Avis sur pompe a chaleur SDEEC PAC 65

Fermé
Bonjour,

Je souhaite changer mon mode de chauffage, acuellement au fioul par une pompe à chaleur air/eau haute température
de marque SDEEC modèle pac 65 24 T associée à un ballon tampon de 600 litres avec production d'eau intégré ( 200l )
Merci de me donner votre avis sur cette ensemble pompe à chaleur et ballon car actuellement je n'ai pu trouver d'avis sur ce type d 'installation et pas de réference chez les particuliers.
Pour ma part le volume du ballon tampon soit 400 lme semble excessif.
Merci de votre aide.

29 réponses

  1. SDEEC: vue de l'intérieur
    depuis 2 ans notre activité s'est profondément transformé et depuis 2 deux mois une forte extension a handicapé un peu notre communication, tout est en train d'être mis en place pour y palier et de nouveaux moyens humains et matériels sont investi pour répondre au mieux aux utilisateurs de nos produits, la SDEEC n'est pas indifférentes aux problèmes qui peuvent se produire sur vos installations et essait de faire intervenir les personnes les plus adaptées à résoudre vos problèmes, pour ce faire il est indispsensable de s'appuyer sur notre réseaux d'installateur/distributeur que nous impliquons au maximum dans notre dévelloppement.
    Il nous est impossible de répondre au cas par cas et j'espère que vous comprendrez cette démarche, soyez sure que nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passent et ne restons pas les bras croisés.
    La société SDEEC est là et améliore constammant ses produits.
    13
    1. Bonjour,

      Je mets une objection sur votre phrase "la Sdeec n'est pas indifférentes aux problèmes qui peuvent se produire sur vos installations " :

      Pendant les vacances de Noel, j'ai été au moins tous les deux jours au téléphone avec le fabricant pour reparamétrer la pac. Cela n'a rien donné.
      LE fabricant a pris la responsabilité d'envoyer des technicens.
      Il s'est avérer après plusieurs essais, que de nombreux problèmes sont apparus au fur et à mesure de la mise en marche.
      Le détendeur de la pac serait bloqué (obligatoirement retour usine). Mais il s'avère que dans ma région, l'installateur ne prend pluls la peine de se déplacer puisqu'il est en conflit avec la sdeec. Ayant appelé celle ci, il faut que je prenne la responsabilité de démonter la pac moi-même, pour qu'elle reparte en usine à montpellier. Mais ceci n'est pas de mes compétences puisque la machine est garantie...

      J'attends que la sdeec m'envoie un installateur spécialisé dans leur pac pour une vérification complète de l'installation, pour savoir si celle ci est bien aux normes requises.

      Enfin avec tout cela, je n'ai toujours pas de chauffage... Et ça continue...
      0
  2. je possède depuis 1mois et demi une sdeec et je suis très content de mon installateur du sérieux et de la qualité de son personnel .
    je suis dans le commerce et étant assez exigeant j'estime avoir eu à faire à des professionnels des vraies frigorifistes et je crois que le problème se situe plus là , il y a beaucoup d'amateur dans ce métier .
    0
    1. Roro bonjour,
      je vous laisse mon n° 02 43 37 61 57 ou 06 20 50 47 66, j'aimerai savoir dans quelle région vous vous trouvez.
      Merci
      Salutations Jackson
      0
  3. Je veux juste apporter une petite modification sur la réponse du 30/01/2009, le régulateur qui a grillé n'a pas été causé par l'intermédiaire du technicien FCPL car il à grillé avant son intervention. Mr X qui a une PAC SDEEC dans mon département son régulateur a grillé aussi, je voulais juste répondre à un technicien SDEEC qui m'a répondu que ça grillé jamais? mais Mr X a eu le même problème, je ne mets pas forcément en cause SDEEC, peut-être l'installateur EPC Laval.
    Mais avant tout SDEEC doit s'assurer de la compétence de ses installateurs, pour ma part les techniciens plombier EPC n'avait pas encore fait le stage préconiser quand ils ont monté ma PAC, on ne se lance pas a dans un travail que l'on ne sait pas faire, je parle pour Mr Gérard le patron de EPC Laval.
    Salutations
    0
    1. Bonjour Majenka,,
      mon adresse email.(potdevinjacky@hotmail.fr) tel 06 20 50 47 66 & 02 43 37 61 57
      de quelle région êtes vous,
      Merci de me répondre à bientôt.
      Salutations
      0
      1. bsr je ne suis pas installateur,mais je fais beaucoup de mise en service étant un s a v .
        geminox buderus atlantic nexa technibel ciat nous autorise a refuser la mise en service étant donne que nous prennent la responsabilité du bon fonctionnement de l'installation (du compteur jusqu'à l'écoulement suivant la configuration.
        0
        1. Effectivement il y a un intermédiaire, c'est EED, j'ai le bon de livraison.
          merci pour le R18. cela me permettra de faire partir la LO plus tôt.

