Bonjour,
nous devons installer des compteurs EDF dans une copro de 4 appartements. EDF nous dit que ces compteurs doivent être installés dans les appartements, est ce obligatoire ou peut on les faire installer dans les communs ?

4 réponses

Energizor Messages postés 25633 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 19 126
6 nov. 2015 à 19:32
Bonjour,

Il me semble que la norme C14-100 dit que les compteurs doivent être placés chez le client, donc dans les appartements !
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/SeQuelec_Guide_10.pdf

Mais Papaschultz va sûrement trancher ce point et nous éclairer de ses lumières incontournables...
2
Merci pour votre confiance.
0
Bonsoir,

Je pourrais vous mettre des documents mais, voici l'explication dans un premier temps :

- La NFC 14-100 rend obligatoire et pour sécurité le fait d'avoir un point de coupure général dans le logement, (en gros le disjoncteur "EDF")
- Mais aujourd'hui le cpt et le disj sont sur le même tableau sans encombrement supplémentaire.

Le compteur sera donc dans les logements.

Cordialement,

PS : si vous êtes friand de documentation technique accessible au grand public vous tapez "sequelec" dans votre moteur de recherche.
1
bern29 Messages postés 4961 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 2 294
9 nov. 2015 à 14:09
Sans doute que papachultz et Energizor sont tellement vieux,qu'eux même ne sont plus aux normes... :D
0
Xavier92100 Messages postés 1690 Date d'inscription dimanche 6 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2015 320
6 nov. 2015 à 12:08
Ils peuvent etre installé dans les communs bien sur
-6
Energizor Messages postés 25633 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 19 126
6 nov. 2015 à 19:55
Bonjour Xavier92100,

Apparemment, vous ne connaissez pas du tout ce sujet.
Au plaisir de vous lire sur des sujets que vous maîtrisez mieux.
0
Xavier92100 Messages postés 1690 Date d'inscription dimanche 6 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2015 320 > Energizor Messages postés 25633 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024
9 nov. 2015 à 11:53
bonjour
J'ai dans de multiples copro personnellement des compteurs dans les parties communes - et ai fait installer un compteur en partie commune pour un local privatif suite à séparation de lots il y a deux mois...

Et pour votre information une norme n'est pas une obligation (sauf si elle décline une obligation légale bien sur) mais une recommandation
0
Energizor Messages postés 25633 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 19 126
9 nov. 2015 à 13:20
"J'ai dans de multiples copro personnellement des compteurs dans les parties communes"
Oui, mais la norme a pu évoluer depuis.

"Et pour votre information une norme n'est pas une obligation (sauf si elle décline une obligation légale bien sur) mais une recommandation"
Effectivement, mais si la norme n'est pas respectée, on ne peut pas obtenir l'attestation de conformité. On se retrouve alors avec une installation peut-être légale, mais non conforme. Et qui ne sera donc jamais mise sous tension.
0
Xavier92100 Messages postés 1690 Date d'inscription dimanche 6 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2015 320 > Energizor Messages postés 25633 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024
9 nov. 2015 à 14:04
"J'ai dans de multiples copro personnellement des compteurs dans les parties communes"
Oui, mais la norme a pu évoluer depuis.
Depuisseptembre 2015 ? je ne crois pas
0
Papaschultz > Xavier92100 Messages postés 1690 Date d'inscription dimanche 6 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2015
9 nov. 2015 à 18:29
Non, la dernière fois que la 14-100 à été modifié sur ce sujet ce fut pour baisser la hauteur des tableaux pour accès aux handicapés.
Dans le temps, on pouvait mettre les compteurs en local technique et parfois même dans les caves.
Mais c'est fini, même si les locaux techniques existes toujours et pour d'autres raisons, l'ACGP, (Appareil Général de Commande et de Protection), doit OBLIGATOIREMENT se trouver dans le local qu'il désert.
Pour votre culture, l'ACGP n'est autre que le disjoncteur ERDF.