Pompe à chaleur

Bonjour,

La pression sur ma pompe à chaleur Zubadan varie en permanence
jusqu'à descendre à 0 quand elle reste quelques heures sans tourner.
Si bien que parfois elle tombe en erreur,et je dois la redémarrer.
Pourtant la pression a été vérifier dans le vase d'extention.

Merci de m'apporter,une solution.

3 techniciens sont passés et aucun ne comprend le problème

1 réponse

  1. Bonjour,

    A vérifier :
    - que la membrane du vase d'expansion n'est pas décollé ou percé
    - que le circulateur du circuit eau chaude chauffage en sortie de PAC ne soit pas grippé (au besoin le purger à l'aide de la vis centrale).
    - qu'il n'y a aucun fuite au niveau de l'échangeur thermique à l'intérieur de la PAC

    Tout cela est simple à vérifier et ne nécessite pas du tout le recours à un "technicien".
    0