          a+
          fred0
          0
          1. salut fred083,
            effectivement le R18 est limité à 20 cependant R20 (température de début de la loi d'eau, en général réglé à 15°) est réglable à souhait ainsi que la pente de la courbe R31 qui est de -1.0 si vous activé la loi d'eau.
            Quel est votre besoin et je vous guiderai pour ajuster votre régulation.
            salutation
            TECPAC
            1
        2. Bonjour à tous

          Pour l'instant ma 65t13 semble fonctionner correctement, installé depuis fin novembre elle a consommé en moyenne 56KW par jour avec un mini de 37 et un maxi de 87 le jour ou il a fait -6 et pour une température entre 20.5 et 21. Mon seul regret,pour l'instant, c'est la pauvreté de la régulation, elle est des plus basic par apport à celle de CIAT par exemple. cette dernière est capable de recalculer une loi d'eau en fonction de la température de consigne intérieure, certainement plus difficile à régler pour l'installateur incompétent, peut être plus fragile aussi. et puis il y a se paramètre R018 dont la valeur maxi "serait" de 20 (permet de régler la valeur maxi de l'augmentation de T° au dessus de la T° début de dérive loi d'eau) bien embêtant si l'on souhaite faire débuter la loi d'eau plus tôt. à moins qu'il existe d'autre modèle, et que l'on m'ai fourgué une vieux modèle. Pourquoi avoir choisi d'utiliser la T° de sortie PAC pour la régulation, plutôt que l'entré comme c'est le cas chez beaucoup d'autres concurrents?
          La ou je suis le plus inquiet, c'est sur la qualité de l'installation, c'est pour cela que j'attends avec impatience la visite de SAVELYS, que j'ai moi même mandaté, suite au conseil de Mr P.... de chez SDEEC.
          Par contre, il sont un peu radin en échange d'informations et difficile à joindre. ils sont peut être plus en clin à ne répondre aux PROs plutôt qu'aux particuliers, mais c'est se qui arrive lorsque l'on vend à des installateur peux scrupuleux, incompétent et sans conscience professionnelle , ils ne devraient vendre qu'a des pros formé chez eux et rendre obligatoire le contrôle par une sce spécialisée.
          0
          1. en effet il est compliqué de gérer le cas des installateurs peu scrupuleux pour la SDEEC, mais le tri de ces installateurs va être de plus en plus draconiens. le problème est que SDEEC vend à un distributeur qui vend à un installateur qui parfois fait appel à un autre installateur...au bout du compte il est impossible à la SDEEC de surveiller tout ça, donc la politique actuelle est d'impliquer de plus en plus les distributeurs qui impliquerons de plus en plus les installateurs etc...et pour ce faire le particulier ne devra avoir que l'installateur en interlocuteur, je sais que c'est injuste pour certain cas mais c'est la seule solution pour que tout le monde fasse son boulot.
            pour le R18 il me semble que le réglage à plus de 20 est possible, je vous tiens au courant dans le semaine.
            salutations
            TECPAC
            0
          2. bonjour avec votre pact65-13m
            quel température maxi vous pouvez atteindre dans vos pieces
            nous 18 grand froid
            dous 20
            je n'arrive pas a avoir plus
            merçi pour votre réponse
            0
          3. @TECPACBonjour,

            Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ne sont pas au top question communication, je sais que je ne suis pas le seul mais une réponse au courrier ne coute pas grand chose
            j'ai fait venir SAVELYS pour un contrôle dont le compte rendu n'est pas des mieux, pas mal d'erreurs relevés. j'ai donc doublé le compte rendu par un mail avec la copie du compte rendu en date du 13 fev et toujours pas de réponse j'ai fait une relance le 20 je verrais bien cette semaine.
            par contre j'aimerai en connaitre un peu plus sur les responsabilités des différents échelon, à savoir :
            SDEED puis EED car si j'ai bien compris EED est le premier intermédiaire "obligatoire". est ce donc eux les responsables de la vente aux installateurs incompétents ou du moins non formés.

            a+
            fred
            0
        3. salut a tous,pour tout problémes sdeec vous pouver me contacter,ce sont de bonne machines et nos client en sont ravis.Alors pourquoi pas vous?nicolasdurand714@orange.fr ou 04.75.89.33.54 .@plus
          0
          1. salut Z3,
            apparemment votre souci vient d'un sous dimensionnement de l'install, dans ce dernier cas il est évident que n'importe qu'elle PAC ne fonctionnera: elle ne s'arretera jamais et consommera à son maximum, vous laisseriez vos fenêtres ouvertes, le résultats serait le même.
            Malheureusement c'est le cas de trop d'installation, c'est pourquoii SDEEC en personne ne peut intervenir chez vous, il faudrait alors embaucher 300 personnes pour mettre à niveau tous ces problèmes.
            Dans tous les cas ces PAC SDEEC fonctionnent trés bien jusqu'à -15°C, et même jusqu'à -20°c (suite à un souci de la chambre climatique).
            Il ne faut pas oublier que les PAC fonctionnent sur le principe de la thermodynamique et que si 1 des variables (dissipation ou captage des calories) n'est pas bonne cela remet en cause le rendement de la PAC, vous pouvez atteindre des COP de 4 mais ce n'est pas de la magie.. c'est un fragile équilibre qui peut être bien maitrisé par un bon installateur.
            A ce jour SDEEC fabriquent des centaines de PAC par mois et depuis 3 ans, si les PAC SDEEC ne fonctionnaient pas l'usine aurait disparu depuis belle lurette.....
            Les forums ne sont pas le reflet de la fiabilité, en général les gens satisfaits ne participent (ou peu) à ces forums, et c'est bien dommage.

            Quoique vous preniez comme décisions soyez lucide et ne vous trompez pas de cible....

