je cherche une personne qui aurait le meme probleme que moi
je me suis fait installer une pompe a chaleur air eau budérus wpl assoçié d'un ballon module intérieur awm central.j'ai un pavillon d'environ 140 m² assez bien isolé,je consommé 950 litres de fioul pour 7 moi hivers avec eau chaude,chaudiere viessmann vitocel régul trimatic mc.la j'ai une surconso car je consomme environ 45 kwh/jours avec ma pompe,eau chaude comprise,edf maison compris,2400 kwh /1,5 mois.ma pompe a un probleme pour monté a température,elle monte trés lentement et redescent assez vite,elle tourne trés souvant,pourtant avec des température assez haute,je l'ai arretée ,c'est un gouffre,le fioul me coute moin cher.
alors si une personne a le meme probleme,me faire signe

16 réponses

cous
 
Des problèmes semblables avec la PAC Buderus LOGATHERM WPL 11 AM avec module AWM, installée en 2008.

Un disfonctionnement récurrent, vers -2°, blocage du système en position ECS+appoint et températures devenant identiques par ex. 45°-45°. Je pensais à une panne électronique dans les cartes du module de commande. Comme un bug.

Le contructeur ne semble pas capable de résoudre les difficultés et n'aide pas beaucoup leurs techniciens qui pataugent et bidouillent...

Après de nombreuses interventions de techniciens (très chères certainement pour Burérus !), une solution semble avoir été trouvée par le remplacement des vannes d'inversion du module AWM qui étaient vraisemblablement défectueuses , ne jouant pas correctement leur rôle (vannes "fuyardes").

Pour ma part, l'attitude des installateurs, des techniciens et du commercial régional de Budérus est parfaite, très responsables et motivés pour essayer de me donner satisfaction.
C'est le fabricant, Budérus, qui ne semble pas à la hauteur et reste très distant. Pas moyen de les joindre, pas de réponse aux courriers.

Pour la consommation, pas moyen de dire car j'ai repris, pendant les périodes de panne, la chaudière propane que j'ai heuresement conservée... Un comble, c'est elle qui a réchauffé la PAC pendant les fortes gelées...
Mais à vue de nez environ 1000€ d'électricité contre 2000-2500€ de propane les années précédentes.

Ce soir, avec la pluie froide qui tombe sur les pales du ventilateur et gèle instantanément, la PAC fait un superbe bruit de moulin à café... Mais bon, les voisins sont assez loin et sympas...
A suivre
5
berleo68
 
Bonjour Cous
Ton PB ressemble vraiment au mien, en effet cela se produit quand la température baisse vers -5° -6°.
J'ai appelé ElectroService Pro lundi matin et j'ai expliqué que sur un forum il y avait cette explication comme panne possible, le technicien était très septique et il devait appelé Budérus pour se renseigner. Nous sommes mercredi, pas de nouvelle de ESPro, malgré un contrat qui prévoit une intervention dans les 72 heures, demain le délai sera dépassé.
Peux tu nous indiquer, depuis combien de temps la réparation a été effectuée et si depuis tout fonctionne.
Etais tu encore sous garantie ?

Merci
0
BB91600
 
BONJOUR

POUVEZ ME DIRE DANS QUELLE REGION VOUS ETES SITUE

CORDIALEMENT
0
Pepe > berleo68
 
Bonjour Berleo
J'ai mparle de mon probleme a un collegue de travail qui est frigoriste de formation. Pour lui il n'y a pas de doute, cela peut effectivement venir de la vanne 3 voies. Je verrais le technicien Buderus demain matin, on verra ce qu'il va me dire. S'il n y a pas d'avancement positif je vais intenter une action en justice contre l'installateur et Buderus et je verifierai le vanne 3 voies moi meme avec mon collegue... Je te tiens au courant
Bonne journee
Pepe
0
berleo68 > BB91600
 
