POMPE A CHALEUR TECHNIBEL

Bonjour,
Se met en defaut erreur 44
Quand la température exterieure depasse les 8 ° pas moyen de chauffer même en demandant un température intérieure à 25,il fait à peine 19° dans la maison
Quand la température extérieure est inférieure à 2 c'est la chaudière qui prend le rleais

4 réponses

  1. Bonjour
    probleme connu mes pas insoluble
    1 ballon tampon
    2 filtre a nettoyer
    3 equilibrage de l'echangeur a revoir canalasation trop petite
    la solution
    avant controle du debit d'eau echangeur plaque
    PAC
    SI delta autour de 0.4 sur le mano de la PAC
    il suffit de mettre sur arret la pompe et ensuite marche faire le visuel si c'est cela
    vous = E44
    RAMENER LA DELTA LE PLUS PRES POSSIBLE DE LA PRESSION DE VOTRE INSTALATION
    CELA AURA RESOLU VOTRE PROBLEME
    COMMENT IL SUFFIT DE RAJOUTER UN CIRCULATEUR EN SERIE AVEC CELUI DE PAC
    ENSUITE FINI LA GALLERE VOUS ALLEZ GAGNER EN TEMPERATURE
    ET PROLONGER LA VIE DE VOTRE MACHINE
    CELA VA PARAITRE BIZAR POUR CERTAIN PROF
    C'EST COMME LA MORFINE POUR LA DOULEUR
    0
    1. Je pense que vous vous êtes trompé de sujet .... Nous, c'est un problème de mérule ....
      Cordialement,
      0
      1. Excusez-moi, je me suis trompée de ligne ....
        0
    2. E44 determine Un ensemble de pb
      Si Pac en mono pb de tension
      Si inferieur a 190 v
      Retour d'eau trop chaud
      Equilibrage des gazs
      Pb de fin de degivrage
      Sonde sortie doigt de gant SD3
      Etc.
      Faire venir un technicien agree de la marque me parait plus judicieux
      Technibel.fr
      Cdt
      0
      1. moi j en ai une la taille au dessus ,vous devez avoir un probleme de programation au niveau du thermosta ambiant moi j ai eu le probleme car se non sont pas des haute temperature il faut jouer avec l eau de retour
        0