Ballon tampon de pompe à chaleur
Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai fait installer une pompe à chaleur air eau en relève de chaudiere, cette installation à un ballon tampon permettant l'échange d'eau entre la pompe à chaleur et le chaudiére ayant eu une panne sur la pompe au niveau éléctrique, le dépanneur ma fait remarquer que les branchement arriver et sortie d'eau sur le ballon n'etait pas bien possiionner. Je recherche soit un plan installation ou une personne connaissant l'installation afin de me préciser à quel niveau sur le balon l'eau chaude de la pompa arrive et le départ vers les radiateurs Merçi
30 réponses
-
bonjour l'entree se fait toujour par le bas et la sortie par le haut pour les bolllon tampon et a l'inverse pour le sepentin d'eau sanitaire.
-
-
@Un petit installateurBonjour ,
Je viens de me faire installer une pac air-eau exterieur , sur plancher chauffant , en releve de chaudiere fuel .
Le chauffagiste m'a installé un ballon tampon de 200l .
Les tuyaux depart et retour de pac et pc sont branchés de la maniere suivante en partant du bas du ballon 1 = retour pac , 3= départ pac , 2 = retour pc et 4 = départ pc .
la pompe a chaleur arrive tres vite a une eau de retour limite et se coupe ( valeur HEA) alors qu'il y a une demande de fonctionnement du thermostat d'ambiance .
Cette installation me parait bizarre .? Je voyais plutot un depart pac , on entre dans le ballon et on ressort vers depart planché chauffant .. le retour pc arrive direct dans le retour pac .
Si quelqu'un pourrait m'éclairer !?
merci et @ + -
@EnricoBonjour,
Le schéma me semble correct : ballon tampon raccordé d'un côté à la PAC et de l'autre au PC.
Vous disposez (à priori) d'une machine on/off, qui est donc forcément trop puissante pour votre installation, et c'est normal.
Cette machine ne peut fonctionner qu'à pleine puissance, ce qui veut dire qu'en ce moment, elle vous chauffe vos 200L en quelques minutes (pas moins de 15 min quand même?)
Mais en plein hiver, cette machine ne produira plus que 60% (+/- selon les marques) de sa puissance initiale, elle mettra beaucoup plus longtemps à chauffer le ballon, et dans les froids extrêmes, elle tournera en discontinu ou sera relevé par votre chaudière (selon pilotage et réglages).
Mais si à 0°C extérieur, elle chauffe encore trop vite le ballon tampon, c'est que celui-ci est trop petit, ou la machine trop puissante ; vous pouvez alors descendre le point de relève.
Mais vous conservez l'inconvénient des courts cycles ; arrêts/démarrage trop fréquent >> durée de vie du compresseur qui peut être diminuée, selon l'importance du phénomène.
Note : il serait intéressant de savoir où est placée la sonde qui autorise le fonctionnement PAC. Elle doit être sur le retour d'eau de la PAC.
Point à vérifier : l'eau pour votre PC ne doit pas dépasser 35°C, et c'est sans doute la température de réglage du retour d'eau. La PAC ne serait-elle pas configurée pour 45 ou 55°C? Ce qui expliquerait un arrêt trop rapide.
Le mieux reste de demander à votre installateur. -
@Enricobonjour
il faut toujours raccorder le départ de pac sur le eau du ballon et le retour en bas car dans un ballon de stockage
la température du ballon sera infèrieure en partie basse, par conséquent un retour a la pac avec une température
infèrieure au départ ,votre installation est raccordé a l'envers car la pac détecte un petit delta T° et pour ellle il n'y a plus d'échange entre le départ et le retour donc elle s'arrete.
salutations
PS pour plus de renseignement vous pouvez me contacter -
@j'installeJe viens également de faire installer une PAC air eau. Visiblement elle est trop puissante. Elle démarre et coupe très rapidement. Il n'y a pas de ballon tampon elle est branchée directement sur le PC basse t°. Au démarrage, le disjoncteur général saute de tps à autre... J'ai vraiment l'impression qu'elle fait des courts-cycle et que son COP n'est pas opérationnelle. Nous avons mis quelques interventions à règler la pression qui chutait régulièrement.