Bonjour,
Je suis dans le haut-rhin, pourquoi ?
0
cous > berleo68
 
En effet le remplacement des vannes semble la solution (connue par Budérus)
Effectuée avant la vague de froid, ça a tenu le coup et maintenant ça a l'air d'aller avec le redoux...
C'est une PAC qui chauffe bien quand il fait chaud mais qui ne supporte pas le froid...
Oui, je suis encore sous garantie, heureusement...
J'ai souscrit (400€) un contrat quasi obligatoire à la mise en service qui garantit 2 ans totalement.
Mais après? J'ai de plus en plus de doutes sur la fiabilité à long terme de cet appareillage capricieux!
Néanmois tout le monde est d'accord pour dire que Budérus est du bon matos...
Appeler Buderus est une galère même pour les installateurs et les techniciens (ne répond pas, n° occupé, n° surtaxé). Il paraît toutefois que leurs services techniques travaillent en permanence sur les PB rencontrés (nombreux semble-t-il).
C'est le module AWM qui semble imparfait (cartes électroniques, connections des appoints, transfos, affichage).
C'est une usine à gaz avec des menus de fous pour la programmation !
0
VigoMatchou
 
Bonsoir à tous, voilà 1 an que ma PAC tourne et je voudrais vous faire part de mon expérience.
J'ai installé une PAC air/eau Buderus monophasé (8 kW) avec ECS de 163 litres (14 000 €, - 50% de crédit d'impôt) le 22/11/2008 en remplacement d'une chaudière fioul de 13 ans. Cette PAC est donnée pour fonctionner jusqu'à -20° mais je n'ai pas pu le vérifier puisque le T° la plus basse que j'ai relevé a été de -8° le 8 janvier 2009. Je chauffe 150 m2 à 20° avec les radiateurs fonte/alu existants. La maison est un rez-de-chaussé avec un sous-sol semi-enterré et des combles non exploitables car Charpente américaine. Double vitrage, Polyuréthane au sol, 7,5 cm de laine de verre compacte dans les murs et 22 cm au plafond. J'ai un abonnement EDF de 6 kW à 4,54 €/mois. J'habite une petite ville à 100 km au sud de Toulouse à 500 mètres d'altitude. J'ai fait installer un compteur spécifique à la PAC, donc je sais exactement ce qu'elle a consommé. Au 22/11/2009, soit un an pile, le compteur indiquait : 5962 kW. Avec le fioul, je consommais 1500 litres par an en étant moins bien chauffé : la nuit on l'arrêtait à cause du bruit des radiateurs lorsque le thermostat déclenchait, ça nous réveillait. Elle redémarrait 1/2 avant notre lever et il ne faisait que 18°. Avec la PAC l'eau circule en permanence dans les radiateurs avec une T° maxi de 41° (par -7°), elle oscille entre 20° et 41°, ce qui fait que les radiateurs ne claquent plus et donc elle tourne 24h/24 sans nous réveiller et le matin on a 20°. On y gagne en confort et en silence. Je n'ai aucun recul quant à la fiabilité et les pannes qui pourraient survenir qui grignoteraient les économies réalisées. En 1 an aucun souci. La chaudière Fioul : 13 ans sans aucun problème, je faisais moi-même le ramonage, le nettoyage du foyer et j'ai changé le gicleur 3 fois (je ne suis pas du tout du métier).
J'ai cherché dans les forums mais je n'ai pas trouvé la réponse : sachant que le prix du fioul varie (1,01 € le litre au 2/09/2008 pour 200 litres livrés en attendant que ma PAC démarre, 0,75 € le 10/11/2008, aujourd'hui dans les 65 cts, le kWh est à 11 cts TTC) je ne peux pas calculer avec précision l'économie réalisée. Il faudrait que je puisse transformer 1500 litres de fioul en équivalent kW/h et ainsi les rapprocher de mes 5962 kW/h "EDF". Si quelqu'un a la réponse… Voilà, j'espère que mon expérience vous servira.
4
guitares5
 
