Surconsommation chaudière gaz

Fermé
alain - 18 nov. 2009 à 14:37
mod77 Messages postés 1273 Date d'inscription vendredi 10 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 14 janvier 2024 - 24 juin 2011 à 19:23
Bonjour,

Nous louons sur Paris un appartement de type F3 de 45 m2.
Nous avons constaté :
- Des démarrages très fréquents de la chaudière (toutes les 3 minutes)
- Une surconsommation de gaz (évaluée autour de 170 € par mois d’hivers ; GDF estime, pour ce type d’appartement, la consommation à 50 € ¨mois).
La chaudière est une chaudière ELM Leblanc de type ACLEIS, installée en 2007.

Il n'y a aucun thermostat d'ambiance, le seul réglage de chauffage se faisant au niveau des radiateurs et de la chaudière (température d'eau).
- L'absence de thermostat peut-elle être à l'origine de l’importante surconsommation ?

Un dépanneur m’a par ailleurs signalé que la fermeture des radiateurs pouvait entrainer une surconsommation !
- Qu’en pensez-vous ?

- Sachant que la notice d'emploi de la chaudière ACLEIS indique "Régulation du chauffage : Le fonctionnement de la chaudière exige un thermostat d’ambiance. ".

- La mise en place d’un dispositif de régulation (Thermostat d’ambiance) est-elle à la charge du locataire ou du propriétaire ?
(L’arrêté du 10 avril 1974 (JO du 18 avril 1974) précise à l’article 4 :
« Les installations de chauffage individuel doivent comporter un dispositif de réglage automatique, par logement ou par pièce, réglant la fourniture de chaleur en fonction, soit de la température extérieure, soit de la température intérieure ».)

Merci pour les réponses
A voir également:

7 réponses

bonjour , j'ai exactement le même pb , je viens d'effectuer le relevé du compteur : résultat 1200 m3 de gaz consommé en 4 mois !!
Vieille maison de 96 m² a étage , chaudière Acléis ELM leblanc, vieux radiateur en fonte , la chaudière en position ECO se déclenche toutes les 3mn voir moins....
Au Rdc de la maison , j'ai été obliger d'installer un convecteur rayonnant de 2000 Watt car avec -4° dehors , on obtenait 14,5 ° au RDC , hallucinant ...
Aucun thermostat d'ambiance installé , on a beau jonglé avec les robinets des radiateurs , ça ne change rien.
Si des personnes ont des infos , merci
13
Bonjour,
Suite à cette réponse, je complète mon intervention.

depuis, le mois de novembre, les choses ont un peu changé !
La propriétaire a accepté de financer l'installation d'un thermostat d'ambiance !
Pas facile de dépenser 300 € même quand on est propriétaire de plusieurs appartement dans Paris !

Cette opération récente, par ailleurs "prescrite" dans le mode d'emploi de la chaudière Acléis, semble générer quelques économies lorsque la température prévue est atteinte !

Ce n'est cependant pas le cas lorsque la température extérieure est trop basse et que la trop mauvaise isolation de l'appartement empêche le seuil prévue (17 °, ce n'est pourtant pas le Pérou !) n'est jamais atteint !

Reste le problème des arrêts/démarrages trop fréquents, même lorsqu'on est loin du seuil prévu au thermostat et qui, très certainement génère une surconsommation !

Les divers "spécialistes" qui se sont succédés ne sont guère convaincants !
- L'un ignorait la nécessité du thermostat !
- L'autre suggérait que la fermeture des radiateurs entrainait une surconsommation ?
Et ELM Leblanc dans tout cela ?
La marque refuse de s'exprimer, même par téléphone, renvoyant vers le "professionnel" !

On tourne en rond !
Mais je crois qu'il faut insister et nul doute que les critiques apportées à ses équipements sur divers forum peuvent l'y inciter !

Sans mettre en cause la marque, Acléis connaitrait-elle un problème de conception ?

Dans un autre lieu, une chaudière d'une autre marque, pourtant "bas de gamme" ne connait pas le même type de problème, et ce, depuis trente ans !

A suivre....
0
ABIEN > Alain
8 janv. 2010 à 00:45
Bonjour,

Je pense que vos radiateurs ne sont pas assez puissant !!!

il faut prévoir au moins 100w/m² voir + pour fonctionner à basse température.

Mon installation fait 8000w pour 50m², ma chaudiere est au mini(30°) pour 20° intérieur jusqu'au gel à l'extérieur , si la température extérieur baisse jusqu'à -5° je met la chaudiere a 1(35°)., etc...

Conclusion: plus la température de la chaudière sera basse, moins vous consommerez, c'est logique

Précision : un thermostat d'ambiance sert à éviter la surchauffe, donc économie, mais pas indispensable si thermostat sur chaque radiateur sauf UN.

PS : mon appartement est isolé et je consomme moins de 300€/an

J'espère avoir répondu à vos problèmes de consommation.

ABIEN
0