épaisseur laine de verre entre solives comble

dannou - 28 oct. 2009 à 22:29
 Papaschultz - 22 févr. 2013 à 22:17
Bonjour,
j"ai fais construire ,on m'amis comme isolation de lalaine de verre souflée sur toute la surface récupérable de l"étage avec une épaisseur irréguliere ,A certains endroits il y a seulement 10 cm d"épaisseur ,ma maison est en tout chauffage électrique il me semble qu"il faudrais au moins 20 cm d"épaisseur merci de me répondre

3 réponses

multimecano Messages postés 165 Date d'inscription dimanche 25 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2010 33
28 oct. 2009 à 22:45
Bonsoir

Deja il faut que sa soit regulier et uniforme
Et ensuite pour l'épaisseur vous avez signé le devis pour combien ( en centimetre, en coefficient thermique r qui correspond au final a une certaine epaisseur)?
0
les norme a ce jour sont pour des comble en laine de roche projetée sur une épaisseur reguliere de 36cm
celon hom'elec partenaire EDF
0
bonsoir, merci de m'avoir répondu mon constructeur est un groupe deja ma maison a etais rasée 1 fois pour non respect du cahier des charges donc je suis prudent et je me renseigne a fin d"éviter d'autres problémes Dans ma notice descriptive je lis mise en place d'un isolant de résistance thermique R=5.5m2.KW constitué de fibres minérales sur l'ensemble des plafonds horizontaux des piéces habitables ils m"on mis de la laine de verre souflée ,mais pas la méme épaisseur partout donc je voudrais avoir confirmation de la bonne épaisseur 10 20 ou 25cm d"épaisseur encore merci des renseignements
0
Bonsoir Dannou,

Pour un isolant en laine minérale en vrac les lambdas varient, ils peuvent être de 40 à 42 mW(m.k). Donc si on prend l'hypothèse la moins performante soit 42, cela donnera une épaisseur d'environ 23 cm pour R= 5.5 m².K/W.

Il est entendu que l'épaisseur doit être la même sur l'ensemble du comble et remplir les moindres interstices afin de jouer son rôle correctement : il est évident que si l'épaisseur est fluctuante et est de 10 cm par endroits, ton isolation est tout aussi fluctuante (10 cm en lambda 42 c'est environ R= 2.40 m².K/W contre 5.5 vendus !).

Pour information, ce sont souvent des produits sous Avis Technique (AT) du CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et si tu as le nom du produit, tu peux télécharger l' AT gratuitement sur le site www.cstb.fr alors n'hésites pas, il donne l'ensemble des indications pour une mise en oeuvre correcte du produit !

Bon courage, Girolle.
0
Bonsoir,

N'y a-t-il pas un problème de langage dans cette affaire...
- C'est quoi la surface récupérable pour vous y a-il autre chose au-dessus et quoi ?
- Pour le reste, girolle semble avoir la compétence, +1 !
0