Bonjour,
j' ai environ 50 métre entre le coffret edf et le tablau ki est a l'intérieur de la maison, je suis en monophasé
quelle doit etre la section du cable que je dois passser .2x16 ou 2x25 ou 2x10
merci de me répondre
j' ai environ 50 métre entre le coffret edf et le tablau ki est a l'intérieur de la maison, je suis en monophasé
quelle doit etre la section du cable que je dois passser .2x16 ou 2x25 ou 2x10
merci de me répondre
A voir également:
- Cable d' alimentation
- Protection cable edf façade tarif - Forum Consommation
- Supprimer un câble téléphonique aérien - Forum Voisinage
- Autorisation passage de câble électrique - Forum Voisinage
- Pasage d'un fil électrique sur ma propriété ✓ - Forum Immobilier
- Déplacer cable edf façade - Forum Immobilier
4 réponses
Bonjour,
Du 2x25 me semble approprié, mais je vous suggère d'appeler ERDF (Accueil Raccordement Electricité) de votre région. Leur numéro figure sur les pages jaunes ou sur http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distribution-france/particuliers/futur-client/raccordement/trois-etapes-108138.html
Du 2x25 me semble approprié, mais je vous suggère d'appeler ERDF (Accueil Raccordement Electricité) de votre région. Leur numéro figure sur les pages jaunes ou sur http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distribution-france/particuliers/futur-client/raccordement/trois-etapes-108138.html
Bonsoir,
Voici un abaque pour une chute de tension à 3% :
http://www.motoculture-jardin.com/...
Pour 50 mètres avec 12 Kw mono, il faut compter avec du 25² cuivre. Pour 18 Kw mono, comptez du 35².
La proposition de de tof avec un 35 alu est donc correcte pour 12 Kw
Voici un abaque pour une chute de tension à 3% :
http://www.motoculture-jardin.com/...
Pour 50 mètres avec 12 Kw mono, il faut compter avec du 25² cuivre. Pour 18 Kw mono, comptez du 35².
La proposition de de tof avec un 35 alu est donc correcte pour 12 Kw
Vous avez souvent éclairé ma lanterne, pour une fois que je peux vous rendre l'ascenseur...
Mais, ERDF ne donne aucune info sur l'après compteur. Le client se débrouille avec son électricien et le consuel. Ce ne sont plus les mêmes normes et plus les mêmes compétences.
Nous sommes séparés par la loi entre les normes C14-100 et C15-100.