Pompe à chaleur

ramenas Messages postés 1 Statut Membre -  
ginto5 Messages postés 11763 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,

La pression sur ma pompe à chaleur Zubadan varie en permanence
jusqu'à descendre à 0 quand elle reste quelques heures sans tourner.
Si bien que parfois elle tombe en erreur,et je dois la redémarrer.
Pourtant la pression a été vérifier dans le vase d'extention.

Merci de m'apporter,une solution.

3 techniciens sont passés et aucun ne comprend le problème

1 réponse

ginto5 Messages postés 11763 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 767
 
Bonjour,

A vérifier :
- que la membrane du vase d'expansion n'est pas décollé ou percé
- que le circulateur du circuit eau chaude chauffage en sortie de PAC ne soit pas grippé (au besoin le purger à l'aide de la vis centrale).
- qu'il n'y a aucun fuite au niveau de l'échangeur thermique à l'intérieur de la PAC

Tout cela est simple à vérifier et ne nécessite pas du tout le recours à un "technicien".