Bonjour,
je recherche quelques renseignements concernant les pompes à chaleur DAIKIN
J'ai une maison que je rénove. Je doit chauffer une rez de chaussée de 120 m² avec une hauter de 2.50m. Mon isolation et de 10 cm de laine de verre sur les murs extérieurs.
On me propose aujourd'hui un PAC chauffage DAIKIN Altherma ERHQ016AA en unité extérieure et EKHBH016AB3V3 en module intérieur pour un chauffage au sol. Je vis dans le sud, vers Toulouse et je ne sais pas si ce chauffage sera suffisant pour ma maison. De plus je souhaite l'installer moi même (sauf la mise en route). L'artisan qui me propose cette installation me solde l'ensemble à 7500 euros (sans docs pour crédits d'impots). Le prix est-il correct sachant que c'est moi qui l'installe ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront quelques minutes pour me conseiller, c'est jamais facile de solliciter quand on y connait pas grand chose mais que l'on souhaite comprendre.
Encore une dernière question, connaissez vous un site ou on explique clairement la fabrication d'un chauffage au sol adéquate avec cette installation ?
Merci encore.
je recherche quelques renseignements concernant les pompes à chaleur DAIKIN
J'ai une maison que je rénove. Je doit chauffer une rez de chaussée de 120 m² avec une hauter de 2.50m. Mon isolation et de 10 cm de laine de verre sur les murs extérieurs.
On me propose aujourd'hui un PAC chauffage DAIKIN Altherma ERHQ016AA en unité extérieure et EKHBH016AB3V3 en module intérieur pour un chauffage au sol. Je vis dans le sud, vers Toulouse et je ne sais pas si ce chauffage sera suffisant pour ma maison. De plus je souhaite l'installer moi même (sauf la mise en route). L'artisan qui me propose cette installation me solde l'ensemble à 7500 euros (sans docs pour crédits d'impots). Le prix est-il correct sachant que c'est moi qui l'installe ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront quelques minutes pour me conseiller, c'est jamais facile de solliciter quand on y connait pas grand chose mais que l'on souhaite comprendre.
Encore une dernière question, connaissez vous un site ou on explique clairement la fabrication d'un chauffage au sol adéquate avec cette installation ?
Merci encore.
A voir également:
- Meilleur réglage pompe à chaleur daikin altherma 3
- Daikin altherma forum - Meilleures réponses
- Avis pompe à chaleur daikin altherma 3 - Meilleures réponses
- Problème circulateur pompe à chaleur daikin ✓ - Forum Consommation
- Forum panne pompe à chaleur - Forum Consommation
- Pompe à chaleur bruit voisinage forum - Forum Voisinage
- Meilleur salutations - Guide
- Défaut pompe à chaleur ajtech - Forum Consommation
6 réponses
bonjour à tous,
je suis installateur DAIKIN, Mitsubishi et Arfak en air/eau. Il n'y a pas de mauvaise pompe à chaleur, sauf peut-être quelques marques qui démarrent en France et dont les premières installations ont servies de banc d'essais.... je le sais j'en ai fais les frais deux fois!
Le point le plus important est en effet le bilan thermique qui déterminera la puissance à installer. Aprés il faudra vérifier les radiateurs et le volume d'eau total à chauffer.
Sachez toutefois que Daikin ne communique plus de puissance en dessous de +2° C ext. pour l'Altherma. Il conviendra donc d'être trés prudent dans le choix et l'installation de la PAC et il vaudra mieux l'installer en relève de chaudière qu'en remplacement, ceci bien sûr selon la région ou l'on habite etsi c'est un PC, des VC ou des radiateurs.
J'ai trop souvent vu des entreprises pas trés sérieuses installer des petites puissances en garantissant verbalement qu'il n'y aura jamais de problème... et les gens, qui ont souvent payés trés cher, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.
Quant au prix, il varie selon la puissance, les accessoires d'installation, la complexité du circuit d'eau, de ce que veulent les clients, etc.....
Soyez prudent et dans tous les cas, faites appels à une entreprise partenaire bleu ciel d'EDF, EDF proposant pour sa part un bilan thermique complet pour 290 € avec suivi du chauffage pendant un an, c'est le bilan travaux.
En espérant vous avoir un peu éclairé
je suis installateur DAIKIN, Mitsubishi et Arfak en air/eau. Il n'y a pas de mauvaise pompe à chaleur, sauf peut-être quelques marques qui démarrent en France et dont les premières installations ont servies de banc d'essais.... je le sais j'en ai fais les frais deux fois!