Pour 90m2 de PC le modèle PAC +12 est-il trop puisssant. Y a -t-il un intérêt à avoir une PAC + puissante? Je pense pouvoir la faire changer..Est-ce une bonne idée? Merci pour vos conseils
-
-
Bonjour,
Nous avons fait installer une pompe à chaleur air/eau RHOSS sur le departement du gard et nous avons rencontré que des problémes, nous consommions 2000 litres de fuel soit environ 1500€, aujourd'hui avec cette pompe à chaleur nous avons consommé en fuel et électricité 1400€ soit une économie de 100€ pour un investissement de 12000€.
Nous avons eu que des soucis avec l'installateur et nous avons appris que c'était un incapable qui en est à sa quatriéme société, il a d'ailleurs travaillé pour un groupe qui est sur Paris ou il ad'ailleurs escroqué beaucoup de monde.
Nous avons trouvé sur ce blog les coordonnées d'une personne spécialisée dans les pompes à chaleur, il est venu voir notre installation et conseillé de faire quelques modifications et réglages, ce que nous lui avons fait faire, aujourd'hui nous avons une machine qui fonctionne bien, cet hiver est plus froid et nous n'avons consommé que 200 litres de fuel est une consommation de 350€ d'électricité, ce qui devrait nous faire une consommation pour l'hiver d'environ 750€, je vous conseil de prendre contact avec ce monsieur ci vous rencontrer des problémes il est un vrai professionnel et expert en pompe à chaleur.
Il s'agit de monsieur Henry Serge société SAAFT vous pouvez le contacter par le site web www.saaft.fr.
Il existe des vrais spécialistes dans cette jungle de soit disant spécialiste.-
Nous avons rencontré le même probleme que vous, mais avec une pompe à chaleur d'une autre marque, nous avons dépensé énormément pour faire des économie et a la sortie un gain seulement d'environ 300€ pour une construction de 220 m2 habitable construite dans les années 85.
Nous avons rencontré un très bon vendeur, mais à de mauvais installateurs.
Tout comme vous nous avons rencontré monsieur HENRY Serge de la SAAFT sur conseil d'amis.
Il a éffectué une petitie modification du ballon tampon de 80 litres qu'il a remplacé par une bouteille de mélange de 200 litres, il a éffectué des réglages de paramétre de la machine est a installé un petit régulateur pour controler le fonctionnement de la chaudiére sur la température extérieure.
Nous avons réalisé depuis une économie importante et d'aprés mon mari nous devrions cette année consommé en tout gaz+ électricité environ moitié de ce que nous consommions uniquement au gaz avant installation de la pompe à chaleur, de 1350 € nous allons être à 700 €.
Prenez bonnes notes de nos vécus et éviter de vous faire leurrer et hameçonner par de bons commerciaux.
-
-
brj si vous avez des problemes sur votre bouteille de melange contactez moi au 0660540091 pour trouver une solution a votre probleme .mr mkl
-
bonjour en tant que chauffagiste frigoriste donné moi la marque de votre pompe a chaleur et j essayerais de vous aidez.cordialement
-
Bonjour
Je n'arrête pas de voir des exemple de raccordements différent. Cela m'interpèlle et je me pose des questions pour mon montage d'une mitshubishi genius 60 modulo avec un tampon et bloc hydraulique yack tout cela avec une relève de chaudière viessman. 2 circuits : un plancher de 80 m2 et 130m2 de radiateur.
Voici le raccordement de mon ballon :
Coté gauche du haut vers le bas
Sortie chaude vers une V3V pour le plancher chauffant
Sortie chaude vers le réseaux radiateur
Retour froid du plancher chauffant
Retour froid du réseaux radiateur
Coté droit du haut vers le bas
Départ vers le bloc échangeur PAC
Départ vers la chaudière fioul
Retour de l'échangeur PAC
Retour de la chaudière.
