Calcul puissance pompe à chaleur
manu61basket
Messages postés
9
Statut
Membre
-
Sénova, Bureau d'Etudes Thermiques spécialiste des particuliers -
Sénova, Bureau d'Etudes Thermiques spécialiste des particuliers -
Bonjour,
J'ai fait installer une PAC dc inverter 16kw Atlantic (r/o 54l)
Avec les derniers froids, j'ai constaté que cette machine était incapable de chauffer correctement ma maison m'offrant du 12°c intérieur par -10 -11°c extérieur
J'ai une maison de 230 m2 habitable avec une isolation moyenne, qui était connue du technicien
Quelqu'un pourrait -il m'indiquer la puissance de pompe à chaleur que je devrais installer pour couvrir ma surface habitable ?
Le technicien revient pour faire une étude et me changer la PAC
merci
J'ai fait installer une PAC dc inverter 16kw Atlantic (r/o 54l)
Avec les derniers froids, j'ai constaté que cette machine était incapable de chauffer correctement ma maison m'offrant du 12°c intérieur par -10 -11°c extérieur
J'ai une maison de 230 m2 habitable avec une isolation moyenne, qui était connue du technicien
Quelqu'un pourrait -il m'indiquer la puissance de pompe à chaleur que je devrais installer pour couvrir ma surface habitable ?
Le technicien revient pour faire une étude et me changer la PAC
merci
A voir également:
- Quelle puissance de pompe à chaleur pour 120m2
- Puissance pompe à chaleur pour 120m2 - Meilleures réponses
- Quelle puissance de pompe à chaleur pour 200m2 - Meilleures réponses
- Problème pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
- Pompe à chaleur bruit voisinage forum - Forum Voisinage
- Calcul puissance pompe a chaleur ✓ - Forum Consommation
- Assurance pompe a chaleur - Forum assurance habitation
- Pompe à chaleur ajtech notice - Forum Consommation
3 réponses
Bonjour,
Je travail pour Sénova, un bureau d'études thermiques et nous sommes souvent missionné par des assurances dans des cas comme le votre pour faire le dimensionnement exacte de la pompe à chaleur.
C'est malheureusement trop fréquent que les installateurs ne sachent pas vraiment dimensionner des pompes à chaleurs, et voilà la raison et la méthode :
http://blog.senova-renovation.com/...
Je travail pour Sénova, un bureau d'études thermiques et nous sommes souvent missionné par des assurances dans des cas comme le votre pour faire le dimensionnement exacte de la pompe à chaleur.
C'est malheureusement trop fréquent que les installateurs ne sachent pas vraiment dimensionner des pompes à chaleurs, et voilà la raison et la méthode :
http://blog.senova-renovation.com/...
Il faut prevoir pour une maison moyennement isolée 100w / m2 donc dans ce cas au moins 23 Kws