Probleme POMPE à CHALEUR
Résolu/Fermé
Bonjour,
Nous avons fait installé une pompe à chaleur air/air le 26/12/2007, depuis aucune satisfaction. Malgré des températures demandées aux unités intérieures du rez de chaussé allant de 22 à 32° nous obtenons le matin à peine 16° et au mieux dans l'après midi quand il est ensoleillé (car nous sommes orientés sud) un petit 20°. De plus les unités intérieures soufflent en permanence en marche automatique même réglées au minimum. Alors qu'à l'étage nous ne pouvons guère réguler car là c'est une console basse qui ne tient pas compte de la température demandée à l'inverse du rdc elle aurait tendance à surchauffer 20° demandé atteint parfois les 23 à 24°. Nous n'arrivons pas avoir une chaleur homogène de grande différence selon l'endroit de la pièce ce qui donne des zones d'inconforts qui s'ajoute aux faibles températures. A la visite du commercial ainsi que la visite du technicien on nous avais passé sous silence les désagréments suivants :
L'eau qui coule des groupes extérieur (presque un seau par jour)
Le bruit des groupes extérieurs (nous sommes en maison mitoyenne) qui dérange notre voisine
Le bruit de la soufflerie des unités intérieurs qui est dérangeant surtout la nuit
Je viens de vous exposer tous nos problèmes rencontrés qui ne sont toujours pas résolus à ce jour après de nombreux appels téléphoniques de notre part, 4 interventions de l'entreprise et une de la société HITACHI qui nous a envoyé un technicien qui a reprogrammé les cartes de régulations de chaque unités et de la console il a aussi recalculé le volume de nos pièces l'installation est conforme au dire de son compte rendu.
Puisque nous n'obtenons pas aucun mieux, nous avons demandé la dépose de tout le matériel ainsi que le remboursement de notre facture à l'entre prise qui nous a installé ce mode chauffage, elle nous a répondu que c'était impossible dut fait que nous avons eu recours à un prêt
l' entreprise nous dit que cela vient d'un dysfonctionnement du matériel HITACHI et nous propose de renforcer en rajoutant des unités au rez-de-chaussée et pour les 2 groupes extérieurs d'en mettre des plus puissants. L'installateur au vu de notre réticence nous dit que si la première solution de renforcer ne marche pas il pourrait envisager de nous refaire l'installation en marque DAIKIN ou MITHSUBISHI; Je vous avoue que nous n'avons plus confiance dans ce mode de chauffage et que nous sommes très perplexes quand au bon fonctionnement de ces 2 autres marques.
Si vous avez rencontré des problèmes similaires avec cette marque et si vous avez du recul sur les 2 autres marques citées ci-dessus merci de nous faire part de vos remarques. Peut-être qu'à plusieurs nous arriverons à faire bouger les choses car il y a aussi des incohérences sur la facture.
Claire du 77
Nous avons fait installé une pompe à chaleur air/air le 26/12/2007, depuis aucune satisfaction. Malgré des températures demandées aux unités intérieures du rez de chaussé allant de 22 à 32° nous obtenons le matin à peine 16° et au mieux dans l'après midi quand il est ensoleillé (car nous sommes orientés sud) un petit 20°. De plus les unités intérieures soufflent en permanence en marche automatique même réglées au minimum. Alors qu'à l'étage nous ne pouvons guère réguler car là c'est une console basse qui ne tient pas compte de la température demandée à l'inverse du rdc elle aurait tendance à surchauffer 20° demandé atteint parfois les 23 à 24°. Nous n'arrivons pas avoir une chaleur homogène de grande différence selon l'endroit de la pièce ce qui donne des zones d'inconforts qui s'ajoute aux faibles températures. A la visite du commercial ainsi que la visite du technicien on nous avais passé sous silence les désagréments suivants :
L'eau qui coule des groupes extérieur (presque un seau par jour)
Le bruit des groupes extérieurs (nous sommes en maison mitoyenne) qui dérange notre voisine
Le bruit de la soufflerie des unités intérieurs qui est dérangeant surtout la nuit
Je viens de vous exposer tous nos problèmes rencontrés qui ne sont toujours pas résolus à ce jour après de nombreux appels téléphoniques de notre part, 4 interventions de l'entreprise et une de la société HITACHI qui nous a envoyé un technicien qui a reprogrammé les cartes de régulations de chaque unités et de la console il a aussi recalculé le volume de nos pièces l'installation est conforme au dire de son compte rendu.
