Caracteristique PAC Altherma DAIKIN
Résolu/Fermé
PMR
-
RICOU53 -
RICOU53 -
Bonjour,
Je souhaite faire installer une PAC Daikin Altherma de 16Kw
En plus du chauffage de mon habitation plus ballon d'eau chaude associé à la PAC, je souhaiterai chauffer une piscine.
L'installateur m'a affirmé que cela est possible , avec une sortie sur la PAC prévue.
Est ce réellement réalisable ?
le cout supplementaire ne srait il pas trop important ? ( tuyaux isolés, echangeur... )
La piscine ( pas encore construite ) serait de 50 M3 d'eau, à environ 30 m de la PAC
Merci d'avance pour vos réponses
Je souhaite faire installer une PAC Daikin Altherma de 16Kw
En plus du chauffage de mon habitation plus ballon d'eau chaude associé à la PAC, je souhaiterai chauffer une piscine.
L'installateur m'a affirmé que cela est possible , avec une sortie sur la PAC prévue.
Est ce réellement réalisable ?
le cout supplementaire ne srait il pas trop important ? ( tuyaux isolés, echangeur... )
La piscine ( pas encore construite ) serait de 50 M3 d'eau, à environ 30 m de la PAC
Merci d'avance pour vos réponses
14 réponses
Bonjour à tous,
J'ai plusieurs questions pour le technicien climapac qui fait du daikin:
Comment calcules tu la puissance de la pac par rapport à la surperficie de la maison?
Est-ce que la chaudière et les ventillateurs font du bruit ?
Y a t-il une distance préconisée par rapport à la maison ?
Qu' elle est l'orientation optimale des ventillateurs ? et pourquoi ?
Qu 'elle est l'avantage du double compresseur ?
Je pense que tu es le plus qualifié pour répondre à mes questions.
merci d'avance et bonne journée.
J'ai plusieurs questions pour le technicien climapac qui fait du daikin:
Comment calcules tu la puissance de la pac par rapport à la surperficie de la maison?
Est-ce que la chaudière et les ventillateurs font du bruit ?
Y a t-il une distance préconisée par rapport à la maison ?
Qu' elle est l'orientation optimale des ventillateurs ? et pourquoi ?
Qu 'elle est l'avantage du double compresseur ?
Je pense que tu es le plus qualifié pour répondre à mes questions.
merci d'avance et bonne journée.
Bonjour
Je cherche sans succes depuis plus d'un mois à pouvoir démarrer et arreter à distance, via internet, mon Altherma Basse Température.
Un simple contact sec sur la PAC permettrait de le faire, mais à priori personne n'est en mesure de me répondre.
Je commence à me demander si je n'ai pas fait une très grossière erreur en investissant dans une Daikin plutôt que dans une Airwell qui elle permet facilement ce genre de manip (et d'une manière générale une gestion domotique élaborée)
Quelqu'un aurait-il la solution?
Je cherche sans succes depuis plus d'un mois à pouvoir démarrer et arreter à distance, via internet, mon Altherma Basse Température.
Un simple contact sec sur la PAC permettrait de le faire, mais à priori personne n'est en mesure de me répondre.
Je commence à me demander si je n'ai pas fait une très grossière erreur en investissant dans une Daikin plutôt que dans une Airwell qui elle permet facilement ce genre de manip (et d'une manière générale une gestion domotique élaborée)
Quelqu'un aurait-il la solution?
bonjour!!!
Vous avez quoi en surface d'habitation?
La puissance de la PAC sera elle suffisante pour une maison et une piscine?
Je donne un exempe,mais si vous avez une maison de 150m2 a chauffer,meme avec la meilleur isolation,chauffer la piscine en meme temps ne sera pas possible,du moins avec une daikin,la puissance sera trop faible.
Ceci est possiblemais avec une PAC plus puissante.
FAite attention
Voici une formule pour connaitre la puissance necessaire a chauffer pour votre maison.
P= G x V x (delta T)
G=Coeficient d'isolation thermique maison maison moyennement isolé = 1,3
V= volume maison
Delta= température moyenne la plus basse de votre region - temperature ambiante desiré
exemple=temp moy la plus basse gironde -7°c
Maison 100m2
P= 1,3 x 250m3 x (21-(-7))=9100 kw à restitué à -7°C pour votre PAC
Est pour une piscine de 50M3 il vous faut environ une puissance restitué de 8 à 9 KW
En gros une PAC dAIKIN de 16KW ne suffirait que pour vitre maison mais par pour les deux
Cordialement
Vous avez quoi en surface d'habitation?