Avec ma logique je ferai ceci :
Coté gauche du haut vers le bas
Sortie chaude vers le réseaux radiateur (besoin maxi temp)
Sortie chaude vers une V3V pour le plancher chauffant (besoin temp moy)
Retour froid du réseaux radiateur (permet alim pc)
Retour froid du plancher chauffant (le plus froid en bas)
Coté droit du haut vers le bas
Retour de la chaudière (maxi temp quand elle fonctionne)
Retour de l'échangeur PAC (pour que le chaud soit directement en haut)
Départ vers la chaudière fioul (pour que le delta t soit maxi sur la pac)
Départ vers le bloc échangeur PAC (delta t maxi et echange maxi t sur l'échangeur de la pac)
Qu'en dite vous le montage actuel est il correct et surtout pourquoi?
Faut il procéper a des modifications?
cordialement vincent un nouveaux passionés des pac. -
@vinceBonjour Vince,
Il faut savoir qu'il existe deux type de ballon.
le 1° est le ballon tampon qui ne sert qu'a compenser le volume d'eau dans une installation en fonction de la puissance des générateurs soit pour une installation de 10 kw un volume d'eau de 150 litres.
Le 2° est la bouteille de mélange qui elle a plusieurs fonctions, la 1° est de mélanger le volume d'eau d'une installation du type pompe à chaleur et relève par chaudiére, la 2° est de créer un volume inertielle pour permettre à la pompe à chaleur ou à la chaudiére d'avoir des temps de fonctionnement plus long et d'avoir des temps d'arrêt plus long, ce qui évite le fonctionnement en dents de scie qui est nuisible d'une part pour le rendement donc la consommation et d'autre part sur l'usure du matériel.
le 3° est que dans le cas d'une installation de chauffage sur plancher chauffant plus des radiateurs fonte ou autres et équipé d'une produition d'eau chaude sanitaire les delta de fonctionnement ne seront d'une part pas les mêmes et que d'autre part les régimes d'eau sont différents et qu'il faudra réguler tout cela.
Exemple: plancher chauffant en régime d'eau 35/40° le delta sera de 5°
radiateur régime d'eau 45/65° le delta sera lui de 10°
Echangeur eau chaude sanitaire régime d'eau 40/65° le delta sera lui de 25°
Donc pour réguler tout cela et homogénéiser le delta à la pompe à chaleur qui elle pour avoir un rendement optimum demande un delta d'eau de 5°C soit si la Pac est une basse température régime 40/45°.
Ici entre le rôle de la régulation électronique en fonction de la température extérieure et de la température de retour des circuits, qui aura pour rôle de demander à la pompe à chaleur de fonctionner, puis à la chaudiére de complémentariser le manque de température et enfin d'arrêter totalement la pompe à chaleur ci la température extérieure est trop basse d'ou rendement médiocre de la pompe à chaleur est fonctionnement unique de la chaudiére.
Je sui Ingénieur en génie thermique et je me tiens à votre disposition pour des soucis que vous rencontrer.