            bonne soirée
            TECPAC65
            0
            1. Bonsoir,
              vous parlez d'unité intérieure et extérieure, rassurez-moi en me précisant que vous possédez un ballon de mélange entre les 2 d'une contenance de 300L mini, la PAC65 est monobloc en extérieur, elle chauffe de l'eau qui circule dans un circuit primaire, ce dernier est relié au ballon de mélange qui assure une réserve de "chauffage" pour la maison, diffusé soit par des radiateurs soit par des ventilo convecteur ou autres...
              les 11m de tuyaux créent des pertes de charge traduites en mètre de colonne d'eau: 10m de tuyau= 1mCE, donc dans votre cas aller retour cela fait 2x11m soit 2.2mCE (sans compter les 4 coudes)donc il faut que le circulateur choisi soit assez puissant, de plus le passage dans la PAC crée aussi des pertes de charges. Un circulateur trop faible n'assure pas le débit et la PAC surconsomme de part ces cycles irréguliers.
              bon courage dans vos démarches
              0
              1. Bonjour,
                Concernant la puissance du circulateur, elle est de 1,4m3/h".
                En effait, il y a un reservoir tampon 300L.
                Qu'est-ce que vous en pensez?
                Merci d'avance.
                0
              2. Re-bonjour,
                En regardant bien, j'ai retrouve sur la facture l'existance d'un autre circulateur, celui -la est designe comme 50/180.
                Cordialement
                0
              3. @majenkale circulateur peut convenir c'est un modèle vendu par SDEEC, cependant il se peut que sur votre install il y ait des pertes de charges non prises en compte et le circulateur se retrouve rapidement sous-dimensionné. C'est pourquoi une bonne analyse de l'installation et surtout une bonne connaissance des principes de base en hydraulique est nécessaire pour ne pas avoir de surprise.
                Je suppose que cette réponse ne va pas vous convenir mais c'est malheureusement la seule que l'on peut vous donner, seule votre installateur pourra justifier son choix, pour info, a-t-il rempli la fiche de mise en service fourni avec la PAC?
                salutations
                0
              4. @TECPAC65L'installateur dit qu'il n'a rien a se reprocher concernant l'installation. Dans ce cas-la, pourquoi la pompe est tombe en panne apres 2 mois de fonctionnement. Etant donne que le fabricant SDEEC ne veut pas se deplacer pour annalyser l'installation, nous n'avons pas de choix et nous passons l'affaire au tribunal, ce qui implique une expertise judiciaire.

                Pour l'instant nous nous retournons contre l'installateur qui nous a menti sur la consommation de la pompe, mais nous sommes determines et s'il faudra, le fabricant sera aussi implique dans cette affaire. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut arreter de prendre des gens pour des pigeons.
                0
            2. Bonjour,
              Merci pour ce renseignement. La notre, c'est une SDEEC 65 13kW et comme vous, nous avons rencontre de multiples problemes lors de l'installation, ainsi que plus tard.
              Quand j'ai appele SDEEC pour lui en parler de mes problemes, j'ai eu un technicien au telephone qui ne paraissait pas interesse par ce que je lui raconte. Il m'a dit de contacter l'installateur. Quand j'ai commence a poser des questions sur la consommation excessive de la pome, il m'a tout simplement racroche au nez.
              Nous ne savons pas encore comment tout cela va aboutir, mais j'ai des raisons de penser que la societe SDEEC n'a rien a faire des nous et nous devons nous debrouiller tous seuls quand nous nous retrouvons sans chauffage en plein hiver.
              Bon courage a tous.
              1
              1. Ne croyait pas cela, les techniciens SDEEC sont confrontés toute la journée à des personnes qui agressent avant d'expliquer la genèse des problèmes et dans 90% des cas cette explication met en lumière des incohérences et absurdité sur l'installation, c'est pourqoui la politique du SAV et d'impliquer en premier votre installateur si ce dernier ne fait pas son boulot cela va être problématique pour toute la profession, je peux vous assurer que les conso annoncées sur le site www.SDEEC.fr sont réels car testées en chambre climatique au sein de l'usine, 1 échantillon de chaque modèle est pris pour valider régulièrement les performances annoncés, pour la petite histoire, il est même arrivé d'avoir fait descendre la chambre à -22°c et la PAC continuait à fonctionner et produire de l'eau autoour de 55°c.
                cependant veuillez excuser ce technicien peut-être peu patient sur le coup mais fortement compétent et conscient des problèmes d'installations.
                salutations
                0
              2. @TECPAC65Bonjour,
                Dans ce cas la, il y a un reel probleme, car votre "collegue fortement competent" m'a dit au telephone, avant de me racrocher au nez, que une Sdeec 65 13M peut consommer jusqu'a 120 kw en 24h. Est-ce la verite?

                Comment expliquez-vous le fait qu'une pompe Sdeec 65 13M, installee debut octobre 2008, tombe en panne debut decembre, apres avoir consomme 3800 kw? (maison de 110 m2, chauffe a 19°).