vigoMatchou bonjour sympa votre temoignage,je suis installateur et je vais vous donné un renseignement qui va vous eclairez la lanterne cependant cet vous qui ferez le cacule mai un tout d abord sachez que j ai un calcul de grand père a moi que je vai vous faire part avant d aller plus loin.
avant vous consommiez un chiffre en fioul a l anné un exemple au pif 2000 euros fioul et 800 euros electricité = 2800 euros de depense pour l anné ensuite j ai une pac je calcul les euros fioul a l année exemple prix au pif
600 euro de fioul a l année et 1500 euros d electricité = 2100 euros a l année soit 700 euros d economisé moin le credit de la pac exemple prix au pif 250 euros =450 euros d economisé net ,
ensuite 1 litre de fioul fournit 12.8 kw de l heure cordialement
0
OLIVE 49
 
bonsoir
enfin vous venez de vous rendre compte qu'une PAC s'etait l' arnaque et bien oui !!!!!!!!!!!!
le mazout a 1.20 € le litre sa le devient un peu moins !!
PAC sur radiateur sa vaut pas vrainant le bonheur
pourquoi:
plus il fait froid moins ça chauffe et plus les chiffres du compteur devienne fou???????????????
"boutade" si tu aime jouer au CASINO et bien l'achat d'une pompe à chaleur c'est le meme risque
A+
3
guitares5
 
olive 49 j arrive tres tard sur le forum et j espère que vous avez solutionnez votre problème parce que en tant qu installateur chauffagiste frigoriste malgré les information que vous dite cet maigre pour diagnostiqué ,mai a première vu je dirais que votre problème vient de deux problème 1 votre pac est mal dimenssionné par rapport a la surface de votre maison et 2 une mal façon dans votre installe,,ceux ci dit aujourd hui j ai un peux de temp libre si vous voulez voici mon mail .
pianoo.musique@laposte.net. cordialement
0
clara33
 
je n'ai pas la meme marque mais j'ai beaucoup de problème avec ma pac mitsubishi air-eau modulo 60 j'habite en Gironde. ma consommation électrique a triplé et nous avons eu froid. Nous avons eu beaucoup de soucis avec l'entreprise car celle-ci n'est pas sérieurse.... ma apc est sous-dimentionnée et elle consomme beaucoup
clara233
1
guitares5
 
clara 33 bonjour j arrive un peux tard sur votre forum mai bon,pour repondre a votre question et en tant que chauffagiste frigoriste installateur si j ai un conseil a vous donnez vu ce qu ont voit sur les forums,les gens qui ont pompe a chaleur qui marche tres mal ou pas du tout ou mème qui consomme de l elec a perte de vu et des super note d euros quelque chose d impressionnant,ceux ci dit,toute les pompes a chaleur marche bien sauf qu il faut quel soiye installé par des professionnelles et pas des tockarts et pour cela il faut appliqué les 5 regles d or ,parce que vous pouvez prendre la meilleur pompe a chaleur au monde si elle es mal installé elle marchera mal ou pas du tout ou plein de souci. donc voici les 5 règle d or.
regle 1 ont faire un bilan thermique par un thermicien pour calculé les deperdissions par rapport a different critère conso de fioul,zone geographique etc...et ensuite il vous dira madame il faut 25890 kw exemple prix au hazard pour chauffé la maison.
regle 2 ont fait venir un commercial pour les chiffres et le retour a l amortissement,pas de bilan ,cet des vendeur pas des thermicien.sinon il vont caculé au rassio aucune precision.
regle 3 ont fait venir un chauffagiste qui va determiné la fesabilité de l installe et determiné la puissance de la pac et vous explique ou il mettra la pac ,les eccessoire etc...
regle 4 ont demande plusieur devis de plusieur socièté et ont demande de vous faire visité une installe qu il ont realisé en hiver et pouvoir voir la pac ,l entendre ,posé les questions au client etc...et si il ne peuve pas que leur client est en vacance ou je ne set quel baratin ,laissé vite tombé.
regle 5 ont fait validé l installe par le constructeur pour la garanti et que l installateur a bien respecté se que le constructeur a preconisé,moi en tant qu installateur cet ma phisolophie je satisfait mes clients une pompe cet chère et ont pas le droit a l erreur,voici mon mail au cas ou.
pianoo.musique@laposte.net
0
guitares5
 
clara pour vous eclairez sur votre conso j ai une methode a moi pour vous y retrouvez regardé l exemple pris au hazard.
m X a consommé en 2008 EX 2200 euros de fioul eau chaude inclu et 900 euros d electricité TOTAL 2900 euro

