Bonjour,
Nous avons acheté une maison qui a un systeme de chauffage au sol via pompe a chaleur Mecatherm/Sanyo. J'ai plusieurs questions :
1. Ou changer la temperature desiree ? Sur le petit thermostat simple dans le sejour ou sur le thermostat digital dans le boitier qui est au sous sol (celui par lequel on peut programmer)
2. J'ai programmé tous les horaires pour la semaine, quand la pompe doit s'allumer, quand elle change de temperature... Mais comment activer le timer ? et comment passer en mode manuel ?
Merci d'avance
Iwul
Nous avons acheté une maison qui a un systeme de chauffage au sol via pompe a chaleur Mecatherm/Sanyo. J'ai plusieurs questions :
1. Ou changer la temperature desiree ? Sur le petit thermostat simple dans le sejour ou sur le thermostat digital dans le boitier qui est au sous sol (celui par lequel on peut programmer)
2. J'ai programmé tous les horaires pour la semaine, quand la pompe doit s'allumer, quand elle change de temperature... Mais comment activer le timer ? et comment passer en mode manuel ?
Merci d'avance
Iwul
A voir également:
- Mecatherm pompe a chaleur
- Panne carte électronique pompe à chaleur ✓ - Forum Consommation
- Pompe à chaleur brico dépôt avis - Forum Consommation
- Pompe à chaleur bruit de claquement - Forum Consommation
- Pompe à chaleur sur mur mitoyen - Forum Voisinage
- Problème pompe à chaleur airmat - Forum Consommation
4 réponses
Bonjour,
Avez vous eu une réponse?
J'ai une PAC sanyo mécatherm 16kW et je commence à comprendre les réglages...
Et je serais intéressée par votre retour d'expérience!
Cordialement
Avez vous eu une réponse?
J'ai une PAC sanyo mécatherm 16kW et je commence à comprendre les réglages...
Et je serais intéressée par votre retour d'expérience!
Cordialement
Bonjour,
Ayant moi même une pompe à chaleur MECATHERM sur plancher chauffant, je peux vous donner quelques tuyaux.
Le thermostat dans le module en inox sert uniquement à régler la température de retour d'eau de votre plancher, attention à ne pas dépasser 35°c car vous risqueriez de générer de l'inconfort et une dilatation excessive de la dalle.
Le thermostat situé dans votre maison sert à gérer la température de votre maison en effectuant du marche/arrêt sur le groupe.
Pour ma part étant donné que vous travaillez sur du plancher vous ne devez en aucun cas faire du marche/arrêt de votre installation car l'inertie d'une installation de ce type ne permet pas une telle utilisation.
Le produit étant distribué chez clim+ je vous conseil de les contacter afin que ceux-ci vous donnes les coordonnées d'une société qui pourra vous entretenir le produit et vous expliquez son utilisation.
http://www.climplus.com/reseau-X220S4R4
cordialement
Ayant moi même une pompe à chaleur MECATHERM sur plancher chauffant, je peux vous donner quelques tuyaux.
Le thermostat dans le module en inox sert uniquement à régler la température de retour d'eau de votre plancher, attention à ne pas dépasser 35°c car vous risqueriez de générer de l'inconfort et une dilatation excessive de la dalle.
Le thermostat situé dans votre maison sert à gérer la température de votre maison en effectuant du marche/arrêt sur le groupe.
Pour ma part étant donné que vous travaillez sur du plancher vous ne devez en aucun cas faire du marche/arrêt de votre installation car l'inertie d'une installation de ce type ne permet pas une telle utilisation.
Le produit étant distribué chez clim+ je vous conseil de les contacter afin que ceux-ci vous donnes les coordonnées d'une société qui pourra vous entretenir le produit et vous expliquez son utilisation.
http://www.climplus.com/reseau-X220S4R4
cordialement
Pour ce que j'en ai compris:
L'intérêt de cette PAC est de moduler la vitesse du groupe extérieur pour éviter démarrages/coupures et cycles courts qui nuisent à l'électronique et à la conso. De ce fait cette PAC est prévue pour travailler sur une loi d'eau, c'est à dire que la temp du circuit est modulée en fonction des variations de températures extérieures. L'intérêt est donc de trouver la bonne température de consigne retour d'eau pour obtenir le confort souhaité à l'intérieur. Mon installateur me déconseille de modifier ce réglage la nuit, pour éviter que la PAC ne doive après remonter alors que l'air est au plus froid dehors. Il me conseille en revanche de programmer le thermostat d'ambiance (TA) du salon, qui ne doit servir qu'à 2 choses:
- à mettre en route la relève (si relève bien sur) et à réguler sa puissance
- à limiter en valeur haute la puissance de la PAC. Par exemple vous demandez 20 au TA, donc à 20 obtenus à l'intérieur, la PAC travaille au ralenti voire se coupe. Pour la nuit vous demandez 18, idem....
Perso je ne suis pas en plancher mais en radiateurs, je suis à 25° de consigne pour -5 extérieurs, 23° entre -3 et 0, 21 au delà.
Cordialement
L'intérêt de cette PAC est de moduler la vitesse du groupe extérieur pour éviter démarrages/coupures et cycles courts qui nuisent à l'électronique et à la conso. De ce fait cette PAC est prévue pour travailler sur une loi d'eau, c'est à dire que la temp du circuit est modulée en fonction des variations de températures extérieures. L'intérêt est donc de trouver la bonne température de consigne retour d'eau pour obtenir le confort souhaité à l'intérieur. Mon installateur me déconseille de modifier ce réglage la nuit, pour éviter que la PAC ne doive après remonter alors que l'air est au plus froid dehors. Il me conseille en revanche de programmer le thermostat d'ambiance (TA) du salon, qui ne doit servir qu'à 2 choses:
- à mettre en route la relève (si relève bien sur) et à réguler sa puissance
- à limiter en valeur haute la puissance de la PAC. Par exemple vous demandez 20 au TA, donc à 20 obtenus à l'intérieur, la PAC travaille au ralenti voire se coupe. Pour la nuit vous demandez 18, idem....
