Bonjour,

une entreprise m'a indiqué que ma chaudiere a gaz est non conforme car conduit trop long et branché sur cheminée de l'immeuble qui est condamnée.
L'ancien propriétaire ne peut pas me donner de certificat de conformité, et ce diagnostic n'etait pas obligatoire en 2006. Plusieurs entreprises sont venues depuis et me conseillent de remplacer la chaudiere par un systeme a ventouse.
Que me conseiller vous de faire ?
merci
guillaume

2 réponses

2406 Messages postés 196 Date d'inscription dimanche 25 novembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 septembre 2016 2
9 janv. 2009 à 16:30
Il faut déboucher la cheminée afin que les gazs puissent s'échapper !

S'ils refoulent, c'est intoxication au monoxyde de carbonne, et dans le cas fort probable d'un décés, tu risques d'être inculpé pour homicide involontaire...
0
Fil 33 Messages postés 573 Date d'inscription lundi 1 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 10 décembre 2009 292
9 janv. 2009 à 20:53
Bonsoir

Chaudière à condensation...(économies d'énergie 25 à 30% + crésit d'impôt sur matériel) et PLUS DE RISQUE D'INTOX AU CO = 300 morts/an!