Instabilité électrique
Fermé
Roms1007
Messages postés
56
Statut
Membre
-
BmV Messages postés 98552 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
BmV Messages postés 98552 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Après avoir testé plusieurs prises de ma location, j'ai une différence entre 0.3 et 240 volts, est-ce normal?
Je me pose la question du fait que je suis dans cette location depuis début juillet et que j'ai la télé, le frigo, le chauffe-eau et l'ordinateur qui ont cramé. Cela commence à faire beaucoup, donc soit j'ai de la malchance, soit il y a réellement un problème électrique. Qu'en pensez-vous? et que puis-je faire?
Merci d'avance.
Après avoir testé plusieurs prises de ma location, j'ai une différence entre 0.3 et 240 volts, est-ce normal?
Je me pose la question du fait que je suis dans cette location depuis début juillet et que j'ai la télé, le frigo, le chauffe-eau et l'ordinateur qui ont cramé. Cela commence à faire beaucoup, donc soit j'ai de la malchance, soit il y a réellement un problème électrique. Qu'en pensez-vous? et que puis-je faire?
Merci d'avance.
A voir également:
- Instabilité électrique
- Alimentation électrique du voisin chez moi - Forum Voisinage
- Bareme kilometrique 2025 voiture electrique - Guide
- Autorisation passage de câble électrique - Forum Voisinage
- Mon compteur électrique n'affiche plus rien ✓ - Forum Consommation
- Compteur électrique bruit bourdonnement la nuit - Forum Voisinage
3 réponses
bonjour
et vous avez pensez à demander l'avis d'un professionnel ( vous savez un électricien ) , qui vous dira ce qui ne va pas ? ensuite vous pourriez demander la marche à suivre ?
c'est le plus simple
et vous avez pensez à demander l'avis d'un professionnel ( vous savez un électricien ) , qui vous dira ce qui ne va pas ? ensuite vous pourriez demander la marche à suivre ?
c'est le plus simple
Bonjour,
Voici ce que j'ai trouvé ici :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/DTR_Racc_Generalites/ERDF-NOI-RES_07E.pdf
"La tension réglementaire a été fixée à 230/400V en France. [...]
Les seuils de tension BT imposés par la réglementation
aux bornes d'entrée de l'installation du client sont :
? 244 V en monophasé et 423 V en triphasé (+ 6% de la tension nominale),
? 207 V en monophasé et 358 V en triphasé (-10% de la tension nominale)"
Donc, vos appareils sont censés supporter sans problème des tensions entre 207V et 244V.
Mais bon, kasom a raison, voyez d'abord un électricien.
Voici ce que j'ai trouvé ici :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/DTR_Racc_Generalites/ERDF-NOI-RES_07E.pdf
"La tension réglementaire a été fixée à 230/400V en France. [...]
Les seuils de tension BT imposés par la réglementation
aux bornes d'entrée de l'installation du client sont :
? 244 V en monophasé et 423 V en triphasé (+ 6% de la tension nominale),
? 207 V en monophasé et 358 V en triphasé (-10% de la tension nominale)"
Donc, vos appareils sont censés supporter sans problème des tensions entre 207V et 244V.
Mais bon, kasom a raison, voyez d'abord un électricien.
On avait déjà répondu, non ?
===> https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6239063-tension-entre-neutre-et-terre
===> https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6239063-tension-entre-neutre-et-terre