Pompe a chaleur air eau daikin en panne

Résolu/Fermé
Bonjour,
je recherche de l'aide la maison est équipé d'une pompe a chaleur daikin qui a 2 ans ,elle me marque le code defaut unit no ,suivi de 080 5je puis 112 2j6 ,jais contacté mon plombier qui brille par sont absence depuis 2 jours ,résulta achat d'un zibro c'est le seul moyen de chauffage dans l'attente de réponse cordialement

27 réponses

  1. Il faut une bouteille anti coup de liquide et limité le démarrage de la pompe a une eau à 25°c en dessous il faut que se soit les résistance qui fonctionnent car c a se momment la que le compresseur prend du liquide car la puissance figorifique est trop importante
    30
    1. bonsoir, je suis installateur en pompe a chaleur dans l'isere.
      Je vous conseille de prendre les ref du model et de chercher la fiche code panne sur le web pour comprendre la correspondance dans un premiere temps ,si cela ne vous avance pas,vous me contacter et je vous donnerais mon tel perso.bon courrage.

      dauphitherm.com
      2
      1. bonjour , merci pour votre réponse ce code défaut correspond a un manque de gaz ,j'ai prévenu mon plombier qui est passé aussitot ,qui a appelé le professionnel qui a fait la mise en route , celui ci a eu comme réponse qu'il y avait une révision a faire dans la première année qui était gratuite ,mais comme le délai et passée ,il ne se déplace a condition de prendre a ma charge les frais diagnostiques panne 250E +recharge ? ,très commerciale!!!!!!!!! ,mon plombier était fou ,et surtout dégoûté par la réaction de se soi-disant professionnel ,bref il a contacté un jeune professionnelle qui fait parti de sont groupe ,il doit passe la semaine prochaine !!! ,en attendant ce sont les résistance qui réchauffe le planché chauffant ,il doit falloir plus de temps pour avoir une température correcte pars contre l'unité extérieur tourne toujours ?,cordialement et encore merci
        0
      2. @lulu85Bonsoir, je viens de voir votre message et il s'avère que nous avons le même message et depuis une semaine le frigoriste vient et pas d'évolution.
        Comment votre problème s'est il résolu ? Et j'ai peur de la facture, pouvez vous m'en dire un mot car je suis pas convaincu que la garantie marche ???
        0
      3. @Elisebonjour,le problème est connu chez daikin le condenseur extérieur fuit en bas au niveau des soudures ,si votre pompe tourne comme ça depuis longtemps ,le compresseur a sûrement pris un coup aussi ,le condenseur(évaporateur ext)et garanti 3ans et le compresseur 5ans ,bonne chance ,cordialement
        0
      4. @lulu85Bonsoir,
        Depuis maintenant 16 jours, nous sommes en panne de PAC - notre installateur est intervenu à plusieurs reprises et brille par son incompétence. Premier défaut : UNIT 0 (où quelque chose comme ça), il a réparer une fuite et les ventilo extérieurs ne sont jamais reparti en puissance et donc pas de chauffage - il a alors rechargé une nouvelle fois et toujours pareil - maintenant il nous dit qu'il s'agit d'un pb avec la carte électronique de puissance - qui devait arriver il y a 3 jours et en fait il n'a pas reçu la bonne carte (quand le sort s'acharne) ???? Est ce que quelqu'un à déjà eu ce type de problème ? Si oui comment ça s'est résolu ?
        0
      5. @Elisebonsoir,nous sommes reste 3mois sans chauffage (au secours) vous avez une touche diagnostique sur l'unité intérieur (si ejitec) appuyé dessus et relever les codes défaut , vous trouverez sur le net le défaut correspondant au code ,bonne chance
        0
    2. Bonjour

      Nous avons fait installé un pompe à chaleur Daikin en 2005
      Aujourd'hui elle nous a laché.