-
-
Bonjour,je vien de recevoir un commercial de chez SWEETCOM qui veut me poser une PAC air eau 16 KW industrielle (1 seul ventilo) sans ballon tampon pour une maison de 130 m2 (320 m3 a chauffer) et qui me certifie qu il y a un systeme dedans qui limite le demarrage frequent de la PAC ( elle tourne en permanance en regulant ca puissance) et que je ne consommerai pas plus de 350E d electricité par an (le double chez les autre avec ballon tampon qui me certifie que celui ci est indispensable)
j espere mettre bien exprimé
merci de bien vouloir m eclairé car SWEECOM me presse pour signé en echange d une prime
si quelqu un peut me renseigné sur cette installation et sur cette entreprise
merci d avance-
bonjour billy pour repondre a ta question concernant la bouteille tampon et bien il existe deux cas de figure ou ont ne met pas de bouteille tampon,en tant qu installateur je t explique:donc dans le cas de figure ou tu as un planché chauffant pas besoin de bouteille car nous somme en basse temperature et si tu mettrait une bouteille ton COP baisserai a vu d oil,ensuite il y a certaine pompe a chaleur comme airmate qui a une bouteille casse pression a l interieur donc pas besoin,par contre si tu as des radiateurs et une pompe a chaleur normal ,ça coule de source que ta pompe comme elle a pas de reserve d eau chaude chauffage ,elle va tourné H24 et bonjour la conso electrique et qui puiset au lieu que ton compresseur dure 10 ans il durera 3 ou 4 ans ,affaire a suivre.cordialement.
-
@guitares5bonjour guitare désolé pas pu répondre avant
Bon pour la fin de mon histoire j ai choisi une PAC daikin inventer de 14k avec ballon tampon de 200L pour mon chauffage (radiateur type "grille pain" en fer) il commence les travaux demain et pour mon ECS j ai choisi ballon de 300L solaire.Le tout poser par un installateur a 5 km de chez moi et qui semble avoir une bonne réputation .
je te remercie pour tes renseignement qui malheureuseument me sont arrivé après avoir signé mais qui je pense corresponde a mon choix
cordialement
-
-
bonjour
j'ai une pompe technibel phr8 + mc8 +
module 2 zones qui fonctionne un peu trop bien à mon goùt !!. ma maison fait 120m² et à l'étage ce sont des radiateurs. mon probleme est le suivant : je demande 13° à l'aquaset et j'arrive à avoir jusquà 24° dans la maison ... en bref, je chauffe pour edf ! d'où pourrait venir ce phénomène ? si vous avez des idées, je suis preneur merci -
monsieur il faut pas utiliser des PAC qu'il utilise des système d'appoint car il ne sont pas rentable puisque il utilise des système d'appoint de ma part l'utilisation des PAC de gamme mitsubishi qui n utilise pas un système d'appoint
-
alors yvette d'orleans tu en es où avec le plombier ?
-
ok yvette c'est vraiment une erreur majeure c'est dingue que le technicien de daikin n'as pas remarqué l'erreur !
je te signale que son réglage ne vaut rien il doit donc revenir (je suis catégorique) le débit de la pac doit être ajusté etccc
t'inquiete pas ton plombier a encaissé bien 35-40% ...
inverser les tuyaux ne devra pas poser problème et par la même occasion il faut qu'il mette deux vannes pour couper la chaudière ou alors couper le circulateur de la chaudière peut suffire.
par contre tu ne m'as pas répondu si le démarrage de la chaudière est automatique ou c'est un boitier avec une action manuelle pour choisir entre pac ou chaudière ? -
YVETTE ORLEANS 45000
je vois que tu as trouvé le site avec le shéma, et il est bien claire que le départ et le
retour de la pompe sont pas a leurs place et cela perturbe le mélange dans le ballon
mais comme l'intallateur n'est pas encore venu j'attend.
la mise en route de la pac a bien été fait par un technicien de chez daikin
il est revenu une fois le 24 décembre et personne n'a vu se tuyau mal
branché ,enfin on va attendre la suite.
j'avais un premier devis de 12500€ d'une entreprise,j'ai demandé a mon
plombier et lui ma fait un devis pour une atlantic a 15000€,donc je suis reparti chez
le premier discuter,il m'a baisser a 11500€, j'ai dit a mon plombier qu'il etait trop
cher que j'avais une daikin pour 11000€,installer .
etant donner qu'il entretien 4chaudière avec celle de mes enfants,il n'a pas voulu
perde les clients, il me l'a dit ,donc il s'est aligné au prix que je lui avait dit soit 11000€.