Le point le plus important est en effet le bilan thermique qui déterminera la puissance à installer. Aprés il faudra vérifier les radiateurs et le volume d'eau total à chauffer.
Sachez toutefois que Daikin ne communique plus de puissance en dessous de +2° C ext. pour l'Altherma. Il conviendra donc d'être trés prudent dans le choix et l'installation de la PAC et il vaudra mieux l'installer en relève de chaudière qu'en remplacement, ceci bien sûr selon la région ou l'on habite etsi c'est un PC, des VC ou des radiateurs.
J'ai trop souvent vu des entreprises pas trés sérieuses installer des petites puissances en garantissant verbalement qu'il n'y aura jamais de problème... et les gens, qui ont souvent payés trés cher, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.
Quant au prix, il varie selon la puissance, les accessoires d'installation, la complexité du circuit d'eau, de ce que veulent les clients, etc.....
Soyez prudent et dans tous les cas, faites appels à une entreprise partenaire bleu ciel d'EDF, EDF proposant pour sa part un bilan thermique complet pour 290 € avec suivi du chauffage pendant un an, c'est le bilan travaux.
En espérant vous avoir un peu éclairé
bonjour bigdom,
je suis nouvelle et je ne sais pas trop où poster pour trouver de l'aide.
pouvez vous m'éclairer ?
Voici mon problème :
Nous avons fait installer une pompe à chaleur le 16 novembre 2009, en remplacement de notre ancienne chaudière fioul, et à ce jour, elle ne fonctionne toujours pas. Nous avons eu plusieurs soucis. L’eau chaude sanitaire fonctionne, nous n’avons pas de problème de ce côté, mais le chauffage c’est une catastrophe.
Je dirais que les premiers 10 jours elle fonctionnait à peu près correctement, télécommande programmée sur 21° et nous avions 20…on se disait qu’il y avait un petit décalage mais rien de bien méchant. (avec le recul, les températures extérieures n’avaient pas encore chuté).
Ensuite nous avons constaté des hausses de température dans la maison. Une télécommande programmée à 20° et nous montions à 24 voir 25° de température dans la maison…du coup on baissait la télécommande à 18°,mais ça ne baissait pas…ça a duré à peu près 1 semaine jusqu’au moment où on a chuté à 16°. (Les températures ayant chuté en extérieur également).
Lors de l’installation on nous a toujours dit de ne rien toucher sur la télécommande sauf le choix de température, chose que l’on a toujours respecté. Nous commencions à nous poser des questions et on a fait un constat, c’est que le voyant douchette clignotait la nuit, indiquant certainement que l’eau chaude prenait certainement le dessus sur le chauffage, et du coup les températures chutaient par la même occasion…sauf qu’on s’est rendu compte ensuite que c’était de pire en pire, le voyant clignotait toujours même en journée, et ne s’arrêtait jamais.
On a commencé à vouloir surveiller de près et à surveiller notre consommation électrique. Constat : 120 à 170 kw en moyenne de consommation par jour pour une maison ne dépassant pas 15 à 17°.
On a donc appelé le SAV de la boîte. Au départ les nanas au standard ne voulaient rien faire prétextant que nous n’avions pas assez de recul concernant notre consommation électrique.
On a ensuite essayé de faire bouger les choses par le biais du commercial.
Nous arrivions mi-décembre : Après 4 à 6 coups de fil en l’espace de 3 jours, nous avons finalement réussi à avoir le SAV, qui nous a finalement fixé un premier rendez-vous de dépannage le 12 janvier 2010, 1 mois après. L’excuse qu’on nous a donné pour une intervention si tardive : ce sont les fêtes et la priorité est donnée sur les gens qui n’ont pas du tout de chauffage. Première déception.
12 janvier : Il fait 15 dans la maison pour une télécommande programmée sur 24. Il fait froid dehors, la PAC est givrée. Le technicien du SAV trouve la cause de notre problème. L’installation n’aurait pas été faite correctement. Quelque chose aurait été mal serrée et du coup le gaz s’échappe. Il aide mon mari en dégivrant avec de l’eau chaude, car du coup, vu que c’est givré, le système ne peut fonctionner correctement. Il appelle sa boîte pour signaler le problème. Il nous donne une fiche d’intervention où c’est stipulé : fuite module intérieur, mauvais serrage. Prévoir station de récupération, et azothe. Il réussit à obtenir de sa boîte que les gars qui ont installé reviennent faire leur boulot le 29 janvier.
