Les vapeurs de ma chaudiére sur le trottoir est ce conforme ?
DameNuage
Messages postés
2
Statut
Membre
-
DameNuage Messages postés 2 Statut Membre -
DameNuage Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, Je viens de faire installé une chaudière à condensation dans ma cave . Il y a juste au dessus un conduit de cheminée permettant l'evacuation des vapeurs , mais l'installateur à choisi l'evacuation par le soupirail . Donc sur le trottoir au niveau du passage des pietons le nuage de vapeurs est impressionnant .
Je voulais simplement savoir si cette installation est en conformité .
En vous remerciant .
Je voulais simplement savoir si cette installation est en conformité .
En vous remerciant .
A voir également:
- Les vapeurs de ma chaudiére sur le trottoir est ce conforme ?
- Entretien chaudiere deductible impots - Guide
- Trottoir bateau prix - Forum Immobilier
- Obligation entretien chaudière locataire sortant - Forum Louer un logement
- La mairie me demande de faire une entrée bateaux - Forum Construire une maison
- Entretien chaudière locataire entrant - Forum Louer un logement
2 réponses
Bonjour,
Voici un élément que j'ai trouvé, et que je soumets à vote réflexion;
Ce que dit la loi :
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – les orifices d’évacuation rejetant les gaz brûlés doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toutes baies ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d’entrée d’air.
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – Les orifices d’évacuation situés à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur bon fonctionnement. ceux débouchant sur une circulation extérieure (voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. Ceci n’est pas applicable au conduit ventouse pour chaudières à condensation.
-
Voici un élément que j'ai trouvé, et que je soumets à vote réflexion;
Ce que dit la loi :
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – les orifices d’évacuation rejetant les gaz brûlés doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toutes baies ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d’entrée d’air.
Arrêté du 2 août 77 modifié – Article 18 – Paragraphe IV – Les orifices d’évacuation situés à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur bon fonctionnement. ceux débouchant sur une circulation extérieure (voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. Ceci n’est pas applicable au conduit ventouse pour chaudières à condensation.
-