Les vapeurs de ma chaudiére sur le trottoir est ce conforme ?
DameNuage
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 8 décembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
11 décembre 2016
-
8 déc. 2016 à 21:27
DameNuage Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 8 décembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2016 - 11 déc. 2016 à 23:36
DameNuage Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 8 décembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2016 - 11 déc. 2016 à 23:36
A voir également:
- Les vapeurs de ma chaudiére sur le trottoir est ce conforme ?
- Vente maison cheminée non conforme - Forum Immobilier
- Ma chaudiere fait un bruit d'avion - Forum Immobilier
- Évacuation eau pluviale sur trottoir - Forum Immobilier
- Réparation de gargouille et trottoir ? - Forum Habitation
- Chaudière 0 bar danger - Forum Immobilier
2 réponses
CHOMIR
Messages postés
1476
Date d'inscription
lundi 1 octobre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juillet 2017
612
9 déc. 2016 à 15:35
9 déc. 2016 à 15:35
Bonjour,
Voici un élément que j'ai trouvé, et que je soumets à vote réflexion;
Ce que dit la loi :
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – les orifices d’évacuation rejetant les gaz brûlés doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toutes baies ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d’entrée d’air.
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – Les orifices d’évacuation situés à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur bon fonctionnement. ceux débouchant sur une circulation extérieure (voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. Ceci n’est pas applicable au conduit ventouse pour chaudières à condensation.
-
Voici un élément que j'ai trouvé, et que je soumets à vote réflexion;
Ce que dit la loi :
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – les orifices d’évacuation rejetant les gaz brûlés doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toutes baies ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d’entrée d’air.
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – Les orifices d’évacuation situés à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur bon fonctionnement. ceux débouchant sur une circulation extérieure (voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. Ceci n’est pas applicable au conduit ventouse pour chaudières à condensation.
-
DameNuage
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 8 décembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
11 décembre 2016
11 déc. 2016 à 23:36
11 déc. 2016 à 23:36
Merci pour votre aide .