5 975
12 janv. 2012 à 17:01
12 janv. 2012 à 17:01
Bonjour,
Vous devez payer la facture puisque c'est VOUS qui avez passé commande auprès de l'électricien. Par contre vous devez informer votre propriétaire de la non conformité de l'installation électrique.
Cdlt.
Vous devez payer la facture puisque c'est VOUS qui avez passé commande auprès de l'électricien. Par contre vous devez informer votre propriétaire de la non conformité de l'installation électrique.
Cdlt.
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 588
12 janv. 2012 à 17:27
12 janv. 2012 à 17:27
Il n'y a pas a priori de non conformité ici. Le fusible est là pour griller et éviter l'incendie et c'est ce qui s'est passé. Le disjoncteur différentiel n'apporte rien à ce niveau car lui est là pour détecter des courants de "fuite" et c'est lui qui se déclenche lorsque vous mettez les doigts dans la prise.
Donc en résumé : disjoncteur de ligne ou fusible = protection de la ligne, interrupteur différentiel = protection des personnes.
Donc en résumé : disjoncteur de ligne ou fusible = protection de la ligne, interrupteur différentiel = protection des personnes.
Essayer de brancher sur un plus gros fusible, selon ce qui est deja dessus, rajouter 2500 wts c'est trop.
Les normes avant 2001 sont une chose, apres 2001 c'est une autre.
Les gens confondent trop.
Le logement n'a d'obligation de norme que pour l'annee ou il a été concu ou plutot l'annee de sa premiere mise en service donc consuel.
Les normes changent souvent donc meme un consuel passé il y a 5 ans pourrait ne plus etre aux normes aujourd'hui.
Pour ce qui est de payer, la lois est simple, celui qui commande doit payer.
Les normes avant 2001 sont une chose, apres 2001 c'est une autre.
Les gens confondent trop.
Le logement n'a d'obligation de norme que pour l'annee ou il a été concu ou plutot l'annee de sa premiere mise en service donc consuel.
Les normes changent souvent donc meme un consuel passé il y a 5 ans pourrait ne plus etre aux normes aujourd'hui.