Puisque nous n'obtenons pas aucun mieux, nous avons demandé la dépose de tout le matériel ainsi que le remboursement de notre facture à l'entre prise qui nous a installé ce mode chauffage, elle nous a répondu que c'était impossible dut fait que nous avons eu recours à un prêt
l' entreprise nous dit que cela vient d'un dysfonctionnement du matériel HITACHI et nous propose de renforcer en rajoutant des unités au rez-de-chaussée et pour les 2 groupes extérieurs d'en mettre des plus puissants. L'installateur au vu de notre réticence nous dit que si la première solution de renforcer ne marche pas il pourrait envisager de nous refaire l'installation en marque DAIKIN ou MITHSUBISHI; Je vous avoue que nous n'avons plus confiance dans ce mode de chauffage et que nous sommes très perplexes quand au bon fonctionnement de ces 2 autres marques.
Si vous avez rencontré des problèmes similaires avec cette marque et si vous avez du recul sur les 2 autres marques citées ci-dessus merci de nous faire part de vos remarques. Peut-être qu'à plusieurs nous arriverons à faire bouger les choses car il y a aussi des incohérences sur la facture.
Claire du 77
58 réponses
-
je suis installateur de pompe à chaleur dans une région ou il fait frid l'hiver......et cela marche très bien. Je suis moi même chauffé chez moi de cette manière.
HITACHI est une très bonne marque, qui a deja fait ses preuves.
Vous êtes visiblement en sous puissance, d'une part, et d'autre part quand les températures baissent à l'extérieur, la PUISSANCE NOMINALE d'un groupe baisse également, et le groupe tourne à fond, et vous aurez beau programmer à 27° votre télécommande, vous ne dépasserez pas 15° chez vous.
Vous êtes tout simplement tombé sur un installateur incompétent, ou plutôt un très bon vendeur comme ceux que l'on trouve dans les foires et qui n'y connaissent rien.
désolé pour vous, mais la seule solution est de refaire calculer l'installation par un vrai pro, et d'assigner votre installateur;
Celui a une obligation de résultat, qui visiblement n'est pas conforme aux régles de l'art.
Bon courage-
bonjour;
Je souhaiterais avoir une information s.v.p.
j'ai fait faire une étude d'installation pour un appareil multi split hitachi RAM130QHS 14 kw 6 sorties.
avec, 5 consoles RAF25NHS 3.5kw et une sixième RAF 50NHS de 6.7kw.
en totalisant les puissances des 6 consoles on obtient 24kw d'où un surplus de puissance par rapport au compresseur.
Mon soucis est de comprendre comment le compresseur peut gérer ce surplus de puissance;
que devient le rendement énergétique si toute fois la régulation permettait de gérer cette différence?
les explications de l'installateur ne m'ont pas convaincues.
mon idée est que le compresseur ne pourra pas fournir tout ces kw suivant la demande et que le rendement ne sera pas celui prévu par hitachi.
pouvez- vous me renseigner merci... -
@plautoBonjour,
La puissance nominale correspond au compresseur,donc l'unité extérieure RAM130QHS 14 kw,qui dans certaines conditions (standart) fournira les 14 KW.(en les absorbants dans l'air extérieur)
IL en fournira plus si la température extérieure augmente ou moins lorsqu'elle baisse.
que les unitées intérieures soient surdimensionnées n'est pas génant sauf si elles occupent trop de place ou produisent un surcoût .
l'avantage est que le rendement augmente et que les bruits diminuent puisque vous pourrez faire tourner les ventilateurs en petite vitesse.