      Panne de condenseur et fuite de gaz

      total devis du frigoriste 1512 euros
      nous sommes dépités

      Notre chauffagiste ne reponds plus au tel et notre assureur ne peut rien pour nous

      Nous deconseillons fortement la marque Daikin (de la m...)
      4
      1. bonjour, notre pap rzq 100B Ajtech est en panne depuis le 18 décembre 2009, la carte de puissance et les moteurs des ventilos sont HS, facture 1600 euros, l'année dernière la carte mere et le compresseur ont déja été changés 600 euros de main d'oeuvre, c'est un plombier qui m a installé la machine et il ne veut rien faire pour nous meme pas se deplacer revoir par lui-même l'installation. Y at-il un recours possible, de plus nous avions opté pour une pompe de marque DAIKIN et il nous a livré une AJTECH en nous diant que suel le logo changeait. Hors il d'avère que non il y belle et bien une différence.
        0
      2. meme probleme qui apres reparation a entraine la panne du compresseur
        0
      3. IL serais bien que l'etat arete de verser un crédit d'impot pour de t'elle instalation.Surtout quant on vois la consommation d'électricité et la duré de vie.
        0
      4. @nonobonjour,
        je suis dans le même cas que vous. je pense pareil : daikin c'est de la MERDE !!!!
        nous avons fait installer une clim reversible pour soit disant faire des économies et aujourd'hui je me retrouve à devoir me chauffer avec un poêle à gaz et à pétrole. en voilà des économies !!!
        je suis en panne depuis le 03 mars et je ne sais pas combien cela va me coûter !
        je vais faire un courrier à la maison mère à Paris, pour demander un dédommagement sur ma facture. la garantie de 5 ans est dépassée de 2 mois.
        Avez-vous demandé une participation de la part de Daikin ?
        0
      5. ce n'est que des arnaqueurs mais personne ne se defend!!daikin ne repond meme pas et les vendeurs s'en foutent pour ma part il me subgere de changer le compresseur 15000 euros alors qu'a l'achat de mon chauffage elle est facturee 3500 euros !!!
        0
    3. Bonjour à tous !

      Ne jamais prendre comme installateur : un électricien et encore moins un plombier.

      Ces professionnels sont en réalité des charlatants.

      Exiger aux installateurs de pompe à chaleur et de climatisation leurs diplomes de frigoriste.

      Je ne suis pas étonné des dire des internautes et des clients que lorsqu'ils ont des pannes ou des besoins ces sociétés brillent par leur incompétences et leurs absences.

      Evitez aussi les sociétés de tous corps d'état.

      Demandez leur réalisations et meme si vous le pouvez visiter un chantier en cour.

      Cordialement Marc.
      4
      1. bonjour

        Oui un frigoriste qui a aussi une expérience en chauffage ;si non prendre une monobloc ;j'ai une triste expérience de frigoriste dans mon département ,depuis un an je n'est toujourd pas ma rolls.

        michel37
        0
    4. Même problème , pompe de 4 ans , mais encore garanti 1 an , ( garanti obtenu a l'arraché a cause de gros problème avec l'installateur )
      Ils ont diagnostiqué une crosse percée au condenseur . ils disent que c'est un défaut usine !!
      Il parait qu'un technicien DAIKIN va intervenir sur notre groupe extérieur , ici chez nous . Pas du tout confiance, dans la durée de vie de la réparation
      Nous demandons le changement du groupe complet ou une garantie de 5 ans avons nous une chance ? ????
      Sinon avant qu'il n'y touche , nous voulons faire passé un expert sous contrôle de huissier .
      Nous savons que cela va nous coûter , mais ils nous en ont tellement fait que tant pis . Quand pensez vous , j'ai un gros dossier avec toutes les preuves de se que l'ont leurs reproche
      10
      1. bonsoir,si vous n'avez pas confiance en votre installateur, il est préférable que vous mettiez toutes les chances de votre cote ,un dossier béton est toujours préférable, avant ça je vous conseille la diplomatie avec votre installateur pour une réparation rapide,et lancer la procédure si il refuse de procéder a la réparation,ce qui est toujours long et pénible, une petite pense a tout ces professionnels qui font un travail parfait et qui sont salis par des bricolos qui profitent des aides de l'état pour s'engraisser ,il serait temps de faire le ménage!!!!!,cordialement
        1
      2. bonjour

