Pompe à chaleur air/eau : problème pression
Tom
-
Zoltard -
Zoltard -
Bonjour,
Il y a 2 mois j'ai fait installé une PAC air / eau AJTech 12 Kw en remplacement d'un chaudière fioul et pour le chauffage des radiateurs uniquement. J'ai en même temps fait changer mes radiateurs.
Mon problème est que la pression d'eau du circuit de chauffage baisse très régulièrement ! J'ai fait la purge des nouveaux radiateurs à 2 reprises, il ne contiennent plus d'air.
Rien que la semaine dernière j'ai dû réalimenter 4 fois le circuit en eau pour revenir à 2 bar car ça baisse rapidement jusqu'à 1,5 voire 1 bar !!!
Pourquoi cette baisse de pression systématique alors qu'il s'agit d'un circuit fermé ?? L'installateur m'a expliqué qu'il est normal que la pression soit à rétablir de temps à autre car toute PAC produirait une baisse de pression chaque fois qu'elle démarre... Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi ? J'ai vérifié s'il n'y a pas de fuite quelque part mais je n'en vois pas.
Pouvez-vous me donner vos avis ?
Merci d'avance !
Il y a 2 mois j'ai fait installé une PAC air / eau AJTech 12 Kw en remplacement d'un chaudière fioul et pour le chauffage des radiateurs uniquement. J'ai en même temps fait changer mes radiateurs.
Mon problème est que la pression d'eau du circuit de chauffage baisse très régulièrement ! J'ai fait la purge des nouveaux radiateurs à 2 reprises, il ne contiennent plus d'air.
Rien que la semaine dernière j'ai dû réalimenter 4 fois le circuit en eau pour revenir à 2 bar car ça baisse rapidement jusqu'à 1,5 voire 1 bar !!!
Pourquoi cette baisse de pression systématique alors qu'il s'agit d'un circuit fermé ?? L'installateur m'a expliqué qu'il est normal que la pression soit à rétablir de temps à autre car toute PAC produirait une baisse de pression chaque fois qu'elle démarre... Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi ? J'ai vérifié s'il n'y a pas de fuite quelque part mais je n'en vois pas.
Pouvez-vous me donner vos avis ?
Merci d'avance !
A voir également:
- Pression pompe a chaleur
- Pompe à chaleur pression trop haute - Meilleures réponses
- Pompe à chaleur pression 0 bar - Meilleures réponses
- Panne carte électronique pompe à chaleur ✓ - Forum Consommation
- Pompe à chaleur brico dépôt avis - Forum Consommation
- Pompe à chaleur sur mur mitoyen - Forum Voisinage
- Problème pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
- Forum panne pompe à chaleur - Forum Consommation
9 réponses
Merci pour ces infos Henry je vais vérifier.
En temps normal, à quelle fréquence est-il nécessaire de réalimenter le circuit pour remettre la pression à son niveau normal ?
En temps normal, à quelle fréquence est-il nécessaire de réalimenter le circuit pour remettre la pression à son niveau normal ?
Zoltard
Avez vous un vase d'expansion,? Si vous n'avez pas de vase il en faut un.
Bonjour,
J'ai pensé aussi à une fuite d'eau mais j'ai vérifié tous les tuyaux de mon installation de chauffage et je ne trouve pas de fuite d'eau. Bien sûr je ne peux pas vérifier les passages de tuyaux dans les murs, j'espère que ce n'est pas ça, en tout cas il n'y a pas de dégat apparent au niveau des murs pour le moment.
Comment vérifier si le vase d'expansion fonctionne normalement ?
Une fuite d'eau à l'extérieur ? c'est-à-dire ?
Cordialement.
J'ai pensé aussi à une fuite d'eau mais j'ai vérifié tous les tuyaux de mon installation de chauffage et je ne trouve pas de fuite d'eau. Bien sûr je ne peux pas vérifier les passages de tuyaux dans les murs, j'espère que ce n'est pas ça, en tout cas il n'y a pas de dégat apparent au niveau des murs pour le moment.
Comment vérifier si le vase d'expansion fonctionne normalement ?
Une fuite d'eau à l'extérieur ? c'est-à-dire ?