YVETTE -
bjr yvette ok j'ai trouvé ta page
pour être clair de ne pas faire d'erreur le tuyau qui part de la PAC en etant chaud c'est celui de gauche lorsque l'on regarde DE FACE Le module hydraulique intérieur.
cela a couté combien l'installation ? y a t'il eu une mise en route par le technicien de DAIKIN ? -
YVETTE ORLEANS 45000
j'attend toujour mon plombier,car il ne se casse pas la tète pour venir voir,
la derniére fois qu'il est venu c'etait avant noel, il devait revenir mais je
l'attend toujour, hier je l'ai appeler il devait rappellé mais rien.
enfin j'ai du chauffage quand même avec le fuel, car ma pac ne fonctionne
pas je suis en E J P MA POMPE CE COUPE LE MATIN A7 HEURE ET REPARD A 1 HEURE
du matin.
pour avoir le plan de montage, il faut aller sur le site chaleurterre-energies renouvelables-
pompes a chaleur.
cliquer sur chaleurterre.index du forum.
et ensuite sur=POST-IT-EXEMPLE DE SHEMA DE PRINCIPE.
BONNE CHANCE
YV ETTE. -
bonsoir kenny 57
ton montage privilégie que ta PAC pompe l'eau la plus froide ce n'est pas plus mal pour elle.
ensuite il aurait mieux valu croiser planchers chauffants avec la chaudière
départ chaud plancher chauffant sur le 1
retour froid plancher chauffant sur le 3
vue de la chaudière départ chaud sur le 2 et retour froid sur le 4
yvette tu n'es pas monté en relève de chaudière tu es montée en substitution de chaudière.
la releve c'est utiliser la PAC pour chauffer l eau venant des radiateurs avant de l envoyer sur la chaudière pour obtenir la Temp finale = la PAC est montee en serie avec la chaudiERE cela ne se fait presque plus.
si le tuyau le plus chaud de la pac est en bas alors la Pac chauffe de l eau qui est deja tres chaud en prenant l eau en haut au lieu de le prendre en bas .a.l.o rs que cela devrait etre le contraire.
4000l DE ROUGE ET tube 50/60 tu as je pense une grosse puissance en elements chauffants. tu dois avoir besoin pour te chauffer pas loin de 20 Kw moyen avec les températures actuelles...chose impossible avec ta pac tu dois arriver péniblement a sortir 8-9Kw en ce MOMENT La chaudiere doit seul tourner...
tu dis ceci car sur le site que tu m'a indiqué j'ai le plan compet de l'instalation depuis le kit hydraulique,
en passant par ma chaudiére a fuel et le ballon tampon pour finir par les radiateurs.
peux tu me redonner le lien internet
desole il manque accent et lettre mon clavier est mort-
Bonjour,
pouvez vous me dire comment calcule t-on le volume d'un ballon tampon avec une pac 11K technibel et module 2zonnes et plancher chanffant?
une question pourcertains sujets abordés. si vous installer une pac c'est pour faire des économies.
alors plutôt que de choisir de monter en puissance votre installation pourquoi ne changez vous pas votre isolation thermique? -
@larouillec'est le fabriquant qui doit indiquer le volume d'eau minimum qui faut pour la pompe a chaleur
-
Bonjour.
Même type de problème avec le ballon de mon système dont les piquages ne me semblent pas optimisés :
- départ PAC (chaud) sur ballon en 6 (puissance circulateur sur 92 w),
- retour vers PAC du point 8,
- départ ballon vers radiateurs du point 1 (puissance circulateur 84 w),
- retour radiateurs sur ballon en 3.
Ce montage me paraît expliquer le fort delta t°C observé entre les piquages 6 et 1 à savoir 5 à 6°C.
Par exemple : point 6 à 40°C, point 8 à 33.5°C, point 1 à 34°C, point 3 à 31°C. La t°C de départ ballon (point 1) vers radiateurs est à peine plus élevée que le retour vers PAC (point 8).