La puissance de la PAC sera elle suffisante pour une maison et une piscine?
Je donne un exempe,mais si vous avez une maison de 150m2 a chauffer,meme avec la meilleur isolation,chauffer la piscine en meme temps ne sera pas possible,du moins avec une daikin,la puissance sera trop faible.
Ceci est possiblemais avec une PAC plus puissante.
FAite attention
Voici une formule pour connaitre la puissance necessaire a chauffer pour votre maison.
P= G x V x (delta T)
G=Coeficient d'isolation thermique maison maison moyennement isolé = 1,3
V= volume maison
Delta= température moyenne la plus basse de votre region - temperature ambiante desiré
exemple=temp moy la plus basse gironde -7°c
Maison 100m2
P= 1,3 x 250m3 x (21-(-7))=9100 kw à restitué à -7°C pour votre PAC
Est pour une piscine de 50M3 il vous faut environ une puissance restitué de 8 à 9 KW
En gros une PAC dAIKIN de 16KW ne suffirait que pour vitre maison mais par pour les deux
Cordialement
REEEE
Pour une info une PAC DAIKIN 16KW a + 7°c et 9KW à -7°C
Du stiebel ou dimplex peu peut être convenir,voir PAC qui restitut plus de chaleur.
CDT
Pour une info une PAC DAIKIN 16KW a + 7°c et 9KW à -7°C
Du stiebel ou dimplex peu peut être convenir,voir PAC qui restitut plus de chaleur.
CDT
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour
Surtout pas Daikin Ouest département 18-28-36-37-41-45-72 Aucun suivie client et expert confort 37 et 36 incompétent le SAV Daikin a validé une installation non validable vue les plans daikin.,le paramétrage incorrect et les consignes Daikin non respecter =consommation et client insatisfait .
Michel37
Surtout pas Daikin Ouest département 18-28-36-37-41-45-72 Aucun suivie client et expert confort 37 et 36 incompétent le SAV Daikin a validé une installation non validable vue les plans daikin.,le paramétrage incorrect et les consignes Daikin non respecter =consommation et client insatisfait .
Michel37
J'hésite entre une mitsubishi 14 kw et daikin 16 kw bi bloc
Mon besoin estimé serait de 16 / 17 KW max pour aujourd'hui une consom fuel de 3300 l / an 250 M2
Je peux me servir de la chaudière en relève durant les froids plus intenses
L'inconvénient de la mitsu ecodan est qu'elle ne va pas au delà de 14 kw en mono
son avantage est qu'elle donne de l'eau à 60° alors que Daikin 50° / bi bloc jusque 80°
son prix est plus interessant et elle fait ECS dans son pack
La daikin est + chère car il faut lui rajouter ballon
La bi bloc est nouvelle ...
Reste les vendeurs / monteurs dans le 02/59 ... qui ne sont pas forcement top ou en difficultés
Alors comment bien choisir ?
les avantages fiscaux sont 40% sur 2009 mais à date de devis, installation ou facture ?
Merci
Mon besoin estimé serait de 16 / 17 KW max pour aujourd'hui une consom fuel de 3300 l / an 250 M2
Je peux me servir de la chaudière en relève durant les froids plus intenses
L'inconvénient de la mitsu ecodan est qu'elle ne va pas au delà de 14 kw en mono
son avantage est qu'elle donne de l'eau à 60° alors que Daikin 50° / bi bloc jusque 80°
son prix est plus interessant et elle fait ECS dans son pack
La daikin est + chère car il faut lui rajouter ballon
La bi bloc est nouvelle ...
Reste les vendeurs / monteurs dans le 02/59 ... qui ne sont pas forcement top ou en difficultés
Alors comment bien choisir ?
les avantages fiscaux sont 40% sur 2009 mais à date de devis, installation ou facture ?