        il est possible de recourir a un expert et plus particulierement un expert frigoriste dont vous aurez les coordonnees aupres des tribunaux de votre région , voyez aussi avec votre assurance responsabilité civile de votre habitation qui peut vous etre utile car vous y avez droit dans certains cas , et n'hésitez pas à écrire (lettre recommander avec acusé de réception ) au service consommateur de la marque qui vous répondront , je tiens a vous dire qu'en tant que frigoriste , vous etes suremment tomber sur une mauvaise série ou un défault d'installation car en général c'est du bon matériel , c'est pour cela qu'il faut en aviser la maison mère qui avisera des suites a donner a votre affaire avant de vous engager dans des démarches couteuses , sur ce bon courage ,cordialement
        0
      3. @flisayaj'ai installé un chaufage air eau il y a 5ans celui ci a fonctionnè 1 8 mois apres avoir ajouté un ballon tampon indispensable pour le bon fonctionnement ça a fonctionné 10 jours aprés visite du vendeur c'est le compresseur qui est a un defaut il faut le changer 15000euros impossible pour mon budget que faire quel recourt Merçi de me conseiller
        0
      4. @panne compresseur pompe à chaleur air eaue daikinBonjour,

        Nous avons eu un problème similaire au votre : compresseur HS et carte électronique de puissance HS- Le diagnotic de la panne et la réparation ont durée 25 jours - Depuis nous n'avons toujours rien reçu du dépanneur (bientot 3 mois) - Le compresseur est garantie 5 ans donc je pense que vous pouvez faire marcher la garantie et je suis d'accord avec une autre personne du forum pour essayer de nous "mettre" ensemble pour avoir plus de force contre DAIKIN car il y a énormement de mécontants
        Pour vous rassurer j'ai un collègue qui a eu le même problème avec une installation de plus de 5 ans et il n'a rien payer ....
        Bon courage à vous
        0
      5. c'est à l'intalateur de se debrouiller moi la garantie du groupe exterieur a plus de 3 ans selon leurs dires çe n'est plus garanti? ile vendeur veut m'en remettre un neuf pour 15000 euros alors que le jour de la commande de mon chauffage le groupe ext.valait 4600euros gros probleme pour moi !!!le chauffage à ete installé en 2005 comment votre collegue se debroille pour ne rien payer? POUR MA PART J4AI MIS LE VENDEUR EN DEMMEUR QU4IL SE DEBROILLE AVEC LA MAISON DAIKIN.puisqu'il dit que c'est un vis caché du compresseur daikin
        0
    5. bonsoir , moi aussi je suis dans le cas d'un achat d'une pompe a chaleur dinkin d'une valeur de 16000 € , je n'ai que des problèmes, elle fait une bruit de moteur de camion, la nuit je suis obligé de mettre de boules Quies qui sont pas très efficace , pour ce genre de bruit.

      De ce fait je suis dans un état de stress à fleur de peau du à ce bruit de vibrations qui m'est d'autant plus néfaste que je viens de subir une intervention chirurgicale du coeurouvert .
      Après que j'ai signalé au vendeur tous ces problèmes afin de trouver une solution il s'en fou complètement. ,donc je ne sais pas ou est la solution ,et pense que je suis victime d'une arnarque étant donne que j'ignorais toute la technologie de ce matériel. MERCI DE ME FAIRE CONNAITRE VOS SOLUTIONS POUR CES PROBLEMES .
      2
      1. bonsoir