Quelle peut-être la perte d'énergie avec cette disposition. Ne faut il pas au minimum mettre le départ PAC sur ballon en 5 et le retour vers PAC en 7 ?
Merci de votre réponse.
Mila -
@Milamila bonjour pour revenir a votre teorie du branchement du ballon tampon pac et ballon tampon installe en tant que chauffagiste,j ai du mal a comprendre comment est branché votre ballon ,mai une chose est sur cet que a la base voici comment ont branche une pac en general les deux depart pac en haut du balon et les deux retour en bas ,un deltaté de 9 cet bien en dessous ça devient contradictoire pour la regule de la pac.cordialement.
-
@larouillelarouille bonjour en tant qu installateur ,je pose toute les marques et technibel en trotre,ce qui concerne un ballon tampon ou de melange se net pas nous de la determiné cet le constructeur parce que si vous commencé a en faire qu a votre tète dite vous bien que deja aujourd hui la mal façon des instal de pompe a chaleur cet la une des procès alors en plus que vous modifier ce que le constructeur preconise au revoir la garantie.ceux ci dit technibel preconise pour votre info une bouteille de 70litre ,100litre au plus et en ce qui vous concerne de se que je comprend cet une bouteille de melange quil vous faut parce que vous avez deux reseau un reseau planché chauffant avec une vanne 3 voie gèré par la regule (gestionnaire de technibel et un reseau radiateur gèré par la loi d eau,cet sympa et en connaissance de cause je vous en parle j ai des retour de client que j ai posé ily a 4 ans qui sont très contant de leur pac,a savoir que cet comme tout il faut que ça soiye bien posé par un vrai chauffagiste qui a preablement fait une etude thermique ,si quelque chose vous tracasse vous pouvez faire appel a mes services.cordialement.
-
-
YVETTE ORLEANS 45000
OUI TU AS BIEN VU, je ne me suis pas tromper le raccordement de la pac sur le ballon
n'est pas bon les tuyaux sont inverser, donc je pense que cela contrarie la circulation dans le ballon
et voila certainement le décalage de l'arriver dans le ballon tampon avec la sortie.
j'ai téléphoné a mon chauffagiste j'espère le voir demain,et la on va pouvoir mettre
les choses a plat.
car sur le site que tu m'a indiqué j'ai le plan compet de l'instalation depuis le kit hydraulique,
en passant par ma chaudiére a fuel et le ballon tampon pour finir par les radiateurs.
je suis monter en relève de chaudière et mes tuyaux de l"instalation sont en cuivre
de 40 et de la pac au ballon je suis en 30, car mon instalation étant encienne, j'ai
tous mes départ en 50/60 tubes fer.
MERCI POUR TOUT LE DETAIL QUE TU MA APPORTER -
bsr
il y a un vase d'expansion situé où (ballon rouge) ?
quel est la pression en bar de ton réseau de chauffage à la hauteur de ton installation ?
la chaudière et les radiateurs c'est bon la pac il y a un problême :
à 2 reprises tu as indiqué un bon branchement pour la PAC et la tu viens d'écrire ceci (l'inverse ) :
chaud depart kit hydraulique raccordé au 3 du ballon
froid depart hydraulique raccordé au n1 du ballon retour
cela devrait être l'inverse !
en effet regarde ce document :
https://forums.futura-sciences.com/attachments/environnement-developpement-durable-ecologie/28455d1188202829-bouteille-de-melange-bouteille-casse-pression-bouteille-casse-pression-froid.pdf
précise moi quand tu dis départ tu te trouves où ? tu es l'observatrice tu te places dans la PAC physiquement à l'intérieur quand tu dis départ cela veut dire que l'eau s'eloigne de la PAC, si elle s'eloigne de la PAC elle a été rechauffé donc elle dite chaude.
car le problème de ce que tu viens d'écrire c'est que les tuyaux connectés à la PAC celui qui est chaud se retrouve en bas et celui qui est froid se trouve en haut...