Cordialement.
verifier aussi la soupape de securité , elle peut etre faible , si elle est racordé sur un point de vidange elle peut fuire et vous ne le verez pas ...
cloviss.
j'ai fait installer une CRI 110 TD + SYS. INVERTER DAIKIN AMCH 100.
sur radiateur fonte + chaudière.
malgré les vannes thermostatiques sur chaque radiateur fonte c'est ingérable. t° sb séjour ch1 ch2 ch3 .
les pièces du rez de chaussé n'ont pas leurs mots à dire .
Malgré l'ajout d'une vanne 3 voies rien n'a changé.
les temps de réaction des radiateurs dépendent du thermostat d'ambiance qui peut ne réagir que plusieur heures après un règlage souhaité immédiat.
Merci de me donner la solution.par mail
j'ai fait installer une CRI 110 TD + SYS. INVERTER DAIKIN AMCH 100.
sur radiateur fonte + chaudière.
malgré les vannes thermostatiques sur chaque radiateur fonte c'est ingérable. t° sb séjour ch1 ch2 ch3 .
les pièces du rez de chaussé n'ont pas leurs mots à dire .
Malgré l'ajout d'une vanne 3 voies rien n'a changé.
les temps de réaction des radiateurs dépendent du thermostat d'ambiance qui peut ne réagir que plusieur heures après un règlage souhaité immédiat.
Merci de me donner la solution.par mail
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Normalement si vous ajouter de l’eau régulièrement il y une fuite ! Avez-vous vérifié si votre vase expansion fonctionne correctement et si il bien dimensionné, avez-vous vérifié si vous n’avez pas de fuite d’eau en ce moment à l’extérieur une fuite d’eau ne laisse pas de trace tout est humide
bon courage @+
Normalement si vous ajouter de l’eau régulièrement il y une fuite ! Avez-vous vérifié si votre vase expansion fonctionne correctement et si il bien dimensionné, avez-vous vérifié si vous n’avez pas de fuite d’eau en ce moment à l’extérieur une fuite d’eau ne laisse pas de trace tout est humide
bon courage @+
Bonjour
La fonction du vase d’expansion est de compenser la dilatation de d’eau dans votre circuit de chauffage il est équipé d’une membrane étanche en caoutchouc il doit être calculé en fonction de la capacité d’eau de votre circuit, dans le cas ou cette membrane ce perce il y à une baisse de pression au niveau de votre circuit , pour le vérifier démonter le s’il est rempli d’eau c’est qu’il est HS , Pour la fuite à l’extérieur je n’avais pas vérifié que votre pompe était en 2 parties donc il n’est pas possible qu’il y est une fuite sur votre groupe externe, il est aussi possible que les purgeurs automatiques évacuent l’air qui reste dans votre circuit, mais ca ne dure pas des semaines, bon courage @+
La fonction du vase d’expansion est de compenser la dilatation de d’eau dans votre circuit de chauffage il est équipé d’une membrane étanche en caoutchouc il doit être calculé en fonction de la capacité d’eau de votre circuit, dans le cas ou cette membrane ce perce il y à une baisse de pression au niveau de votre circuit , pour le vérifier démonter le s’il est rempli d’eau c’est qu’il est HS , Pour la fuite à l’extérieur je n’avais pas vérifié que votre pompe était en 2 parties donc il n’est pas possible qu’il y est une fuite sur votre groupe externe, il est aussi possible que les purgeurs automatiques évacuent l’air qui reste dans votre circuit, mais ca ne dure pas des semaines, bon courage @+
La fonction du vase d'expansion est de compenser la dilatation de d'eau dans votre circuit de chauffage il est équipé d'une membrane étanche en caoutchouc il doit être calculé en fonction de la capacité d'eau de votre circuit, dans le cas ou cette membrane ce perce il y à une baisse de pression au niveau de votre circuit , pour le vérifier démonter le s'il est rempli d'eau c'est qu'il est HS , Pour la fuite à l'extérieur je n'avais pas vérifié que votre pompe était en 2 parties donc il n'est pas possible qu'il y est une fuite sur votre groupe externe, il est aussi possible que les purgeurs automatiques évacuent l'air qui reste dans votre circuit, mais ca ne dure pas des semaines, bon courage @+
tout est dis !!!
tout est dis !!!