        voyez votre installateur si c'est réellement un frigoriste car il se peut que votre materiel soit mal installer , en general ce type de materiel ne fait pas un bruit de camion , je reste a votre écoute par mail , bon courage ,cordialement
        0
      2. salut
        pour le bruit : entourer la machine avec une "palissade" de paille , ça étouffera le bruit.....
        @+
        0
      3. J'ai aussi un problème sur un couple AJTECH-DAIKIN après 4 ans, fuite de gaz récurrente, problème fiabilité soudure de l'échangeur, groupe HS, enroulement à la masse, faisant disjoncter l'installation.
        mon Email est : jean.montenot@wanadoo.fr
        Coût de réparation prohibitif et peut-être me dit le dépanneur que la carte électronique a dégagé
        D'après ce que j'ai compris maintenant il faut acheter Allemand DIMPLEX ou Autrichien STIEBEL ELTRON de préférence des pompes monobloc installation intérieure. Avant j'ai eu une très bonne pompe intérieure monobloc HOUVENEGUEL (ca n'existe plus) qui m'a fait 22 ans de service (depuis 1984 jusqu'à 2006).
        0
    6. BJR
      j'ai un soucis avec un groupe Daikin RZQ 125
      Le compresseur fait disjoncter la protection pac en armoire.
      Controle entre phases et terre appareil, pas de continuité.
      De plus Voyant H1p sur platine électronique allumé.

      Aidez moi svp
      1
      1. c'est peut-être un peu tard pour te répondre, il faudrait d'abord savoir le pouvoir de coupure du disjoncteur
        20;32A courbe C ou D ,pour ma part avec une consommation max de 6kw j'ai un 32A courbe C.
        Tu peux toujours essayer de changer ce disjoncteur au cas où !
        Combien as-tu d'isolement avec la terre ? ce défaut d'isolement peut s'agraver avec le temps ,mon groupe a attendu 15 jours avant de claquer .
        Mais ce ne doit pas être un défaut d'isolement sinon le différentiel sauterait , c'est une surconsommation
        MA RZQ100 consomme 25A au Maximum.
        0
      2. Défaut carte électronique ou isolement moteur compresseur
        0
      3. J'ai eu aussi ce problème de disjonction car le compresseur est en rideau sur un couple AJTECH-DAIKIN après 4 ans, fuite de gaz récurrente, problème fiabilité soudure de l'échangeur, groupe HS, enroulement à la masse, faisant disjoncter l'installation.
        mon Email est : jean.montenot@wanadoo.fr
        Coût de réparation prohibitif et peut-être me dit le dépanneur que la carte électronique a dégagé
        D'après ce que j'ai compris maintenant il faut acheter Allemand DIMPLEX ou Autrichien STIEBEL ELTRON de préférence des pompes monobloc installation intérieure. Avant j'ai eu une très bonne pompe intérieure monobloc HOUVENEGUEL (ca n'existe plus) qui m'a fait 22 ans de service (depuis 1984 jusqu'à 2006).
        0
    7. Bonjour,
      DAIKIN RZQ100B8V3B + CRI 110 AIRMAT

      Dernier gros problème: alarme L5 (court-circuit groupe ou défaut isolement)
      diagnostic :compresseur hs PRIX :2300€
      Intervention rapide et compétente de l'installateur
      Plusieurs groupes hs dans la région, s'agit-il d'une série noire ? pour le savoir j'indique le n° de série du groupe

