ERDF et limite des 30 mètres

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un terrain pour construire une maison et le terrain n'étant pas en bordure de rue il y a une voie d'accés. Bien qu'elle ne soit pas très longue la maison sera à plus de 30 m de la route et ERDF m'a dis qu'ils installeraient 2 coffrets : le raccordement au réseau plus un disjoncteur. Je ne comprend pas comment ça va fonctionner par la suite ?

* Sur mon compteur dans la maison je n'aurais pas de disjoncteur ? Je devrais aller au bord du terrain pour remettre le jus ?

* Dans la rue comment on accède au disjoncteur ? Quelqu'un qui passe dans la rue peut me faire disjoncter l'installation ?

Merci pour vos réponses.

1 réponse

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour,

    " Sur mon compteur dans la maison je n'aurais pas de disjoncteur ? Je devrais aller au bord du terrain pour remettre le jus ?"
    Le disjoncteur ERDF sera dans le coffret dehors. Votre électricien posera un autre disjoncteur à l'intérieur (ce disjoncteur-là sera à vous).
    C'est ce disjoncteur qui sautera normalement en cas de défaut.

    "Dans la rue comment on accède au disjoncteur ? Quelqu'un qui passe dans la rue peut me faire disjoncter l'installation ? "
    Il sera dans un coffret dont la porte donnera vers l'inrérieur de votre terrain, pas sur la rue. Vous pourrez ouvrir ce coffret avec un gros tournevis plat.
    1. Bonjour

      Comment savoir si c'est celui de la maison qui sautera en premier ? Il n'y a pas de raison non ?
    2. Bonsoir, ladgalen,

      Si, il y a une raison pour celui en limite de propriété saute après l'intérieur. Il sera sélectif, (de type S).
      Un délai de 40 milliseconde sépare les deux.

      Cordialement,