Probleme pompe à chaleur sdeec18 t

cricri -  
 jojo -
Bonjour,
Pompe à chaleur SDEEC 18 T installée il y à trois ans constamment en dégivrage et ne chauffe plus .Le problème ne semble pas unique .y a t il d'autres personnes dans ce cas
quel remèdes et quel couts des réparations Merci

1 réponse

ginto5 Messages postés 11763 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 768
 
Bonjour,

Rien d'inhabituel, car une PAC air/eau fonctionne avec peine dès que la température extérieure atteint +3° et en dessous, pour pratiquement givrer de manière continuelle dès que -7° sera atteint.

Certaines marques "camouflent" le problème en intégrant une résistance additionnelle ce qui a pour conséquence une consommation d'électricité démesurée.
0
micash14 Messages postés 265 Statut Membre 239
 
Bonjour,

Tout à fait, c'est pour cela qu'il est préférable d'opter pour une PAC avec deux compresseurs... Je ne pense pas que les fabricants camouflent cet état de chose, je dirais plutôt les distributeurs et vendeurs qui bien trop souvent sous dimensionnent le matériel...
0
uu
 
cette pompe a déja bien fonctionné l'hiver dernier par -12° sauf après bouchage du filtre à eau .Après nettoyage elle a fonctionné 1 an Merci pour votre réponse
0
cricri
 
cette pompe a fonctionné l'hiver dernier par -12° sauf après bouchage du filtre à eau Merci pour votre réponse
0
jojo
 
il peut y avoir que 2 problèmes : réglage de la PAC ou mauvais dimensionnement .
a savoir que sdeec fournisseur de l'armé française et sont de très bonne pac mais ne fonctionne pas forcement bien a basse température . même en ayant fonctionné a -12 .
0