pas bon ca je place ca sur le compte d'une erreur de frappe car à deux reprises tu as écris l'inverse...
regarde ce document à partir de la page 26 :
https://www.caleffi.com/france/fr
moi j'aurais privilégié la PAC qui demande un delta T maximal pour bien refroidir le condenseur (ou réchauffer l'eau c'est pareil)
(mais on doit pas gagner grand chose 5à 10 %)
mon avis avec observateur dans le ballon :
départ froid vers la PAC sur le la pac sur le 4
retour chaud en provenance de la PAc sur le 1
départ chaud vers les radiateurs sur le 5
retour froid en provenance des radiateurs sur le 8
connection de la chaudière retour chaud sur le 2 et départ froid sur le 3
si tu veux comprendre d'une façon plus approfondie les bouteilles regarde à partir de la page 26 ce document :
https://www.caleffi.com/france/fr
concernant les circulateurs dit aussi "pompes de circulation" (ici ce sont des pompinettes ! car très petites...
parfois on ne peut pas faire autrement mais si on peut il faut placer le circulateur avec le sens du fluide de haut en bas (l'eau tombe)
et on le place sur le retour froid radiateur.
pour la chaudière c'est pareil on le place sur le retour froid de la chaudière.
ce que je te dis c'est la solution idéal pour faire du bon boulot mais parfois on ne peut pas faire autrement...
l'absence de vanne est à mes yeux un manque de moyens de l'entreprise les tuyaux posés par l'entreprise sont en quel matière fer, plastique de couleur blanche, plastique de couleur rouge et bleu, cuivre ?
la dimension externe des tubes posés par l'installateur en mm est de combien ?
il faut aussi avoir prévu de couper le circulateur de la chaudière en général on prévoit un boitier de commande pour choisir la PAC ou la chaudière mais jamais les 2 à la fois... sauf en cas de relève de chaudière qui n'est pas ta situation.
ce boitier pilote le démarrage de la PAC et la chaudière et pilote aussi le circulateur de la chaudière et il faudrait aussi des vannes pour isoler la chaudière lorsque la PAC tourne il faut aussi avoir prévues des soupapes de sécurité 3 bars sur la chaudière et sur la sortie de la PAC.
une seule aurait suffit mais il faut prévoir au cas ou les vannes restent fermées...
ya t'il un purgeur d'air situé sur le haut du ballon tampon ? -
yvette orleans 45000
comme tu me demande quelques précisions suplémentaire, je vais essayer .
les numéros que je met c'est les numéros qui sont marqué sur le ballon tampon dont tu m'a dit de regarder
sur le site pour te dire le model du ballon,c'est les trous de raccordement.
chaud depart kit hydraulique raccordé au 3 du ballon
froid depart hydraulique raccordé au n1 du ballon retour
chaud depart chaudière raccordé au n 2 du ballon
froid sortie chaudière raccordé au n 4 du ballon retour
chaud depart radiateur raccordé au n 6 du ballon
froid retour radiateur raccordé au n n8 du ballon
ma pompe a chaleur est une daikin ERHQO16AA DE 16KWET UN COP 4/18,j'ai un circulateur sur le départ de mes
radiateurs, et un sur le départ de ma chaudière au ballon tampon,ma consommation annuel de fuel est de 4000litres
ma chaudière est une31kw5.
mreci de m'avoir donner les sites pour me permette de pouvoir visualiser tout ça, et surtout pouvoir discuter et ne pas paraitre trop bête.