Ils sont finalement venus le 21 janvier.
Depuis : Le problème n’est qu’en partie résolu. Plus de givre constaté sur la PAC, et plus de variations de température hallucinantes. Consommation électrique : 80 kw par jour pour une température variant de 15° quand il fait vraiment froid à 17° maxi pour les journées les plus douces.
Nous n’en pouvons plus. Nous avons 3 filles allant de 3 ans à 9ans. Elles ont froid la nuit. Sortir de la douche c’est un calvaire. Nous perdons de l’argent car nous avons surconsommé longtemps pour une température non atteinte. De plus, j’ai un gîte dans une partie de ma maison, que je ne peux pas louer car il fait trop froid. Ce gîte est une partie de mon gagne-pain, et en hiver je le louais d’habitude en dépannage au mois parfois.
Nous avons rappelé. La prochaine intervention n’est prévue que le 22 février alors que nous sommes en plein hiver. sdu SAV : votre installation n’est pas une installation commune, nous n’avons que 2 techniciens qui la maitrisent et ils sont déjà très pris.
Concernant les points techniques : Une étude d’isolation, des matériaux, et de la surface a bien été faite, cette fameuse étude thermique NF EN 12831, mais nous n’en avons aucune copie.
La maison est une longère de 245m2, bien isolée, rénovée il y a 3 ans par des artisans. Double vitrage, et le toit a 3 ans, et dispose d’un isolant sur la charpente.
L’installateur fait bien partie de Qualipac.
Voici ce qui a été installé chez nous, en reprenant la facture :
Pompe à chaleur air/eau NF PAC utilisant une source d’énergie renouvelable éligible au crédit d’impôt.
Pompe à chaleur Daikin Altherme Haute Température 80° 16 kw plage de fonctionnement -20° +35° R410a inverter cop 3.72.
Filtre à tamis avec vanne d’arrêt
Ballon ECS Altherma Daikin 260L
Kit hydraulique Altherma chauffage seul Haute Température
Thermostat radio Altherma
Bouteille de mélange 200 litres 8 piquages isolée
je suis nouvelle et je ne sais pas trop où poster pour trouver de l'aide.
pouvez vous m'éclairer ?
Voici mon problème :
Nous avons fait installer une pompe à chaleur le 16 novembre 2009, en remplacement de notre ancienne chaudière fioul, et à ce jour, elle ne fonctionne toujours pas. Nous avons eu plusieurs soucis. L’eau chaude sanitaire fonctionne, nous n’avons pas de problème de ce côté, mais le chauffage c’est une catastrophe.
Je dirais que les premiers 10 jours elle fonctionnait à peu près correctement, télécommande programmée sur 21° et nous avions 20…on se disait qu’il y avait un petit décalage mais rien de bien méchant. (avec le recul, les températures extérieures n’avaient pas encore chuté).
Ensuite nous avons constaté des hausses de température dans la maison. Une télécommande programmée à 20° et nous montions à 24 voir 25° de température dans la maison…du coup on baissait la télécommande à 18°,mais ça ne baissait pas…ça a duré à peu près 1 semaine jusqu’au moment où on a chuté à 16°. (Les températures ayant chuté en extérieur également).
Lors de l’installation on nous a toujours dit de ne rien toucher sur la télécommande sauf le choix de température, chose que l’on a toujours respecté. Nous commencions à nous poser des questions et on a fait un constat, c’est que le voyant douchette clignotait la nuit, indiquant certainement que l’eau chaude prenait certainement le dessus sur le chauffage, et du coup les températures chutaient par la même occasion…sauf qu’on s’est rendu compte ensuite que c’était de pire en pire, le voyant clignotait toujours même en journée, et ne s’arrêtait jamais.
On a commencé à vouloir surveiller de près et à surveiller notre consommation électrique. Constat : 120 à 170 kw en moyenne de consommation par jour pour une maison ne dépassant pas 15 à 17°.
On a donc appelé le SAV de la boîte. Au départ les nanas au standard ne voulaient rien faire prétextant que nous n’avions pas assez de recul concernant notre consommation électrique.
On a ensuite essayé de faire bouger les choses par le biais du commercial.
Nous arrivions mi-décembre : Après 4 à 6 coups de fil en l’espace de 3 jours, nous avons finalement réussi à avoir le SAV, qui nous a finalement fixé un premier rendez-vous de dépannage le 12 janvier 2010, 1 mois après. L’excuse qu’on nous a donné pour une intervention si tardive : ce sont les fêtes et la priorité est donnée sur les gens qui n’ont pas du tout de chauffage. Première déception.
