Bonjour,
Nous rencontrons cet hiver, pour la seconde fois, des problèmes lors du redémarrage de notre chaudière fuel après une livraison (même en ayant attendu 9 h après celle-ci). En effet, elle démarre correctement puis s'arrête une ou deux heures après. En décembre, le dépanneur a dû venir 2 fois, changer le brûleur et faire des réglages ; il n'a pas pu nous expliquer précisément à quoi était due cette panne. Ensuite, tout a bien fonctionné. Et puis, hier, après la livraison, nouvelle panne. S'il s'agissait d'un problème lié à la qualité du fuel, il y aurait des pannes en dehors des périodes de livraison. Nous envisageons sérieusement de changer de chaudière pour une chaudière électrique en conservant nos radiateurs. Mais, nous craignons un peu d'avoir des notes EDF salées. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette expérience ? Merci d'avance. Marie

1 réponse

Votre problème est dû à un seul réglage du brûleur et à un gicleur conforme au brûleur.En effet par exemple les cbrûleurs Wiessmann ne fonctionnent qu'avec le gicleur de marque d'origine.Je suis installateur et j'ai déjà eu ce genre de problème
0