Bonjour,

voila mon probleme , erdf doit me poser un coffret dos a dos en limite de proprieté avec un disjoncteur 30-60A de type S , mon habitation se trouve a 70 metres du dit coffret avec un cable de 2x25mm2 . Ma question suis je obligé de mettre encore un disjoncteur 30-60A (500milli) sous mon tableau electrique ou bien leur disjoncteur suffit sachant que le consuel doit passer pour valider l'installation. merci de vos réponses

2 réponses

cissou
 
bonjour
normalent edf n'est pas censer fournir le disjoncteur d'abonner il doivent simplement le controler et le plomber et ce disjoncteur doit ce trouver chez toi et pas a 70m
0
Papaschultz
 
Bonsoir,

Non, par contre j'ai un doute pour la section de votre liaison... (25² même en cuivre)
En mono, vous dépassez les 5% de chute de tension !

Faites vous conseiller par un électricien. Pour moi, ça ne passera jamais.

Bon courage, M. Fred,

Voici de l'aide :
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
0
Papaschultz
 
Au fait, je n'ai pas sérieusement répondu à votre question car il m'a semblé trouver un problème bien plus grave dans vos quelques lignes. Je répare :

Un disjoncteur sélectif permet un retard de 40 millisecondes environ afin de ne pas vous faire cavaler dehors à chaque coup.
Lorsqu'on a à faire à une installation ancienne, vaut mieux prévoir un autre disjoncteur principal à l'intérieur.
Mais, dans votre cas, celui-ci permet d'assurer la sélectivité avec des dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA placés en aval.