Bonjour
Il n'est pas nécessaire de changer la carte inverter votre chauffagiste doit être à même de déterminer si le compresseur est HS suite à compresseur grillé ou à claquage d'isolement.par contre il faut rincer soigneusement le circuit et y installer un dèsydrateur.
Cordialement
Il n'est pas nécessaire de changer la carte inverter votre chauffagiste doit être à même de déterminer si le compresseur est HS suite à compresseur grillé ou à claquage d'isolement.par contre il faut rincer soigneusement le circuit et y installer un dèsydrateur.
Cordialement
mistigri51
Messages postés
45
Date d'inscription
jeudi 14 avril 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
1 février 2012
29
18 avril 2011 à 16:24
18 avril 2011 à 16:24
Bonjour le désydrateur se place sur la ligne de refoulement du compresseur donc en série il à pour rôle de supprimer l'humidité du circuit qui peux en formant de l'acide griller le compresseur il implique de braser l'entrée et la sortie du désydrateur.Par contre pour ce qui est du prix ce n'est pas excessif mais il est impossible de donner un prix car cela dépend de la taille du désydrateur.