Bonsoir,
D'après l'Office Fédéral de l'Environnement des Forêts et du Paysage, la cheminée que vos voisins ont construite doit dépasser de 0,50m la partie la plus haute de votre toit, c'est une obligation. Et c'est toujours à votre voisin à payer la note.
Cdlt.
D'après l'Office Fédéral de l'Environnement des Forêts et du Paysage, la cheminée que vos voisins ont construite doit dépasser de 0,50m la partie la plus haute de votre toit, c'est une obligation. Et c'est toujours à votre voisin à payer la note.
Cdlt.
2 févr. 2014 à 21:33
Office Fédéral de l'Environnement des Forêts et du Paysage
Ça, c'est pour la Suisse !
3 févr. 2014 à 10:17
Leur cheminée arrive quasiment a la hauteur de nos fenêtre et est a une distance d environs 5/6 mètres !!!
3 févr. 2014 à 10:45
et pour la France c'est :
-0.40 cm du faitage du toit et 8 m de distance de toute construction (se mesure à partir de la cheminée)
mais attention il y a aussi des questions de vents dominants, de surpression, de turbulences, d'arbres , de pente du toit etc....qui relèvent du domaine d'un expert
SOURCE /
norme AFNOR ARTICLES 5.4.7 du DTU 24.1 p1
5.4.7 Position du débouché
Le débouché du conduit doit être situé à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante
de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque
que l'orifice extérieur du conduit de trouve dans une zone de surpression.
En outre, dans le cas des toitures-terrasses ou de toits en pente inférieure à 15°, ces orifices doivent être situés
à 1,20 mètre au moins au-dessus du point de sortie de la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l'acrotère
lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre de hauteur.
Pour les conduits de fumée métalliques, il convient de prendre en compte les recommandations de la norme
NF EN 12391-1 (paragraphe 4.2.6.12 et annexe G).
cdlt
5 févr. 2014 à 09:51
Un juge de proximité fera t il l affaire pour ce genre de situation ???
Est ce payant de le faire venir et est ce a mes frais ???
6 févr. 2014 à 14:19
Ca va pas être possible d'après l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
Voir également cette fiche