Probleme sur Pompe à Chaleur LG H16SNE - Groupe extérieur givré
Fermé
57Maxou57
Messages postés
2
Statut
Membre
-
BmV Messages postés 98552 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
BmV Messages postés 98552 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour
J'ai fait installer une pompe à chaleur LG en 2008 en remplacement complet de mon ancien chauffage à gaz (plancher chauffant et radiateur). Les deux premières années, le fonctionnement était optimum (gain de 50% sur ma facture chauffage).
La troisième année, mon groupe extérieur se prend en glace. J'ai fait venir un technicien LG qui m'a donc remplacé la sonde extérieure défectueuse. Le fonctionnement était redevenu normal.
La quatrième année, j'ai eu exactement les mêmes problèmes. En me renseignant, je me suis aperçu que les sondes extérieurs étaient un gros points faibles sur les PAC LG. Le problème était aussi que mon technicien frigoriste a changé de région d'intervention. La seule parade pour lutter contre mon compteur électrique qui s'affolait était d'arroser régulièrement mon groupe extérieur à l'eau chaude, ceci un attendant qu'un autre technicien se déplace.
Jusqu'au jour ou un petit bloc de glace est tombé sur une des pales en rotation, qui s'est donc cassée sous le choc. Cette casse a entrainé un problème d'équilibrage du ventilateur qui a , quand à lui, occasionné des amorces de ruptures au niveau de la platine de fixation du moteur de ventilateur. Je pense que les paliers du moteur ont également souffert, mais pour l'instant, il tourne encore. J'ai donc remplacé le ventilateur cassé par un neuf. J'ai réparé moi même la platine de fixation (travaillant dans la transformation des métaux). Celle-ci n'étant pas référencée par LG, il était donc impossible d'en approvisionner une neuve. J'ai également commandé un lot de 3 sondes de détection de gel, ainsi qu'un nouveau moteur que je garde en stock pour l'instant.
J'ai donc effectué cette opération moi même, sur conseil de mon ancien technicien avec qui j'ai gardé de bons contacts. Il faut compter environ 2 heures pour l'intervention avec une dizaine de colliers rilsan, et un bon tournevis cruciforme :
- dépose de la cartérisation du groupe extérieur (faire très attention à l'emplacement des vis - ne pas hésiter à prendre des photos)
- dépose de l'ancienne sonde avec 2 capteurs (supérieur et inférieur).
- nettoyer la connectique de la sonde
- repose de la nouvelle sonde avec collier rilsan pour le cheminement du câble (nouvelle sonde légèrement différente de l'ancienne)
- profiter de l'intervention pour nettoyer et dépoussiérer l'ensemble
- vérification de fuite éventuelle, et de l'état des composants électroniques
- repose des carters
Depuis cette intervention, le groupe extérieur se dégivre normalement, et j'ai retrouvé les consommation électrique des débuts de l'installation.
J'ai fait installer une pompe à chaleur LG en 2008 en remplacement complet de mon ancien chauffage à gaz (plancher chauffant et radiateur). Les deux premières années, le fonctionnement était optimum (gain de 50% sur ma facture chauffage).
La troisième année, mon groupe extérieur se prend en glace. J'ai fait venir un technicien LG qui m'a donc remplacé la sonde extérieure défectueuse. Le fonctionnement était redevenu normal.
La quatrième année, j'ai eu exactement les mêmes problèmes. En me renseignant, je me suis aperçu que les sondes extérieurs étaient un gros points faibles sur les PAC LG. Le problème était aussi que mon technicien frigoriste a changé de région d'intervention. La seule parade pour lutter contre mon compteur électrique qui s'affolait était d'arroser régulièrement mon groupe extérieur à l'eau chaude, ceci un attendant qu'un autre technicien se déplace.
Jusqu'au jour ou un petit bloc de glace est tombé sur une des pales en rotation, qui s'est donc cassée sous le choc. Cette casse a entrainé un problème d'équilibrage du ventilateur qui a , quand à lui, occasionné des amorces de ruptures au niveau de la platine de fixation du moteur de ventilateur. Je pense que les paliers du moteur ont également souffert, mais pour l'instant, il tourne encore. J'ai donc remplacé le ventilateur cassé par un neuf. J'ai réparé moi même la platine de fixation (travaillant dans la transformation des métaux). Celle-ci n'étant pas référencée par LG, il était donc impossible d'en approvisionner une neuve. J'ai également commandé un lot de 3 sondes de détection de gel, ainsi qu'un nouveau moteur que je garde en stock pour l'instant.
J'ai donc effectué cette opération moi même, sur conseil de mon ancien technicien avec qui j'ai gardé de bons contacts. Il faut compter environ 2 heures pour l'intervention avec une dizaine de colliers rilsan, et un bon tournevis cruciforme :
- dépose de la cartérisation du groupe extérieur (faire très attention à l'emplacement des vis - ne pas hésiter à prendre des photos)
- dépose de l'ancienne sonde avec 2 capteurs (supérieur et inférieur).
- nettoyer la connectique de la sonde
- repose de la nouvelle sonde avec collier rilsan pour le cheminement du câble (nouvelle sonde légèrement différente de l'ancienne)
- profiter de l'intervention pour nettoyer et dépoussiérer l'ensemble
- vérification de fuite éventuelle, et de l'état des composants électroniques
- repose des carters
Depuis cette intervention, le groupe extérieur se dégivre normalement, et j'ai retrouvé les consommation électrique des débuts de l'installation.
A voir également:
- Problème pompe à chaleur lg
- Problème pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
- Pompe à chaleur brico dépôt avis - Forum Consommation
- Panne carte électronique pompe à chaleur ✓ - Forum Consommation
- Pompe à chaleur sur mur mitoyen - Forum Voisinage
- Problème pompe à chaleur auer ✓ - Forum Consommation
1 réponse
Ah tiens ? Voilà une info bien intéressante ... Merci de nous en avoir fait part.
Cela dépasse cependant le cadre de ce forum juridique.
Il est nettement plus judicieux de reformuler (copier-coller) par exemple sur https://bricolage.linternaute.com/forum/ de manière plus ciblée et plus pertinente.
Merci.
A+
" Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves " - G. Clémenceau
Cela dépasse cependant le cadre de ce forum juridique.
Il est nettement plus judicieux de reformuler (copier-coller) par exemple sur https://bricolage.linternaute.com/forum/ de manière plus ciblée et plus pertinente.
Merci.
A+
" Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves " - G. Clémenceau