Merci
bonjour, réponse tardive, je découvre le forum: je ne peux donner d'avis sur la pac étant dans la mm situation, on nous propose une daikin ht bibloc et nous ne trouvons aucun renseignement pouvant nous aider dans notre décision. Par contre, pour le crédit d'impôt, il faut une facture acquittée au moins de la partie matérielle puisque c'est sur cela que porte le ci. Attention ,a condition que vous n'ayez pas déja utilisé une partie de ce crédit pour d'autres travaux , les 40% de crédit ne porte au max que sur 8000euros pour une personne seule ou 16000 pour un couple +400 pour un enfant a charge+500 pour le suivant. Ce qui vous donne, jusqu'au 31/12/2009 un crédit d'impôt max de 3200euros (si vous êtes seul ou 6400 en couple etc...sachant que au 1er /01/2010 ce crédit est reconduit,( en théorie) dans les mm conditions pour 5 ans(soit crédit max pour travaux de 3200 ou 6400ou etc.. entre 01/2010 et 31/12/2015).
Apres moultes réfléxions et avis
je me suis décidé pour Daikin 16 KW HTemp pourtant bien plus chère ... trop chère !
Heureusement le crédit d'impot permet de ramener à des prix ... et amortissements possibles.
C'est nouvelle machine à une puissance de 13 KW encore à -7° et 55° de temp eau ! alors que la Basse temp est < à 9 KW et c'est bien peu par grand froid.
Bien sur il reste les volumes à chauffer et isolation...à prendre en conbsidération et à améliorer !
En comparaison aussi, l'eau des radiateurs peut monter jusque des 60, 70 ° ... ce qui est appréciable et pourrait permettre ...si besoin de monter durant les heures creuses ... ou durant le jour ou les temp sont moins froides que la nuit ! (au même titre que l'on régule son chauffage jour et nuit)
Je crois encore beaucoup de progres possibles en terme de rendement et je suis convaincu que le chauffage d'une maison coutera "un jour" ZERO" par simpe principe de thermodynamique en circuit fermé, par gravité et par changement d'état ... RV dans dix ans ! (Liquide / Gaz de l'eau sous vide )
En attendant n'oubliez pas que les COP sont encore TRES insuffisants 2.4 à -7° et que nous sommes encore terriblement dépendants de l'électricité et de son prix ! (trop cher alors que nous sommes en nucléaire ... bien amorti ! Ou va l'argent ? )
Dans mon coin une SICAE propôse une aide de 470€ pour une PAC alors que EDF "Zéro" et peu d'amabilité et de renseignement ...
Reste une inconnue ... d'importance qui est la longévité des machines permettant d'en calculer l'amortissement. Je considere mon retour sur 4 /5 ans et sa longévité entre 12 et plus de 20 ans ... mais d'ici là d'autres technologies verront jour ...et surtout le prix du KW !
Donc attention à EDF et son prix !
Les nouvelles technologie nous donneront elles un jour aussi de l'électricité bon marché pour de telles machines ?
LE REVE
je me suis décidé pour Daikin 16 KW HTemp pourtant bien plus chère ... trop chère !
Heureusement le crédit d'impot permet de ramener à des prix ... et amortissements possibles.
C'est nouvelle machine à une puissance de 13 KW encore à -7° et 55° de temp eau ! alors que la Basse temp est < à 9 KW et c'est bien peu par grand froid.
Bien sur il reste les volumes à chauffer et isolation...à prendre en conbsidération et à améliorer !
En comparaison aussi, l'eau des radiateurs peut monter jusque des 60, 70 ° ... ce qui est appréciable et pourrait permettre ...si besoin de monter durant les heures creuses ... ou durant le jour ou les temp sont moins froides que la nuit ! (au même titre que l'on régule son chauffage jour et nuit)
Je crois encore beaucoup de progres possibles en terme de rendement et je suis convaincu que le chauffage d'une maison coutera "un jour" ZERO" par simpe principe de thermodynamique en circuit fermé, par gravité et par changement d'état ... RV dans dix ans ! (Liquide / Gaz de l'eau sous vide )
En attendant n'oubliez pas que les COP sont encore TRES insuffisants 2.4 à -7° et que nous sommes encore terriblement dépendants de l'électricité et de son prix ! (trop cher alors que nous sommes en nucléaire ... bien amorti ! Ou va l'argent ? )
Dans mon coin une SICAE propôse une aide de 470€ pour une PAC alors que EDF "Zéro" et peu d'amabilité et de renseignement ...
Reste une inconnue ... d'importance qui est la longévité des machines permettant d'en calculer l'amortissement. Je considere mon retour sur 4 /5 ans et sa longévité entre 12 et plus de 20 ans ... mais d'ici là d'autres technologies verront jour ...et surtout le prix du KW !
Donc attention à EDF et son prix !
