Cable d' alimentation

dudud -  
Migou76 Messages postés 847 Statut Membre -
Bonjour,
j' ai environ 50 métre entre le coffret edf et le tablau ki est a l'intérieur de la maison, je suis en monophasé
quelle doit etre la section du cable que je dois passser .2x16 ou 2x25 ou 2x10
merci de me répondre

4 réponses

Utilisateur anonyme
 
Bonjour,

Du 2x25 me semble approprié, mais je vous suggère d'appeler ERDF (Accueil Raccordement Electricité) de votre région. Leur numéro figure sur les pages jaunes ou sur http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distribution-france/particuliers/futur-client/raccordement/trois-etapes-108138.html
0
Migou76 Messages postés 847 Statut Membre 353
 
Bonsoir, Zulu,

Vous avez souvent éclairé ma lanterne, pour une fois que je peux vous rendre l'ascenseur...
Mais, ERDF ne donne aucune info sur l'après compteur. Le client se débrouille avec son électricien et le consuel. Ce ne sont plus les mêmes normes et plus les mêmes compétences.
Nous sommes séparés par la loi entre les normes C14-100 et C15-100.
0
tof
 
il faut passer du 2 fois 35 alu.
0
Migou76 Messages postés 847 Statut Membre 353
 
Bonsoir,

Voici un abaque pour une chute de tension à 3% :
http://www.motoculture-jardin.com/...

Pour 50 mètres avec 12 Kw mono, il faut compter avec du 25² cuivre. Pour 18 Kw mono, comptez du 35².

La proposition de de tof avec un 35 alu est donc correcte pour 12 Kw
0
Migou76 Messages postés 847 Statut Membre 353
 
Attention,

Lorsque le consuel va passer, il tiendra compte du calibre maximum du disjoncteur et non de la puissance souscrite.
Par exemple, vous avez souscrit 9 Kw soit 45 A, mais votre disjoncteur est 30 à 60A. Le consuel retiendra les 60A donc 12 Kw !

Encore un truc a savoir, c'est tout !
0
ASTERGC
 
Je ne vois pas comment qq'un peut donner une réponse alors que vous n'avez pas indiqué le calibre de votre disjoncteur EDF !!!!!!!!
-1