donc je présume que l'installateur a fait une estimation de la puissance nécessaire qui est de plus ou moins 14KW
et que votre pompe est un modèle air air,et que vous n'avez pas besoin de 24KW
l'énergie est pompée dans l'air extérieur puis transferrée aux unitées internes donc ne peux pas être supérieure dedans que dehors.même si en fait elle l'est puisque se rajoute l'énergie consommée par le compresseur,rien n'est perdu.
donc sans plus d'informations je ne vois pas d'empêchement à la solution proposée,maintenant dans cette technique la qualitée de l'installation est primordiale et peut faire la différence . -
Bonjour,
On me propose l'installation d'une pompe à chaleur air/eau HITACHI de 16 kW monophasé: groupe extérieur RAS 5H V RNE avec unité intérieur RWM 5 FSN1E, liaison frigo et plot antivibratoire en relève de chaudière Fioul sur un réseau de radiateur de chauffage central fonte et acier. L’installateur m’affirme que du fait de la bonne isolation de la maison (160 m2), il n’y a pas de problème et que cette pompe à chaleur moyenne température convient.
Par ailleurs, d’autres installateurs disent qu’installer une pompe à chaleur basse température sur un réseau de radiateurs existant est une erreur ! Om me conseille d’installer une pompe à chaleur haute température. Le problème est que sur ce matériel il n’y a pas de recul aussi je ne sais quoi en penser et le fait d’avoir une pompe à chaleur en relève de la chaudière fioul me rassure en cas de problème.
Pouvez-vous m’apporter votre avis, voire vos conseils ? Merci -
@plautobonjour, je vous repond concernat la pompe a chaleur
vous etes de quelle commune svp? -
-
-
texte applicable
www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2007/5fppub/textes/5b1707/5b1707.pdf -
Quelques rappels pour contribution:
Pour se chauffer, l'objectif est de compenser les déperditions de sa maison. les déperditions dépendent du niveau d'isolation et de l'écart entre la température extérieure et intérieure.
Deperditions = coeff x (Tint - Text) le coeff depend de l'isolation
les déperditions sont généralement calculées pour la température de base qui dépend de l'altitude et de la région
souvent entre -8°C et -15°C
à titre d'exemple nous retiendrons des déperditions de 15 kW à -10°C
Si la pompe à chaleur n'est pas complétée par un appoint elle doit être dimensionnée pour pour combattre les déperditions à la température la plus basse.
Généralement la puissance d'une pompe à chaleur AIR/AIR ou AIR/eau est donnée pour 7°C extérieur.
la puissance consommée par le compresseur ne varie que très peu en fonction de la température extérieure cependant la puissance fournie sous forme de chaleur varie fortement
exemple : une pompe qui à un COP de 3 à 7°C et une puissance de 15 kW
à 7 °C : puissance absorbée : 5 kW - puissance fournie en chauffage 15 kW (3 fois plus)
à 0°C : puiisance absorbée : 5 kW - puissance fournie en chauffage 10 kW (2 fois plus)
à -10°C: puiisance absorbée : 5 kW - puissance fournie en chauffage 7.5 kW (1.5 fois plus)
on constate que lorsque que la température extérieure diminue :
1/ le rapport puissance fournie / puissance absorbée diminue
2/ la puissance fournie diminue
Conclusion :
1/ si on met en place une PAC sans appoint ou relève celle ci doit être dimensionnée pour les température les plus basses avec les déperditions correspondante à la maison soit 15 kW à -10 °C
2/ Si on utilise un appoint/relève, il y a un optimum à trouver en utilisant la pompe à chaleur lorsque le rapport puiisance fourni sur puissance absorbée est le plus haut (jusqu'à environ 0°C) ensuite lorsque que le cout du kWh de l'énergie d'appoint est moins chère que l'électricité on utilise l'appoint. Si la pompe à chaleur est arrêtée pour les températures les plus basses, il est inutiles de pénaliser le budget en la dimensionnant pour la totalité des déperditions mais seulement pour les déperditions correspondant à 0°C soit environ les deux tiers de la puissance nécessaire à -10 °C. soit 10 kW à 0°C et un appoint de 15 kW -
bonsoir,
Je trouve déjà le prix tres élevé quand a la superficie de votre habitat avec une pompe a chaleur air air.
je ne connais pas cette marque.
mais il existe d'autre marque tres performante comme ciat ou airwell de fabrication française.
le plus important est le COP, en air air il est frequement au dessus de 4.
les groupes les plus silencieux sont les inverters.
pour le credit d'impot il n'est que sur le groupe extérieur.
