Pompe a chaleur DAIKIN
Fermé
marinos
-
kiki34 -
kiki34 -
Bonjour,
Je fais des devis pour l'installation d'une pompe a chaleur et je reste perplexe devant la disparité des propositions ;( sans parler prix), on ne nous propose jamais la même puissance de PAC, avec production d'eau chaude d'autre surtout pas...qui choisir ? nous avons une maison de 170 m2, un sous-sol avec 2 chambres et une salle d'eau avec radiateurs dans ces pièces , à l'étage tout est plancher chauffant basse température, nous chauffons au fuel actuellement avec production d'eau chaude ; on nous propose par exemple une PAC Daikin air/eau Altherma 14kw avec production eau chaude avec module hydro ; quelqu'un peut-il me dire si cela semble correct au point de vue matériel, et pour un prix de 14000euros TTC merci
Je fais des devis pour l'installation d'une pompe a chaleur et je reste perplexe devant la disparité des propositions ;( sans parler prix), on ne nous propose jamais la même puissance de PAC, avec production d'eau chaude d'autre surtout pas...qui choisir ? nous avons une maison de 170 m2, un sous-sol avec 2 chambres et une salle d'eau avec radiateurs dans ces pièces , à l'étage tout est plancher chauffant basse température, nous chauffons au fuel actuellement avec production d'eau chaude ; on nous propose par exemple une PAC Daikin air/eau Altherma 14kw avec production eau chaude avec module hydro ; quelqu'un peut-il me dire si cela semble correct au point de vue matériel, et pour un prix de 14000euros TTC merci
A voir également:
- Durée de vie pompe à chaleur daikin
- Pompe a chaleur daikin avis - Meilleures réponses
- Pompe à chaleur moyenne température avis - Meilleures réponses
- Assurance vie - Guide
- Quelle est la durée de garantie d'une réparation automobile ? - Guide
- Vie maritale - Guide
- Problème circulateur pompe à chaleur daikin ✓ - Forum Consommation
- Durée de vie sanibroyeur - Forum Immobilier
36 réponses
14000 € correct, peux mieux faire.
attention beaucoup de prix et de disparité dans les installations.
scandale actuellement chez pas mal d'installateurs alors méfie toi.
va voir un blog c'est pas mal.
www.innovert.eu/blog
blog d'une marque qui conçoit qui fabrique et installe partout en France.
du made in france de A à Z, ça fait plaisir pour un fois.
si tu veux des conseils, je peux t'en fournir pas mal, je te laisse mon mail. jmlortet@hotmail.com.
a+
attention beaucoup de prix et de disparité dans les installations.
scandale actuellement chez pas mal d'installateurs alors méfie toi.
va voir un blog c'est pas mal.
www.innovert.eu/blog
blog d'une marque qui conçoit qui fabrique et installe partout en France.
du made in france de A à Z, ça fait plaisir pour un fois.
si tu veux des conseils, je peux t'en fournir pas mal, je te laisse mon mail. jmlortet@hotmail.com.
a+
Bonjour à tous,
Tout comme vous je voulais changer de systeme de chauffage car vu le prix du fioul et cela continuera de grimper, je pense qu'il est préférable de prendre les devants.
J'ai une bergerie de 200 m2 à 1400 m d'altitude (05).
J'ai donc fait venir plusieurs spécialistes et toutes leurs solutions avec des technos modernes tournent aux alentours de 25000 euros. La première chose qu'il cherche à vendre avant même de proposer leur solution c'est le crédit d'impôt. Il ne faut donc pas tomber dans le panneau, car ils s'en mettent gràce à cela plein les fouilles.
J'ai donc opter pour une solution pompe à chaleur Daikin trisplit (3x 3,5 kw en mode chauffage) et un monosplit 6 kw en mode chauffage, coût total 8000 euros installé mais par des amis travaillant dans le secteur, sinon le coût avoisinerait les 16000 à 18000 euros.
J'ai fait installé les unités extérieures dans la soupente de mon toit qui fait 40 m2 et qui est isolée, car à cette altitude l'hiver, il arrive qu'il fasse -20. Toutefois ces appareils hauts de gamme fonctionnent jusqu'à -20, dans ma soupente il ne fera jamais cette température d'autant que j'ai fait un renvoi de ma VMC vers l'arrière de mes deux unités extérieures.
J'ai un compteur EDF 9 KW 45 A. J'ai mis tous les appareils en marche à 30° afin qu'il tourne à pleine puissance plus la machine à laver la vaisselle et 1 radiateur électrique de 1000 watts et le compteur n'a pas disjoncter.
La puissance restituée théorique de DAIKIN est de 16,5 KW, ce qui veut dire qu'il ne consomme vraiment pas grand chose. Je saurais à la fin de l'hiver prochain si j'ai fait le bon choix. Toutefois j'estime que j'aurais rentabilisé cette insatallation dans quatre ans par rapport à ma consommation de fuel actuel.
Je pense que pour la rénovation d'une maison c'est probablement le meilleur système.
A bientôt
Tout comme vous je voulais changer de systeme de chauffage car vu le prix du fioul et cela continuera de grimper, je pense qu'il est préférable de prendre les devants.
J'ai une bergerie de 200 m2 à 1400 m d'altitude (05).
J'ai donc fait venir plusieurs spécialistes et toutes leurs solutions avec des technos modernes tournent aux alentours de 25000 euros. La première chose qu'il cherche à vendre avant même de proposer leur solution c'est le crédit d'impôt. Il ne faut donc pas tomber dans le panneau, car ils s'en mettent gràce à cela plein les fouilles.