      Modèle JT100G-VD N° 75015103777 made in Thaïland
      12
      1. seriez vous daccord pour me donner vos cordonné? merci
        0
      2. moi j'ai consulte mon conseille juridique j'ai vraiment eté arnaquée
        mon e mail claudine.depicker@orange.fr
        mes commantaires sont aubergine
        0
      3. Pour nous problème similaire : compresseur HS + carte de puissance + recharge de gaz pour une PAC de 3 ans et 3 mois
        Mon mail : esouchet@sfr.fr
        0
      4. Bonjour
        Meme chose sur un modele RZQ100B Daikin:
        - au bout de 6 mois, carte électronique HS
        - au bout de 2 ans, erreur L5 (date du 17/12/2010). Que faire ? Mon mail: guitarzero@gmail.com
        Merci
        0
    8. Bonjours je possede une pac DAIKIN RZQ100B8V3B+ CRI 110 AIRMAT de 2006 code défaut L8 et le diagnostique du technicien est le groupe HS,mais il na pas pus me donner de tarif pour la réparation .VU les probleme de chaque proprietaire de se genre d'instalation nous devrion nous metre tous ensemble contre le fournisseur afin de tous nous faire remboursser et de cesser de voler d'autre famille.
      10
      1. Changer de technicien de toute urgence...C du bluff un groupe ne meurt pas comme ça ...
        C'est comme si vous avez un voyant sur le tableau de bord de votre voiture et que votre garagiste vous annonce que votre voiture est foutu est qui fo en acheter une neuve.....Un peut moins de naiveté de la part du particulier est il y aurais moins de voleur....
        0
      2. Oui je crois que de nombreux clients ont le même problème de fiabilité du compresseur.
        Mon problème sur un couple AJTECH-DAIKIN après 4 ans, fuite de gaz récurrente, problème fiabilité soudure de l'échangeur, groupe HS, enroulement à la masse, faisant disjoncter l'installation.
        mon Email est : jean.montenot@wanadoo.fr
        Coût de réparation prohibitif et peut-être me dit le dépanneur que la carte électronique a dégagé
        D'après ce que j'ai compris maintenant il faut acheter Allemand DIMPLEX ou Autrichien STIEBEL ELTRON de préférence des pompes monobloc installation intérieure. Avant j'ai eu une très bonne pompe intérieure monobloc HOUVENEGUEL (ca n'existe plus) qui m'a fait 22 ans de service (depuis 1984 jusqu'à 2006).
        0
    9. Je viens de lire vos message .Pour tous ceux qui qui ont une pompe a chaleur AJTECK avec le groupe extérieure DAIKIN il faut savoir que Daikin n est pas le responssable toute les panne qui survienne vienne du module hydraulique car le groupe extérieure ne fonctionne pas dans c' est condition AJTECK a mis un groupe de PAC AIR/ AIR se qui n 'est pas consu ils ont simplement oublier qu il ni anvait pas de bouteille anti coup de liquide tant que AJITECK ne modifira pas le circuit frigorifique sur c'est installation ca ne marchera pas .
      0
      1. bonsoir,je suis d'accord avec vous,mais le problème reste entier,si ils ne sont pas capable de concevoir des appareils fiable, que leurs techniciens se ressicle chez moulinex ils recrutes pour les friteuses!!,sérieusement,il y a un GROS MALAISE chez eujitec,il ne pense pas aux familles qui se sont endettes sur plusieurs années et qui galère par leur faute ,prochain système de chauffage , résistance electrique avec panneau voltaïque,les pacs termine j'ai donner ,cordialement
        0
      2. @lulu85Ils ne faut pas baisser les les pompe a chaleur sont de bon produit mais malheureusement pas toute.Simplement vous ne vous etent jamais demandez pourquoi que les frigoriste n installe jamais certaine marque ? Il y a que les plombiers et les électricien qui installe se genre de marque
        0
      3. Encore tous dans le meme pacquet... Sachez qu'un frigoriste doit obligatoirement etre electricien et plombier... C'est obligatoire..... Le probleme ne réside pas dans le diplome mais dans la bonne foi et les compétences réel de l'installateur... Attention le plus important c'est l'avant pose ( dimensionnement ect...)
        Dans toute profession il y a des charlots.....
        Les machines du marché ne sont pas tous les memes en effet....Le probleme c'est bonne machine coute plus chère, ou que le conseille est mauvais.
        0
      4. 80% des pannes viennent de l'installateur..... Votre devis été surement bon marché???? Ou peut etre que l'entrteprise vous à démarché par téléphone???? dans ce cas effectivement on peut dire que c'est entreprise d'installation ne pense qu'au Chiffre d'affaire de leur boutique.