m X a installé une pompe a chaleur

m X a consommé en 2009 EX 500 euros de fioul eau chaude inclu et 1800 euros d electricité TOTAL 2300 euro

resultat 700 euros d economie brut.700 euro moin 250 euros de credit de la pac =450 euros net d economie pour l anné 2009 en sachant que cet une methode a moi et que un commercial va peut ètre calculé autrement,moi je suis chauffagiste frigoriste j installe des pompe a chaleur et dans ma phisolophie j ai 5 règle d or que j ai cité dans le forum lisé les ça mange pas de pain voici mon mail pianoo.musique@laposte.net

dans l hypotèse que vous ayez un souci de pac que je ne vous souhaite pas,mal façon ,surconsommation electrique etc... cordialement.
ps et se resulta sera different selon les hiver tres froid et moin froid les euros monteron ou descendron comme a la bourse ensuite ça coule de source ont peu encore gagné des euros mai bon tout est dans la façon de vivre je ne peux pas vous expliqué faute de place.
0
1
 
Le sous dimentionement est normal pour rendre la pac plus rentable mais il faut une énergie d'apoint autre que l'électricité à moin de bosser àEDF
0
guitares5 > 1
 
desolé de vous contredire mai cet n importe quoi ont fait un bilan de deperdission cet pour dimenssionné la pac correctement,et non pas sous dimenssionné sinon ont consomme de l electricité a perte de vu et ça chauffe pas allons!sinon il y aurais personne qui se plaindrais allons! reflèchissez ,vous savez il existe des forums sur le velo
au lieu de dire des connerie ,que vous risquez de faire croire des chose incoerante sur le chauffage a des gens qui ne connaisse rien ,mai bon vous avez cas croire se que vous dites,ça me derange pas tant que cet faut,mai bon bonne fin d année quand mème .cordialement
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Pepe
 
Bonjour,
Nous rencontrons le meme probleme de surconsommation. La pompe a chaleur BUDERUS a ete installe par un installateur, qui a bien fait son boulot, mais qui est nul en service apres-vente. Des que la temperature exterieur descends en dessous de 0°C, il n'y a plus d'eau chaude et la PAC devient incontrolable, trop chaud partout. C'est la 2eme annee que nous avons ce probleme. En plus la consommation d'electricite est nettement superieur a l'estimation faite par l'installateur.......a cause de ces problemes.
Le probleme c'est que la PAC est defectueuse ( un probleme quelconque ) et que BUDERUS s'en fout totalement. Il est evident que cette marque doit disparaitre, d'une part a cause de sa fiabilite quasi nul et d'autre part pour l'interet accorde par BUDERUS aux problemes des clients.......ceci est encore plus grave a mes yeux.
Surtout eviter BUDERUS et choississez une autre marque sans doute plus fiable.
Quand a notre installateur, evitez le aussi si vous pouvez.......GT Fluide a Dornach ( Mulhouse Haut Rhin ) pour le nommer.
1
guitares5
 
pepe bonjour votre installe vous dite quel bien realisé,qui vous la dit vous connaissez bien le chauffage ,avez vous regardez les doc du constructeurs,le ballon bien dimenssionner,les diamètre de tube bien respecté,les protections electrique sont celle que le constructeur a preconisé,aussi l installateur a t il fait un bilan de deperdission pour que votre chauffagiste est pu dimenssionné la pac, que la pac est bien au sud la sonde au nord etc.que le constructeur est venu validé l installe et la paramètré etc ...si tout ses points ont ete respecté alors ont peux se dire que cet peux etre un paramètrage au niveau du gestionnaire.
0
Pepe > guitares5
 