J'ai donc opter pour une solution pompe à chaleur Daikin trisplit (3x 3,5 kw en mode chauffage) et un monosplit 6 kw en mode chauffage, coût total 8000 euros installé mais par des amis travaillant dans le secteur, sinon le coût avoisinerait les 16000 à 18000 euros.
J'ai fait installé les unités extérieures dans la soupente de mon toit qui fait 40 m2 et qui est isolée, car à cette altitude l'hiver, il arrive qu'il fasse -20. Toutefois ces appareils hauts de gamme fonctionnent jusqu'à -20, dans ma soupente il ne fera jamais cette température d'autant que j'ai fait un renvoi de ma VMC vers l'arrière de mes deux unités extérieures.
J'ai un compteur EDF 9 KW 45 A. J'ai mis tous les appareils en marche à 30° afin qu'il tourne à pleine puissance plus la machine à laver la vaisselle et 1 radiateur électrique de 1000 watts et le compteur n'a pas disjoncter.
La puissance restituée théorique de DAIKIN est de 16,5 KW, ce qui veut dire qu'il ne consomme vraiment pas grand chose. Je saurais à la fin de l'hiver prochain si j'ai fait le bon choix. Toutefois j'estime que j'aurais rentabilisé cette insatallation dans quatre ans par rapport à ma consommation de fuel actuel.
Je pense que pour la rénovation d'une maison c'est probablement le meilleur système.
A bientôt
bonjour je suis très interressé par votre installation car je suis dans le meme cas que vous ,sur la meme marque et j'aimerais savoir pouquoi vous n'avez pas garder votre chauffage central avec une pompe à chaleur de systeme intégral air eau avec le pac altherma de cher daikin pour pouvoir conserver vos radiateur en fonte , car j'ésite entre air eau en conservant les miens et air air en les remplacants par des splites
d'avance merci pour votre réponse
d'avance merci pour votre réponse
Bonjour, j'ai pris cette décision après avoir bien galèré pour trouver un installateur compétent ne poussant pas à la vente, visite de ma maison par le responsable travaux, vérification de l'isolation, vérification des pièces et des radiateurs assurant leur chauffage, prise de photos des lieux de l'installation de la PAC intérieur et extérieur, j'ai fait suprimer la chaudière du fait de son âge (pourvu que l'on ne me fasse pas la même chose)( j'ai 82 ans) 25 ans tout élèctronique mais elle n'avait pas aimé la foudre tombée sur la maison en l'an 2000 d'ou réparations sans cesse et la consommation 3000 litre à l'année sans l'ECS, j'ai un chauffe eau solaire de 150 litres, l'installation me revient à 12554,15 € un crédit d'impôts de 5500 € aténuera le prix,pour le crédit j'ai pu avoir 9600 € à 1,5% par la maison des entrepreneurs de ma région remboursable en 4 ans soit 206,18 € par mois ce qui est suportable, nous verrons cet hiver si c'est le bon choix, bon courage
Bonsoir,
Je suis parti du principe que le fuel continuerait d'augmenter ou tout au moins qu'il ne reviendrait
jamais au tarif antérieur et qu'il faudrait de toute manière un jour ou l'autre passer à autre chose.
Par ailleurs, suite aux différents devis reçus, aérothermie air eau, aérothermie air air, géothermie, il me
vendait leur crédit d'impôt en premier pour un coût total situé entre 20000 et 25000 euros.
Je n'avais pas l'intention de tomber dans le piège.
D'autre part j'ai 16 radiateurs en fonte dans cette maison de 200m2 et il faut bien le dire, c'est laid
et cela prend de la place. Je les retirerais probablement tous après l'hiver au cas où.
Depuis l'installation j'ai eu l'occasion de les mettre en fonction car à 1400 m la température n'est
pas la même et c'est un réel plaisir d'avoir une température agréable après seulement 30 minutes.
J'ai fait un test en relevant le compteur sur 24 heures. Une journée de chauffe en utilisant le four
électrique, machine à laver la vaisselle et machine à laver, avec un compteur à 9KW et pourtant
le chauffage me restitue 17 KW et le compteur n'a pas disjoncté. Coût pour une journée 5 euros.
Avec mon chauffage central c'est un minimum de 20 litres de fuel par jour, donc selon le tarif
en vigueur, soit 20 euros, soit 16 euros à 0.80 le litre, mais 20 litres c'est un minimum car elle monte
à 30 litres par jour.
Il est facile maintenant de faire la différence et de comprendre mon choix.
Bonne soirée et bon week end.
Je suis parti du principe que le fuel continuerait d'augmenter ou tout au moins qu'il ne reviendrait
jamais au tarif antérieur et qu'il faudrait de toute manière un jour ou l'autre passer à autre chose.
Par ailleurs, suite aux différents devis reçus, aérothermie air eau, aérothermie air air, géothermie, il me
vendait leur crédit d'impôt en premier pour un coût total situé entre 20000 et 25000 euros.
Je n'avais pas l'intention de tomber dans le piège.
D'autre part j'ai 16 radiateurs en fonte dans cette maison de 200m2 et il faut bien le dire, c'est laid
et cela prend de la place. Je les retirerais probablement tous après l'hiver au cas où.
Depuis l'installation j'ai eu l'occasion de les mettre en fonction car à 1400 m la température n'est
pas la même et c'est un réel plaisir d'avoir une température agréable après seulement 30 minutes.
J'ai fait un test en relevant le compteur sur 24 heures. Une journée de chauffe en utilisant le four
électrique, machine à laver la vaisselle et machine à laver, avec un compteur à 9KW et pourtant
le chauffage me restitue 17 KW et le compteur n'a pas disjoncté. Coût pour une journée 5 euros.
Avec mon chauffage central c'est un minimum de 20 litres de fuel par jour, donc selon le tarif
en vigueur, soit 20 euros, soit 16 euros à 0.80 le litre, mais 20 litres c'est un minimum car elle monte
à 30 litres par jour.