Voilà je pense avoir répondu a vos questions. -
merci pour votre réponse et votre site très complet.
jacques -
Bonjour,
Concernant l'abonnement EDF si j'installe une pompe à chaleur de 13Kw mono est ce que je dois changer mon
abonnement ( sachant que j'ai que 9Kw 45A mono) quelqu'un peut m'aider svp
merci-
-
@SerendBonjour,
merci pour votre réponse.
je consomme comme un foyer francais moyen càd une moyenne de 15kwh/jour
(24/24 frigo + congelo) à l'utilisation mico-onde lave vaisselle lave linge seche linge et autres
je demande est ce que les installateurs verifient la puissance du compteur EDF, est ce qu'ils demandent
de changer d'abonnement? -
@bessiessidBonjour,
En effet c'est une consommation faible,pas plus de 10 amps aux heures de pointe,et votre compteur peut en délivrer 45,maintenant si vous pouvez ,d'après la notice du fabricant vérifier la consommation de l'unité celle-ci indique soit la puissance consommée en kw et souvent l'ampérage correspondant ,sans oublier les unités intèrieures,vous devriez arriver à une puissance de 4500w donc plus ou moins 20 amps,je pense qu'il vous reste de la marge.
Votre installateur doit pouvoir confirmer .
merci
-
-
Bonjour,
où en est votre affaire? car l'hiver revient
Comme il a déjà été dit, la faute entière revient à la société qui vous a installé, c'est à elle de résoudre vos problème.
Le fait qu'il y ait un crédit n'empêche pas le démontage de l'installation.
L'installateur vous rembourse et vous remboursez le crédit, à ce détail près que les intérêts courent, et ils courent vite (désolé...)
c'est ce point qui est le plus litigieux : qui paie les intérêts?
Je suppose que vous avez déjà entrepris des démarches pour un recours légal, et je crois que c'est votre seule solution.
Aucune des marque citées n'est mauvaise, au contraire, même si je placerais Hitachi derrière les deux autres.
Votre problème est une puissance trop faible. Pour comparaison, essayez de chauffer toute votre maison avec 2 ou 3 convecteurs seulement : impossible.
Et sans doute derrière cette première erreur se cache des défaut de mise en service qui n'aide pas le matériel (tubes trop cintrés, voire pliés, longueur maxi non respectées, sans ajout de gaz, etc....)
Il ne vous reste plus que la voie de la justice, qui dit que votre installateur a une obligation de résultat, ou de remise en état.
Bon courage. -
Bonjour,
Je suis installateur frigoriste. Et il y a malheureusement beaucoup d'installateurs qui ne sont pas compétent.
Et au vu des première lignes des symptômes, je vous conseil de vérifier les raccordements des unitées intérieures en priorité. Ils se peut quelles soient croisées entre elles.
Ensuite les charges de gaz
Ce matériel est fiable et j'ai très rarement vu de panne et autre défauts sur du matériel neuf de ces marques.
Me contacter si vous désirez d'autres renseignement -
afl energies.com est la solution a vos problemes
AFL ENERGIES est reconnu par la profession comme étant le précurseur de la « Démarche Qualité Environnement ».
- EXPERTISE :
les experts réalisent une étude thermique de votre habitation, en se basant sur votre logement, votre consommation énergétique, ainsi que vos habitudes. Ensuite, les experts déterminent vos attentes.
AVEC AFL ENERGIES, FAITES DES ECONOMIES GRACE A L'ECOLOGIE.
aflenergies.com
partenaire de DAIKIN -
afl energies.com est la solution a vos problemes
AFL ENERGIES est reconnu par la profession comme étant le précurseur de la « Démarche Qualité Environnement ».
- EXPERTISE :
les experts réalisent une étude thermique de votre habitation, en se basant sur votre logement, votre consommation énergétique, ainsi que vos habitudes. Ensuite, les experts déterminent vos attentes.