                Pourriez-vous donner sur ce site vos coordonnees pour que l'on puisse vous contacter? VOus paraissez plus communicatif que votre collegue "technicien peu patient sur le coup".
                Salutations.
                0
              3. @majenkaBonsoir,
                désolé que votre PAC soit en panne mais malheureusement une mauvaise installation met vite en péril la pérennité de la PAC, par ex une mauvaise diffusion ne permet à la PAC de dégager toute sa puissance et elle s'arrete donc rapidement pour redémarrer peut-être peu de temps aprés (si le différentiel de 13 est atteint), c'est si votre voiture ne dépassé la seconde et n'arrterai pas de redémarré (comme dans les bouchons): elle consommera beaucoup et elle s'usera plus vite.
                nous traverson une période hivernale rude ce ne sera pas le reflet de l'année complète....
                salutations
                0
              4. @TECPAC65Bonjour Monsieur,
                Merci de votre reponse. Ce que vous dites confirme mes suppositions sur le manque de professionalisme chez l'installateur de la pompe et que c'est contre lui que je deverai engager des actions necessaires pour faire valoir mes droits.
                Devant l'indifference complete de ce pseudo-installateur qui refuse de prendre ses responsabilites, je suis oblige d'engager un avocat et peut etre faire venir un expert (couts supplementaires).
                Dans cette situation, je vous serai reconnaissante, Monsieur, de repondre encore a deux questions:
                Tout d'abord, est-ce que le fait que la pompe soit installee plus haut que l'unite interieure (il y a 4m de difference de niveau entre les deux) pourrait influencer son fonctionnement et la consommation electrique?
                De plus, le fait d'avoir passe 11m de tuyaux entre l'unite exterieure et interieure, avec 4 coudes, a-t-il de l'importance?
                Je vous remercie d'avoir reagi si vite a mes problemes et de m'avoir accorde votre temps. J'attends avec impatience votre reponse.
                Cordialement
                0
              5. @majenkabsr a titre indicatif un site donne toutes les valeurs +schema,implantation,la marque dimplex.
                dimplex.de
                trouver un equivalent avec votre appareil et comparer le rresultat(conso db rendement cop)
                0
            3. Bonjour,
              Serait-it possible de savoir de quel model Sdeec il s'agit?
              Cordialement
              0
              1. Bonjour;

                il s'agit d'une pac 65 18 T haute température.

