Pompe à chaleur et circulateur

peyo33 - 13 janv. 2011 à 17:43
 peyo33 - 14 janv. 2011 à 08:46
Bonjour, J'ai déja posé cette question, mais n'ai jamais eu de réponse.
Je posséde une PAC Daikin en relève de chaudière et le circulateur tourne toujours mème si la PAC est à l'arrèt, ce qui refroidit l'eau chaude sanitaire. Ma question: existe-t'il un système pour que le circulateur ne fonctionne qu'à la demande de la PAC.
Merci de me répondre.
Cordialement.
Peyo33

1 réponse

BONSOIR
mettre un relais sur le circuit de securite de votre pac
via le capteur de circulation dans votre pac deux fil noir brancheme nt serie
si erreur me le faire savoir
0
Merci de votre réponse.
Je contacte mon installateur, car mes connaissances en électricité sont limitées.
Cordialement.
Peyo33
0