Il est facile maintenant de faire la différence et de comprendre mon choix.
Bonne soirée et bon week end.
Bonsoir, vous me confortez dans ma décision d'avoir fait monté une PAC, 180m2 habitable 11 radiateurs aciers, je ne pouvais pas passer en géothermie 600 mètres altitude la roche est à fleur et ma maison batie sur la roche qui affleure au R-D-C à lintérieur du couloir et au garage, la PAC air/eau ZUBADAN semble vraiment au top AJTECH MITSUBISHI est assez bien représenté sur le marché mais la puissance étant de 12kw en mono je dois faire augmenter la puissance de mon compteur pour éviter un disfonctionnement car tout tourne la nuit, lave linge, lave vaisselle, sèche linge sans compter congélateur, réfrigérateurs et quelques autres petits appareils, d'après les monteurs c'est une économie considérable par rapport au fioul, l'avenir me dira ce qu'il en est, j'ai suivi mon intuition car avec les devis c'était le foutoir, bonne chauffe et au printemp pour les résultats
Citation:
Si vous nous avez commandé un ou plusieurs groupes de type ERHQ011 ou 014 ou 016AAV3 de
notre gamme pompe à chaleur Air / Eau, vous êtes concerné par l’amélioration de nos produits.
Daikin vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.
Afin d’améliorer de manière constante nos équipements pour les rendre de plus en plus performants
et vous garantir leur qualité, nous souhaiterions vous faire profiter du nouveau programme
conçu spécifiquement pour les groupes de grandes puissances (ERHQ011 ou 014 ou 016AAV3).
Ce programme vous permettra de bénéficier, à titre gracieux, de deux améliorations notables :
- amélioration du dégivrage dans des conditions de températures extérieures basses et humides,
- optimisation de la fréquence des cycles de montée et de descente du compresseur Inverter
Si vous êtes intéressé par cette offre, Daikin vous propose l’intervention gratuite d’un technicien
qui reprogrammera, sur site sur les unités déjà installées, la platine électronique de l’appareil en
intégrant ce nouveau programme.
Pour cela, il vous suffit de nous retourner le formulaire joint.
Merci de noter que les modèles livrés depuis le 13 mai dernier intègrent le nouveau programme de
régulation.
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que notre démarche s’inscrit dans l’évolution
de vos besoins.
Contactez votre installateur au plus vite car le document que j'ai reçu indique de retourner le formulaire avant le 30 juin 2008!
Citation:
Les unités dont les numéros de séries commencent par le numéro 28……….… sont déjà équipées du nouveau programme.
Si vous nous avez commandé un ou plusieurs groupes de type ERHQ011 ou 014 ou 016AAV3 de
notre gamme pompe à chaleur Air / Eau, vous êtes concerné par l’amélioration de nos produits.
Daikin vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.
Afin d’améliorer de manière constante nos équipements pour les rendre de plus en plus performants
et vous garantir leur qualité, nous souhaiterions vous faire profiter du nouveau programme
conçu spécifiquement pour les groupes de grandes puissances (ERHQ011 ou 014 ou 016AAV3).
Ce programme vous permettra de bénéficier, à titre gracieux, de deux améliorations notables :
- amélioration du dégivrage dans des conditions de températures extérieures basses et humides,
- optimisation de la fréquence des cycles de montée et de descente du compresseur Inverter
Si vous êtes intéressé par cette offre, Daikin vous propose l’intervention gratuite d’un technicien
qui reprogrammera, sur site sur les unités déjà installées, la platine électronique de l’appareil en
intégrant ce nouveau programme.
Pour cela, il vous suffit de nous retourner le formulaire joint.
Merci de noter que les modèles livrés depuis le 13 mai dernier intègrent le nouveau programme de
régulation.
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que notre démarche s’inscrit dans l’évolution
de vos besoins.
Contactez votre installateur au plus vite car le document que j'ai reçu indique de retourner le formulaire avant le 30 juin 2008!
Citation:
Les unités dont les numéros de séries commencent par le numéro 28……….… sont déjà équipées du nouveau programme.
Bonjour
je suis un peu comme tout le monde dans les pac air eau je m'y perd
quelqu'un peut il me dire dire cette installation lui semble correct
j'ai une vieille ferme de 1664 (comme la biere) actuellement chauffé au fuel avec ecs (2200l) avec des murs de 80cm voir +
on me propose une daikin altherma en mono(ca c'est bien) type ERHQ016A AVEC UN GROUPE HYDRO EKHB016AA6V3 avec balon regul sur chaudiere installation le tout pour 12980€ puissance de 16kw avec un cop de 4,18
les autre pac montent tout de suite a 16000 € puissance de 19,kw et en triphasé
merci de vos reponses rapide je dois prendre ma decision d'ici la fin du moi
le did
je suis un peu comme tout le monde dans les pac air eau je m'y perd
quelqu'un peut il me dire dire cette installation lui semble correct
j'ai une vieille ferme de 1664 (comme la biere) actuellement chauffé au fuel avec ecs (2200l) avec des murs de 80cm voir +
on me propose une daikin altherma en mono(ca c'est bien) type ERHQ016A AVEC UN GROUPE HYDRO EKHB016AA6V3 avec balon regul sur chaudiere installation le tout pour 12980€ puissance de 16kw avec un cop de 4,18
les autre pac montent tout de suite a 16000 € puissance de 19,kw et en triphasé
merci de vos reponses rapide je dois prendre ma decision d'ici la fin du moi
le did
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour, je désire comme beaucoup faire installer une PAC air/eau pour remplacer ma chaudiere fioul qui a déja 25 ans, je suis dans une région ou parfois le thermomètre frise les moins 15°, consommation fioul 3000 litres à l'année pour une maison isolée correctement et ouverture avec double vitrages, j'ai déja un chauffe eau solaire de 150 litres, les devis sont n'importe quoi, cela va de 23000 euros en Pac haute température en triphasé à 16000 euros en basse température en monophasée avec ballon tampon de 163 litres, j'ai 82 ans et comme la plupart d'entre nous j'ai peur de me faire avoir, tous les démarcheurs ont le meilleur matérièl, qui peut me conseiller, marque valable et prix idem, merci de vos réponses
Bonsoir,
Ou en êtes vous?
