Baisse pression pac
Fermé
Renaud72200
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 8 décembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
8 décembre 2016
-
8 déc. 2016 à 01:08
Paul-Bernard Messages postés 51710 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 - 8 déc. 2016 à 08:41
Paul-Bernard Messages postés 51710 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 - 8 déc. 2016 à 08:41
A voir également:
- Trop de pression pompe à chaleur daikin
- Meilleur réglage pompe à chaleur daikin altherma 3 ✓ - Forum Immobilier
- Pompe à chaleur airwell avis ✓ - Forum Consommation
- Pompe à chaleur brico dépôt avis - Forum Consommation
- Pompe a chaleur fujitsu - Forum Consommation
- Pompe à chaleur de dietrich alezio problème ✓ - Forum Consommation
2 réponses
ginto5
Messages postés
11352
Date d'inscription
mercredi 4 juin 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
16 octobre 2024
4 730
8 déc. 2016 à 08:34
8 déc. 2016 à 08:34
Bonjour,
Bien que ce forum ne soit pas un forum de réparations, je vais vous répondre.
Les causses probables :
1/ Membrane du vase d'expansion qui a une perte, soit par petit déchirement, soit par porosité. Si votre vase d'expansion du circuit radiateur a plus de 5 ans, c'est la cause la plus probable.
2/ raccord laiton avec une micro fissure, ça ne se voit pas mais il y a quand même des traces d'humidité, peut-être cachées par un manchon isolant.
Cherchez bien en sortie ou entrée de PAC du circuit radiateru ; les raccords laiton se fissurent à cause des mini-vibrations de la PAC
Autre remarque :
Jamais 2 vases d'expansion sur un même circuit !
Bien que ce forum ne soit pas un forum de réparations, je vais vous répondre.
Les causses probables :
1/ Membrane du vase d'expansion qui a une perte, soit par petit déchirement, soit par porosité. Si votre vase d'expansion du circuit radiateur a plus de 5 ans, c'est la cause la plus probable.
2/ raccord laiton avec une micro fissure, ça ne se voit pas mais il y a quand même des traces d'humidité, peut-être cachées par un manchon isolant.
Cherchez bien en sortie ou entrée de PAC du circuit radiateru ; les raccords laiton se fissurent à cause des mini-vibrations de la PAC
Autre remarque :
Jamais 2 vases d'expansion sur un même circuit !