Les nouvelles technologie nous donneront elles un jour aussi de l'électricité bon marché pour de telles machines ?
LE REVE
J'ai une daikin bi bloc 16 kw installée (en remplacement d'une chaudiére mazout) depuis le 30 Octobre nous sommes dans une maison en pierre bien isolée de 160 M2 avec des radiateurs en fonte.
Situation : 06 moyenne montagne (800M).
Température demandée: 19 le jour 17 la nuit.
Ca fonctionne parfaitement sur les trois premiére semaines avec un temps relativement doux les pac ont consommé : 732 KWH Bien plus économique que le mazout. On verra par grand froid.
Le groupe intérieur est relativement bruyant attention à sa situation.
Pour l'instant nous sommes trés content de notre choix.
PS; je déconseille ECS sur la pac mieux vaut installer un ballon thermodinamique ou de l'ECS solaire .. Il faut pouvoir couper la PAC aux beaux jours pour augmenter sa durée de vie.
Situation : 06 moyenne montagne (800M).
Température demandée: 19 le jour 17 la nuit.
Ca fonctionne parfaitement sur les trois premiére semaines avec un temps relativement doux les pac ont consommé : 732 KWH Bien plus économique que le mazout. On verra par grand froid.
Le groupe intérieur est relativement bruyant attention à sa situation.
Pour l'instant nous sommes trés content de notre choix.
PS; je déconseille ECS sur la pac mieux vaut installer un ballon thermodinamique ou de l'ECS solaire .. Il faut pouvoir couper la PAC aux beaux jours pour augmenter sa durée de vie.
Merci pour l'info
OK avec vous. La PAC n'est pas faite pour de l'eau chaude et il vaut mieux la couper que ne faire QUE de l'eau chaude à la belle saison d'autant qu'il faut aussi faire tourner un peu la chaudière ou le ballon éléctrique ...
Mais elle est aussi interessante si vous avez une piscine et dans ce cas ECS se fait en même temps...
Quelle temp d'eau avez vous actuellement pour votre consommation annoncée de 732 KW pour 3 semaines.
Point important est le réglage de la machine ...et donc sa productivité.
Le groupe interieur bruyant est il en SS ou éloigné ? Faut il une isolation spéciale ?
Quel fut le cout de votre PAC avec installation et ECS si ... installé
J'ai calculé que l'éco sur 8 mois payait l'ECS... en ... 10 ans si ce n'est qu'il bénéficie lui aussi de la fiscalité et quitte l'été, à avoir d'autres solutions.
OK avec vous. La PAC n'est pas faite pour de l'eau chaude et il vaut mieux la couper que ne faire QUE de l'eau chaude à la belle saison d'autant qu'il faut aussi faire tourner un peu la chaudière ou le ballon éléctrique ...
Mais elle est aussi interessante si vous avez une piscine et dans ce cas ECS se fait en même temps...
Quelle temp d'eau avez vous actuellement pour votre consommation annoncée de 732 KW pour 3 semaines.
Point important est le réglage de la machine ...et donc sa productivité.
Le groupe interieur bruyant est il en SS ou éloigné ? Faut il une isolation spéciale ?
Quel fut le cout de votre PAC avec installation et ECS si ... installé
J'ai calculé que l'éco sur 8 mois payait l'ECS... en ... 10 ans si ce n'est qu'il bénéficie lui aussi de la fiscalité et quitte l'été, à avoir d'autres solutions.
Bonjour Jr,
La température d'eau demandée est de 60 degrés c'est parfait. La pac interieur est installée en SS nous ne l'entendons pas dans le maison mais elle fait le bruit d'un lave linge il faut donc faire attention à l'endroit de son installation.
La pac nous a couté 13000 ttc installée sans ECS en effet nous faisons en même temps installer une ECS solaire (Shucco) qui est la solution la plus économique (subventions CG + CR plus 50% de CI) et écologique dans notre région pour produire de l'ECS. Pour financer le tout nous avons contracté un Ecopret.
Voilà a votre disposition.
La température d'eau demandée est de 60 degrés c'est parfait. La pac interieur est installée en SS nous ne l'entendons pas dans le maison mais elle fait le bruit d'un lave linge il faut donc faire attention à l'endroit de son installation.
