Cable d' alimentation
dudud
-
19 janv. 2010 à 00:07
Migou76 Messages postés 830 Date d'inscription vendredi 26 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2011 - 18 oct. 2010 à 23:11
Migou76 Messages postés 830 Date d'inscription vendredi 26 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2011 - 18 oct. 2010 à 23:11
A voir également:
- Cable d' alimentation
- Alimentation électrique du voisin chez moi - Forum copropriété
- Câble électrique des voisins traversant notre terrain..... - Forum Voisinage
- Le câble aérien de mon voisin peut il passer sur mon terrain - Forum Voisinage
- Peut on toucher un câble téléphonique - Forum Immobilier
- Autorisation passage de câble électrique - Forum Voisinage
4 réponses
Utilisateur anonyme
19 janv. 2010 à 13:19
19 janv. 2010 à 13:19
Bonjour,
Du 2x25 me semble approprié, mais je vous suggère d'appeler ERDF (Accueil Raccordement Electricité) de votre région. Leur numéro figure sur les pages jaunes ou sur http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distribution-france/particuliers/futur-client/raccordement/trois-etapes-108138.html
Du 2x25 me semble approprié, mais je vous suggère d'appeler ERDF (Accueil Raccordement Electricité) de votre région. Leur numéro figure sur les pages jaunes ou sur http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distribution-france/particuliers/futur-client/raccordement/trois-etapes-108138.html
Migou76
Messages postés
830
Date d'inscription
vendredi 26 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juillet 2011
353
Modifié par Migou76 le 18/10/2010 à 22:37
Modifié par Migou76 le 18/10/2010 à 22:37
Bonsoir,
Voici un abaque pour une chute de tension à 3% :
http://www.motoculture-jardin.com/...
Pour 50 mètres avec 12 Kw mono, il faut compter avec du 25² cuivre. Pour 18 Kw mono, comptez du 35².
La proposition de de tof avec un 35 alu est donc correcte pour 12 Kw
Voici un abaque pour une chute de tension à 3% :
http://www.motoculture-jardin.com/...
Pour 50 mètres avec 12 Kw mono, il faut compter avec du 25² cuivre. Pour 18 Kw mono, comptez du 35².
La proposition de de tof avec un 35 alu est donc correcte pour 12 Kw
Migou76
Messages postés
830
Date d'inscription
vendredi 26 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juillet 2011
353
18 oct. 2010 à 22:45
18 oct. 2010 à 22:45
Attention,
Lorsque le consuel va passer, il tiendra compte du calibre maximum du disjoncteur et non de la puissance souscrite.
Par exemple, vous avez souscrit 9 Kw soit 45 A, mais votre disjoncteur est 30 à 60A. Le consuel retiendra les 60A donc 12 Kw !
Encore un truc a savoir, c'est tout !
Lorsque le consuel va passer, il tiendra compte du calibre maximum du disjoncteur et non de la puissance souscrite.
Par exemple, vous avez souscrit 9 Kw soit 45 A, mais votre disjoncteur est 30 à 60A. Le consuel retiendra les 60A donc 12 Kw !
Encore un truc a savoir, c'est tout !
18 oct. 2010 à 23:11
Vous avez souvent éclairé ma lanterne, pour une fois que je peux vous rendre l'ascenseur...
Mais, ERDF ne donne aucune info sur l'après compteur. Le client se débrouille avec son électricien et le consuel. Ce ne sont plus les mêmes normes et plus les mêmes compétences.
Nous sommes séparés par la loi entre les normes C14-100 et C15-100.