,ont net pas des thermicien,il ne faut pas confondre pompe a fric,les gens ajuste les prix avec des calcul au rassio cet tres tres mauvais,donc vous ,votre installateur vous dois du resultat ,alors demandé lui du resultat a moins 10 degres sinon au cas ou dans votre assurance habitation vous avez un recour juridique et peux beaucoup vous aidez .cordialement.
cet pas un quelconque demarcheur qui peux calculé une puissance a vu de nez calculé au rassio,je suis chauffagiste je peux ,mai cet faut et faut les calcul au rassio ,la preuve en net 80 pourcent des gens sont avec des pac sous dimenssionné qui consomme a perte de vu,ont net pas des thermicien,il ne faut pas confondre pompe a fric,les gens ajuste les prix avec des calcul au rassio cet tres tres mauvais,donc vous ,votre installateur vous dois du resultat ,alors demandé lui du resultat a moins 10 degres sinon au cas ou dans votre assurance habitation vous avez un recour juridique et peux beaucoup vous aidez .cordialement.
Bonsoir
Il y a quelques années, les sociétés partenaires d' EDF( comme elle se présentaient pour entrer chez vous), vous vendaient du chauffage électrique avant de disparaitre, maintenant il vous vendent de la PAC et vont bientot vous démarcher pour des panneaux photovoltaiques.
Adressez vous à un pro pour un investissement comme celui-ci.
.
Il y a quelques années, les sociétés partenaires d' EDF( comme elle se présentaient pour entrer chez vous), vous vendaient du chauffage électrique avant de disparaitre, maintenant il vous vendent de la PAC et vont bientot vous démarcher pour des panneaux photovoltaiques.
Adressez vous à un pro pour un investissement comme celui-ci.
.