La pac nous a couté 13000 ttc installée sans ECS en effet nous faisons en même temps installer une ECS solaire (Shucco) qui est la solution la plus économique (subventions CG + CR plus 50% de CI) et écologique dans notre région pour produire de l'ECS. Pour financer le tout nous avons contracté un Ecopret.
Voilà a votre disposition.
Merci pour toutes vos infos
La 16 Kw HT a pu chauffer jusque 250/300m2 ...à -4° pour le moment avec ECS
Attention Daikin faisait des ballons ECS avec possibilité de chauffe direct EDF en HC / et ou PAC ...
J'ai mis un compteur electrique avant la PAC et je consomme approxi 85 KW par jour.
85 KW au prix PMP de 0.10€ alors que je consommais 20l de fuel par jour au prix PMP de 0.75€ ...
Plus la temperature sera positive plus le COP sera meilleur...
Pour moi, à ce jour , rien de transcendant économiquement en terme de matériel PAC !
Amortissement sur 7 / 10 ans MAIS tout dépend des prix EDF et Fuel ... et vu ce que EDF nous prépare...
J'espère que les matériels sont solides et evoluables !
Tout cela dépend bien sur et d'abord de l'isolation de la maison ! J'ai 400mm en plafond et double vitrages ...
Je regarde pour brancher éventuellement Jour / nuit pour la demi saison ...ce qui ferait fonctionner HC et COP interessant.
Je regarde aussi avec EDF car mes horaires nuit "imposés" sont 23.30 à 7.30 ce qui est nettement moins interessant que 24/6.30 et 12 / 13.30 car ces horaires doivent aussi servir en cuisine et autres ...
La 16 Kw HT a pu chauffer jusque 250/300m2 ...à -4° pour le moment avec ECS
Attention Daikin faisait des ballons ECS avec possibilité de chauffe direct EDF en HC / et ou PAC ...
J'ai mis un compteur electrique avant la PAC et je consomme approxi 85 KW par jour.
85 KW au prix PMP de 0.10€ alors que je consommais 20l de fuel par jour au prix PMP de 0.75€ ...
Plus la temperature sera positive plus le COP sera meilleur...
Pour moi, à ce jour , rien de transcendant économiquement en terme de matériel PAC !
Amortissement sur 7 / 10 ans MAIS tout dépend des prix EDF et Fuel ... et vu ce que EDF nous prépare...
J'espère que les matériels sont solides et evoluables !
Tout cela dépend bien sur et d'abord de l'isolation de la maison ! J'ai 400mm en plafond et double vitrages ...
Je regarde pour brancher éventuellement Jour / nuit pour la demi saison ...ce qui ferait fonctionner HC et COP interessant.
Je regarde aussi avec EDF car mes horaires nuit "imposés" sont 23.30 à 7.30 ce qui est nettement moins interessant que 24/6.30 et 12 / 13.30 car ces horaires doivent aussi servir en cuisine et autres ...
Bonjour
Votre expérience est intéressante, j'ai une proposition pour installer la même PAC Daikin bi-bloc 16KW sans ECS (chauffe eau solaire déjà en place).
Nous sommes dans le sud Ardèche (de quel coté êtes vous ?), maison en pierre 280m2 (200 à chauffer), double vitrage récent mais assez peu d'isolation interieure, consommation actuelle environ 3000 l de fuel (chaudiere ancienne) pour 19C° avec radiateurs fonte.
Avec votre expérience, pensez vous qu'une telle installation puisse remplacer la chaudière (on ne pense pas la conserver) en produisant le même confort à moindre coût ?
Le bloc intérieur est il bruyant ? pas plus qu'une chaudière ancienne j'espère ? :=)
L'installateur nous assure que le thermostat sans fil (option + 475 euros) n'est pas utile car il existe une régulation avec sonde extérieure ...avez vous pris cette option ?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez nous apporter ... l'investissement est conséquent et nous ne voudrions pas nous tromper ! :=)
Didier 07
Votre expérience est intéressante, j'ai une proposition pour installer la même PAC Daikin bi-bloc 16KW sans ECS (chauffe eau solaire déjà en place).
Nous sommes dans le sud Ardèche (de quel coté êtes vous ?), maison en pierre 280m2 (200 à chauffer), double vitrage récent mais assez peu d'isolation interieure, consommation actuelle environ 3000 l de fuel (chaudiere ancienne) pour 19C° avec radiateurs fonte.
Avec votre expérience, pensez vous qu'une telle installation puisse remplacer la chaudière (on ne pense pas la conserver) en produisant le même confort à moindre coût ?