AVEC AFL ENERGIES, FAITES DES ECONOMIES GRACE A L'ECOLOGIE.
aflenergies.com
partenaire de DAIKIN -
bonjour je voudrai s avoir si on peut mettre la pompe a chaleur a hauteur de 1,50 m du sol et sous veranda car j ai des enfants et sa ma fait peur cela si vous pouvez me renseigner car on va me le monté dans quelle que jour et je veut montrer qui ne peut me le mettre acette hauteur vut que ma femme veut faire assistante marternel je vous remerci par avence de vos réponse
-
J'AI INSTALLE UNE DAIKIN ET J'EN SUIS TRES RAVI CAR MA MAISON EST BIEN ISOLE
-
Il y a un réel problème avec le crédit d’impôt, en effet pour bénéficier de celui-ci l’installation d’une clim réversible doit être intégrale (ensemble des pièces concernées)
Je suis artisan en retraite (donc plus du tout concerné) et j’ai réalisé des installations de chauffage comprenant des clim réversible.
Dans la mesure du possible j’ai toujours soigneusement évité les clim dans les chambres pour cause de bruit (mini 20/22 dB pour une petite unité) et du brassage d’air (mais de ce fait installation mixte donc non compatible avec le crédit d’impôt)
Une unité intérieure doit être correctement dimensionnée, trop petite elle ne fournira pas assez de chauffage, trop grosse elle aura même en vitesse basse un niveau de bruit trop fort (souvent 25/29 dB en première vitesse), pour cette raison il vaut mieux utiliser dans un volume important deux petites unités plutôt qu’une trop grosse.
Au niveau de l’usage attention à l’orientation des déflecteurs, pour être efficace une clim doit souffler vers le sol (elle doivent renouveler complètement l’air d’un local) si soufflage à l’horizontal la mesure de la sonde sera effectuée sur les couche haute du local et la température résultante ne sera pas correcte dans le local.
Prendre en compte que le rendement d’un dispositif thermodynamique (clim) diminue en fonction de la température extérieure.
La puissance généralement indiqué sur les documents commerciaux des fabricants est celle disponible à +7 et de ce fait il faut aussi vérifier la puissance restitué à – 7 voire moins selon régions.
Au niveau du bruit extérieur
Dans le sens du soufflage il ne doit pas y avoir une fenêtre d’un voisin à moins de 8 m.
Privilégier des solutions de type « Inverter », c’est une technologie avec vitesse variable du compresseur, ce dernier démarre systématiquement au mini et il régule ensuite en fonction des besoins (beaucoup plus silencieux qu’un compresseur conventionnel)-
bonjour, votre message nous a beaucoup éclairé. je me permets donc de vous poser quelques questions par rapport à notre situation.
nous venons de signer un contrat pour l'installation d'une PAC air air de marque WALTER MEILER beaucoup moins cher que Daikin. 18300 €pour deux groupes, consoles et pose pour une maison d'environ 110 m2 et une véranda de 45 m2.
notre but est d'avoir une chaleur uniforme dans toute la maison. nous avons actuellement le chauffage électrique, avec l'EJP, et une cheminée à bois. notre facture annuelle s'élève aux environs de 1400 € par an en faisant attention. (les jours en EJP sont très difficiles pour la famille et il est difficile de chauffer la maison).
que pensez-vous de la marque WALTER MEILER, marque allemande ?
concernant la véranda, le représentant nous disait que c'était l'idéal pour chauffer l'hiver (très froid) et refroidir l'été (trop chaud, voire invivable). mais nous venons d'apprendre que le crédit d'impôt ne sera pas accepté dans ce cas pour cette véranda (est-ce ce type d'installation est considéré comme clime ?)
le dernier point qui nous inquiéte, est le bruit que certaines personnes signalent. le représentant nous a dit que c'était inaudible, parce les consoles étaient plus que dimentionnées. je suis très sensible au bruit (par exemple ordinateur)
nous avons signé mercredi 1 octobre. avons nous fait le bon choix pour une telle dépense. les avis sont vraiment partagés
ice représentant a omis de nous dire qu'une visite de conformité était nécessaire. pour lui nous allons faire une économie sur nos factures de plus de 50% !
pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
merci -
@bill62Bonjour,
combien d'unités intérieures avez-vous?
