Bonjour Monsieur,
Pour votre problème, étant moi même propriétaire d'une pompe à chaleur atlantic.
- Si vous possédez une sonde d'ambiance déporté, pour descendre votre t°c plus basse. Il faut aller sur l'interface du module hydraulique :
Appuyer sur ok
Avec la molette il faut aller sur circuit de chauffe N° 1
Valider AVEC ok
Aller à la ligne 712 ( consigne réduite )
Appuyer sur Ok, avec la molette descender la T°c, valider par Ok
pour sortir appuyer plusieurs fois sur esc jusqu'a état pac .
Cordialement
Pour votre problème, étant moi même propriétaire d'une pompe à chaleur atlantic.
- Si vous possédez une sonde d'ambiance déporté, pour descendre votre t°c plus basse. Il faut aller sur l'interface du module hydraulique :
Appuyer sur ok
Avec la molette il faut aller sur circuit de chauffe N° 1
Valider AVEC ok
Aller à la ligne 712 ( consigne réduite )
Appuyer sur Ok, avec la molette descender la T°c, valider par Ok
pour sortir appuyer plusieurs fois sur esc jusqu'a état pac .
Cordialement