Un commercial envoyé par EDF sort de chez moi, c'est de la follie. Plus je fais faire des devis plus le prix monte.
Aujourd'hui 22000€ pour changer ma chaudière fuel contre une pac air/eau, et en plus peut être il faudra un appoint en fuel au cas ou. Je suis dans le Vaucluse, 5 devis pas un les mêmes. J'ai commencé à 14000€, puis 17000€, presque 19000€,20000€, et 22000€ aujourd'hui. Je pense qu'ils profitent tous du systeme, comme il y à 50% de crèdit d'impot, donc ils veulent aussi une part du gateau. Je ne sais plus comment faire. Je suis comme vous chaudière 30 ans
Révisée bien sur, 3000l de fuel, ballon électrique pour ECS, 180m²
Cordialement
Ou en êtes vous?
Un commercial envoyé par EDF sort de chez moi, c'est de la follie. Plus je fais faire des devis plus le prix monte.
Aujourd'hui 22000€ pour changer ma chaudière fuel contre une pac air/eau, et en plus peut être il faudra un appoint en fuel au cas ou. Je suis dans le Vaucluse, 5 devis pas un les mêmes. J'ai commencé à 14000€, puis 17000€, presque 19000€,20000€, et 22000€ aujourd'hui. Je pense qu'ils profitent tous du systeme, comme il y à 50% de crèdit d'impot, donc ils veulent aussi une part du gateau. Je ne sais plus comment faire. Je suis comme vous chaudière 30 ans
Révisée bien sur, 3000l de fuel, ballon électrique pour ECS, 180m²
Cordialement
Bonjour, j'habite dans le gard, et je vais faire faire l'installation d'une pompe Daikin/Altherma 14Kw en reléve de chaudiére sans production d'eau chaude la ou j'habite actuellement, par Thermo+ une boite d'Alés, et j'en ai pour a peu prés 10000Euros, j'ai pu constater leur sérieux et leur professionalisme, car depuis lundi ils m'instalent un systéme gainable dans ma future maison.
Bonjour, j'en avais marre de chercher, et sans le vouloir j'ai trouvé, aj tech / Mitsubishi YDROZUBADAN 100 puissance nominale 12000 + 3000 Watts en monophasé, COP nominal 3,8 départ eau chaudière 55° en remplacement de ma chaudière, l'installation a été faite en 2 jours 1/2 Visite des locaux avec prise de photos du lieu de l'installation, discution avec le responsable des travaux, décision de la date d'installation, le tout pour une somme de 12554 euros, mise en route et essais, 48h après passage de 2 responsable venant controler l'installation et son bon fonctionnement. nous verrons cet hiver le résultat mais d'après toutes les données cette pompe air eau doit fournir une température de 20° à l'intérieur par moins 10° à l'extérieur, surface chauffée 180 m2 440 m3, j'ai pu bénéficier d'un crédit pass à 1,5% par la Maison des Entreprises du département. bonne chasse bon courage.YHOK
Bonjour Nin ou, la maison des entreprises se trouve au chef lieu du département dans ma région, sous le nom de C.I.L.D.A. c'est financé avec le 1% patronal j'ai pu obtenir le maximum de leur prêt soit 9600 euros remboursable en 4 ans à raison de 206,18 euros par mois, bonne chasse, salutations (carambouille)
Bonjour,
Je viens d'installer (en juillet 2008) une PAC Daikin de 16 KWH. La maison fait 250m².
J'ai moi-même élaboré ma solution. Je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut et construire sa solution, en partenariat avec un installateur compétent et ouvert.
Un jeune entrepreneur trouvé sur Internet m'a fait l'installation pour un peu moins de 11000 euros, dont TVA à 5,5%.
J'ai estimé, d'après mes consommations de fioul passées que, pour chauffer à 19°C, j'avais besoin de 10kWH en demi-saison, 15 Kwh jusque 0 degrés.
Les jours de grand froid (sous O°C) dans le 78 sont peu nombreux (15 à 20 jours par an). Je disposerai alors du renfort d'un poêle à bois (à plein régime, il donne 20 Kwh et rayonne dans 3 ou 4 pièces) et de pull-overs.
Mais, certains installateurs refusent de "sous-dimensionner" une installation. Ils considèrent qu'il "faut" avoir 22°C, même les 3 jours les plus froids de l'année. Or, ces jours là, de toute façon, ta PAC aura un mauvais rendement.
Pour ma part, je pense qu'il faut se mette dans la tête qu'on ne peut, par éthique pour nos enfants (diminution des réserves de pétrole) et par économie (je ne peux ni ne veux payer 5000 l de fioul par an) accepter de ne chauffer qu'une partie de sa maison, ou la chauffer un peu moins 15 jours par na.
Je pense donc que les 14KWH te seront suffisants, sauf 15 jours par an.
Au passage, ne te fait pas refiler plus de 3KWH de résistance de complément. Tu devrais alors prendre un abonnement EDF plus musclé et plus cher. Il me semble plus simple et plus pratique de prévoir 2ou 3 radiateurs mobiles de 1500W pour les pièces les plus utilisées en cas de grand froid.