Pour quelle puissance ?
Ce devis me parait excessif. est-ce la même boite qui vous proposait le daikin plus cher?
Si oui, méfiance.
Pour info, en Mitsubishi (je ne jure que par eux) :
2 MXZ-4A80 (groupes ext 9,4Kw) = 8000€ HT
6 MSZ-GC22VA (unité murale 2,2Kw) = 3030€ HT
2 MSZ-GC35VA (unité murale 3,5Kw)= 1320€ HT
Accessoires (cuivre, cables, pompes....)= 1000€ HT
Pose : 2000€ HT
Total HT : 15 350€
TTC : 16 194,25€
Crédit d'impôt (groupes extérieurs) : 4220 €
Et ce n'est pas un prix d'amis mais le prix catalogue, la marge est très confortable.
Faites faire d'autres devis.
Attention, toutes les pièces de vie doivent être équipées pour avoir droit au crédit d'impôt. Le COP doit être de 3,3 minimum (bientôt 3,6) et le matériel doit être référencé Eurovent ou NFPAC, ce qui n'est pas le cas de Walter Meiler (nom que je n'est jamais entendu soit dit en passant).
PRUDENCE, donc et patience, prenez le temps de jauger les sociétés et leurs compétences, et tant pis si vous passez encore un hiver avec votre chauffage. Il vaut mieux ça que les conséquences, longues et dramatiques, d'une décision prise à la hâte.
Bon courage pour vos recherche.
-
-
bonjour
Je suis etudiant en BTS technico commercial et mon projet porte sur les PAC.
J'ai donc effectué un stage de plusieurs semaine et meme si je ne suis pas un instalateur ou un pro dans les pompes à chaleur, je puis vous dire ceci:
L aerothermie est en générale insuffisante pour fournir totalement du chauffage a votre maison et doit etre absolument couplé avec votre ancien chauffage. Ne pas garder votre ancien chauffage serait une betise.
Les meilleurs solutions sont incontestablement la geothermie et l aquathermie et la meilleur des deux etant l aquathermie (prise de la chaleur dans l'eau de la nappe phréatique) car la température de l'eau reste a peu pret constante toute l année a environ 13°C. Ce systeme reste cependant cher a cause du forage bien que le prix varie beaucoup en fonction de la profondeur du puit a creuser. Les COP en aqua sont a peu pret a 5 en prenant compte des pertes du au compresseur et au detendeur.
Je peux vous proposer ce site www.Weishaupt.fr ( ou waterkoet comme autre marque) , il sagit d une marque de haut de gamme mais leur PAC sont des dimplex modifier avec des pieces Weishaupt. De la bonne qualitée et des pacs faite pour fonctionner en bivalence avec votre ancien chauffage. Elle font egalement partie des PAC les plus silencieuse du marché, 35Db pour les plus petites jusqu a 60Db pour les plus grosse (sachant que 60Db est le niveau sonore d'une conversation entre personne a une distance de 1 a 2m). De plus les COP indiquer sont des COP réel et non des COP en condition parfaite.
Pour exemple un COP parfait serai de 5.2 pour une pac geothermique de moyenne puissance et descendrai a 4 environ en tenant compte des pertes citées plus haut.
Bref, ne compter surtout pas sur des air/air pour assurer totalement le chauffage de votre maison surtout s il y a du volume. -
bonjour a tous. j'ai opté pour un système de pompe à chaleur air/eau il y a environ 2ans. Cest que du bonheur!!!
j'ai constaté une importante baisse de mon budget chauffage et opté pour des moyens de financements très interessants. J'ai bénéficié de très bons conseils et d'une installation impécable. je suis passé par la société MEHR ( www.mehr.fr tel:03.89.76.86.21) qui a une charte de qualité d'insallation controlé par E.D.F dans le cadre de l'opération bleu ciel.
