Consommation d'eau exorbitant
ginto5 Messages postés 11354 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2024 - 13 oct. 2023 à 14:26
- Consommation d'un robinet ouvert
- Obligation de consommer dans un restaurant - Guide
- Leroy merlin remboursement produit ouvert - Forum Consommation
- Est-ce au locataire de changer un robinet ? ✓ - Forum Louer un logement
- Robinet ouvert - Forum Assurances
- Loi sur les robinet avant compteur - Forum copropriété
9 réponses
Modifié le 10 oct. 2023 à 10:10
Bonjour,
Avez vous vérifié s'il n'existerait pas un branchement "parasite" AVANT un compteur divisionnaire ou dans une cave, sur un robinet extérieur (nettoyage container).
De toute façon, 106 à 156 m3 pour une femme de ménage cela me semble fort ...
Si vous fermez tous les compteurs divisionnaires pendant 12h, est ce que le compteur général continue à tourner ? ....
PS : bien sur il n'y a pas d'arrosage d'espaces verts ..... ;o) .....
10 oct. 2023 à 10:25
Bonjour
il y à forcément une explication ; souvent une fuite , parfois c'est une chasse d'eau , d'autres fois c'est un robinet que l'on oublie de fermer
il vous faut vérifier si le compteur tourne lorsque tous les robinets sont fermés
10 oct. 2023 à 12:43
Merci pour votre réponse
En espérant trouver vite une solution qui coûte cher
10 oct. 2023 à 20:54
Bonjour,
J'ai eu une fois mon prestataire qui m'a alerté d'une consommation d'eau anormale.
Si vous avez un ou des ballons d'eau chaude, vérifier les groupes de sécurité de chacune des installations.
Un groupe qui est en panne ça consomme énormément
Cordialement
10 oct. 2023 à 20:57
Merci pour votre réponse ☺️
10 oct. 2023 à 20:58
De rien.
C'est une piste en espérant avoir apporter de l'eau à votre moulin. ;)
ça c'est de l'humour :)
10 oct. 2023 à 21:01
Toute piste est bonne à prendre ????merci a vous tous
11 oct. 2023 à 08:16
le souci c'est que bien souvent, pour ne pas dire toujours ces ballons (à moins qu'ils ne soient collectifs) sont situés après les compteurs divisionnaires, de même que les WC .....
Où se trouvent les compteurs divisionnaires : dans les apparts ou sur dans les parties communes ?
11 oct. 2023 à 08:38
Bonjour
Les compteurs divisionnaire son sur les paliers
Et le compteur général ce trouve a la cave.
Les points d'eau pour le ménage sont sécurisées.
Je vais faire mettre un compteur decomptant sur les points d'eau de la femme de ménage pour savoir vraiment ce quelle consomme .
Pensez-vous que cela peut servir ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question11 oct. 2023 à 08:31
Bonjour
il y a forcément une fuite ; il faut faire une recherche plus approfondie
11 oct. 2023 à 08:41
Bonjour
140m3 se verrait si il y avait une fuite non?
Un plombier et Venu vérifier toutes l'installation et a faire des recherches de fuites qui sont revenus Ras .
11 oct. 2023 à 09:50
Nous avons eu une fuite similaire et comme le tuyau passait sous une dalle, il n'y avait rien de visible
11 oct. 2023 à 10:02
Bonjour
Merci pour votre réponse
11 oct. 2023 à 11:29
vous n'avez qu'une seule solution pour savoir : fermer les compteurs divisionnaires et vérifier si le compteur général tourne.
Autre hypothèse : si vos compteurs divisionnaires ne sont pas de la bonne classe (au moins C), ils peuvent sous-compter..
Mais d'abord : fermer les compteurs divisionnaires et observer
PS : la classe du compteur est indiquée dessus
12 oct. 2023 à 13:19
Bonjour
Merci pour votre réponse concernant les divisionnaires de la classe c????
Une piste a étudié merci
12 oct. 2023 à 13:11
Bonjour
En général les compteurs divisionaire sont en entrée des appartements. Entre eux et le compteur gnéral il peut y avoir des robinet pour l'entretien ou pour l'eau collective, des WC commun etc - Avez vous des équipements commun consommant de l'eau (robinet, chauffage, etc)
Une femme de ménage qui lave à gande eau a vite fait de faire couler 500 litres
12 oct. 2023 à 13:18
Bonjour
Effectivement il y a un robinet d'eau pour la femme de ménage mais elle consomme pas 150m3 pour laver les escaliers et les poubelles 1 fois la semaine
Merci pour votre réponse ????
13 oct. 2023 à 14:26
Bonjour,
Si elle balance 500 litres d'eau, elle va passer la journée à serpiller et éponger. Un peu de réalisme.....
12 oct. 2023 à 19:37
suis tombé sur cet article , comme quoi on ne peut rien écarter
12 oct. 2023 à 21:14
Merci pour votre partage
Modifié le 13 oct. 2023 à 10:09
toutes les fuites ou pertes après compteurs divisionnaires n'ont rien à voir avec ce pb.
Il faut être sur qu'il n'y a aucune fuite avant ces compteurs et pour cela une seule solution : fermer tous les compteurs divisionnaires et observer le compteur général. C'est incontournable.
150 m3 par an, c'est environ 500 l/jour ou environ 20 l/h, cela doit se voir sur le compteur général si vous fermez ces compteurs individuels environ 2 à 3h. Vous le faites un après-midi où statistiquement, il y a moins de tirages individuels que le matin. C'est relativement simple puisque vous dites que ces compteurs (qui doivent avoir chacun une vanne d'arrêt) sont dans les parties communes.
13 oct. 2023 à 14:08
Bonjour
Merci pour votre réponse que je vais étudier ☺️
10 oct. 2023 à 12:40
Merci pour votre réponse
Il a été vérifié qu'il n'y a aucune fuite et aucun branchement parasite.
Fermer tous les compteurs des divisionnaires me paraît compliqué surtout pendant 12 heures
10 oct. 2023 à 17:39
si 12h st top difficile, faites moins, mais de façon suffisamment longue pour voir le compteur général tourner .......