Bonjour,
L'installation de ma PAC est OK. Elle a ete controlee. Mon probleme vient de la PAC, elle meme. Soit disant une carte serait defectueuse. Elle a ete depannee cette semaine et on va voir combien de temps nous pourrons la voir marcher sans probleme. La surconsommation vient du fait que cette soit disante carte qui est efectueuse privilegie le chauffage et ne produit plus d'eau chaude, le chauffage devient incontrolable, d'ou la surconsommation et la facture consequente. Mon probleme n'est pas qu'une carte soit defectueuse, cela peut arrive, mais aujourdh'hui nous en sommes a la quatrieme carte et BUDERUS ne fait rien pour arranger la chose. Bien sur un depanneur intervient , mais combien de cartes allons nous encore changer avant que BUDERUS ne prenne les choses serieusement en main?
Voila pourquoi, pour moi, BUDERUS, n'est pas une entreprise serieuse.....Le jour ou BUDERUS intervîendra et au pire change la PAC, la je pourrais dire que c'est serieux, mais pour le moment ils s'en fouttent royalament. A la prochaine panne j'employerais les moyens necessaires pour faire bouger BUDERUS..
Pepe
0
guitares5 > Pepe
 
bonjour j ai lu vos infos et en tant que installateur ,je ne suis pas la science infuse mai je ne suis pas du tout convaincu d une surconsommation a cause d une carte ,affaire a suivre .
0
guitares5 > Pepe
 
bonjour j ai lu vos infos et en tant que installateur ,je ne suis pas la science infuse mai je ne suis pas du tout convaincu d une surconsommation a cause d une carte ,affaire a suivre .
0
jojo > Pepe
 
bonjour pepe,je suis moi méme installateur de buderus,j-ai eu 1 probléme l'an dernier qui ressemble 1 peu au tien.En fait lors d'une intervention(la derniére) sur cette machine je me suis aperçu que la vanne 3 voies qui inverse le chauffage et l'eau chaude sanitaire ne fonctionnait pas bien(c'est simplement mécanique),si la sonde eau chaude est en demande de chaud et que l'inversion ne se fait pas du tout ou pas et bien à100% la chaleur produite par dans le circuit chauffage.Tu as trop de chauffage et pas d'eau chaude,et ta sonde est tour en demande etc.Au lieu changer des cartes àn répétition ,il faut carement changer la vanne d'inversion.ce probléme je l'ai rencontré 2 fois sur les series WPS .
je suis d'accord avec toi ppour dire que Buderus à un trés mauvais service apres vente,méme pour nous installateur,par contre c'est le meilleure produit que je connais sur le marché;D'autre marque d'autre problémes...
0
lesnake
 
Je me suis fait equipé du meme systeme depuis le 5 fevrier et j'ai exactement le meme probleme. Je suis assez deçu car on m'avait dit que Buderus etait une super marque mais je commence a avoir de serieux doutes. En plus de consommer le technicien à décelé une petite fuite de gaz dans l'echangeur et donc je suis sans chauffage depuis une semaine maintenant avec 2 enfants en bas age... Vive les pompes a chaleur!!
0
toff
 
j ai la meme installation que vous et je voudrai savoir combien de kw/jour doit elle consommer normalement
0
president18 Messages postés 5 Statut Membre
 
bonsoir
j'avais des vues sur une pac buderus wpl am mais vu vos ennuis cela me fait peur.est ce bien le meme modele?avez vous un ballon tampon?Ne serait ce pas une mauvaise installation plutot qu'un probleme de fiabilite de la pac.ce serait sympa si vous pouviez me donner votre avis et si aujourdh'hui vous devriez choisir une pac quel choix feriez vous?merci
0
geo
 
si votre consommation a été prise en décembre c'est un peu logique car nous avons eu un hiver trés froid mais il faut voir votre installateur savoir si votre carte électronique dans le module AWM fonctionne correctement...
avez vous observez une mise en route fréquente de l'appoint électrique?
0
dan49
 
pompe a chaleur buderus

bonjour

exactement lesmemes pbs consommations elevees
conso entre decembre08 et avril 09
hp 6273kw
hc 3852kw

depense 1120 euros

j attend des nouvelles de mon installateur ....

a bientot daniel
0
president18
 
bonjour
j'ai l'intention d'acheter une pac buderus wpl 11am sans ecs.quel modele avez vous?si meme modele pouvez vous me donner votre avis et le prix.merci
0
wiking78
 
Ba une pompe a chaleur n'ai pas fait pour être en releve de chaudière car les radiateurs ne sont pas dimensionnés comme il faut. Une pompe a chaleur est faites pour un plancher chauffant ou des radiateurs bien dimensionnés. Moi j'en ai une depuis 20 ans sans aucun souci, car elle est en plancher chauffant.
0
BABITCHO47 Messages postés 3 Statut Membre
 
Moi j'ai en projet d'en installer une (je suis dans le Lot et Garonne).
WIESMANN, en relève de chaudière,sur un plancher chauffant.
Ma chaudière s'occupera de mon eau sanitaire, ma PAC de mon chauffage.

