Bonjour,
J'ai fait installer une pompe à chaleur en 2007 reversible en relèvement de chaudière
Nous avons eu beaucoup de problèmes E.44 pour nous faire dépanner.Ce jour impossible de la remettre en marche et impossible de trouver un technicien.De plus il faut payer l'E.D.F. au lieu du FUEL , je me demande où est l'économie ?
Maurice de la Drôme
J'ai fait installer une pompe à chaleur en 2007 reversible en relèvement de chaudière
Nous avons eu beaucoup de problèmes E.44 pour nous faire dépanner.Ce jour impossible de la remettre en marche et impossible de trouver un technicien.De plus il faut payer l'E.D.F. au lieu du FUEL , je me demande où est l'économie ?
Maurice de la Drôme
5 réponses
Bonnjour,
E44 est la plus complexe des erreurs.
Il existe bel et bien des gens compétents, mais ils sont difficiles à trouver.
Le plus simple est de faire intervenir une station technique Technibel, qui -normalement- devrait vous dire pourquoi vous avez ces erreurs et comment les corrigez.
C'est à vos frais, certes, mais vous serez fixé.
E44 est la plus complexe des erreurs.
Il existe bel et bien des gens compétents, mais ils sont difficiles à trouver.
Le plus simple est de faire intervenir une station technique Technibel, qui -normalement- devrait vous dire pourquoi vous avez ces erreurs et comment les corrigez.
C'est à vos frais, certes, mais vous serez fixé.
maurice de la drome pour votre infos e44 correspond a un souci de circuit frigorifique pour savoir quoi exactement il faut faire un diagnostique par un frigoriste mai pas un chauffagiste,j ai deja connu se souci chez un client s etait un manque de gaz mai affaire a suivre pour vous et concernant votre question de conso elec ,et bien une chaudière consomme 1 litre de fioul et restitue a la maison 1 kw pour imagé que une pac elle a un cop de par exemple 3.5 cop cet le coeficient de performance donc qui veux dire cas la temperature de +7 degrés dehors la pac consomme 1 kw d elec et erestitue 3.5 kw a la maison d ou les economie bien entendue si la maison net pas isolé ou que l installation est mal faite =zero economie ça coule de source
bonjour, j'ai une pompe technibel PHRT 7 comme vous, alarme E 44 à répition , étant électricien et discutant un peu autour de moi , j'ai trouver une société de clim tres sérieuse enfin, parce que avant j'en ai vu passer,
a l'alarme E44 il y a trois soucis possibles
1/ soit le boitier SMART / stater qui qui couvrent les chutes de tension au démarrage qui provoque un retard au démarrage du compresseur
2/ 2éme cas vous tuyau de circulation qui vont sur la cuve de découplage qui sont d'un diamétre trop petit ce qui augmente la vitesse, ( bruit de cavitation dans les tuyau et qui génére un mauvais débit.
3/ 3éme cas et le plus souvent à l'aorigine du probléme à 90% de l'alarme E 44, votre réseau de chauffage génére des boues du à la chauffe de l'eau du réseau et entre la cuve de découplage et l'entrée de la pompe votre installateur à du disposer un filtre à boue , c'est une petite cuve couleur bronze dans le quel il y à un filtre à tamie, ( si il n'en a pas mis c'est un crétin car toute votre pompe est remplie de boue de chauffe ) , bref il arréter la pompe la circulation de l'eau , fermer les vannes de barrages situées en entrée et en sortie de la cuve de découplage et sur filtre vous ouvrez la cuve pour casser la pression avec une clé a molette vous ouvret le dessus du boitier et vous retirer le filtre à tamie , vous le rincer dans l'eau et le frotter avec un brosse à dent , vous faite écoulé l'eau jusqu' a tout vider même la cuve tempon, une fois le filtre nettoyer tout remonter et tous remplir en eau pour avoir la pression , et vous verrez cela va mieux marcher, , et une fois videnger entiérement votre réseau et nettoyer ce filtre , et vous devriez étre tranquille, c'est ce que je fait maintenant et je ne suis plus embéter , ma pompe technibel tourne comme une hologe
4/ des fois manque de gaz aussi
cordialement jf
a l'alarme E44 il y a trois soucis possibles
1/ soit le boitier SMART / stater qui qui couvrent les chutes de tension au démarrage qui provoque un retard au démarrage du compresseur
2/ 2éme cas vous tuyau de circulation qui vont sur la cuve de découplage qui sont d'un diamétre trop petit ce qui augmente la vitesse, ( bruit de cavitation dans les tuyau et qui génére un mauvais débit.
3/ 3éme cas et le plus souvent à l'aorigine du probléme à 90% de l'alarme E 44, votre réseau de chauffage génére des boues du à la chauffe de l'eau du réseau et entre la cuve de découplage et l'entrée de la pompe votre installateur à du disposer un filtre à boue , c'est une petite cuve couleur bronze dans le quel il y à un filtre à tamie, ( si il n'en a pas mis c'est un crétin car toute votre pompe est remplie de boue de chauffe ) , bref il arréter la pompe la circulation de l'eau , fermer les vannes de barrages situées en entrée et en sortie de la cuve de découplage et sur filtre vous ouvrez la cuve pour casser la pression avec une clé a molette vous ouvret le dessus du boitier et vous retirer le filtre à tamie , vous le rincer dans l'eau et le frotter avec un brosse à dent , vous faite écoulé l'eau jusqu' a tout vider même la cuve tempon, une fois le filtre nettoyer tout remonter et tous remplir en eau pour avoir la pression , et vous verrez cela va mieux marcher, , et une fois videnger entiérement votre réseau et nettoyer ce filtre , et vous devriez étre tranquille, c'est ce que je fait maintenant et je ne suis plus embéter , ma pompe technibel tourne comme une hologe
4/ des fois manque de gaz aussi
cordialement jf
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour ,
j' ai une PAC Technibel PHRT9 installée en relève de chaudière Gaz Frisquet depuis 5 ans et qui fonctionne très bien les 4mois de l'année ( 95% à 100% PAC ,je suis dans le Dept 13) mais depuis quelque temps j'ai l' erreur E44 qui apparait .
J'ai bien sûr suivi les différents conseils du blogue ( Nettoyage filtre + vérif débit ) mais
le défaut réapparait sans que je relie cela à un défaut .Je réarme et ça repart . Si des utilisateurs ou spécialistes peuvent m' indiquer une piste ,je suis preneur .
Merci à Tous .
j' ai une PAC Technibel PHRT9 installée en relève de chaudière Gaz Frisquet depuis 5 ans et qui fonctionne très bien les 4mois de l'année ( 95% à 100% PAC ,je suis dans le Dept 13) mais depuis quelque temps j'ai l' erreur E44 qui apparait .
J'ai bien sûr suivi les différents conseils du blogue ( Nettoyage filtre + vérif débit ) mais
le défaut réapparait sans que je relie cela à un défaut .Je réarme et ça repart . Si des utilisateurs ou spécialistes peuvent m' indiquer une piste ,je suis preneur .
Merci à Tous .