Le bloc intérieur est il bruyant ? pas plus qu'une chaudière ancienne j'espère ? :=)
L'installateur nous assure que le thermostat sans fil (option + 475 euros) n'est pas utile car il existe une régulation avec sonde extérieure ...avez vous pris cette option ?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez nous apporter ... l'investissement est conséquent et nous ne voudrions pas nous tromper ! :=)
Didier 07
situé dans le nord
a peu pres meme niveau de consommation fuel 3500 litres pour du 20/21° en temp ambiante et avec une vieille chaudière de 35 ans (bruleur de 3 ans)
Je commence juste mes tests car installée récemment...
Peut elle remplacer une chaudière. Je le pense mais je ne pourrais confirmer que dans 1 an ou deux ... apres de rudes hivers. Mais notons qu'il est possible de rajouter des resistances sur ballon de mélange... donc je ne suis pas trop soucieux de ce coté là. (en HC !) car elle a déjà tenu jusque -5
Point essentiel !
Il faut bien orienter sa centrale exterieure "plein sud et à l'abri des vents du nord et pluie" car l'humidité "givrée" reduit fortement la productivité... et le soleil dégivre !
ce point peut être amélioré par son orientation et je crois à terme par des sondes verticales (2 mètres) en terre dont l'étude est en cours en bretagne...(compromis)
En fait le il faut améliorer le COP qui monte à 6 en fin d'hivers et se situe à 2 en plein hivers... C'est ce point de 2 qu'il faut améliorer...
Le cout est juste rentable sur 10 ans ... si bien isolé mais dépend des évolutions du cout énergie...
Je crois au principe
et à de l'électricité dans 5 / 10 ans bien moins chere et produite par d'autres que EDF qui est TRES chere !
a peu pres meme niveau de consommation fuel 3500 litres pour du 20/21° en temp ambiante et avec une vieille chaudière de 35 ans (bruleur de 3 ans)
Je commence juste mes tests car installée récemment...
Peut elle remplacer une chaudière. Je le pense mais je ne pourrais confirmer que dans 1 an ou deux ... apres de rudes hivers. Mais notons qu'il est possible de rajouter des resistances sur ballon de mélange... donc je ne suis pas trop soucieux de ce coté là. (en HC !) car elle a déjà tenu jusque -5
Point essentiel !
Il faut bien orienter sa centrale exterieure "plein sud et à l'abri des vents du nord et pluie" car l'humidité "givrée" reduit fortement la productivité... et le soleil dégivre !
ce point peut être amélioré par son orientation et je crois à terme par des sondes verticales (2 mètres) en terre dont l'étude est en cours en bretagne...(compromis)
En fait le il faut améliorer le COP qui monte à 6 en fin d'hivers et se situe à 2 en plein hivers... C'est ce point de 2 qu'il faut améliorer...
Le cout est juste rentable sur 10 ans ... si bien isolé mais dépend des évolutions du cout énergie...
Je crois au principe
et à de l'électricité dans 5 / 10 ans bien moins chere et produite par d'autres que EDF qui est TRES chere !
Bonjour,
Etant technicien Daikin je tenais simplement à dire que c'est un tres bon et fiable produit meme a des temperatures exterieures tres basses, cependant c'est un produit qui est concu pour le chauffage et l'ecs et en aucun cas pour la piscine et ce meme via un echangeur, celle ci peut avoir de serieux disfonctionnement voir pire encore provoquer la casse du compresseur, dans ce cas il faut savoir que la garantie est refusée ! A titre d'info, la temperature exterieure maximum pour le fonctionnement de celle ci est de 24°. il vaut mieux en etre averti avant.
Etant technicien Daikin je tenais simplement à dire que c'est un tres bon et fiable produit meme a des temperatures exterieures tres basses, cependant c'est un produit qui est concu pour le chauffage et l'ecs et en aucun cas pour la piscine et ce meme via un echangeur, celle ci peut avoir de serieux disfonctionnement voir pire encore provoquer la casse du compresseur, dans ce cas il faut savoir que la garantie est refusée ! A titre d'info, la temperature exterieure maximum pour le fonctionnement de celle ci est de 24°. il vaut mieux en etre averti avant.