A+
0
guitares5
 
babitcho 47 bonjour je navigue sur les forums parce que j ai un peux de tant a consacré au gens qui ont des soucis,je suis chauffagiste frigoriste installateur,et en mème tant comme je monte ma propre socièté mi janvier je postule au petit bonheur la chance,aussi je prodigue ma phisolophie de l installation 5 règles d or.
règle 1 faire faire un bilan thermique pour calculer les deperdissions et different autre critère qui vont determiné les kw qui faudra pour chauffé votre maison a moin 7 degrés par exemple,zone geographique,style d isolation etc
regle 2 un commercial pour les chiffres ,le retour a l investissement,le credit d impot ,et surtout demandé a voir 2 installes qui la fait realisé pour ,voir ,entendre la pac ,parlez avec sont client,cet tout,pas de blabla,de bilan previsionnel trop precis,"pas un hiver pareille" et pas de calcule au rassio =impressision!d un bilan thermique ce net pas un thermicien.
regle 3 un chauffagiste pour la fesabilité de l installation et determiné la puissance de la pac par rapport au compte rendu du thermicien,et le type de pompe a chaleur que vous voulez ,version exterieur monobloc ou version interieur monobloc ou bibloc et tel marque vous souhaité etc...
regle 4 mise en route par le constructeur pour validé l installe de la bonne execution des travaux,respect de se que le constructeur preconise,ainsi que la garanti.
regle 5 certificat de conformité et contrat d entretien pour apres la garanti;
je vous invite a allé sur les forum de toute les marques de pompe a chaleur 75 pourcent des gens sont dans des problèmes de pompe qui sont dimenssionné ,et qui consomme a perte de vu de l elec,bonjour la note,ou qui chauffe pas etc..tout ça parce que les gens se sont fait abusé par des demarcheur qui les ont fait rèver avec des chiffre parce qu il se prenne pour des thermiciens,sans compté des 75 pourcent de plombier qui installe mai ne connaisse pas,moi je postule je ne suis pas le meilleur mai j ai une concience professionnel et que je suis dans le metier depuis 23 ans que j ai toujour representé des sociètés et que aujourd hui vu mes qualités je vais installé mieux que beaucoup et cet une realité quand ont vois les forums cordialement.
pianoo.musique@laposte.net
0
yfz59 Messages postés 4 Statut Membre > guitares5
 
cela fait 15ans que je travail sur des pac entre 8kw et 650 kw entre octobre 2008 et octobre 2009 j en ai mis en route toute parque confondu 60 pacs de particulier les conso avec le temps actuelle ne me choque pas plus que ca il faudrai qd meme verifier la charge car cela met arrivée 2 kilo de 410 en moin et la pac n arrivant pas a la consigne fonctionner en permanence
0
coco
 
bonsoir j'ai une pompe à chaleur air eau budérus elle consome jusqu'a 70 kwh par 24 hrs et sur 1 an j'ai payer 1800 € edf je trouve pas chère pour une maison de 200 m2 chauffer à 22 °.
0
guitares5
 
bonjour coco vous ne precisez pas 1800 euros pour combien de temp.
0
bb91600
 
quelle est la puissance de votre pompe a chaleur

merci
1
célavi
 
Oui, il suffit de la démonter elle ne consommera plus.
0
pititenouette Messages postés 9831 Statut Modérateur 3 376
 
