Normes/ affichages sur un tableau électrique d'un bâtiment neuf

Résolu
vatel4 Messages postés 68 Statut Membre -  
vatel4 Messages postés 68 Statut Membre -
Bonjour,
Suite à l'acquisition d'un petit appart neuf dans un immeuble BBC , nous avons des différents avec le promoteur livreur ! Un Electricien me dit que le tableau électrique individuel dans l'appart, devrait afficher l'attribution électrique de chaque endroit ( Cellier, chambre etc...) le promoteur répond que ce n'est pas vrai !
Existe t-il un texte normatif précis sur le sujet ?
Merci, cordialement.
A voir également:

3 réponses

rio loco
 
Bonjour. Lorsque l'installation est réalisée par un professionnel, ce qui doit être votre cas, ce professionnel a pour obligation de fournir un schéma détaillé de l'installation et de réaliser le repérage des circuits sur le tableau. C'est votre électricien qui a raison et non votre promoteur (réf NF C15-100- je n'ai pas le numéro de l'article sous la main).
Le professionnel qui a réalisé cette installation n'a pas exécuté correctement son travail.
0
vatel4 Messages postés 68 Statut Membre 2
 
Merci à rio loco, pour cet "éclairage" , c'est déjà un progrès.
Mais il me faut trouver un texte, une norme relatant le sujet en question, afin de pouvoir le mettre "sous le nez" du promoteur et du syndic, qui en la matière ne sert à rien, comme tous les syndics, uniquement à gonfler la charge des charges, des intermédiaires profiteurs, stérilement inutiles, mais paraît-il incontournables.
Cordialement.
0
Josh Randall Messages postés 28165 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 313
 
Bonjour

Comme l'a dit Rio Loco tout est expliqué le guide NF C 15-100 dont tu pourras trouver le texte complet via ce lien.

Cdt

L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
0
vatel4 Messages postés 68 Statut Membre 2
 
Merci Beaucoup, OUI...le fameux guide NF 15-100, j'ai trouvé ça hier soir, sans doute par le même moyen que vous, je me suis "tapé" ce volumineux guide normatif indigeste et complexe.
Il n'y a rien de clair sur le sujet ' étiquetage des destinations des disjoncteurs, c'est pourquoi le promoteur "joue sur du velours" il sait qu'aucune contrainte juridique peut le menacer .
C'est la marge des promoteurs, d'être sur la marge, quelques dizaines d'€ par ici et par là, sur des centaines d'aparts......
0
Josh Randall Messages postés 28165 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 313
 
La partie Schéma et identification des circuits me paraît plutôt claire à ce sujet.
Tout ce qui est indiqué en noir est obligatoire. Voir le lien ci-dessous:
https://www.cjoint.com/?0IkkEjndMqw
0
vatel4 Messages postés 68 Statut Membre 2
 
Merci pour le lien direct, je l'avais vu , mais survolé, il y a dedans suffisamment pour contraindre ou assigner.
Cordialement.
0
rio loco
 
Bonjour. Non, tout est clair. Toute installation neuve doit répondre aux normes en vigueur, autrement dit aux normes fixées par la NF C-15-100;
S'agissant du repérage des circuits ( identification) sur le tableau électrique , il s'agit de l'art 771-514 et pour le schéma unifilaire de l' art 771-514-5.
Le promoteur-vendeur vous a-t-il remis le certificat du consuel?
PS:si vous voulez une confirmation, vous allez sur le forum BRICOVIDEO rubrique électricité, où des professionnels et un inspecteur consuel vous répondront.
0
vatel4 Messages postés 68 Statut Membre 2
 
Merci, effectivement vous avez raison depuis le premier post, j'aurais dû être plus concentré, sur cette partie du texte normatif .
Cordialement.
0