Perso je ne suis pas en plancher mais en radiateurs, je suis à 25° de consigne pour -5 extérieurs, 23° entre -3 et 0, 21 au delà.
Cordialement
Pour ce qui est de la chaleur obtenue, aucun problème. Nous avons 150 m2 (375 m3) pas trop mal isolés par le toit, mais normal à moyen pour le reste (double vitrages moyens, porte d'entrée vitrée ancienne, murs en pierre 40 cm mais pas de doublage laine de verre ou autre, dalle béton non isolée mais parquet bois + sous couche fibre bois total 22 mm), et la PAC fait 16 kW, installation sur radiateurs fonte surdimensionnés. Nous n'avons pas besoin de la chaudière même par -7, en revanche il faut éviter de baisser la température la nuit sinon dur dur pour remonter. Voilà pour ce point.
Niveau conso électrique, nous en sommes à peu près à 7000/8000 kW par an (pas de compteur dédié donc c'est de la déduction - et j'ai bon espoir que ça baisse cette année car j'ai optimisé mes réglages) donc au max 800 euros annuels. Au total j'ai consommé en 2009-2010 (ECS au fioul) 12800 kW tout compris HP/HC pour 5 personnes, sachant que je suis à la maison en permanence donc chauffage toute la journée + repas le midi + lumière. Ca me fait moins de 150 euros par mois, sachant que pour le fioul j'en serai à 160-200 euros mensuels (sans compter ECS), auxquels il faut rajouter les 70 euros d'EDF. Donc le bilan est positif, sans compter le cout du crédit, SAUF QUE....
J'ai payé mon installation très chère (17500 euros) et j'ai eu affaire à une société sans scrupule qui nous a surdimensionné la PAC de surcroit (14 kW auraient largement suffi) d'où un cout supplémentaire à l'achat et en consommation, pas assez d'infos sur les réglages qui en plus ont été mal faits au départ donc cause supplémentaire de surconsommation EDF (on nous avait estimé 390 euros annuels pour la PAC...on en est au double donc amortissement très long), il manque une pièce à l'installation, plus de garantie car la société a mis la clé sous la porte ec.....
DONC:
- se méfier des "partenaires EDF"....qui n'ont aucune crédibilité par rapport à d'autres
- vérifier sur internet (infogreffe par exemple) la solidité de l'entreprise et rechercher si d'aventure les gérants ne sont pas des spécialistes de la création-liquidation.....ce qui était notre cas, non vu par EDF...
- vérifier les normes (AFPAC etc)
- vérifier avant les modalités de crédit d'impot (on a écouté le commercial et on s'est fait avoir de 2000 euros): attention le plafond est pluriannuel!!!
- ne pas se précipiter
- faire plusieurs devis
- vérifier avec le conseil régional et l'ADEME les possibilités de crédit
Voili voilou......
Niveau conso électrique, nous en sommes à peu près à 7000/8000 kW par an (pas de compteur dédié donc c'est de la déduction - et j'ai bon espoir que ça baisse cette année car j'ai optimisé mes réglages) donc au max 800 euros annuels. Au total j'ai consommé en 2009-2010 (ECS au fioul) 12800 kW tout compris HP/HC pour 5 personnes, sachant que je suis à la maison en permanence donc chauffage toute la journée + repas le midi + lumière. Ca me fait moins de 150 euros par mois, sachant que pour le fioul j'en serai à 160-200 euros mensuels (sans compter ECS), auxquels il faut rajouter les 70 euros d'EDF. Donc le bilan est positif, sans compter le cout du crédit, SAUF QUE....
J'ai payé mon installation très chère (17500 euros) et j'ai eu affaire à une société sans scrupule qui nous a surdimensionné la PAC de surcroit (14 kW auraient largement suffi) d'où un cout supplémentaire à l'achat et en consommation, pas assez d'infos sur les réglages qui en plus ont été mal faits au départ donc cause supplémentaire de surconsommation EDF (on nous avait estimé 390 euros annuels pour la PAC...on en est au double donc amortissement très long), il manque une pièce à l'installation, plus de garantie car la société a mis la clé sous la porte ec.....
DONC:
- se méfier des "partenaires EDF"....qui n'ont aucune crédibilité par rapport à d'autres
- vérifier sur internet (infogreffe par exemple) la solidité de l'entreprise et rechercher si d'aventure les gérants ne sont pas des spécialistes de la création-liquidation.....ce qui était notre cas, non vu par EDF...
- vérifier les normes (AFPAC etc)
- vérifier avant les modalités de crédit d'impot (on a écouté le commercial et on s'est fait avoir de 2000 euros): attention le plafond est pluriannuel!!!
- ne pas se précipiter
- faire plusieurs devis
- vérifier avec le conseil régional et l'ADEME les possibilités de crédit
Voili voilou......
nous avons également acheté une maison avec ce type de chauffage mais il nous manque les notices. on a fait démarrer la machine, mais ça ne chauffe pas bien du tout. hier on avait 17 dans la maison et dehors 15...
cette nuit on a même mis des petits radiateurs dans les chambres des enfants et rajouté des couvertures... mon n'étant pas très bricoleur, il ne comprend pas trop comment la faire correctement fonctionner.
J'ai vu sur le site que vous proposiez des notices sur ce type d'appareil. je voulais savoir si vous pouviez nous en faire passer par mail...
merci beaucoup de votre aide...
Pouvez m'envoyer les mêmes éléments cela pourra m'aider
Merci