Bonjour,

Petit hors sujet en guise d'avertissement pour célavi.
Merci de cesser de dire tout et n'importe quoi au fil des posts.
CCM droit finances n'est pas une cour de récréation.
0
toff
 
pas besoin de multiprise pour defaire ton cerveau celavi car y a en pas . t as rien compris sur les pacs je crois normal pas de cerveau.
0
guitares5
 
celavi ont es pas a l ecole du cirque escusé moi a tous mai a voir votre forum mème la personne la plus serieuse alors que vous ètes tous en crise d un souci ,malgré tout ont se croirais dans une salle de classe ,alors un peux de serieux,oh faite le petit petit garcon ,petit cerveau qui dit que vaut mieux consommé du fioul et bien toi petit garçon peut ètre que tu devrais allé sur d autre forum ,le velo par exemple ou la pèche la je suis sur que tu te retrouvera parce que la pompe a chaleur cte pas de ton age tu connais rien ,alors pourquoi dire des betises ,quand tu etait petit les gens ont deja du te dire tai toi quand tu parle tu dit ce que tu sais mai en verité tu ne sais pas ce que tu dit ou tourne ta langue neuf fois avant de parlé,tien j ai une idée va sur le forum de ceux qui parle pour rien dire tu va te retouvé,cordialement.
0
guitares5
 
pascalp5592 bonjour en tant que chauffagiste frigoriste je voudrais un mot a l ensemble des gens de se forum pour faire cour ,une pompe a chaleur a un cop de performance exemple COP DE 4 CA VEUT DIRE QU LA PAC CONSOMME UN KILO WATT ET RESTITU 4 KILO WATT A LA MAISON aujour dhui votre gaz vous consomé pour le propane i kilo de gaz fournit 12.8 kwh donc COP 0 donc la pac 4 fois plus economique a une temperature de +7 dehors,aujourd hui tout le monde veux joué les chauffagiste qui connaisse et font des calcule au rassio par rapport a l isolation ,le type de radi etc ,seulement moi je m offre pas ce luxe de calculé au rassio cet de la merde pardonné mon expression,cet a un thermicien de faire l etude thermique,et ensuite le chauffagiste de determiné la puissance de la pac par rapport a se que le thermicien dit exemple mr dupont votre maison a besoin de 25333kw ensuite le chauffagiste qui determine la puissance par rapport a se critère et ensuite le commercial pour la vente et pas les commerciaux ou chauffagiste qui jou les thermiciens avec leur rassios,resultat pac sous dimenssionné super note d electricité,ou pompe bancal qui marche pas etc ... et j en passe,sans compté qu aujourd hui 75 pourcent des installateurs ne save pas installé correctement et qui puiset ne respecte pas le constructeur de se qu il preconise,cet un metier tous autant que vous etes mal heureusement vous vous etes fait berné et votre retour a l investissement sera a votre retraite peux ètre ,j ai mal pour vous et ça me fait chié que ses gens salisse mon metier ,moi tout ce que je pose ou que j ai posé j ai des retour positive ,je ne suis pas le meilleur mai j ai une concience professionnel,ceux ci dit je ne suis pas magicien mai si je peux essayer de vous aidé sur le plans conseil technologique voici mon mail.pianoo.musique@laposte.net
envoiyé moi des photo d ensemble de votre chaudière pompe a chaleur tuyaute,plusieur vu si vous voulez cordialement.
0
aris75
 
Bonjour,
Le COP de 4 est valable lorsque la température extérieure est à +7°C et lorsque la température de chauffage dans les radiateurs est à 35°C tout cela en régie stabilisé...
En fonctionnement, la PAC démarre s'arrête et redémarre,etc... donc le cop n'est plus le même et l'eau dans les radiateurs est plus chaude. donc l'écart entre la tempéraure extérieure et la température de l'eau des radiateurs est beaucoup plus important en réel.
En synthèse le COP de 4 c'est pour vendre les PAC en réel le cop annuel ou de de fonctionnement n'est pas normalisé et encore moins communiqué par les fabricants. Celui descend au alentours de 2 sur la saison de chauffage voire moins lorsque la PAC est mal dimensionnée...
Le prix du fioul étant deux fois moins cher que l'électricité avec un cop de 2 c'est le m^me prix !
0
guitares5 > aris75
 
