Calcul puissance pompe à chaleur

Bonjour,

J'ai fait installer une PAC dc inverter 16kw Atlantic (r/o 54l)
Avec les derniers froids, j'ai constaté que cette machine était incapable de chauffer correctement ma maison m'offrant du 12°c intérieur par -10 -11°c extérieur
J'ai une maison de 230 m2 habitable avec une isolation moyenne, qui était connue du technicien
Quelqu'un pourrait -il m'indiquer la puissance de pompe à chaleur que je devrais installer pour couvrir ma surface habitable ?
Le technicien revient pour faire une étude et me changer la PAC

merci

3 réponses

  1. bonjour manu 61 a première vu ta pompe est bien trop juste il te faudrait environ 6kilo de plus pour être bien .
    1. Bonjour,
      Il faut prevoir pour une maison moyennement isolée 100w / m2 donc dans ce cas au moins 23 Kws
    2. Merci de votre réponse, la société ne veut rien savoir, je dois aller au Tribunal
  2. Bjr, il me semble comprendre que le calcul est = m3 X coef 35 + marge (+/-3Kw) [fonction de la région]

    sinon vois avec le simu : http://www.water-stores.com/calcul_puissance.htm

    @+
    1. Bonjour,

      Je travail pour Sénova, un bureau d'études thermiques et nous sommes souvent missionné par des assurances dans des cas comme le votre pour faire le dimensionnement exacte de la pompe à chaleur.

      C'est malheureusement trop fréquent que les installateurs ne sachent pas vraiment dimensionner des pompes à chaleurs, et voilà la raison et la méthode :

      http://blog.senova-renovation.com/...