Cordialement.
Yves
Je viens d'installer (en juillet 2008) une PAC Daikin de 16 KWH. La maison fait 250m².
J'ai moi-même élaboré ma solution. Je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut et construire sa solution, en partenariat avec un installateur compétent et ouvert.
Un jeune entrepreneur trouvé sur Internet m'a fait l'installation pour un peu moins de 11000 euros, dont TVA à 5,5%.
J'ai estimé, d'après mes consommations de fioul passées que, pour chauffer à 19°C, j'avais besoin de 10kWH en demi-saison, 15 Kwh jusque 0 degrés.
Les jours de grand froid (sous O°C) dans le 78 sont peu nombreux (15 à 20 jours par an). Je disposerai alors du renfort d'un poêle à bois (à plein régime, il donne 20 Kwh et rayonne dans 3 ou 4 pièces) et de pull-overs.
Mais, certains installateurs refusent de "sous-dimensionner" une installation. Ils considèrent qu'il "faut" avoir 22°C, même les 3 jours les plus froids de l'année. Or, ces jours là, de toute façon, ta PAC aura un mauvais rendement.
Pour ma part, je pense qu'il faut se mette dans la tête qu'on ne peut, par éthique pour nos enfants (diminution des réserves de pétrole) et par économie (je ne peux ni ne veux payer 5000 l de fioul par an) accepter de ne chauffer qu'une partie de sa maison, ou la chauffer un peu moins 15 jours par na.
Je pense donc que les 14KWH te seront suffisants, sauf 15 jours par an.
Au passage, ne te fait pas refiler plus de 3KWH de résistance de complément. Tu devrais alors prendre un abonnement EDF plus musclé et plus cher. Il me semble plus simple et plus pratique de prévoir 2ou 3 radiateurs mobiles de 1500W pour les pièces les plus utilisées en cas de grand froid.
Cordialement.
Yves
bonjour Yves
je suis dans le 78 pres de Rambouillet , j'ai déjà fait faire plusieurs devis qui tournent plutot autour des 20000€.
Je sais ce qu'il me faut comme installation pour ma maison ( 100 m2 à chauffer ) en remplacement d' une vieille chaudiere à fuel. J'aimerai bien avoir les coordonnées de ton installateur , si c'est possible , pour étudier avec lui une solution sérieuse et moins onéreuse .
merci
guy
je suis dans le 78 pres de Rambouillet , j'ai déjà fait faire plusieurs devis qui tournent plutot autour des 20000€.
Je sais ce qu'il me faut comme installation pour ma maison ( 100 m2 à chauffer ) en remplacement d' une vieille chaudiere à fuel. J'aimerai bien avoir les coordonnées de ton installateur , si c'est possible , pour étudier avec lui une solution sérieuse et moins onéreuse .
merci
guy
bonjour, je viens de lire votre message, je suis un peu dans le meme cas de figure...la question que je me pose, avez vous de l'eau chaude et non pas à 35°??? je ne me vois pas prendre des douches froides, sachant qu'un ballon d'eau chaude et une ballon tampon seront installés?? ces ballons fonctionnent -ils avec la pac ou sont ils chauffés électriquement?? merci de votre réponse
cordialement
cordialement
Bonjour Marinos
En dehors de toute considérations de prix tu ne trouveras jamais deux devis similaires chacun ayant sa sensibilité sur les principes généraux de choix de systèmes car il y en a tellement ...... Moi même je fais ce type de devis entre autres a longueur d'année
D'abord saches que la solution PAC est une des SOLUTIONS d'avenir et que déjà philosophiquement tu as fait un bon choix. Ne sois pas paniqué par la profusion des avis incompétents.
2) Daikin est du très bon matériel. La seule chose qui m'interpelle dans ton cas c''est le double mode de chauffage de ta maison, plancher ET radiateurs. Autant une mise en oeuvre de température d'eau régulée basse température est facile pour une PAC sur un plancher autant ça se complique un peu si des radiateurs sont associés à tes surfaces d'émissions de chauffage qui doivent etre alimentés par la même température d'eau si tu as une régulation d'eau unique. En effet les radiateurs nécéssitent des températures plus élevées que le plancher donc il te faudrait soit une option technique de régulation à deux voies (deux régimes de températures différentes) ou alors te contenter en résultat d'une température ambiante lègèrement inféreiure à ce que tu obtenais avec ta chaudière voilà tout
Il t'est sans doute trop tard pour faire marche arrière mais ce n'est pas grave tu t'adapteras je te rassure
L'important chez DAIKIN c'est aussi l'antilégionellose automatique sur l'eau chaude sanitaire
Je suis ingénieur thermicien presque en retraite et je viens moi même de me faire installer une DAIKIN EQHBO air /eau sur radiateurs également avec ECS (eau chaude sanitaire) en remplacement total de ma chaudière gaz et de mon Styx gaz (producteur d'eau chaude à gaz) et j'ai potassé la doc et crois moi c'est du matériel très fiable et pérenne
Tu peux m'écrire si tu as des questions je te répondrai avec plaisir
cordialement
Agora49
En dehors de toute considérations de prix tu ne trouveras jamais deux devis similaires chacun ayant sa sensibilité sur les principes généraux de choix de systèmes car il y en a tellement ...... Moi même je fais ce type de devis entre autres a longueur d'année
D'abord saches que la solution PAC est une des SOLUTIONS d'avenir et que déjà philosophiquement tu as fait un bon choix. Ne sois pas paniqué par la profusion des avis incompétents.