aris 75 escusé moi mai vous dites n importe quoi le COP d une pac cet le coefficient de performance,la puissance absorbé et la puissance restitué EXEMPLE le COP de 4 veut dire que quand la temperature exterieur + 7 la pac va consommé 1 kw d electricité et restitué 4 kw a la maison et rien avoir de l eau a 35 degrés,ensuite oui cet un argument de vente ,mai ce net pas un bilan thermique et ni un grand bilan previsionnel,ensuite pour allé plus loin dans la demarche ont prend une chaudière au fioul 1 litre de fioul fourni 9.8kw de l heure = cop 0 qu il y ai 7 ou 2 ou moin 10 degrés cet du pareille au mème un chaudière, l exception d une chaudière a condensation qui est un peu plus economique ,mai qui reste une consommation a lenergie faussil et de ce faite les gens paieront la taxe carbonne.revenons a nos mouton une pac a son COP a +7 dehors soit 4 fois plus economique qu une chaudière,et plus ont descend dans les temperature negative et plus le COP chute ça coule de source exemple sur la CIAT haute temperature donné constructeur a moin 10 degrés le COP est de 1.36 et de l eau a 65 degrès donné constructeur donc une fois et demie plus economique que la chaudière,donc aris 75 arrèté de dire des betises allé vous instruire avant de parlé pourquoi n iriez vous pas sur un forum de velo ,ont na tous fait du velo dans notre vie vous devez connaitre un peux ,parce que quand je li vos betise ,ont vois que vous connaissé quedal,ça vous depasse en plus vous fossé le futur jugement des gens ,arrèté de vous reidiculisé allé sur les forum de velo ou d ecole du rire ,je suis chauffagiste alors tourné votre langue 9 fois avant de parlé.cordialement.
0
pedro
 
Bonjour !
Si cela peut vous rassurer
j'ai une buderus wlp 11 avec la production d'eau chaude sanitaire.
Elle marche parfaitement
Elle a été installée en Aout 2009.
Pour le moment je consomme entre 50 et 90 kw par semaine.
Avant la saison de chauffe , elle consommait 2.5kw par jour pour la production d'eau chaude soit moins de 20 kw semaine.
Vos pbs viennent plus de ceux qui l'ont installé que de la pac buderus elle meme.
0
Nimporte Qui Messages postés 12 Statut Membre 4
 
aris75, je ne suis pas d'accord avec ça, les fabricants marquent toujours les COP à +7/-7/-15. Il suffit de regarder dans leur documentation, c'est marquer dans les caractéristiques techniques.

De plus, une pompe à chaleur qui tourne à 2 de COP ou moins sur une saison? A part en faisant tourner une pompe inadaptée aux grands froids par -25, je vois pas comment vous arrivez à ce calcul.
Une zubadan donnera par exemple 2.9 à -15 (c'est marqué sur la doc et c'est relevé au compteur d'électricité...), donc plutot 3. Et les pompes à chaleur allant en dessous de 2.5 sont rares. sauf, comme je l'ai dit, si vous poussez une PAC faite pour aller à -10 par exemple, à -25. La forcément, avec la résistance qui se met en route... Mais normalement ce n'est jamais le cas. et puis c'est le même prix que le fioul, moi je veux bien, mais on était donné pour 4000€ de fioul chez nous, on se retrouve avec 800€ d'électricité, et on est en Lorraine, pas en Côte-d'azur.
0
guitares5
 
nimporte qui vous faite parti des gens qui ne connaisse rien allé prendre une formation au lieu de dire des betises plus grosse que vous ,vous n ètes pas fatigué de vous expliquez sur un sujet qui vous depasse ,vous ne comprenez rien au cop allé plutot sur un forum de velo au moin vous vous ridiculiserez pas,cordialement
0
marty 65
 
lorsque l'on fait installer une pac quelque soit la marque ,faire appel au service aprés vente pour la mise en service,ils sont bien placés pour déceler les anomalies de montage et conseiller a l'installateur les modifications à apporter,car si vous consommez,s'est sans doute,ou un mauvais paramétrage de votre pac ou un mauvais montage ..
0