                Cordialement
                0
            4. Bonjour, Je crois que nous sommes plusieurs à avoir mordu à l'hameçon et qu'il est difficile de rester zen. Le silence de Sdeec est insolent, la notion du sav ne doit pas exister chez eux.... poutant l'image de marque c'est un des moteurs de la vente, mais quand ça va leur péter dans nez ils se réveillerons peut être trop tard....
              De notre coté, nous avons été dépanné hier par des personnes compétantes, qui avaient l'air de connaitre sérieusement leur boulot, changement des tuyauteries par des tube cuivre de + gros diamètres avec un paramètrage du programe de la pac différent... ce qui fait qu'elle régule (ne fontionne pas à plein temps).
              Je fais des relevés de conso° (et je les notes), de là on verra si différence de consom°, il fait ~ 7°C, j'attends le froid de semaine prochaine pour voir réelle "performance" et changements.C'est mon ultime essai.
              Concernant votre cas, le fait de n'avoir + de gaz, votre pac a due tourner sans arrets jusqu'à temps qu'elle rende l'âme, sans compter la consom°...
              Il ne faut plus menacer mais enclencher les procédures de recours, et elles existent! Compte tenu du montant, vous pouvez prendre Avocat ou s'adresser à votre protection juridique si vous en avez une. Faire en parallèle courier à la répression des fraudres et défence des consomateurs.
              Commencer à faire recommandés à votre fournisseur (celui qui vous a fait facture.
              Copie au constructeur Sdeec.
              Copie organisme du Crédit (Attention, vous pouvez refuser prélèvements, mes au 3° rejet, l'organisme peut vous mettre en interdit bancaire, j'ai eu cette infos suite à rdv avec ma banque).
              Collecter attestations et témoignages de vos déboires (support pour Avocat).
              Une fois la procédure enclenchée pour vice caché en ce qui vous concerne, je pense qu'il n'y a pas de problème pour "casser" la vente .
              Et sérieusement, il y a un média spécialisé pour ce genre de galère...
              Désolé pour l'encombrement du blog...
              Bonnes f^tes de fin d'année à tous.
              Z3
              1
              1. Merci beaucoup de votre reponse.
                C'est vrai que nous avons un sentiment d'injustice et nous nous sentons impuissant face a l'installateur qui nous fait du chantage et le fabricant qui s'en fiche completement et nous envoie vers l'installateur.
                Nous avons deja effectue quelques demarches en vu d'un possible proces contre cette societe qui nous a fait tourner en bouriques des le debut de l'installation de la pompe. J'espere que ce cauchemar va bientot terminer.
                0
              2. @majenkaBonjour,je découvre le forum et quand je lis vos post j'ai mal pour vous,tous ces problèmes!!!!!
                Je possède une sdeec 65_18t et aucun problème.Maison de 210m2,rez de chaussez en pc et radiateurs à l'étage +ballon tampon de 500l.Conso pour le mois de novembre 394 kw en hc et 535 en hp.Je suis toujour en train d'essayer d'obtimiser les réglages.Quels sont vos paramètres de régulation?
                Merci et bon courage à tous!
                0
              3. @cedro 35Bonjour Cedro 35,
                Pouvez vous me donner vos coordonnées mail, j'aurai besoin de vous joindre car vous avez l'air de connaitre...
                Mon mail est abcompetition@wanadoo.fr
                J'ai 13° dans la maison
                Cordialement, et bonne fêtes de fin d'année....
                Z3
                0
              4. Bonjour Z3,
                Vous dites que vous avez fait dépanné votre PAC par des personnes compétantes, est-ce une société spécialisée dans le SAV des pompes à chaleur, car je n'en ai pas trouvé.
                Merci d'indiquer leur nom et l'endroit ou ils se trouvent, je crois que cela servira à plusieurs personnes sur le forum.

                Bonne année à tous.

                Marc
                0
              5. @marc78<gras>Bonjour Marc 78,
                Nous avons encore reçu équipe SAV, il y a eu un léger mieux (il faisait 2° extérieur), le froid revient en négatif et les performances retombent (sauf la conso° électricité 170 KW jour). La pac étant changée (carter inox est devenu acier peint). Une pac est finalement à considérer comme chauffage économique en inter - saison, mais pas pour l'hiver. Je crois que la vérité est là . La Sdeec est incompétante, car devant ce problème la moindre des choses serait d'envoyer un technicien sur place, la pac tourne en permanence et est sollicité un max en temp° ext lors 0°. Plus vous serez en négatif ext, + la pac sera sollicitée, jusqu'au momment où elle ne peut plus relever température. Elle est programmée à 65° mais ne peut aller au delà de 45° quand il fait 0° ext.
                Il faut se convaincre qu'il n'y a pas de solutions....
                Ca nous a pourri les fêtes, et devant le comportement du constructeur Sdeec et Eco2 airs nous sommes "gavés".
                J'arrète les frais et nous avons commencé à entamer procédure , un huissier de Justice vient faire constat cet après midi, et ensuite je porte l'affaire devant les tribunaux..... c'est parti ....
                Cordialement.
                Z3
                0
            5. Je me permet de donner ces informations à titre d'indication qui ne serait pas donné par un commercial.
              Etant tout éléctrique depuis 1984 date de ma construction et label promotelec ,j'ai uniquement changé mes convecteur à thermostat mécanique par des élétronique vers 1990 je ne me suis pas ruiné les prix étaient abordable.
              Ma consomation varie suivant les périodes la plus fortes a se jour 18000KW pur l'année,si mon chauffage et l'eau chaude représente 75% ceci me donne 13500KW : 240j = 56,25 KW par 24h.Sur l'année tout compris 18000KW : 365j = 50kw par 24h.
              Je vient de changer toute mes ampoules par des economies d'énergie là aussi les prix sont abordable si on fait attention. Si une pac consomme 100KW par 24h ça fait déjà 3000kw pour un mois sans éclairage et appareille ménagé.
              Vu le forum je crois que il faudrait vraiment que je sois certain de faire de réel économie. Mais a ce jour peut de commercial me propose quelque chose qui sois abordable je ne me vois pas dépenser 15000€ ou plus pour quelque chose qui net pas fiable.Enfin je me garderais de donner des conseilles tout ceci est pour vous informer avec des chiffres vrai à 100%.
              0
              1. BONJOUR