2) Daikin est du très bon matériel. La seule chose qui m'interpelle dans ton cas c''est le double mode de chauffage de ta maison, plancher ET radiateurs. Autant une mise en oeuvre de température d'eau régulée basse température est facile pour une PAC sur un plancher autant ça se complique un peu si des radiateurs sont associés à tes surfaces d'émissions de chauffage qui doivent etre alimentés par la même température d'eau si tu as une régulation d'eau unique. En effet les radiateurs nécéssitent des températures plus élevées que le plancher donc il te faudrait soit une option technique de régulation à deux voies (deux régimes de températures différentes) ou alors te contenter en résultat d'une température ambiante lègèrement inféreiure à ce que tu obtenais avec ta chaudière voilà tout
Il t'est sans doute trop tard pour faire marche arrière mais ce n'est pas grave tu t'adapteras je te rassure
L'important chez DAIKIN c'est aussi l'antilégionellose automatique sur l'eau chaude sanitaire
Je suis ingénieur thermicien presque en retraite et je viens moi même de me faire installer une DAIKIN EQHBO air /eau sur radiateurs également avec ECS (eau chaude sanitaire) en remplacement total de ma chaudière gaz et de mon Styx gaz (producteur d'eau chaude à gaz) et j'ai potassé la doc et crois moi c'est du matériel très fiable et pérenne
Tu peux m'écrire si tu as des questions je te répondrai avec plaisir
cordialement
Agora49
bonjour,je suis dans le meme cas ,étant chauffé au fuel,nous avons comme objectif une pompe a chaleur en releve de chaudiere.ce materiel nous est propose par confortelec ,avec comme equipement daikin altherma air/eau.ma surface est de 180m2,on me donne une conso par an de 500 euro environ et de 300 à 400litres de fuel.plus de détails bientot devis en cours.merci à bientot pour plus de comparaison.
une pompe à chaleur de cette puissance n'est pas suffisante pour une maison de 170 m², surtout avec la production d'eau chaude. je suis artisan plombier chauffagiste ( change de chauffagiste il est pas serieux )
Bonjour
Petite question technique: Je souhaite installer une pompe a chaleur air/eau qui va me chauffer le sol des pièces de vie de ma maison, le site des impot précise que pour bénéficier d'un crédit d'impot il faut que l'installation fasse du chauffage et de la production d'eau chaude.
Mon installation fera que du chauffage, ai-je le droit à un credit d'impot tout de meme?
Petite question technique: Je souhaite installer une pompe a chaleur air/eau qui va me chauffer le sol des pièces de vie de ma maison, le site des impot précise que pour bénéficier d'un crédit d'impot il faut que l'installation fasse du chauffage et de la production d'eau chaude.
Mon installation fera que du chauffage, ai-je le droit à un credit d'impot tout de meme?
juste pour confirmer que daikin est la rolls des pompes à chaleur c'est la plus chère c'est donc la plus grosse pompe à fric.
quand on est capable de payer 15k€ pour une garantie de 2 ans.
on est alors capable de d'assumer son choix...
15K€ + la conso de la PAC on arrive à 20ans de conso au fuel à 1€/l.
va t'on penser qu'une PAC dure 20 ans ?
quand on est capable de payer 15k€ pour une garantie de 2 ans.
on est alors capable de d'assumer son choix...
15K€ + la conso de la PAC on arrive à 20ans de conso au fuel à 1€/l.
va t'on penser qu'une PAC dure 20 ans ?
je viens d'installer une PAC daikin avec eau chaude sanitaire 300 litres.
pour un budjet de 12200 €(avec une installation d'un anti calcaire en entrée)pour une maison de 170 m et un plancher chauffant de 50 m
je suis en train d'essayer de comprendre comment elle se règle car je suis d'un naturel curieux!
pour l'instant tout fonctionne mais je cale devant la programation bien que le technicien daikin ne conseille pas de l'utiliser(? : alors pourquoi prendre le double tarif EDF alors!!)
voila pour les premières impressions, on verra en fin d'hiver ce que cela aura couté!!
je consommais jusqu'à maintenant 2000 litres de fuel.(avec une programation abaissant la température dans des plages en journée et la nuit)j'aimerai faire pareil avec la daikin, es ce possible, es ce possible de programer aussi le sanitaire?sur la programation je ne trouve pas le signe off comme dans la doc
merci de vos conseils
pour un budjet de 12200 €(avec une installation d'un anti calcaire en entrée)pour une maison de 170 m et un plancher chauffant de 50 m
je suis en train d'essayer de comprendre comment elle se règle car je suis d'un naturel curieux!
pour l'instant tout fonctionne mais je cale devant la programation bien que le technicien daikin ne conseille pas de l'utiliser(? : alors pourquoi prendre le double tarif EDF alors!!)
voila pour les premières impressions, on verra en fin d'hiver ce que cela aura couté!!
je consommais jusqu'à maintenant 2000 litres de fuel.(avec une programation abaissant la température dans des plages en journée et la nuit)j'aimerai faire pareil avec la daikin, es ce possible, es ce possible de programer aussi le sanitaire?sur la programation je ne trouve pas le signe off comme dans la doc
merci de vos conseils
des devis j'en ai fais plusieurs et justement personne ne dit la même chose : puissance différente, eau chaude avec PAC, ou pas d'eau chaude, mono ou triphasé ...de quoi s'y perdre !
Bonjour,
Je viens de lire les messages de ce Forum et je comprend bien que vous soyez tous un peu perdus, en effet la première chose à effectuer avant tout est un bilan thermique de votre habitation car chaque cas est un cas, étant dans le domaine je refuse régulièrement d'effectuer des devis pour du Air/ Eau en haute température même si le matériel que je propose na plus besoin de faire ses preuves ou alors basse température en plancher chauffant, il est vrai que les devis peuvent varier mais de la du simple au double quand même pas, les paramètres de critères afin d'obtenir une installation correct sont assez nombreux et une chose qui ma fait sourire ( le devis établi sur Internet en donnant vos dimensions et obtenu par la poste ou Email ) que je trouve un peu fantaisiste, dite vous bien une chose, on installe pas une P.A.C comme un ballon d'eau chaude et si vous ne souhaitez pas votre crédit d'impôt s'envole ou être obligé de le rembourser en totalité ou partiellement tenez compte de tout les critères d'installation.