sincères salutation -
nous avons fait installé une pompe à chaleur sur 2 niveaux ,nous en sommes satisfait pour l'instant , mais l'instalateur
a fermer les portes et nous n'avons plus personnes pour l'entretien, il nous avait donné le prix de 150 euroes
pour l'année j'ai lu plus haut que cela revenait à 350 euros pour l'année quant est-il exactement,?, comment trouver
un un instalateur pour l'entretien dans ma région ?. et surtout comment va se passer la garantie ?-
Bonjour,
Je pense qu'aucun installateur ne touchera votre installation tant qu'elle est sous garantie... en ce qui concerne la pose, si la société à fermé c’est perdu malheureusement. En ce qui concerne la garantie elle est souvent prise par le fabricant de la PAC mais bon courage pour qu’il intervienne… Pour l’entretien ne vous inquiétez pas le temps de la garantie l’entretien est faible, donc suite à la garantie il peut être fait simplement par un installateur de la même marque ou une personne connaissant les PAC, quelle est la marque de celle-ci et le type ?
Charles DUBANT responsable B.E. -
Bonjour,
l'entretien consiste surtout à garder les filtres propres et à s'assurer que l'évaporateur (échangeur du groupe extérieur) est propre (pas de feuilles, etc...). Un simple jet d'eau suffit (PAS DE HAUTE PRESSION, les ailette sont très fragiles)
Ensuite si l'installation a été bien faite, vous n'avez pas de fuite, et il n'y a pas de raison que vous en ayez plus tard, le système étant fixe.
Maintenant, le risque d'une panne existe, et dans ce cas, le plus simple sera de contacter le fabricant de la marque, qui vous orientera vers un installateur agrée de cette marque. Vous paierez le déplacement et la main d'œuvre.
-
-
Depuis quelque mois je suis interesse par une pompe a chaleur. beaucoup de societes se souciant de mes economies me proposent un bilan termique!! et m'expliquent le fonctionnement 70% energies gratuites incorporent le credit d'impot ds de prix et bla bla bla ... de se cote la les vendeurs sont super bon. Ils vous prouvent que vous allez faire des economies et ils ont raison en theorie !! mais poser leur une question technique; inverter ou pas r407c ou r410a le compresseur est il un scroll?? la vous les collez presque tous et oui ils vendent des economies pas un materiel !! presque toujours ils soutraitent la pose la mise en service !! des Charlots . Pour ma pac j'ai choisi le plombier du coin !!
-
Bonjour,
Pour en savoir plus voyez le site suivant: http://angelosa.free.fr/index.php?t=11&no_enr=6809
Pour toutes les personnes interessées par les PAC je ne saurai trop vous conseiller de choisir une entreprise certifiée "QualiPAC" qui a suivi une formation, qui s'est engagée sur une charte qualité et qui accepte d'être auditer sur ses réalisations.
Liste des entreprises "QualiPAC": http://www.afpac.org/qualite-installateurs-qualipac.php
Pour les professionnels des formations permettant entre autre de présenter un dossier "QualiPAC" sont dispensées par le CFA-BTP de Toulouse (05.62.87.86.20) qui est un centre agréé par Gestion-PAC et l'AFPAC n'hesitez pas à les contacter
HB -
bonjour,
Je suis spécialiste en pompe à chaleur, et le problème reviens souvent , vous n'avez pas assez de puissance, les 6 sorties d'hitachi ne correspondent jamais aux unités intérieurs, les 6 sorties sont de trop(sauf si les bonnes puissances sont correcte) , pensez plutôt a mitsubichi electrique qui au jour d'aujourd'hui, possede un 5 sorties avec un cop de 4.23 et une puissance de 14 kw.
On doit mettre au maximum des unités interieurs d'un total de 14 kw et pas plus. Donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller sur mon site http://www.appelez-nous.fr, c'est gratuit.
cordialement
ERIC -
j'étais à l'élétricité depuis 8 ans je me suis mie au gaz avec une chaudière a condensation dietriche je voudrais rajouter une pompe a chaleur air/eau je souhaiterai avoir des conseil avant de m'investire merci
- 1
- 2
- 3
Suivant