12 janvier : Il fait 15 dans la maison pour une télécommande programmée sur 24. Il fait froid dehors, la PAC est givrée. Le technicien du SAV trouve la cause de notre problème. L’installation n’aurait pas été faite correctement. Quelque chose aurait été mal serrée et du coup le gaz s’échappe. Il aide mon mari en dégivrant avec de l’eau chaude, car du coup, vu que c’est givré, le système ne peut fonctionner correctement. Il appelle sa boîte pour signaler le problème. Il nous donne une fiche d’intervention où c’est stipulé : fuite module intérieur, mauvais serrage. Prévoir station de récupération, et azothe. Il réussit à obtenir de sa boîte que les gars qui ont installé reviennent faire leur boulot le 29 janvier.
Ils sont finalement venus le 21 janvier.
Depuis : Le problème n’est qu’en partie résolu. Plus de givre constaté sur la PAC, et plus de variations de température hallucinantes. Consommation électrique : 80 kw par jour pour une température variant de 15° quand il fait vraiment froid à 17° maxi pour les journées les plus douces.
Nous n’en pouvons plus. Nous avons 3 filles allant de 3 ans à 9ans. Elles ont froid la nuit. Sortir de la douche c’est un calvaire. Nous perdons de l’argent car nous avons surconsommé longtemps pour une température non atteinte. De plus, j’ai un gîte dans une partie de ma maison, que je ne peux pas louer car il fait trop froid. Ce gîte est une partie de mon gagne-pain, et en hiver je le louais d’habitude en dépannage au mois parfois.
Nous avons rappelé. La prochaine intervention n’est prévue que le 22 février alors que nous sommes en plein hiver. sdu SAV : votre installation n’est pas une installation commune, nous n’avons que 2 techniciens qui la maitrisent et ils sont déjà très pris.
Concernant les points techniques : Une étude d’isolation, des matériaux, et de la surface a bien été faite, cette fameuse étude thermique NF EN 12831, mais nous n’en avons aucune copie.
La maison est une longère de 245m2, bien isolée, rénovée il y a 3 ans par des artisans. Double vitrage, et le toit a 3 ans, et dispose d’un isolant sur la charpente.
L’installateur fait bien partie de Qualipac.
Voici ce qui a été installé chez nous, en reprenant la facture :
Pompe à chaleur air/eau NF PAC utilisant une source d’énergie renouvelable éligible au crédit d’impôt.
Pompe à chaleur Daikin Altherme Haute Température 80° 16 kw plage de fonctionnement -20° +35° R410a inverter cop 3.72.
Filtre à tamis avec vanne d’arrêt
Ballon ECS Altherma Daikin 260L
Kit hydraulique Altherma chauffage seul Haute Température
Thermostat radio Altherma
Bouteille de mélange 200 litres 8 piquages isolée
Bonjour à tous,
Pour calculer la puissance d'une pompe a chaleur il est impératif d'effectuer en premier temps une étude thermique de votre habitation.
Cette étude thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings etc...
Et sans oublier votre situation géographique.
Une fois qu'on a le résultat de l'étude thermique qui déterminera la puissance à apporter pour votre habitation, on pourra déterminer la puissance pompe à chaleur.
Vous pourrez comparer votre consommation actuelle et la nouvelle consommation de votre pompe a chaleur. (L'étude nous la déterminera)
J'ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer votre étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.
Pour l'étude thermique
Cordialement
Maxime
Pour calculer la puissance d'une pompe a chaleur il est impératif d'effectuer en premier temps une étude thermique de votre habitation.
Cette étude thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings etc...
Et sans oublier votre situation géographique.
Une fois qu'on a le résultat de l'étude thermique qui déterminera la puissance à apporter pour votre habitation, on pourra déterminer la puissance pompe à chaleur.
Vous pourrez comparer votre consommation actuelle et la nouvelle consommation de votre pompe a chaleur. (L'étude nous la déterminera)
J'ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer votre étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.
Pour l'étude thermique
Cordialement
Maxime
Bonjour Maxime
Dites moi vous qui êtes un pro du chauffage àérothermie.
Au niveau d'une maison il faut une bonne isolation.
A votre avis parpin ou brique ?
Isolation de toit laine de roche projetée laine de verre ou isolation par système starking ?