En espérant avoir éclaircie un peu vos lanternes
Je viens de lire les messages de ce Forum et je comprend bien que vous soyez tous un peu perdus, en effet la première chose à effectuer avant tout est un bilan thermique de votre habitation car chaque cas est un cas, étant dans le domaine je refuse régulièrement d'effectuer des devis pour du Air/ Eau en haute température même si le matériel que je propose na plus besoin de faire ses preuves ou alors basse température en plancher chauffant, il est vrai que les devis peuvent varier mais de la du simple au double quand même pas, les paramètres de critères afin d'obtenir une installation correct sont assez nombreux et une chose qui ma fait sourire ( le devis établi sur Internet en donnant vos dimensions et obtenu par la poste ou Email ) que je trouve un peu fantaisiste, dite vous bien une chose, on installe pas une P.A.C comme un ballon d'eau chaude et si vous ne souhaitez pas votre crédit d'impôt s'envole ou être obligé de le rembourser en totalité ou partiellement tenez compte de tout les critères d'installation.
En espérant avoir éclaircie un peu vos lanternes
une PAC doit être sous dimensionnée la puissance maxi à développer n'est utile qu'une trés courte partie de l'année , soit quelques jours' si vous la surdimensionnez ellle fera des courts cycless et le comprezsseur claquera
detoute les façons celui qui donne une puissance sans être passé sur place et avoir fait une étude correcte et précise n'est pas sérieux.
Pour les 14 kW c'et une approximation à peux prés bonne pour une air/eau
en ce qui concerne une eau/eau le calcul est différent
il faut arrêter de surdimensionner les PAC's comme vous surdimensionnez les chaudières
ET SURTOUT ARRETER DE PARLER DE PAC POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES CA CONSOMME ENCORE BEAUCOUP TROP D ELECTRICITE
detoute les façons celui qui donne une puissance sans être passé sur place et avoir fait une étude correcte et précise n'est pas sérieux.
Pour les 14 kW c'et une approximation à peux prés bonne pour une air/eau
en ce qui concerne une eau/eau le calcul est différent
il faut arrêter de surdimensionner les PAC's comme vous surdimensionnez les chaudières
ET SURTOUT ARRETER DE PARLER DE PAC POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES CA CONSOMME ENCORE BEAUCOUP TROP D ELECTRICITE
Bonsoir,
Certes je veux bien entendre qu'il ne faut pas surdimensionner les PAC mais encore faut il savoir estimer le juste nécessaire..... et c'est bien là mon problème !!
Pour le meme besoin de chauffage j'ai 3 devis:
1- Puissance installée de 2 x 68 + 4 unité int -> total de 14800 euros (marque Daikin)
2- Puissance installée de 2 x 80 + 4 unité int -> total de 154800 euros (marque Daikin)
3- Puissance installée de 80 + 4 unité int -> total de 9200 euros (marque Mitsubish)
Ces 3 devis ont été établis après visite + prise de dimension et soi disant calculs ...
Après pour la partie tarif .... cela est tout aussi compliqué !!
J'ai trouvé en Italie (à Monza) des ensembles (Pac + splits) livrés en France et TTC à 33% moins cher ...
Bref je patauge et je ne veux pas signer une PAC sans y voir + clair !!
Merci de bien vouloir m'éclairer car je me demande si je ne vais commencer à regarder vers d'autres solutions (mais je souhaite éviter le convecteur électrique (encore que ?)
Cordialement,
Marco
Certes je veux bien entendre qu'il ne faut pas surdimensionner les PAC mais encore faut il savoir estimer le juste nécessaire..... et c'est bien là mon problème !!
Pour le meme besoin de chauffage j'ai 3 devis:
1- Puissance installée de 2 x 68 + 4 unité int -> total de 14800 euros (marque Daikin)
2- Puissance installée de 2 x 80 + 4 unité int -> total de 154800 euros (marque Daikin)
3- Puissance installée de 80 + 4 unité int -> total de 9200 euros (marque Mitsubish)
Ces 3 devis ont été établis après visite + prise de dimension et soi disant calculs ...
Après pour la partie tarif .... cela est tout aussi compliqué !!
J'ai trouvé en Italie (à Monza) des ensembles (Pac + splits) livrés en France et TTC à 33% moins cher ...
Bref je patauge et je ne veux pas signer une PAC sans y voir + clair !!
Merci de bien vouloir m'éclairer car je me demande si je ne vais commencer à regarder vers d'autres solutions (mais je souhaite éviter le convecteur électrique (encore que ?)