le ballon tampon est une necessité absolue car c'est la que ce fait le mélange "homogène" entre le flux des radiateurs et celui de la PAC qui lui n'est pas en continu. C'est d'autant vrai que dans l'installation après l'accélérateur, il faut un bi pass qui permet si tous les radiateurs étaient fermés de ne pas mettre en surpression l'installation ... mais cela permet surtout en le réglant correctement de recycler de l'eau chaude du circuit radiateur sur le ballon et ajuster les écarts temp "entrée et sortie du ballon" ... qui ne doivent pas être sup à 7°
50/ 60 litres est bien pour un ballon
Sur ma PAC HT ... sans aiguille d'apoint bien sur ...j'ai tenu jusque -15° l'hivers dernier avec temp eau 65°...(15 rad)
Prenez toujours un installateur de proximité ... recommandé par Daikin et IMPERATIVEMENT un frigoriste ce qui n'est pas un chauffagiste...
Le vide doit être parfait et sec ...avant injection du gaz !
La puissance de l'installation ne dépend pas seulement de la superficie / volume mais aussi beaucoup de l'isolation du batiment !
50/ 60 litres est bien pour un ballon
Sur ma PAC HT ... sans aiguille d'apoint bien sur ...j'ai tenu jusque -15° l'hivers dernier avec temp eau 65°...(15 rad)
Prenez toujours un installateur de proximité ... recommandé par Daikin et IMPERATIVEMENT un frigoriste ce qui n'est pas un chauffagiste...
Le vide doit être parfait et sec ...avant injection du gaz !
La puissance de l'installation ne dépend pas seulement de la superficie / volume mais aussi beaucoup de l'isolation du batiment !
comment savoir si on a un ballon tampon ? j'ai fait installer l'année derniere une mitshubishi easydan. 16 kw triphasé.Elle ne fonctionnait pas par grand froid car les résistances coupaient le courant (12KW). Mon installateur m'a proposé de me la changer sans frais supplémentaire pour une Daikin 14 kw en triphasé mais je ne sais pas s'il s'est moqué de moi et s'il m'a fourni un matériel valable .Ce ballon tampon est il indispensable et pensez vous qu'il est sur mon installation ou que par économie l'installateur ne l'a pas mis .Par ailleurs la Pac fonctione mais elle s'arrête longtemps et les radiateurs deviennent complètement froids avant de redémarrer( ils sont en fonte). Il a installé le thermostat dans un endroit très protégé de plus le fil du thermostat passe le long d'un radiateur et j'ai souvent 25 degré en t° d'ambiance mais il ne fait pas vraiment chaud. Pensez-vous qu'il a pu m'arnaquer ?
un ballon tampon se voit (60 litres) et est sur votre facture ...
surtout pas de résistance éléctrique car cela revient à chauffer votre maison directement avec de l'éléctricité ou mettez y un interrupteur que vous actionnez que au dessous de -10° !
Mettez un compteur éléctrique sur la PAC et surveillez votre consommation !
Je suis favorable à Daikin atherma nouvelle génération qui peut monter de l'eau à 85° et qui peut chauffer une maison à elle seule !
Mettez votre échangeur exterieur plein sud et si possible à l'abri de l'eau qui limite la glace...
Le monteur est essentiel et ce doit être un frigoriste 100% ..."validé" de préference par Daikin !
Le thermostat est une hérésie car il n'y en pas besoin et c'est contre nature ..."c'est la température d'eau qui se règle sur le boitier de la PAC !
Nous sommes descendus à -8 / - 10 dans le nord et cela fonctionne bien ! Temp eau entre 55 / 60° affiché et dans les rad 50° (100KW par 24h à ces temp ...mais cela dépend des volumes et de l'isolation ...) Jamais de radiateurs froids (là aussi ce n'est pas normal car avec une 14 KW double compresseurs vous devez chauffer à -10° ...200 M2 sans pb si bien isolé !)
et je ne vois pas pourquoi du 380 ?
encore un point important L'écart de temp départ dans les rad et retour des rad ne doit pas être sup à 6/7°
surtout pas de résistance éléctrique car cela revient à chauffer votre maison directement avec de l'éléctricité ou mettez y un interrupteur que vous actionnez que au dessous de -10° !
Mettez un compteur éléctrique sur la PAC et surveillez votre consommation !
Je suis favorable à Daikin atherma nouvelle génération qui peut monter de l'eau à 85° et qui peut chauffer une maison à elle seule !
Mettez votre échangeur exterieur plein sud et si possible à l'abri de l'eau qui limite la glace...
