le role du vase d'expansion est d'absorber la dilatation de l'eau. Si le vase est gonflé à 0.6 bar de pression ( pour le savoir il faut faire chutter la pression de la chaudiere ou de l'installation à 0.0 bar , donc vider l'installation ) , l'eau en se dilatant va rentrer dans le vase et l'air va se comprimé. un exemple j'étais sur une chaudiere vaillant j'ai mis 1.5 bar de pression dans l'installation et 10 minutes après de chauffe j'avais 2.7 bars de pression . J'ai vidé l'installation , j'ai regonflé mon vase à 0.6 0.8 bar j'ai remis 1.5 bars , 10 minutes de chauffe plus tard j'avais 1.7bar.
votre probléme est soit que le vase est à plat , soit que le tube du vase est bouché , donc plus d'expansion et l'eau part par la soupape 3 bars (rouge) , soit vous avez une fuite sur l'installation, soit votre soupape est fuillante
votre probléme est soit que le vase est à plat , soit que le tube du vase est bouché , donc plus d'expansion et l'eau part par la soupape 3 bars (rouge) , soit vous avez une fuite sur l'installation, soit votre soupape est fuillante