PROBLEME DES TEMPERATURE INFERIEURE A 0°

danyboss - 26 déc. 2008 à 17:32
 pepetoto - 27 déc. 2008 à 17:44
Bonjour,
J'ai fait installer une pompe a chaleur air/air DAIKIN RXR50EV/FTXR50EV Puissance annoncée 5 KW
Pour chauffer uniquement salon/salle a manger de 38 M2
Tout marche parfaitement tant que la température extérieure est supérieure à 0°

Dés qu'il commence a geler je suis oblifgé de mettre le thermostat à 28/30° pour obtenir péniblement 20°
dans la piéce,la pompe tourne 40 Minutes et s'arréte 8à10 minutes
Mon installateur semble sécher sur ce probléme

1 réponse

Bonjour,
pour ma part j'ai une FTXS20 (modèle inférieur au votre), mais pour un salon de 27m2. Le reste de la maison est avec radiateurs sur chaudière fioul. Et ça fonctionne plutot pas mal, meme avec 0°C à l'extérieur.
Quelle est la température en sortie de l'appareil ?
Je mesure actuellement plus de 40°C avec une température extérieure de 0°C .
Un dégivrage toutes les 40mn me parait un peu beaucoup? Peut etre votre appareil est il sous dimensionné vis à vis du volume de la pièce et de son isolation, ce qui explique qu'il est toujours à fond et qu'il givre rapidement.
Une autre piste, la charge en gaz est peut etre devenue trop faible (fuite).