                un point important: les fabriquants et installateurs de PAC révèlent très rarement la conso réelle d'une PAC avant installation d'où les surprises ensuite car une PAC consomme énormément d'électricité; faîtes bien le calcul par rapport à un autre mode de chauffage
                et puis regardez aux prix, les PAC sont très chères

                cordialement
                0
                1. Bonjour tout le monde j'aimerais avoir des nouvelles de vos déboire, car je viens de référencer la marque SDEEC qui me semble sérieuse et apportant de bonne garantie sur le matériel, mais votre post me fait un peu peur .Certaine installation ne me semble pas conforme mais est-ce le cas pour tout le monde? Ou les performances des pompes sont elle mise en cause? Car meme le meilleur matériel mal posé auras des performances médiocres .Dans un souci de qualité pour mes clients quel est votre ressenti matériel défaillant ou installation non conforme ?
                  0
                  1. le materiel est tres bon il faut que l'installateur le soit aussi
                    0
                  2. bonjour,
                    venez seulement en Mayenne et renseignez vous auprès de SDEEC ceux et celles qui ont des PAC SDEEC
                    après je vous laisserai le choix d'apporter un jugement personnel; mon adresse email (potdevinjacky@hotmail.fr)
                    tel 06 20 50 47 66
                    0
                2. Christianne,
                  je m'attendais pas à ce que vous disiez avoir été "désemboué"
                  pour quelle raison ont ils fait cela?
                  pour ma part, quand j'ai dit que la température de l'eau affichée sur le ballon n'excédait jamais 57°C au lieu des 65 annoncés et que la PAC tournait jusqu'à 12h par jour en ce moment (au moins, pusque la nuit quand même je dors;
                  mais conso en 24h, 130 KW): "il y a de la boue dans les radiateurs..."
                  0
                  1. sschumii, laissez-moi vos coordonnées et je vous propose de continuer notre conversation hors forum. Qu'en pensez-vous ? Christianne
                    0
                  2. @Christianneoui nous pouvons faire ça en effet
                    mon mail: arnaudmi2003@yahoo.fr
                    0
                3. ah bah ça bizarrement je ne suis pas vraiment étonné.
                  Il faut passer au niveau supérieur donc et saisir les autorités pour faire pression.
                  Deja une mise en demeure pour montrer qu'on laissera pas passer.
                  Tenons nous au courant en effet des évolutions.
                  Et si un installateur pas crapuleux rode sur le forum je suis preneur aussi.
                  Deja ce que j'aimerai savoir c'est si ça vient de la machine qui est pourrie(j'en doute fort) ou si c'est une histoire de réglages ou autre.

                  ++
                  0
                  1. Re Christiane.