Au nivau ouverture le bois l'alus le pvc ?
et au niveau de votre pac je veux dire la machine qu'on installe dehors elle doit se mettre ou à l'ouest au sud à l'est ou au nord.
J'aimerai faire au mieux pour avoir le moins a chauffer.
cordialement.
bronx
Dites moi vous qui êtes un pro du chauffage àérothermie.
Au niveau d'une maison il faut une bonne isolation.
A votre avis parpin ou brique ?
Isolation de toit laine de roche projetée laine de verre ou isolation par système starking ?
Au nivau ouverture le bois l'alus le pvc ?
et au niveau de votre pac je veux dire la machine qu'on installe dehors elle doit se mettre ou à l'ouest au sud à l'est ou au nord.
J'aimerai faire au mieux pour avoir le moins a chauffer.
cordialement.
bronx
je vois pas ou je fais du tort à cette profession
et je n ais pas proposer de vendre du matos
je pence que ci quelqu un a envie d avoir le mérite de dire que c est lui qui a installé son chauffage il a le droit a tous conseils
merci de vous inquiété pour moi mais je connais tres bien mon métier et surtous l altherma donc aucune annerie de ma par
pour les plus passient attendé car l altherma en haute température arrive et méme la monobloc pour se qui on pas de place pour le module hydrolique (intérieure)
et je n ais pas proposer de vendre du matos
je pence que ci quelqu un a envie d avoir le mérite de dire que c est lui qui a installé son chauffage il a le droit a tous conseils
merci de vous inquiété pour moi mais je connais tres bien mon métier et surtous l altherma donc aucune annerie de ma par
pour les plus passient attendé car l altherma en haute température arrive et méme la monobloc pour se qui on pas de place pour le module hydrolique (intérieure)
Lou30
je suis installateur et comme toute chose il faut connaitre la technique
ce monsieur a un plancher chauffant, voire rafraichissant, mais àl'étage que va t il installer?
il faut noter qu'il faudra une régulation externe pour gérer son plancher et son étage suivant les diffuseurs installés, un ballon tampon si il veut utiliser cette PAC en réversible(attention à la taille de ce ballon)
il veut faire des économies mais je ne suis pas sur qu'en fin de compte cela ne lui coutera pas plus cher, sans garantie, même si la mise en route sera faite par Daikin, et suivant la réalisation Daikin pourra la refuser
a voir ....
je suis installateur et comme toute chose il faut connaitre la technique
ce monsieur a un plancher chauffant, voire rafraichissant, mais àl'étage que va t il installer?
il faut noter qu'il faudra une régulation externe pour gérer son plancher et son étage suivant les diffuseurs installés, un ballon tampon si il veut utiliser cette PAC en réversible(attention à la taille de ce ballon)
il veut faire des économies mais je ne suis pas sur qu'en fin de compte cela ne lui coutera pas plus cher, sans garantie, même si la mise en route sera faite par Daikin, et suivant la réalisation Daikin pourra la refuser
a voir ....
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
je voudrais avoir si vous avez installé la pac ? sinon pour des conseils éxité pas et méme pour la mise en route faite la vous méme le prix et correcte ( faite tres attention aux 5/8 le cuivre du groupe il ce pli tres vite )
Le prix est plutôt correct compte tenu des prix catalogue mais attention tu devras réaliser l'installation toi même et ce dans les règles de l'art (vanne bouteille de découpelage etc...) sinon pas de garantie constructeur.
En revanche si tu la fait poser avec le crédit d'impot de 40% aujourd'hui tu ne déboursera que 1000 à 1500€ de plus mais tu aura une garantie et si l'installateur serieux une installation conforme et une programation et un réglage optumum.
Je suis moi même installateur tu peut le faire si tu est de la partie même sans crédit toujours valable.
Mais autrement je te déconseille fortement car en cas de souci il ne faudra pas appeller un pro pour te dépanner car possibilité de refus ou grosse facturation.
A toi de voir.
En revanche si tu la fait poser avec le crédit d'impot de 40% aujourd'hui tu ne déboursera que 1000 à 1500€ de plus mais tu aura une garantie et si l'installateur serieux une installation conforme et une programation et un réglage optumum.
Je suis moi même installateur tu peut le faire si tu est de la partie même sans crédit toujours valable.
Mais autrement je te déconseille fortement car en cas de souci il ne faudra pas appeller un pro pour te dépanner car possibilité de refus ou grosse facturation.
A toi de voir.