Réglage de pompe a chaleur Mitsubuchi subidan

seba2402 - 19 janv. 2010 à 19:28
henry.f Messages postés 56 Date d'inscription mardi 22 décembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2010 - 19 janv. 2010 à 20:27
Bonjour,
depuis octobre nous avons fait installer une PAC Mitsubitchi sudibande 12.00kw avec un module hydrozubadan, ceci couplé a notre chaudiere fuell, car nous voulions un systeme qui bascule soit sur fuell lorsque edf met l'EJP soit sur la PAC les reste du temps. octobre et novembre ont été des mois doux et la pompe a tres bien fonctionnée , il faisait chaud dans la maison. dès que nous avons le premier jour d'ejp le dijoncteur de la pompe sautait. apres plusieurs réglage ce n'est plus le dijoncteur de la pompe qui saute , mais carrèment le dijoncteur general de la maison dès que la pompe monte en puissance!!! la neige et le frois étant arrivés, la pompe montait d'avantage en puissance pour fournir la chaleur demandée, et allé tout dijoncte a chaque fois et meme en notre absence.....je vous laisse imaginer rentrer dans une maison ou il ne fait que 18 degrés...
si un spécialiste a une idée nous sommes preneur.
merci de votre aide

1 réponse

henry.f Messages postés 56 Date d'inscription mardi 22 décembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2010 21
19 janv. 2010 à 20:27
Bonjour il faudrait savoir si la disjonction est du à une intensité trop élevée ( disjoncteur pas assez puissant ) ou un default d’isolement ( problème de masse sur votre PAC ) normalement votre PAC doit avoir un protection électrique indépendante @+
0