        Sachez qu'une PAC est tres fiable....Sachez aussi qu'une chaudière fioul meme neuve peut tomber en panne, un voiture aussi.....
        En revanche, avec la PAC il faut affaire à des techniciens compétent car c'est l'installation qui prime la durée de vie de l'installation.
        0
    10. bonjours pourquois daykin à fait une aliance avec airmat
      0
      1. DAIKIN na pas fait alliance simplement AJTECK leurs groupe sans leurs avoir donner la raison et quand DAIKIN s en est appercu ils ont cesser toute vente avec eux car il etait sur du résultat qui malheureusement est desastreux. DAIKIN est un constructeur qui tient a sa réputation croyer vous qu il aurais tenter un tel risque a partir du moment qu il connait les effets lorsqu il manque un élement important sur le circuit frigorifique
        8
        1. Mon problème sur un couple AJTECH-DAIKIN après 4 ans, fuite de gaz récurrente, problème fiabilité soudure de l'échangeur, groupe HS, enroulement à la masse, faisant disjoncter l'installation.
          mon Email est : jean.montenot@wanadoo.fr
          Coût de réparation prohibitif et peut-être me dit le dépanneur que la carte électronique a dégagé
          D'après ce que j'ai compris maintenant il faut acheter Allemand DIMPLEX ou Autrichien STIEBEL ELTRON de préférence des pompes monobloc installation intérieure. Avant j'ai eu une très bonne pompe intérieure monobloc HOUVENEGUEL (ca n'existe plus) qui m'a fait 22 ans de service (depuis 1984 jusqu'à 2006).
          0
      2. S'est à eu maitenand de réparer leur erreur ches tous les particulier qui on la meme instalation afin de permetre une bonne réputation de la marque.
        1
        1. je suis d accord avec vous ils faut vous mobilisé mais contre AJTECH . Je vous conseille de tous vous mobilisez et de vous rendre aux locaux de AJTECH qui se trouve a Guerande en loire atlantique et ammener la presse avec vous et demander des comptes et mettez toute vos chance de votre coter . Le systheme de procès et tres long plusieur années de procédure et font l argent des avocats c du pain bénit pour eux.
          0
          1. Après changement du compresseur et de la carte,il vaut mieux que cette panne coûteuse ne recommence pas après quelques années !Quelle est la pièce manquante pour que tout fonctionne sans problème ?
            La modification du système est t'elle envisageable ?

            J'ai l'intention de me rapprocher d'une association de consommateurs locale pour attaquer AJTECH ou DAIKIN
            la garantie défense et recours de l'assurance de la maison peut t'elle couvrir les frais de justice?
            Il vaut mieux se regrouper dans notre cas. Comment procéder?

            Cordialement
            0
            1. je vous l'ai deja dis prenez un conseillé juridique que vous avez avec votre assurance puis mettez votre vendeur en demeure
              0
          2. Mois je suis sincere et je vous donne mon numéro de téléphone :0676795105 pour tous ceus qui on des problème avec leur pompe à chaleur daikin airmat en alsace n'hésité pas à apellé le numéro que je vous est indiqué.MERCI
            9
            1. oui bonjour j aurai bien voulu savoir que faut t il faire quand il y a un groupe daikin exterieurs4MX ne s arrettes plus et l autre fuit je l ai acheter en 2006 et je n ai jamais eu de probleme jusque la et le gaz on n en mets tout les combiens car je n arrives plus avoir de contact avec le commerciales AEER JE VOUS REMERCIE D AVANCE
              0
          3. je suis ala benbiche technicien en froid commerciale et climatisation
            0
            1. est ce que la pompe a chaleure air eau est plus important dans la maison
              0
              1. mon pauvre monsieur la societé m'a installé un ballon tampon 1000euros et toujours le meme probléme la pompe se met en securité et pas de chauffage
                0
                1. Il y a peut être trop de gaz dans l'installation, je m'explique: quand la distance entre la pompe qui est à l'extérieur, et l'élément de l'échangeur qui est à l'intérieur est trop faible le volume de tuyauterie de transfert de gaz est trop juste; pour la pleine charge de gaz, il faut 3.5 kg de charge, et pour cela il faut au minimum 10 m de tuyaux, pour une installation avec les deux éléments très proches il faut enlever 1 kg, c'est ce qu'on a fait chez moi, et l'installation après quelques réglages fonctionne à merveille, il faut dire que mon installateur est très sérieux et compétent, que la tension électrique est de # 232 volts, et ce dernier détail, qui n'en est pas un, est très important.
                  8