Cordialement,
Marco
prenez contact avec un constructeur qui vous indiquera ses meilleurs installateurs pour votre région
C'est la meilleur solution
Il est impossible de dimensionner une PAC sans faire une étude thermique du batiment et de son environnement,
il faut que la personne passe chez vous pour faire l'etude et comme je l'ai déjà dit ne laissez pas entrer les vendeurs au porte à porte et comparez les prix
C'est la meilleur solution
Il est impossible de dimensionner une PAC sans faire une étude thermique du batiment et de son environnement,
il faut que la personne passe chez vous pour faire l'etude et comme je l'ai déjà dit ne laissez pas entrer les vendeurs au porte à porte et comparez les prix
Bonjour Marco, j'espère que vous avez enfin trouvé votre bonheur parmi les PAC air/eau, quand à moi ça y est tout fonctionne à merveille pour l'instant et avec silence en plus, pack zuran 100 puissance 12kw monophasé pompe à chaleur air/eau zubadan, Ajtech Mitsubishi HT 55° en remplacement de ma chaudière, 11 radiateur aciers température confort 20,5° il fait même trop chaud avec un 7° extérieur tout ça pour 12554,50, bonne chasse ( carambouille )
bonjour Marinos et à tous
1e chose: le gaz, même s'il a augmenté 2 fois l'année passée, reste la source d'énergie la moins chère;
2e chose: des sociétés commerciales se sont engouffrés dans la brêche de la pompe à chaleur et les vendent à des prix exorbitants
3e chose: avec votre installation déjà équipée en radiateurs, vous pourriez installer une chaudière à gaz; votre PAC vous coûte environ 14 000 euros; vous pourrez installer une chaudière gaz pour moins de 4 000 euros
4e chose: je pense qu'à l'usure une chaudière gaz résiste plus longtemps qu'une PAC
5e chose: la consommation électrique d'une PAC est énorme et coûte environ 30% plus cher qu'une chaudière gaz (financièrement)
6e chose: le prix du gaz se stabilise car le prix du pétrole baisse
conclusion: réfléchissez bien avant tout engagement!
si vous avez besoin de renseignement vs pouvez m'appeler au 06 23 07 91 39
NB: je ne suis pas vendeur de chaudière gaz mais très déçu par ma PAC
1e chose: le gaz, même s'il a augmenté 2 fois l'année passée, reste la source d'énergie la moins chère;
2e chose: des sociétés commerciales se sont engouffrés dans la brêche de la pompe à chaleur et les vendent à des prix exorbitants
3e chose: avec votre installation déjà équipée en radiateurs, vous pourriez installer une chaudière à gaz; votre PAC vous coûte environ 14 000 euros; vous pourrez installer une chaudière gaz pour moins de 4 000 euros
4e chose: je pense qu'à l'usure une chaudière gaz résiste plus longtemps qu'une PAC
5e chose: la consommation électrique d'une PAC est énorme et coûte environ 30% plus cher qu'une chaudière gaz (financièrement)
6e chose: le prix du gaz se stabilise car le prix du pétrole baisse
conclusion: réfléchissez bien avant tout engagement!
si vous avez besoin de renseignement vs pouvez m'appeler au 06 23 07 91 39
NB: je ne suis pas vendeur de chaudière gaz mais très déçu par ma PAC
Bonjour, j'ai lu avec intéret tous ces commentaires, et il est vrai que c'est le cirque tant les prix et les matériels proposés par les installateurs sont différents, je ne sais pas dans quelle région tu habites, mais je viens de signer un devis pour l'installation en releve de chaudiére d'une Daikin Altherma 14Kw et j'en ai pour 9800Euros sans production d'eau chaude. Ma maison ne fait que 130m², mais les plafonds sont a 2,75m. Moi j'habite dans le Gard. Cdt
Bonjour, je viens d'envoyer le devis pour l'obtention d'un pret pass-travaux, mais la société qui me fait les travaux c'est THERMO+ d'Alés (Gard) l'installation comprend une pompe a chaleur Daikin ERHQ014A en reléve de chaudiére, un module hydraulique EKHBH016AA3V3, l'installation et la mise en service. Cdt
Bonjour,
J'habite dans le Gard, j'ai une maison de 120m2, une chaudiere au fioul et je consomme environ 1300l/an.
J'étudie soit une PAC en releve de chaudière en gardant la production d'eau chaude avec la chaudière soit une PAC haute température avec production d'eau chaude en remplacement de la chaudiére.
Quelqu'un aurait il une année de recul avec une ou l'autre de ces solutions afin de pouvoir me donner:
consommation fioul: avant / aprés
consommation electrique: avant / aprés (en Kw et €)
Merci d'avance
J'habite dans le Gard, j'ai une maison de 120m2, une chaudiere au fioul et je consomme environ 1300l/an.
J'étudie soit une PAC en releve de chaudière en gardant la production d'eau chaude avec la chaudière soit une PAC haute température avec production d'eau chaude en remplacement de la chaudiére.
Quelqu'un aurait il une année de recul avec une ou l'autre de ces solutions afin de pouvoir me donner:
consommation fioul: avant / aprés
consommation electrique: avant / aprés (en Kw et €)
Merci d'avance
Bonjour,
Pour tout ceux, qui se pose beaucoup de question , concernant les pompes à chaleur, j'ai mis a disposition une page pouvant vous venir en aides , est si toutefois celà ne vous suffit pas , je vous donne l'occasion de prendre contact , sachant que je ne suis pas un proffetionnel dans le domeine , mais simplement une personne comme vous, qui a fait faire une installation. Et qui donne sont avis. Puisque le produit est tout frais est que kes gens ont beaucoup de question.
Je vous mets le liens ici - > http://meridian.chez-alice.fr/pompechaleur2r.htm
En espérant vous satisfaire , à bientot.
Scoubyx
Pour tout ceux, qui se pose beaucoup de question , concernant les pompes à chaleur, j'ai mis a disposition une page pouvant vous venir en aides , est si toutefois celà ne vous suffit pas , je vous donne l'occasion de prendre contact , sachant que je ne suis pas un proffetionnel dans le domeine , mais simplement une personne comme vous, qui a fait faire une installation. Et qui donne sont avis. Puisque le produit est tout frais est que kes gens ont beaucoup de question.
Je vous mets le liens ici - > http://meridian.chez-alice.fr/pompechaleur2r.htm
En espérant vous satisfaire , à bientot.
Scoubyx