Branchement electrique d'une pompe a chaleur
Résolu
lyde4
-
nemrod18 Messages postés 28022 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
nemrod18 Messages postés 28022 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
voila je vais faire installer une pompe a chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau electrique, j'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et ou le mettre, c'est a dire, faut il le mettre apres un 30 ma ou apres un 16 a et si c'est apres un 30 ma dois je le mettre sur mon 30 ma type A car en tout j'en ai 3 en Type AC et 1 en A
voila je vais faire installer une pompe a chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau electrique, j'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et ou le mettre, c'est a dire, faut il le mettre apres un 30 ma ou apres un 16 a et si c'est apres un 30 ma dois je le mettre sur mon 30 ma type A car en tout j'en ai 3 en Type AC et 1 en A
A voir également:
- Branchement électrique pompe à chaleur
- Alimentation pompe a chaleur - Meilleures réponses
- Branchement électrique pompe à chaleur air air - Meilleures réponses
- Schéma branchement chauffe-eau électrique sans contacteur jour nuit - Forum Louer un logement
- Branchement électrique sur parties communes - Forum Habitation
- Branchement sauvage sur les parties communes ✓ - Forum Habitation
- Grosse consommation électrique pompe à chaleur - Forum Consommation
- Forum panne pompe à chaleur - Forum Consommation
5 réponses
il faut le brancher apres un inter différenciel type ac 40 A ou 63 A (c'est mieux) 30 mA de la meme maniere que les disjoncteur 16 A ou 10 A ....
J'ai moi meme installer une pompe a chaleur eau/eau et le consuel lors de son passage m'a obligé de mettre un disjoncteur avec un differentiel 30mA
il faut le mettre apres le 30mA type A si la PAC est avec un compresseur tout ou rien,ou apres le 30mA type AC si c'est un inverter.
dans tout les cas il faut le mettre apres le 30mA,apres dessous l'un ou l'autre pas vraiment d'importance.
voila pour ce que je ferais.
bonne soiree et bonne installation
dans tout les cas il faut le mettre apres le 30mA,apres dessous l'un ou l'autre pas vraiment d'importance.
voila pour ce que je ferais.
bonne soiree et bonne installation
Bonjour,
Moi à ta place je ne le mettrait pas sous un de tes inters 30mA.
La pompe consomme trop pour ça.
Le mieux et de le mettre seul.
Il faut acheter un differentiel qui s'adapte directement sur ton disj 32A
et le mettre directement derriere le disjoncteur EDF
Moi à ta place je ne le mettrait pas sous un de tes inters 30mA.
La pompe consomme trop pour ça.
Le mieux et de le mettre seul.
Il faut acheter un differentiel qui s'adapte directement sur ton disj 32A
et le mettre directement derriere le disjoncteur EDF
Ne pas confondre interrupteur différentiel (ne protège que les personnes pour un courant de fuite >30ma) ou disjoncteur différentiel qui protège a la fois les personnes contre un éventuel courant de fuite et aussi le matériel connecté derrière le disjoncteur différentiel
qui peut etre par exemple 16Amp pour le courant d'alimentation et 30ma pour le courant de fuite
qui peut etre par exemple 16Amp pour le courant d'alimentation et 30ma pour le courant de fuite