Le monteur est essentiel et ce doit être un frigoriste 100% ..."validé" de préference par Daikin !
Le thermostat est une hérésie car il n'y en pas besoin et c'est contre nature ..."c'est la température d'eau qui se règle sur le boitier de la PAC !
Nous sommes descendus à -8 / - 10 dans le nord et cela fonctionne bien ! Temp eau entre 55 / 60° affiché et dans les rad 50° (100KW par 24h à ces temp ...mais cela dépend des volumes et de l'isolation ...) Jamais de radiateurs froids (là aussi ce n'est pas normal car avec une 14 KW double compresseurs vous devez chauffer à -10° ...200 M2 sans pb si bien isolé !)
et je ne vois pas pourquoi du 380 ?
encore un point important L'écart de temp départ dans les rad et retour des rad ne doit pas être sup à 6/7°
Merci pour votre réponse , mais je reste perplexe car je n'ai pas eu de facture vu que l'installateur a fait l'échange standard et ne m'a pas rajouté de frais pour l'installation de la Daikin.
Quand j'ai demandé à l'installateur s'il y avait un plus gros ballon que dans la mitshubishi, il m'a répondu que c'était le même volume . Or je crois me souvenir qu'on m'avait dit que la mishubishi n'avait pas un ballon suffisant pour conserver la chaleur. et que ma maison était trop grande 180m2 et mal isolée, et avec des radiateurs en fonte elle n'était pas adaptée.
En fait est-ce qu'une altherma 14kw peut fonctionner sans ce ballon parce que je viens de lire plus haut que si c'est le cas la pac se détèriorait au bout de trois ans. Auquel cas mon installateur m'aurait arnaqué en me vendant une machine incomplète et dont le cout serait bien inférieur à la précédente et les performances moindres.. Eclairez ma lanterne parce que je suis un peu perdue
Ps je ne vois pas le ballon ; l'unité intérieure est un cube gris et je ne vois rien de plus à l'intérieur . pour le chauffe eau , je suis équipée de panneaux solaires
Quand j'ai demandé à l'installateur s'il y avait un plus gros ballon que dans la mitshubishi, il m'a répondu que c'était le même volume . Or je crois me souvenir qu'on m'avait dit que la mishubishi n'avait pas un ballon suffisant pour conserver la chaleur. et que ma maison était trop grande 180m2 et mal isolée, et avec des radiateurs en fonte elle n'était pas adaptée.
En fait est-ce qu'une altherma 14kw peut fonctionner sans ce ballon parce que je viens de lire plus haut que si c'est le cas la pac se détèriorait au bout de trois ans. Auquel cas mon installateur m'aurait arnaqué en me vendant une machine incomplète et dont le cout serait bien inférieur à la précédente et les performances moindres.. Eclairez ma lanterne parce que je suis un peu perdue
Ps je ne vois pas le ballon ; l'unité intérieure est un cube gris et je ne vois rien de plus à l'intérieur . pour le chauffe eau , je suis équipée de panneaux solaires
Ok mais normalement une Daikin en échange ce n'est pas mauvais ...
Le ballon de mélange est essentiel et se voit ! il est sur pieds et juste à coté de la centrale !
Le ballon ne sert pas à réchauffer mais le cycle d'une PAC est alternatif donc il a des moments ou elle injecte de l'eau chaude et d'autres ou il travaille en cycle fermé sans alimenter votre réseau radiateur ! Le ballon sert à avoir un ensemble de temp plus homogène dans vos rad
Mal isolé ? commencez par isoler votre maison... c'est ce qui coute le moins cher !
Quand à votre 14 KW elle devrait suffir si bien montée et réglée ...
les Rad en fonte c'est pas si mal ...
et
Je ne puis rien dire de plus de loin
Le ballon de mélange est essentiel et se voit ! il est sur pieds et juste à coté de la centrale !
Le ballon ne sert pas à réchauffer mais le cycle d'une PAC est alternatif donc il a des moments ou elle injecte de l'eau chaude et d'autres ou il travaille en cycle fermé sans alimenter votre réseau radiateur ! Le ballon sert à avoir un ensemble de temp plus homogène dans vos rad
Mal isolé ? commencez par isoler votre maison... c'est ce qui coute le moins cher !
Quand à votre 14 KW elle devrait suffir si bien montée et réglée ...
les Rad en fonte c'est pas si mal ...
et