. -
bsr il est bien si je pense la même chose que toi voila j'aurais préféré que tu rajoutes chaud et froid en plus du nom de départ et retour car suivant comment on regarde le départ peut être chaud ou froid
ca vaut le coup que tu reprécises
ce qu'il faut retenir l'eau chaude est en haut l'eau froide en bas on prend l'eau froide en bas pour la chauffer et la verser en eau dans le ballon
un exemple : départ chaudière par convention on se place au centre de la chaudière (l'observateur)
on dit départ donc on est chaud !
su tu te places au centre du ballon thermador tu dis départ vers PAC ce sera une conduite froide dans le but de la réchauffer grace à la PAC.
oui il faut isoler la chaudière par des vannes une installations automatique aurait pu se faire avec des vannes motorisées mais le cout est plus grand.
il vaut mieux parfois soit même interrompre la PAC et basculer en chauffant avec la chaudière lorsqu'il fait trop froid lorsque c'est une pac externe si il y a un module intérieur pas besoin de l'isoler la dissipation sera faible.
si c'est un échangeur à plaque il y a de gros risques d'encrassage il faut alors des filtres devant la PAC et faire régulièrement une purge sous le ballon tampon (manipuler la vanne sur le point B)
il faut mesurer le delat T de chaque installation on peut en approximer le débit en connaissant la puissance (environ).
une chose importante quel était la consommation annuelle de fioul ? cela traduit la puissance nécessaire...
parfois s'il fait trop froid la puissance il l'a faut !
quand on affiche 16KW ce n'est pas constant !
c'est valable pour 7 dehors et 35 de départ pour l'eau ! et on affiche le COP
le COP n'est pas constant il baisse lorsqu'il fait froid dehors et lorsque l'on a de l'eau trop chaude sur la PAC.
c'est pour cela que je conseille à tous de conserver leur chaudières pour faire de la substitution.
il y a bien un circulateur sur les radiateurs ?
JE TE CONSEILLE DE SURFER ICI avec un bon cafe
tu as la liste des daikins :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=pompes:pompes_membres#daikin
désolé mon clavier rend l âme...
et ici une installation avec ton ballon ...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7985
bonne lecture et bon week end -
YVETTE ORLEANS 45000
REPONSE A KIKI, pour toi le raccordement du kit hydraulique au ballon est bien
et le raccordement de la chaudière et le départ et retour de radia teur aussi sont a leurs place
donc ce serait le débit d'eau a voir et mettre deux vannes pour isoler.
mais radiateur sont en fonte et largement dimensionner car au fuel maximum a l'hiver 45/50°
MERCI POUR TOUTE TES EXPLICATIONS ET LUNDI JE POURRAIS DISCUTER AVEC LE CHAUFFAGISTE
ET PEUT-ETRE AVEC LE TECNICIEN DE DAIKIN. J'ai 75 ans et cela est difficile de tout comprendre.
GRAND MERCI -
ben si je pense que tu viens de dire ca me convient ce branchement sauf que il faudrait mettre deux vannes pour isoler la chaudière car ici tu es en substition de chaudières pas en relevage.
sinon il faut regarder les débits si tu as 500L/H à 55° et 2000L/h à 42° tu peux avoir cet écart il faut donc regarder les débits et prendre des T°.
les débits et les delta de T° c'est aussi des puissances si ca se trouve tu as beaucoup de radiateurs la puissance de chauffe est toujours égale à la puissance livrée par le générateur de chaleur.
il y a un équilibre qui se fait en fonction du débit radiateurs et débit PAC.
faut donc vérifier les débits et savoir aussi quel radiateurs tu possèdes ...
tu peux aussi avoir un circulateur PAC pas assez haut en débit et un circulateur radiateurs trop élévés. -
YVETTE ORLEANS 45000
MERCI pour les reponses,j'éspère que cette fois je vais mieux m'expliqué
donc a l'intérieur j'ai mon kit-hydraulique acrocher au mur a 1m j'ai ma chaudière
et au dessus de ma chaudière le ballon tampon, et derrière le mur la pac.
départ pac ballon n°3
retour pac ballon n°1
depart radiateurs ballon n°6
retour radiateurs ballonn°8
depart chaudière ballon n°2
retour chaudière ballon n°4
je pense que tu me comprendras. MERCI