                    Ya "du nouveau",
                    Ma mère a eu le technicien.
                    Au vue de ce qui lui est decrit, il y a tous les symptomes de boue dans les radiateurs....je me demande bien comment c'est possible ça.
                    DOnc il va voir avec sa direction pour la prise en charge du cout(il fume si il croit qu'on va payer, en tout cas pas avant d'avoir constaté le resultat). Il veut continuer à arnaquer à ce que je vois.
                    Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'a pas dit ça la dernière fois quand on lui a soumis le problème. Il avait répondu que c'est normal avec le froidet que tout le monde est affolé car yen a meme qui voient leur conso aller jusqu'a 140.
                    Deux appels, deux discours....
                    Il est censé rappeler aujourd'hui pour prise de rendez vous. 10$ qu'il rappel pas, c'est pas le genre.

                    faites pareil et dites moi si il vous lance le meme baratin.

                    ++
                    0
                    1. Ok, c'est parti !!! Alors pour nous, nous avons eu le plaisir d'être "désemboué" vendredi dernier (surtout, lâchez pas un euro pour ça !) résultat: exactement la même conso que s'ils ne s'étaient pas déplacé. Evitez-vous une journée sans chauffage, ça caille en ce moment. Ils ne nous ont même pas rappelé derrière l'intervention pour savoir si le problème a été réglé ...! Voilà ce que mon mari et moi-même avons compris:
                      1- Ces gens sont des plombiers qui installent des PAC. Ils sont nuls et ne comprennent absolument pas le fonctionnement des matériels qu'ils installent.
                      2- Ils attendent que des gens comme nous leur suggèrent des "interventions" en priant pour que ça marche!
                      3-Malheureusement pour nous, nous ne croyons pas une seule seconde qu'ils soient capables de régler notre problème. Ce sont une bande d'enfumeurs qui essayent de tirer le maximum de blé de l'engouement pour les PAC.
                      Aujourd'hui je vais contacter le fournisseur SDEEC pour essayer d'avoir une adresse d'installateur compétent. Je pense qu'il faudra certainement revenir sur l'install... je vous tient au courant. Merci de faire de même avec ce que vous aurez obtenu de votre côté. Ce qui serait vraiment super c'est que d'autres personnes victimes se manifestent. En attendant, si une installateur sérieux lit ces messages, je suis acheteuse pour tout conseil où diagnostic.
                      Hier: 112 KLW !!!!!!!
                      0
                    2. @Christiannebonjour christiane, je tiens à vous consoler , vous n'etes pas seule à vous etre fait berner.j'ais eut à faire avec la meme societé que vous.(Meme PAC prévue (ciat) changer en cours par sdeec .j'ai commencé par leur envoyer des lettres recommandées qui relate en gros ma situation et leur demande le remboursement de mon accompte contre la reprise de leur matériel. En attente à ce jour.nous avons à faire a des fumistes dans tous les sens du terme .
                      pouvez-vous me communiquer votre adresse email ...?,que l'on puisse converser aisement.Avec Arnaud ,nous sommes 3 dans à peu près la meme situation.
                      Entière solidarité.
                      Alain
                      0
                    3. @altinagirre bonjour alain,

                      Vous dites avoir envoyé plusieurs lettres recommandés. Quelles réponses avez vous eu? Les avez vous eu en contact depuis? Ou enest ce?

                      courage
                      0
                    4. @altinagirBonsoir Alain et merci pour vos encouragements dont j'ai effectivement grand besoin ! Pour ne pas encombrer le forum de nos malheurs respectifs, merci de contacter Arnaud qui vous communiquera mon mail. Je vous tiendrai au courant de nos dernières actions. A bientôt. Christiane.
                      0
                    5. @Christiannesalut christianne
                      je vais essayer de te conseiller
                      il faut que tu me donne les diam de tube sur le circuit primaire (entre pac et ballon)
                      2)il faut imperativement un flitre a tamis sur e retour pac pour justement eviter que la boue de chauffge n'encrasse l'echangeur .
                      3 avant de mettre en circulation l'eau du chauffage il faut d'abord rincer l'installtion pour la d'emboué un maximun et ensuite par le filtre a tamis de temps en temps
                      0